聚合物水泥基防水涂料技术交底要怎么写?

羊小燕 | 被浏览379次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 若有缘_8330 2016-03-10 18:15

    你好
    配置聚合物水泥基防水涂料方法如下:
    聚合物水泥基防水涂料是由合成高分子聚合物乳液 ( 如聚丙烯酸酯、聚醋酸乙烯酯、丁苯橡胶乳液) 及各种添加剂优化组合而成的液料和配套的粉料(由特种水泥、级配砂组成)复合而成的双组分防水涂料,是一种既具有合成高分子聚合物材料弹性高、又有无机材料耐久性好的防水材料。水泥聚合物防水涂料是柔性防水涂料,即涂膜防水。涂膜防水,JS-复合防水涂料和水泥聚合物防水涂料是一种材料。
    希望我的解答能帮到你

    0 评论

  • 99小小毛 2016-03-08 12:45

    施工中应注意的问题:
    1、施工前,进行安全教育、技术措施交底,施工中严格遵守安全规章制度;
    2、施工人员须佩戴安全帽、穿工作服、软底鞋,立体交叉作业时须架设安全防护
    棚。
    3、施工人员必须严格遵守各项操作说明,严禁违章作业;
    4、施工现场一切用电设施须安装漏电保护装置,施工用电动工具正确使用;
    5、产品粉料应存放在干燥处,液料须存放在温度应高于5℃的阴凉处,配置好的涂
    料应在3h内用完;
    6、每个工作面施工必须是一道工序施工完毕,验收后进入下道工序,不能交叉作
    业。
    7、涂膜搭接必须按要求搭接,即同层涂膜先后搭接宽度为50㎜,施工缝搭接宽度
    大于100㎜,上下层操作工人必须注意相互配合。
    8、施工完毕后应及时清洗施工工具,以免干后难以清除。
    9、运送、放置施工机具和料桶时,应在已施工的涂膜层上放垫纸板保护;
    10、管根部位要加以保护,施工中不得碰损位移;
    11、严禁在施工完成的防水层上打眼凿洞;
    12、涂膜应完全干燥2天后方可进行保护层的施工。

