夜间施工安全措施有哪些?

邓安 | 被浏览253次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-03-10 14:34

    土方工程防护措施
    1、开挖土方从上而下分层进行,操作间距不少于2.5米,严禁采用挖空底脚的操作方法。
    2、开挖坑(槽)、沟深超过1.5米时,按土质和开挖深度依照规范进行放坡或加可靠支撑。
    3、坑(槽)、沟边1米以内不得堆土、堆料和   停放机具;1米以外堆物,其高度不超过1.5米,坑(槽)、沟与附近建筑物距离不得小于1.5米,必要时采取加固措施。
    4、挖土方不得在石头的边坡下或贴近未加固的危险建筑基底下进行,操作时设专人看护,注意上方土壁的变化,发现有异常情况及时撤离并采取相应防范措施(放坡或加固)。
    5、搭设稳固安全的阶梯,方便工人上下,避免坠落。
    6、开挖深度超过2米的坑(槽)、沟边沿处,设置两道1.2米高牢固的栏杆并悬挂危险标志,夜间挂红色标志灯。禁止任何人在深坑(槽)、悬崖、陡坡下休息。
    7、雨季施工时,要保证排水畅通,设专人看护边坡的稳定情况,大雨时停止开挖作业。
    8、夜间施工,要备有足够照明,并安排在地形平坦、施工干扰少和运输道路畅通的地段。
    9、对机械开挖后的边坡(一般较陡)及时安排工作人员加以修整,达到设计要求后再进行其他作业。
    10、施工中,指定专人负责现场巡视,发现问题立即停止作业,待处理妥当后再进行施工。
    脚手架防护措施
    1、钢管脚手架采用外径48~51mm,壁厚3~3.5mm,无严重锈蚀、弯曲压扁或裂纹的钢管。
    2、钢管脚手架的杆件连接均使用是合格的玛钢扣件,不得使用钢丝或其他材料绑扎。
    3、结构脚手架立杆间距不大于1.5m,大横杆间距不大于1.2m,小横杆间距不大于1m,装修时脚手架立杆不大于1.5m,大横杆间距不大于1.8m,小横杆间距不大于1.5m。
    4、脚手架按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不超过4m,水平距离不超过6m,拉接使用的材料强度不低于双股8号钢丝的强度,高层的架子不使用柔性材料进行拉接,根据现状,在拉接点处设可靠支顶。
    5、脚手架的操作面均满铺合格脚手板,离墙面距离控制在200mm以内,无探头空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜售水平网,操作外侧设两道防护栏和一道挡脚板,立挂安全网,下口封严,防护高度不低于1m。
    6、保证脚手架整体结构不变形,凡高度在20m以上的脚手架,纵向设置剪刀撑,其宽度不超过7根立杆,与水平面夹角控制在45º~60º,高度在20m以下的,设置正反   斜支撑。
    7、特殊脚手架和高度在20m以上的高大脚手架拟定设计方案。
    8、结构用的里外承重脚手架使用荷载不超过2646N/㎡.装修用的里、外脚手架使用荷载不超过1960N/㎡。
    9、在建工程(含脚手架器具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的水平和垂直距离不少于3m.
    10、各种脚手架在投入使用前,均由施工负责人组织有支搭和使用脚手架的负责人及技术、安全人员进行共同检查验收,履行交验手续。
    11、特殊脚手架在支搭、拆装前,由技术部门编制安全施工方案,报上级技术领导审批后再行施工。
    三、“四口”、“五临边”防护措施
    1、洞口防护措施
    孔洞防护
    0.5m×0.5m以下的洞口,预埋钢丝网或加固定盖板。
    0.5m×0.5m~1.5mm×1.5m的孔洞,采用预埋通长钢筋网片或加固定盖板。
    1.5m×1.5m以上的孔洞,四周设两道防护栏,中间支柱水平安全网,必要时加以密目网覆盖。采光井上面,用木板铺满,并与建筑物固定。
    (2)电梯井口防护
    电梯井口设高度在1.2m以上的金属防护门,呈半自动开启式,门口下方设不低于100mm的挡板。电梯井内首层和首层以上每隔两层设一道水平安全网,安全网封闭严密。在未得到上级主管技术、安全部门批准时,不得利用电梯井做垂直运输和垃圾通道。
    (3)楼梯踏步及休息平台防护
    楼梯踏步及休息平台处,设置两道牢固防护栏杆,或用立挂安全网作防护网。回转式楼梯间设置首层水平安全网、楼梯各处不准堆放各种物料。
    (4)阳台边防护
    阳台栏板不能随层安装的,设置两道防护栏或挂安全网封闭。
    2、临边防护措施
    建筑物楼层临边四周、柱子边、井架与建筑物通道两侧、外脚手架边、框架结构梁边和施工作业层柱子边、斜道两侧、卸料台外侧边,无维护结构的均设置两道高1.2m防护栏或立挂安全网加一道防护栏。部分临边加设挡脚板。
