夜间施工安全措施有哪些?

邓安 | 被浏览502次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-03-10 14:34

    土方工程防护措施
    1、开挖土方从上而下分层进行,操作间距不少于2.5米,严禁采用挖空底脚的操作方法。
    2、开挖坑(槽)、沟深超过1.5米时,按土质和开挖深度依照规范进行放坡或加可靠支撑。
    3、坑(槽)、沟边1米以内不得堆土、堆料和   停放机具;1米以外堆物,其高度不超过1.5米,坑(槽)、沟与附近建筑物距离不得小于1.5米,必要时采取加固措施。
    4、挖土方不得在石头的边坡下或贴近未加固的危险建筑基底下进行,操作时设专人看护,注意上方土壁的变化,发现有异常情况及时撤离并采取相应防范措施(放坡或加固)。
    5、搭设稳固安全的阶梯,方便工人上下,避免坠落。
    6、开挖深度超过2米的坑(槽)、沟边沿处,设置两道1.2米高牢固的栏杆并悬挂危险标志,夜间挂红色标志灯。禁止任何人在深坑(槽)、悬崖、陡坡下休息。
    7、雨季施工时,要保证排水畅通,设专人看护边坡的稳定情况,大雨时停止开挖作业。
    8、夜间施工,要备有足够照明,并安排在地形平坦、施工干扰少和运输道路畅通的地段。
    9、对机械开挖后的边坡(一般较陡)及时安排工作人员加以修整,达到设计要求后再进行其他作业。
    10、施工中,指定专人负责现场巡视,发现问题立即停止作业,待处理妥当后再进行施工。
    脚手架防护措施
    1、钢管脚手架采用外径48~51mm,壁厚3~3.5mm,无严重锈蚀、弯曲压扁或裂纹的钢管。
    2、钢管脚手架的杆件连接均使用是合格的玛钢扣件,不得使用钢丝或其他材料绑扎。
    3、结构脚手架立杆间距不大于1.5m,大横杆间距不大于1.2m,小横杆间距不大于1m,装修时脚手架立杆不大于1.5m,大横杆间距不大于1.8m,小横杆间距不大于1.5m。
    4、脚手架按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不超过4m,水平距离不超过6m,拉接使用的材料强度不低于双股8号钢丝的强度,高层的架子不使用柔性材料进行拉接,根据现状,在拉接点处设可靠支顶。
    5、脚手架的操作面均满铺合格脚手板,离墙面距离控制在200mm以内,无探头空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜售水平网,操作外侧设两道防护栏和一道挡脚板,立挂安全网,下口封严,防护高度不低于1m。
    6、保证脚手架整体结构不变形,凡高度在20m以上的脚手架,纵向设置剪刀撑,其宽度不超过7根立杆,与水平面夹角控制在45º~60º,高度在20m以下的,设置正反   斜支撑。
    7、特殊脚手架和高度在20m以上的高大脚手架拟定设计方案。
    8、结构用的里外承重脚手架使用荷载不超过2646N/㎡.装修用的里、外脚手架使用荷载不超过1960N/㎡。
    9、在建工程(含脚手架器具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的水平和垂直距离不少于3m.
    10、各种脚手架在投入使用前,均由施工负责人组织有支搭和使用脚手架的负责人及技术、安全人员进行共同检查验收,履行交验手续。
    11、特殊脚手架在支搭、拆装前,由技术部门编制安全施工方案,报上级技术领导审批后再行施工。
    三、“四口”、“五临边”防护措施
    1、洞口防护措施
    孔洞防护
    0.5m×0.5m以下的洞口,预埋钢丝网或加固定盖板。
    0.5m×0.5m~1.5mm×1.5m的孔洞,采用预埋通长钢筋网片或加固定盖板。
    1.5m×1.5m以上的孔洞,四周设两道防护栏,中间支柱水平安全网,必要时加以密目网覆盖。采光井上面,用木板铺满,并与建筑物固定。
    (2)电梯井口防护
    电梯井口设高度在1.2m以上的金属防护门,呈半自动开启式,门口下方设不低于100mm的挡板。电梯井内首层和首层以上每隔两层设一道水平安全网,安全网封闭严密。在未得到上级主管技术、安全部门批准时,不得利用电梯井做垂直运输和垃圾通道。
    (3)楼梯踏步及休息平台防护
    楼梯踏步及休息平台处,设置两道牢固防护栏杆,或用立挂安全网作防护网。回转式楼梯间设置首层水平安全网、楼梯各处不准堆放各种物料。
    (4)阳台边防护
    阳台栏板不能随层安装的,设置两道防护栏或挂安全网封闭。
    2、临边防护措施
    建筑物楼层临边四周、柱子边、井架与建筑物通道两侧、外脚手架边、框架结构梁边和施工作业层柱子边、斜道两侧、卸料台外侧边,无维护结构的均设置两道高1.2m防护栏或立挂安全网加一道防护栏。部分临边加设挡脚板。