    0 评论

  • 一追再追 2016-03-08 10:00

    聚合物水泥基防水涂料技术交底要:·搅拌:先将液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用;(最好使用搅拌器)
    ·涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
    ·养护:施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。
    ·保护:施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
    ·检查(闭水试验):卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 聚合物水泥基防水涂料施工方法是什么?
    • 荣耀vvv 回答:1.基层处理 ①必须平整、牢固、干净、无渗漏,不平处先找平。 ②渗漏处须先进行堵漏处理(推荐使用“速凝型水不漏”进行堵漏):阴阳角应做成圆弧角 2施工做法 ①按规定的比例取料,用搅拌器充分搅拌均匀直至料中不含团粒(搅拌时间 5min左右,最好不用手工搅拌)。打底层涂料的重量配比为液料:粉料:水=10:7:14;其他涂层涂料的重量配比为液料:粉料:水=10:7:0~2;彩色层涂料的颜料加量为液料重量的10%以下,加水量应在规定的范围内,在涂面、顶面或立面上施工,为了能挂住足够的料应不加或少加写水:平面施工,为了涂膜平整可多加水 ②涂覆要尽量均匀,不能有局部沉积,并要求多滚刷几次,使涂料与基面之间不留气泡,粘结严实 ③各层之间的时间间隔以前一层涂料干固不粘为准(一般需2~6h,现场温度底、湿度大、通风差,干固时间长写;反之短些) ④若防水层厚度不够(尤其是立面施工),可加涂一层或数层 ⑤配制彩色层时,只需在面层涂料中添加颜料 ⑥室外及易碰触、踩踏部位的防水层应做保护层。保护层或装饰层施工,须在防水层完成2d后进行。抹砂浆时,为了方便施工,可在防水层最后一遍涂覆后,立即撒上干净的中粗砂,再用JS复合防水涂料涂抹 3特点 该产品可在潮湿或干燥的基面上施工,无毒无害、施工安全、简单,工期短,涂层高强 高弹,可加颜色等特点 注意事项 ①不能在0℃以下或雨中施工,不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工,否则影响成膜 ②一般条件下,涂料可用时间约 3h。涂层干固时间约4~6h。现场环境温度底、湿度大、通风不好,干固时间长些;反之短些 ③每层涂覆必须按工法规定的用量施工,切不能过多或过少 ④在施工间歇或结束时,尽快用水清洗沾有涂料的工器具和工作服 2运输 该产品按产品说明书中的要求进行运输 3贮存 液料须密封放于5℃以上的阴凉处,粉料须密封存放干燥处。保质期均为6个月 4应用 该产品适用于一般厕所间、内外墙 地下、水池、隧道等防水工程等
    • 聚合物水泥防水涂料 聚合物水泥基防水涂料 聚合物水泥基 1年以前
  • 3 回答
    • 聚合物水泥基防水涂料好用吗?
    • 荣耀vvv 回答:聚合物水泥基防水涂料不错。聚合物水泥基防水涂料是一种既具有合成高分子聚合物材料弹性高、又有无机材料耐久性好的防水材料。可在潮湿或干燥的砖石、砂浆、混凝土、金属、木材、硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板、橡胶、等基面上施工,对于新旧建筑物及构筑物(例如:房屋、地下工程、隧道、桥梁、水池、水库等)均可使用,同时也可做粘结剂使用。
    • 聚合物水泥防水涂料 聚合物水泥基防水涂料 聚合物水泥基 1年以前
  • 3 回答
    • 2厚聚合物水泥基防水涂料要如何施工
    • 荣耀vvv 回答:聚合物水泥基防水涂料施工方法       一、首先要选用合格的涂料:      选用的涂料是一种双组高强度弹性防水涂料,无毒、柔性好,由丙烯酸等聚合物乳液和粉料(部分水泥)复合而成的双组份水乳型防水涂料。       防水涂料进场后要进行检测,合格后方可使用。    聚合物水泥基防水涂料性能指标:      序号   试验项目   技术指标      Ⅱ型   1      固体含量      %      ≥65   2      干燥时间      n      表干时间      ≤4      实干时间      ≤8   3      拉伸强度      无处理      Mpa      ≥1.8   加热处理后保持率      %   ≥80   碱处理后保持率      %   ≥80   紫外线处理后保持率      %      ≥80   4      断裂强度      无处理      %      ≥80   加热处理后保持率      %   ≥65   碱处理后保持率      %   ≥65   紫外线处理后保持率      %      ≥65   5   不透水性,0.3Mpa,30min   不透水   6   潮湿基面粘结强度      Mpa   ≥1.0   7      抗渗性(背水面)      Mpa      ≥0.6
    • 聚合物水泥防水涂料 聚合物水泥基防水涂料 聚合物水泥基 1年以前
  • 3 回答
    • 聚合物水泥基防水涂料施工工艺?
    • 灯泡大怪兽 回答:聚合物水泥基防水涂料施工工艺:   一、 基层条件:   1. 清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行。   2. 为保证涂膜牢固粘结于基层表面,要求找平层应有足够的强度,表面光滑,不起砂,不起皮。   3. 对基层含水率无要求,基面若有明水,扫除即可施工。   4. 阴阳角应采用水泥砂浆抹成圆弧角。   二、 工艺流程:   基面处理—→涂底胶—→聚合物水泥基防水涂料配制—→节点部位加强处理—→大面分层涂刮聚合物水泥基防水涂料—→防水层收头—→组织验收。   三、 施工步骤:   1. 基面处理:用铁铲、扫帚等工具清除施工垃圾,如遇污渍需用溶剂清洗,基层有缺损或跑砂现象,需要新修整,阴阳角部位在找平时做成圆弧形。   2. 涂底胶:基层平整度较差时,在改性剂中掺合适量的水(一般比例为改性剂:水=1:4)搅拌均匀后,涂抹在基层表面做底涂。   3. 聚合物水泥基防水涂料配制:先将防水涂料(按照改性剂:水泥=1:0.8的重量比)配制好,用搅拌器搅拌至均匀细微,不含团粒的混合物即可使用,配料数量根据工程面和完成时间所安排的劳动力而定,配好的材料应在40分钟内用完。   4. 节点部位加强处理:按设计或规范要求对节点部位(阴阳角、施工缝、地漏等)涂刷聚合物水泥基防水涂料加强层,涂层中间加设胎体材料增强。   5. 大面分层涂刮聚合物水泥基防水涂料:分纵横方向涂刮聚合物水泥基防水涂料,后一涂层应在前一涂层表干但未实干时施工(一般情况下,两层之间约2~4小时),以指触不粘为准。   6. 防水层收头:聚合物水泥基防水涂料收头采用多遍涂刷或用密封材料封严。   7. 组织验收。   聚合物水泥基防水涂料施工中应注意的问题:   1、施工前,进行安全教育、技术措施交底,施工中严格遵守安全规章制度;   2、施工人员须佩戴安全帽、穿工作服、软底鞋,立体交叉作业时须架设安全防护棚。   3、施工人员必须严格遵守各项操作说明,严禁违章作业;   4、施工现场一切用电设施须安装漏电保护装置,施工用电动工具正确使用;   5、产品粉料应存放在干燥处,液料须存放在温度应高于5℃的阴凉处,配置好的涂料应在3h内用完;   6、每个工作面施工必须是一道工序施工完毕,验收后进入下道工序,不能交叉作业。   7、涂膜搭接必须按要求搭接,即同层涂膜先后搭接宽度为50㎜,施工缝搭接宽度大于100㎜,上下层操作工人必须注意相互配合。   8、施工完毕后应及时清洗施工工具,以免干后难以清除。   9、运送、放置施工机具和料桶时,应在已施工的涂膜层上放垫纸板保护;   10、管根部位要加以保护,施工中不得碰损位移;   11、严禁在施工完成的防水层上打眼凿洞;   12、涂膜应完全干燥2天后方可进行保护层的施工。   13、每层涂覆时应先进行测验,测定每m2涂料用量,施工时应按测定的用量取料。   14、覆醮料应均匀,要求前后左右多次刷滚均匀,不能局部有沉积,立面、斜面涂刷应从上往下,防止流坠或过厚。   15、已凝胶或结膜的胶料不得继续使用或掺入新材中搭配使用。   16、成品保护:防水涂膜完全固化验收合格后,应及时做好成膜保护工作,以防止后续工序对涂膜的破坏,从而影响整体防水层的防水性能,应加强对有关施工人员的教育工作,自觉形成成品保护意识,同时采取相应措施,切实保证防水层的防水性能。