    3、高处作业防护措施
    无外脚手架或采用单排外脚手架、工具式脚手架时的高处作业防护
    凡高度在4m以上的,首层四周支固定3m宽的水平网,高层时支6m宽的双层网,网底距下方物体表面不少于3m,高层不少于5m。高层每隔4层设一道3m宽的水平安全网。
    水平安全网接处连接严密,与建筑物之间缝隙不大于100㎜。外沿高于内沿不少于500mm。
    在无法搭设水平网的部位,逐层设立网全封闭。
    支搭的水平网,直到没有高空作业时,再行拆除。
    建筑物出入口防护
    建筑物的出入口搭设3~6m宽于出入口通道两侧各1m的双层防护棚,棚顶满铺不小于50mm厚的脚手板,两层间距不少于500mm,非出入口处及通道两侧严密封闭。
    临近施工区域的防护
    临近施工区域对人或物构成威胁的地方均支搭防护棚,以保证人、物的安全,防护棚的标准符合基本规范。
    高处作业用凳及脚手板要求
    高处作业使用铁凳、木凳保证牢固平稳,人字梯间有拉接保险,两凳间需搭设脚手板的间距不大于2m,禁止两人上凳操作。脚手板材质合格,单块板宽不少于250mm。
    高处作业严禁投掷物料
    四、大模板、楼板等构件安装作业的安全防护
    1、大模板设置操作平台、上下梯道、防护栏杆、自稳架,大模板堆放时,下部垫通长木方,成对堆放。拧紧底脚螺丝,使其有70º~80º的自稳脚。遇有大风时,实施与结构连接或多块连接,连接材料为刚性。长期存放的模板亦用刚性材料连接,并固定在建筑物上。
    2、无支脚的外墙板、内墙板及角膜、插板均放置在用钢管搭设的插放架内。插放架内的立杆埋入地下不少于500mm,插放架的高度为构件的2/3以上,上面搭不少于600mm宽的走道和上下梯道。立杆间设置剪刀撑。上设水平杆,下设扫地杆。构件下端垫木压在扫地杆上。插放架内靠放同一规格的板件,吊装时从两边向内取出,不准从中间抽吊。
    3、吊运大模板、混凝土料斗、大灰斗等大件时,均使用卡环,不准用吊钩吊运。
    五、机械、电气防护
    1、机械
    塔吊
    塔吊基础符合规范标准,有验收报告单。四限位、两保险齐全有效。吊索具使用合格产品,达到报废标准及时更换。吊运大件时不得用吊钩,必须使用卡环。群塔作业时另遵相关规定。
    (2)搅拌机   
    设操作棚,离合器、制动器、保险链、防护罩、钢丝绳完好。检修、清理时断电,加保险链,并设专人监护。
    (3)卷扬机
    设防雨、防晒棚,传动部分设置防护罩,操作者前端设隔离板或棚栏,冷拉场地设防护栏。
    (4)电焊机
    设防雨、防砸笼,外壳完好,防护罩牢固,使用电源线、焊把线符合作业规范。
    (5)蛙式打夯机
    手柄绝缘套无破损,电源线完好,装定向开关,两人操作。
    (6)钢筋机械、木工机械
    传动部位设防护罩,电气开关符合机械操作规定。根据机械的使用规程,分别安装可靠的保险防护装置。
    2、电气
    (1)变电室(配电房)
    室外变压器设围栏,悬挂禁示牌,内设操作平台。室内空压设备隔离室设置高度不低于1.7m的遮栏。变电室内备有安全用具和灭火器材。
    接零、接地
    保护接零使用多股铜线,与设备或端字板连接牢固,接触良好,工作零线与保护零线分开。保护零线截面积不小于相线的1/2。
      (3)防雷
    高度在20m以上的架子及机具等高大设施均设防雷装置,防雷接地电阻不大于10。   
    (4)闸箱
    箱体坚固,有门有锁,闸具与设备相匹配,符合图示及安全标准,接线无露铜露铝,设零端子板,一机一闸。
    所有闸箱均按标准搭设防雨防砸棚,定人负责。
    (5)安全电压
    局部照明灯、行灯、标灯均不超过50V。行灯电源不使用塑料软线。行灯变压器金属外壳及二次线圈有接零接地。
    Ⅰ类手持电动工具及移动式电动设备和潮湿场所的用电设备均有合格的漏电保护装置,灵敏可靠,专人定期检测。
    六、个人防护
    1、安全帽
    进入施工现场人员必须戴有产品检验合格证的安全帽,并系紧下颚带。定期检查安全帽,发现帽体开裂、下凹、裂缝和磨损时及时更换。
    2、安全带
    使用有产品检验合格证的安全带。高空(以上)、临边作业人员按规范使用安全带。
    3、其他
    ①防面部伤害:电焊、气焊工作作业时使用护目镜、面罩按国家标准选择使用。
    ②防触电:电气作业和操作手持电动工具人员戴橡胶手套或带胶底的绝缘鞋。
    防尘、防毒:从事粉尘较大、油漆作业的人员佩带自吸式口罩。
    防灼伤:电焊、气焊工作业时使用防护手套,穿高帮鞋。
    防滑跌:施工现场禁止穿硬底、高跟、易滑、带钉的鞋。   