    3、高处作业防护措施
    无外脚手架或采用单排外脚手架、工具式脚手架时的高处作业防护
    凡高度在4m以上的,首层四周支固定3m宽的水平网,高层时支6m宽的双层网,网底距下方物体表面不少于3m,高层不少于5m。高层每隔4层设一道3m宽的水平安全网。
    水平安全网接处连接严密,与建筑物之间缝隙不大于100㎜。外沿高于内沿不少于500mm。
    在无法搭设水平网的部位,逐层设立网全封闭。
    支搭的水平网,直到没有高空作业时,再行拆除。
    建筑物出入口防护
    建筑物的出入口搭设3~6m宽于出入口通道两侧各1m的双层防护棚,棚顶满铺不小于50mm厚的脚手板,两层间距不少于500mm,非出入口处及通道两侧严密封闭。
    临近施工区域的防护
    临近施工区域对人或物构成威胁的地方均支搭防护棚,以保证人、物的安全,防护棚的标准符合基本规范。
    高处作业用凳及脚手板要求
    高处作业使用铁凳、木凳保证牢固平稳,人字梯间有拉接保险,两凳间需搭设脚手板的间距不大于2m,禁止两人上凳操作。脚手板材质合格,单块板宽不少于250mm。
    高处作业严禁投掷物料
    四、大模板、楼板等构件安装作业的安全防护
    1、大模板设置操作平台、上下梯道、防护栏杆、自稳架,大模板堆放时,下部垫通长木方,成对堆放。拧紧底脚螺丝,使其有70º~80º的自稳脚。遇有大风时,实施与结构连接或多块连接,连接材料为刚性。长期存放的模板亦用刚性材料连接,并固定在建筑物上。
    2、无支脚的外墙板、内墙板及角膜、插板均放置在用钢管搭设的插放架内。插放架内的立杆埋入地下不少于500mm,插放架的高度为构件的2/3以上,上面搭不少于600mm宽的走道和上下梯道。立杆间设置剪刀撑。上设水平杆,下设扫地杆。构件下端垫木压在扫地杆上。插放架内靠放同一规格的板件,吊装时从两边向内取出,不准从中间抽吊。
    3、吊运大模板、混凝土料斗、大灰斗等大件时,均使用卡环,不准用吊钩吊运。
    五、机械、电气防护
    1、机械
    塔吊
    塔吊基础符合规范标准,有验收报告单。四限位、两保险齐全有效。吊索具使用合格产品,达到报废标准及时更换。吊运大件时不得用吊钩,必须使用卡环。群塔作业时另遵相关规定。
    (2)搅拌机   
    设操作棚,离合器、制动器、保险链、防护罩、钢丝绳完好。检修、清理时断电,加保险链,并设专人监护。
    (3)卷扬机
    设防雨、防晒棚,传动部分设置防护罩,操作者前端设隔离板或棚栏,冷拉场地设防护栏。
    (4)电焊机
    设防雨、防砸笼,外壳完好,防护罩牢固,使用电源线、焊把线符合作业规范。
    (5)蛙式打夯机
    手柄绝缘套无破损,电源线完好,装定向开关,两人操作。
    (6)钢筋机械、木工机械
    传动部位设防护罩,电气开关符合机械操作规定。根据机械的使用规程,分别安装可靠的保险防护装置。
    2、电气
    (1)变电室(配电房)
    室外变压器设围栏,悬挂禁示牌,内设操作平台。室内空压设备隔离室设置高度不低于1.7m的遮栏。变电室内备有安全用具和灭火器材。
    接零、接地
    保护接零使用多股铜线,与设备或端字板连接牢固,接触良好,工作零线与保护零线分开。保护零线截面积不小于相线的1/2。
      (3)防雷
    高度在20m以上的架子及机具等高大设施均设防雷装置,防雷接地电阻不大于10。   
    (4)闸箱
    箱体坚固,有门有锁,闸具与设备相匹配,符合图示及安全标准,接线无露铜露铝,设零端子板,一机一闸。
    所有闸箱均按标准搭设防雨防砸棚,定人负责。
    (5)安全电压
    局部照明灯、行灯、标灯均不超过50V。行灯电源不使用塑料软线。行灯变压器金属外壳及二次线圈有接零接地。
    Ⅰ类手持电动工具及移动式电动设备和潮湿场所的用电设备均有合格的漏电保护装置,灵敏可靠,专人定期检测。
    六、个人防护
    1、安全帽
    进入施工现场人员必须戴有产品检验合格证的安全帽,并系紧下颚带。定期检查安全帽,发现帽体开裂、下凹、裂缝和磨损时及时更换。
    2、安全带
    使用有产品检验合格证的安全带。高空(以上)、临边作业人员按规范使用安全带。
    3、其他
    ①防面部伤害:电焊、气焊工作作业时使用护目镜、面罩按国家标准选择使用。
    ②防触电:电气作业和操作手持电动工具人员戴橡胶手套或带胶底的绝缘鞋。
    防尘、防毒:从事粉尘较大、油漆作业的人员佩带自吸式口罩。
    防灼伤:电焊、气焊工作业时使用防护手套,穿高帮鞋。
    防滑跌:施工现场禁止穿硬底、高跟、易滑、带钉的鞋。   

