聚合物水泥基防水涂料技术交底要怎么写?

羊小燕 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 若有缘_8330 2016-03-10 18:15

      你好
      配置聚合物水泥基防水涂料方法如下:
      聚合物水泥基防水涂料是由合成高分子聚合物乳液 ( 如聚丙烯酸酯、聚醋酸乙烯酯、丁苯橡胶乳液) 及各种添加剂优化组合而成的液料和配套的粉料(由特种水泥、级配砂组成)复合而成的双组分防水涂料,是一种既具有合成高分子聚合物材料弹性高、又有无机材料耐久性好的防水材料。水泥聚合物防水涂料是柔性防水涂料,即涂膜防水。涂膜防水,JS-复合防水涂料和水泥聚合物防水涂料是一种材料。
      希望我的解答能帮到你

      0 评论

    • 99小小毛 2016-03-08 12:45

      施工中应注意的问题:
      1、施工前,进行安全教育、技术措施交底,施工中严格遵守安全规章制度;
      2、施工人员须佩戴安全帽、穿工作服、软底鞋,立体交叉作业时须架设安全防护
      棚。
      3、施工人员必须严格遵守各项操作说明,严禁违章作业;
      4、施工现场一切用电设施须安装漏电保护装置,施工用电动工具正确使用;
      5、产品粉料应存放在干燥处,液料须存放在温度应高于5℃的阴凉处,配置好的涂
      料应在3h内用完;
      6、每个工作面施工必须是一道工序施工完毕,验收后进入下道工序,不能交叉作
      业。
      7、涂膜搭接必须按要求搭接,即同层涂膜先后搭接宽度为50㎜,施工缝搭接宽度
      大于100㎜,上下层操作工人必须注意相互配合。
      8、施工完毕后应及时清洗施工工具,以免干后难以清除。
      9、运送、放置施工机具和料桶时,应在已施工的涂膜层上放垫纸板保护;
      10、管根部位要加以保护,施工中不得碰损位移;
      11、严禁在施工完成的防水层上打眼凿洞;
      12、涂膜应完全干燥2天后方可进行保护层的施工。

      0 评论

    • 一追再追 2016-03-08 10:00

      聚合物水泥基防水涂料技术交底要:·搅拌:先将液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用;(最好使用搅拌器)
      ·涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
      ·养护:施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。
      ·保护:施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
      ·检查(闭水试验):卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。