    0 评论

  • 598568 2016-03-08 11:05

    夜间施工的安全保证措施:
    1、充分考虑施工安全问题,不安排交叉施工的工序同时在夜间进行。
    2、施工现场设置明显的交通标志、安全标牌、护栏、警戒灯等标志。保证行人、施工机械和施工人员的施工安全。
    3、做好夜间施工防护,在作业地点附近设置警示标志,悬挂红色灯,以提醒行人和司机注意,并安排专人值守。
    4、夜间施工用电设备必须有专人看护,确保用电设备及人身安全。
    5、夜间气候恶劣的情况下严禁施工作业。
    6、夜间施工时,各项工序或作业区的结合部位要有明显的发光标志。施工人员需穿戴反光警示服。
    7、各道工序夜间施工时除当班的安全员、质检员必须到位外,还要建立质安主管人员巡查制度,发现问题必须立即解决。
    8、实施具有重大危险源的工程项目时,必须根据重大危险源的应急救援预案措施,做好随时启动应急预案的准备。

    0 评论

  • 请叫我郭坚强 2016-03-08 11:03

    夜间施工安全措施    1、夜间施工时,做到晚交班早点名制度,应根据作业内容,制订周密的安全措施,进行针对性的安全技术交底,落实到人;         2、所有参加夜间施工的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施,安检人员进行监督、检查落实;尽量避免同一作业范围内安排交叉施工的工序同时在夜间进行,如确需交叉施工时,必须细化作业范围,采取防止交叉施工安全问题的针对性措施。      3、施工前由专人负责检查确认照明设施配备齐全完好,作业车辆状态良好,运转正常;      4、当晚作业使用的工具、材料提前在白天进行全面认真的检查,发现有质量问题的及时更换;      5、夜间施工必须加强防护,必要时增加信号传递员,保证施工地点与防护人员联络畅通;施工用电设备必须有专人看护,确保用电设备及人身安全。      6、夜间施工作业必须由作业负责人统一指挥,分工明确,并随时与防护人员保持联系;各道工序夜间施工时除当班的安全员、质检员必须到位外,还要建立治安主管人员巡查制度,发现问题必须立即解决。      7、严格隐蔽工程检查签证制度,夜间必须进行隐蔽工程施工时,应按规定提前通知监理工程师到现场检查,并办理签证手续,未经监理工程师检查签证,禁止进行下一道工序施工。      8、夜间施工作业结束后施工负责人必须对作业现场认真检查,确保线路畅通;作业前和收工时要清点人员,人不到齐不准离开原地,作业中也要随时保持联系;