    0 评论

  • 598568 2016-03-08 11:05

    夜间施工的安全保证措施:
    1、充分考虑施工安全问题,不安排交叉施工的工序同时在夜间进行。
    2、施工现场设置明显的交通标志、安全标牌、护栏、警戒灯等标志。保证行人、施工机械和施工人员的施工安全。
    3、做好夜间施工防护,在作业地点附近设置警示标志,悬挂红色灯,以提醒行人和司机注意,并安排专人值守。
    4、夜间施工用电设备必须有专人看护,确保用电设备及人身安全。
    5、夜间气候恶劣的情况下严禁施工作业。
    6、夜间施工时,各项工序或作业区的结合部位要有明显的发光标志。施工人员需穿戴反光警示服。
    7、各道工序夜间施工时除当班的安全员、质检员必须到位外,还要建立质安主管人员巡查制度,发现问题必须立即解决。
    8、实施具有重大危险源的工程项目时,必须根据重大危险源的应急救援预案措施,做好随时启动应急预案的准备。

    0 评论

  • 请叫我郭坚强 2016-03-08 11:03

    夜间施工安全措施    1、夜间施工时,做到晚交班早点名制度,应根据作业内容,制订周密的安全措施,进行针对性的安全技术交底,落实到人;         2、所有参加夜间施工的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施,安检人员进行监督、检查落实;尽量避免同一作业范围内安排交叉施工的工序同时在夜间进行,如确需交叉施工时,必须细化作业范围,采取防止交叉施工安全问题的针对性措施。      3、施工前由专人负责检查确认照明设施配备齐全完好,作业车辆状态良好,运转正常;      4、当晚作业使用的工具、材料提前在白天进行全面认真的检查,发现有质量问题的及时更换;      5、夜间施工必须加强防护,必要时增加信号传递员,保证施工地点与防护人员联络畅通;施工用电设备必须有专人看护,确保用电设备及人身安全。      6、夜间施工作业必须由作业负责人统一指挥,分工明确,并随时与防护人员保持联系;各道工序夜间施工时除当班的安全员、质检员必须到位外,还要建立治安主管人员巡查制度,发现问题必须立即解决。      7、严格隐蔽工程检查签证制度,夜间必须进行隐蔽工程施工时,应按规定提前通知监理工程师到现场检查,并办理签证手续,未经监理工程师检查签证,禁止进行下一道工序施工。      8、夜间施工作业结束后施工负责人必须对作业现场认真检查,确保线路畅通;作业前和收工时要清点人员,人不到齐不准离开原地,作业中也要随时保持联系;

