3条回答
Hzl_8542 2016-03-08 15:14
1.固定止水带:先用扁钢将橡胶止水带两侧的羽翼夹紧,然后将一侧的扁钢焊接在水池底或水池壁设计伸缩缝位置的先浇筑混凝土一侧的钢筋上,使橡胶止水带的一侧羽翼展平;
2.支设模板:用带有与橡胶止水带中部孔相同形状的企口模板支撑在橡胶止水带两侧,并将企口模板支撑稳定,将橡胶止水带外露一侧的扁钢固定于模板支撑件上,使橡胶止水带保持平直;然后浇筑第一侧的混凝土,使橡胶止水带的一侧羽翼浇筑在混凝土中;
3.裁制填充材料:根据池底或池壁厚度,将聚乙烯闭孔泡沫板裁制成位于橡胶止水带两侧的两部分;然后再根据设计的聚硫密封膏厚度,将迎水面部分的聚乙烯闭孔泡沫板裁制成两部分,其中一部分等于聚硫密封膏的厚度,裁制完成后,再将裁开的迎水面部分的聚乙烯闭孔泡沫板的两部分还原对接在一起并用铁钉固定;
4.安装聚乙烯闭孔泡沫板:待第一侧的混凝土达到一定强度后,拆除企口模板,清理第一次浇筑混凝土伸缩缝的面,将橡胶止水带另一侧羽翼上的扁钢与其同侧的混凝土中的钢筋固定,在止水带的两侧加设裁制好的聚乙烯闭孔泡沫板,其中迎水面部分的聚乙烯闭孔泡沫板代表聚硫密封膏厚度的部分位于伸缩缝的外侧;
5.浇筑另一侧混凝土
6.拆卸代表聚硫密封膏厚度部分的聚乙烯闭孔泡沫板:待后浇筑的混凝土达到一定强度后,将连接聚乙烯闭孔泡沫板的铁钉取下,从伸缩缝的一端开始将代表聚硫密封膏厚度部分的聚乙烯闭孔泡沫板拉出;
7.填充聚硫密封膏:将伸缩缝清理干净,向沟槽中注入密封膏,封闭住整条伸缩缝。
ddd_3192 2016-03-08 14:44
施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。因混凝土先后浇注形成的结合面容易出现各种隐患及质量问题,因此,不同的结构工程对施工缝的处理都需要慎之又慎。
层建筑结构伸缩缝的最大间距:
结构体系 施工方法 最大间距m
框架结构 现浇 55
剪力墙结构 现浇 45
注:1 框架-剪力墙的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值
2 当屋面无保温或隔热措施、混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时,伸缩缝间距应适当减小
3 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构,伸缩缝的间距宜适当减小
当采用下列构造措施和施工措施减少温度和混凝土收缩对结构的影响时,可适当放宽伸缩缝的间距:
1 顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率;
2 顶层加强保温隔热措施,外墙设置外保温层;
3 每30~40m间距留出施工后浇带,带宽800~1000mm,钢筋采用搭接接头,后浇带混凝土宜在两个月后浇灌;
4 顶部楼层改用刚度较小的结构形式或顶部设局部温度缝将结构划分为长度较短的区段;
5 采用收缩小的水泥、减少水泥用量、在混凝土中加入适宜的外加剂;
6 提高每层楼板的构造配筋率或采用部分预应力结构。
高层建筑钢结构不宜设置防震缝,薄弱部位应采取措施提高抗震能力。
高层建筑钢结构不宜设置伸缩缝,当必须设置时,抗震设防的结构伸缩缝应满足防震缝要求。
防空地下室防护单元内不应设置伸缩缝或沉降缝。当在两相邻防护单元之间设置伸缩缝或沉降缝,且需开设门洞时,应在两道防护密闭隔墙上分别设置防护密闭门。防护密闭门至变形缝的距离应满足门扇的开启要求。若两防护单元的防护等级不同时,高抗力防护密闭门应设在高抗力防护单元一侧,低抗力防护密闭门应设在低抗力防护单元一侧。
防空地下室结构变形缝的设置应符合下列规定。
1 在防护单元内不应设置沉降缝、伸缩缝;
2 上部地面建筑需设置伸缩缝、防震缝时,防空地下室可不设置;
3 室外出入口与主体结构连接处,应设沉降缝;
4 钢筋混凝土结构设置伸缩缝最大间距应按现行有关标准执行。