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 工程夜间施工安全措施有哪些?
    • 森深不见鹿 回答:夜间施工安全注意事项 1、夜间施工现场管理人员、作业人员必须穿反光服、戴安全帽。 2、指挥和配合机械作业时,要注意挖掘机铲斗运转范围内严禁站人。 3、装载机作业时,铲斗下边严禁站人。 4、现场计票人员在记车数时,应待车停稳后,驾驶人员下车签票。严禁计票人员在车未停稳时上车跟前签票。要求发票人员在距离施工车辆五十米外进行签票,严禁在车辆后方签票。
    • 隐蔽工程 工程结算单 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑施工安全措施有哪些?
    • 可爱的橙子 回答:建筑施工安全生产保证措施 保证安全、文明施工措施 1、保证安全措施 ⑴用电安全保证措施 A、我公司将配备两个以上专职的持证上岗用电管理人员,对每天用电量进行计算、管理现场用电设施、用电安全教育等; B、电工组对施工设备应定期检查,对不符合规范要求的施工器具,坚决不准使用; C、开关、配电箱应有漏电保护,门锁及防雨设施,电箱进出线、电源开关、保险装置要符合要求,老化破皮不合要求的电线不许使用,电线必须架设在绝缘体上。 D、工地的用电线路设计,必须经有关技术人员审定,安装验收合格后方能使用。 E、电气和机械设备必须设保护接零或保护接地及有防雷设施。 F、临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用点施工组织设计并制定电器防火措施; G、配电箱、开关箱应采用铁箱,复合绝缘要求,禁止用木板等易烯材料制作,并按规定安装在适宜的位置,箱内接线要整齐,导线进出口应设在箱体底面,箱内应装漏电开关,箱门加销,并由电工负责管理; H、电器设备必须实行“一机一闸”,禁止用同一天关直接控制两台以上的电器设备,保险丝因按负荷要求由要求由电工安装,严禁用金属丝代替保险丝; I、各种机具必须按容量选用电缆线,严禁用花线代替电缆; J、施工照明线路使用花线时应悬空架设,不准拖地,不得预金属器械相碰,各种线路一律由电工接线,严禁其他人员乱拉乱接; K、配电箱、开关箱及各种用电场所,应挂上明显的标志牌和操作牌; L、电工上岗操作时,应穿绝缘胶鞋,戴绝缘手套。 ⑵机械安全保证措施 机械由专人专管,机械旁必须挂安全警示牌,一机一闸,各机械必须有漏电保护装置。 ⑶消防安全保证措施 备有足够的消防设备,现场道路必须保持畅通,消防设施、水源要有明显标志,任何人不得随意动用消防器材,施工现场禁止烟火。 ⑷高空作业及立体交叉施工安全保证措施 高空作业须搭设的操作平台必须有围护,人员须佩带安全带、安全帽;如平台下有人员工作的,平台上还须密布安全网。 ⑸防灾防暴保护措施 易燃易爆材料隔离堆放,并在堆放处及现场配备足够的灭火器材,严禁在现场抽烟、使用明火。 ⑹预防自然灾害措施 所有用电器材均须有效接地,人员住宿、材料堆放处均要开挖排水沟。现场配备一些常备药品。 ⑺提高各级管理人员的安全生产意识 ①强化装饰现场安全施工检查工作,杜绝事故发生。 ②各级管理人员要从教育入手,做好操作人员的入场教育,作到人人讲安全,人人懂安全,违章操作要制止。 ③实行安全生产负责制,现场施工安全工作由项目经理负责,各施工队组的安全工作由工长负责。 ④加强安全防护:根据现场的具体情况,加设安全的护栏,悬挂“注意安全”等警告标志。 ⑤加强对施工人员的遵纪守法教育,提高员工的安全意识。 ⑥进入施工现场的施工管理人员和工作人员都要佩戴有个人身份标志的工作卡。 ⑻、为保证安全、文明措施的有效执行,配套制定以下公司“安全、管理规定” ①各项目组必须建立安全生产责任制,明确各级安全管理人员职责。项目经理为现场施工的第一责任人。 ②贯彻执行国家、地方及有关部门颁发的安全生产和劳动保护的方针、政策和法规。 ③遵守“安全生产,人人有责”的原则。项目组必须制定各级管理人员定期的安全检查制度。所有现场人员必须遵守各项有关安全规则。 ④各项目如须对建筑结构的变动,必须事先经总工程师同意。现场的临时用电敷设必须要由专业电工操作,并由工程材料部验收备案。对有高空作业的项目,项目经理必须提交相应的安全措施交总工程师批准。 ⑤施工现场必须有专职或兼职的安全员进行安全检查,消除事故隐患,制止违章作业。 ⑥项目组必须对施工操作人员进行安全技术