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 工程夜间施工安全措施有哪些?
    • 森深不见鹿 回答:夜间施工安全注意事项 1、夜间施工现场管理人员、作业人员必须穿反光服、戴安全帽。 2、指挥和配合机械作业时,要注意挖掘机铲斗运转范围内严禁站人。 3、装载机作业时,铲斗下边严禁站人。 4、现场计票人员在记车数时,应待车停稳后,驾驶人员下车签票。严禁计票人员在车未停稳时上车跟前签票。要求发票人员在距离施工车辆五十米外进行签票,严禁在车辆后方签票。
    • 装饰装修工程施工合同 夜间施工时间 夜间施工许可证 1年以前
  • 4 回答
    • 夜间施工安全措施是什么?
    • Andy421 回答:夜间施工安全措施如下: 一、物资、质量保证措施 1、建立夜间值班制度,做好周密的组织和技术交底,配备足够的物资,确保夜间施工顺利进行。 2、严格复核、检查制度,确保各项技术质量指标准确无误,符合设计和规范的规定。 3、严格隐蔽工程检查签证制度,夜间必须进行隐蔽工程施工时,应按规定提前通知监理工程师到现场检查,并办理签证手续,未经监理工程师检查签证,禁止进行下一道工序施工。 4、必须保证夜间施工期间照明充足。本工程采用镝灯作为主要照明灯具,必须在场地适当位置装足够的照明设备,保证整个施工场地均有较好的照明,保证夜间施工有良好的照明条件。采用碘钨灯作为临时可移动照明灯具,用于重要施工部位,作为对固定式照明的补充。 5、大型桥梁攀登扶梯处应设有照明灯具。 二、夜间施工的安全保证措施 1、充分考虑施工安全问题,不安排交叉施工的工序同时在夜间进行。 2、施工中的小型桥涵两侧及穿越路基的管线等临时工程,应设置围栏,并悬挂红灯示警标志。 3、主线桥与原有道路交叉时,必须按国家的道路标线与标志的要求,设置交通安全标志,夜间设照明设施,并悬挂红灯警示。 4、做好夜间施工防护,在作业地点附近设置警示标志,悬挂红色灯,以提醒行人和司机注意,并安排专人值守。 5、夜间施工路基应配备夜间行车指挥信号灯,并设专人对既有线路基的看护工作。 6、夜间施工用电设备必须有专人看护,确保用电设备及人身安全。 7、夜间气候恶劣的情况下严禁施工作业。 8、夜间施工时,各项工序或作业区的结合部位要有明显的发光标志。施工人员需穿戴反光警示服。 9、各道工序夜间施工时除当班的安全员、质检员必须到位外,还要建立质安主管人员巡查制度,发现问题必须立即解决。 10、实施具有重大危险源的工程项目时,必须根据重大危险源的应急救援预案措施,做好随时启动应急预案的准备。
    • 住房公积金提取条件是什么 夜间施工时间 夜间施工许可证 1年以前
  • 3 回答
    • 装修施工现场安全措施有哪些
    • YR依然 回答:  装饰装修工程安全防范、文明施工措施   (1安全生产、文明施工措施   进场前,由项目部与总公司签订安全防火承包责任制度,明确安全治保员施工期间安全责任,工程结束进行检查评比奖励。   进入工地现场,必须建立:   1、明确施工组织设计中的安全措施,并对各工种进行安全交底。   2、安全(防火)纪律注意事项:   (1)进入施工现场必须遵守安全生产规章制度。   (2)操作前不准喝酒。不准在禁区内吸烟。   (3)现场操作不准赤脚,不准穿拖鞋、喇叭裤。   (4)高空作业严禁穿皮鞋和戴钉铁滑鞋。   (5)非操作人员不准进入工作场地。   (6)未经施工负责人批准,不得任意拆除架设设施及安全装置。   (7)严禁乱搭乱接电线,必须按规范接线用电。   (8)不准在施工现场打闹,遵守治安纪律,爱护公共财物。   (9)不准从高处向下抛掷任何物资材料,不准带小孩进入施工现场。   (10)凡违背上述纪律,按规定给予处罚。   3、张贴安全标语   \"安全生产、文明生产、人人有责\"、\"安全第一\"等。   4、工程概况介绍   建设单位、施工单位、工程名称、工程负责人、安全(防火)责任人、装饰面积、质量要求、开竣工日期。   5、建立施工现场安全检查教育制度   (1)进场前必须对职工进行安全法制教育,增强安全法制观念,牢固树立\"安全第一\"的思想。   (2)教育职工认真学习和掌握本工种的安全操作规程及有关安全检查方面的知识,提高安全技术,自觉遵守安全生产的各项制度,做到不违章冒险作业。   (3)对新调入的工人进行现场安全教育,坚守岗位,严格执行安全规程和制度。   (4)克服重前期、忽视收尾工程的错误麻痹思想,全方位全过程重视安全生产。   (5)工余时间经常做好职工安全思想教育工作.   (6)一周一次安全生产小结,工程结束作安全生产总结。   6、建立现场安全用电技术措施和管理措施   (1)施工现场架设临时线,应有专人负责,必须架空,符合安全要求。   (2)由低压干线引向电气设备的分支线,必须采用绝缘线(不准使用绝缘陈旧、老化、破损不合格导线,应采用带有接零芯的橡套软线作电源线)。   (3)用电设备的接线应正确无误。   (4)所用电气设备都应有过载和短路保护措施,并设有防护罩。   (5)现场重要(或危险)部位,应有醒目的电气安全标志。   7、建立电气安全值班制并挂有值勤日牌。   (1)现场的照明线路必须采用软质橡胶线及护套线,并配有漏电保护器保护。   (2)专业工种必须持证上岗。   (3)电气焊作业前必须填写动火报告,并经检查同意后方能施工。   8、建立电机施工机械,手持电动工具安全防护措施。   (1)经常检查施工现场使用的手持电动工具的外壳,手柄、开关、电源线。   (2)经常检查使用的工具、机械设备,做好机具的维护保养工作。   (3)禁止戴手套使用电动工具。   (4)文明使用机械化电动工具,严格遵守安全操作规程。   9、工地堆放材料要求   (1)施工现场材料由仓库保管员负责,使用的材料和构件应按品种和规格堆放,并做到安全稳固。   (2)油料、油漆和其它有害物质,应放在通风良好的房舍内,余料、空桶每天出库,统一保管处理。   (3)有放易燃易爆的仓库,并备有消防设备。   (4)临街施工现场禁止堆放有碍市容的料具和杂物。   10、安全值日制度   (1)有专职安全员经常检查施工现场情况,发现问题及时解决。   (2)班前班后检查使用设备,手动、电动工具,安全帽等,发现问题及维修更换,确保作业安全。   11、治安保卫制度   (1)有专职治保员经常检查治安情况,发现问题及时解决。   (2)建立工地治保小组,人员分工明确,定期活动,布置工作做好记录。   (3)新进(外来)人员必须及时查验证件,办理登记及领证工作,人去证销。   (4)调处矛盾纠纷制止违法行为,落实对违法人员控制教育管理措施。   (5)及时与工地所在派出所报告人口变动和管理情况。   (6)记好治安台帐,切实贯彻市局规定的工地治安七项制度。   12、施工现场安全(治安)员职责   (1)认真贯彻上级有关安全(治安)的政策法令及公司规定的各项制度,并督促执行。   (2)经常对职工进行安全生产的宣传教育,做好新进人员调岗人员的安全教育工作并检查督促班组的安全生产工作。   (3)参加工程施工组织设计中安全措施的讨论,并对各工种进行安全技术交底和督促执行。   (4)按期组织安全(治安)检查,通过检查发现问题提出建设措施督促整改及时解决。   (5)制止违章指挥和违章作业,遇有严重险情隐患有权暂
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 1年以前
  • 3 回答
    • 脚手架施工安全措施是什么
    • ag123456 回答:1、钢管架应设置避雷针,分置于主楼外架四角立杆之上,并联通大横杆,形成避雷网络,并检测接地电阻不大于30Ω。 2、外脚手架不得搭设在间隔外电排挤线路的安全间隔内,并做好可靠的安全接地处理。 3、定期检查脚手架,发现题目和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。 4、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料篾混用。 5、外脚手架搭设职员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全带、穿防滑鞋。 6、严禁脚手板存在探头板,展设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。 7、保证脚手架体的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。 8、结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。 9、严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于3kN/m2,确保较大安全储备。 10、结构施工时不答应多层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层,临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过重层。 11、当作业层高出其下连墙件3.6m以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。 12、各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人。 13、脚手架立杆基础外侧应挖排水沟,以防雨水浸泡地基。
    • 脚手架管 脚手架验收表 挑式脚手架 1年以前