    • 建筑构件 建筑玻璃 建筑照明 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场机械安全措施是什么?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:1。 施工开始前必须进行安全交底 进入施工现场必须戴好安全帽。 2 施工用胶粘剂、溶剂等易燃品,应存放在通风、能锁的库房,远离火源,并配备干粉灭火器。每天施工现场严禁大量堆放各种易燃品,每天工作完毕将废料,包装皮等杂物集中,由专人负责运至指定地点堆积。 3 对铺设好的卷材防水层,不得在上面直接从事其他施工作业;应防水层上铺垫临时保护层方可施工。 4 施工现场,不准乱接电线,及使用无防爆设施的各种手动电器,严禁破旧电线、电缆通过正在施工的作业面。 5进入施工现场,严禁动用明火,严禁吸烟,并主动监督,制止其它违章吸烟者。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 4 回答
    • 夜间施工安全措施是什么?
    • Andy421 回答:夜间施工安全措施如下: 一、物资、质量保证措施 1、建立夜间值班制度,做好周密的组织和技术交底,配备足够的物资,确保夜间施工顺利进行。 2、严格复核、检查制度,确保各项技术质量指标准确无误,符合设计和规范的规定。 3、严格隐蔽工程检查签证制度,夜间必须进行隐蔽工程施工时,应按规定提前通知监理工程师到现场检查,并办理签证手续,未经监理工程师检查签证,禁止进行下一道工序施工。 4、必须保证夜间施工期间照明充足。本工程采用镝灯作为主要照明灯具,必须在场地适当位置装足够的照明设备,保证整个施工场地均有较好的照明,保证夜间施工有良好的照明条件。采用碘钨灯作为临时可移动照明灯具,用于重要施工部位,作为对固定式照明的补充。 5、大型桥梁攀登扶梯处应设有照明灯具。 二、夜间施工的安全保证措施 1、充分考虑施工安全问题,不安排交叉施工的工序同时在夜间进行。 2、施工中的小型桥涵两侧及穿越路基的管线等临时工程,应设置围栏,并悬挂红灯示警标志。 3、主线桥与原有道路交叉时,必须按国家的道路标线与标志的要求,设置交通安全标志,夜间设照明设施,并悬挂红灯警示。 4、做好夜间施工防护,在作业地点附近设置警示标志,悬挂红色灯,以提醒行人和司机注意,并安排专人值守。 5、夜间施工路基应配备夜间行车指挥信号灯,并设专人对既有线路基的看护工作。 6、夜间施工用电设备必须有专人看护,确保用电设备及人身安全。 7、夜间气候恶劣的情况下严禁施工作业。 8、夜间施工时,各项工序或作业区的结合部位要有明显的发光标志。施工人员需穿戴反光警示服。 9、各道工序夜间施工时除当班的安全员、质检员必须到位外,还要建立质安主管人员巡查制度,发现问题必须立即解决。 10、实施具有重大危险源的工程项目时,必须根据重大危险源的应急救援预案措施,做好随时启动应急预案的准备。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙施工安全措施有哪些
    • 吃饱睡赌嫖 回答:1、雨季施工安全措施(雨季进行作业,主要做好防触电、防雷、防坍塌台风的工作。   2、施工过程中的具体安全措施   1)进入施工现场的所有人员必须戴安全帽、穿工作服、佩工作证,实行封闭施工管理体系,施工现场严禁无关人员任意出入。   2)施工现场设置警示牌,夜间施工设置警示灯、专人指挥。   3)钢管和扣件使用前进行安全检查,发现裂纹、滑丝、变形禁止使用。
    • 外墙壁灯 外墙装饰砖 白兔外墙砖 11个月前