装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

地下室底板卷材防水施工方法是什么

翁荔 | 被浏览341次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ddd_3192 2016-03-07 20:15

    防水卷材施工技术方案
      一、 施工的环境条件
      1、施工基面应干燥,干净,雨、雪天严禁施工。
      2、五级以上大风不得施工。
      3、气温低于0℃时不宜施工。
      4、在施工过程中途下雨,下雪,应做好对已铺贴好卷材周边的防护工作。
      5、运输与贮存时,卷材必须竖放。若平放时高度不得超过三层。贮存处应通风,干燥避免日晒。
      二、基层面的处理
      1、基层处理达到的质量要求:基层要平整、兼顾、干燥、光洁无毛刺、不起砂不能有疏松。
      2、基层平整度处理的具体要求:A、砼在末拌拆除后,对个别凹陷处深度大,应用水泥砂浆填平、抹光。B、基面有突起物、砂浆疙瘩等异物要铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。
      3、基层必须干燥,含水率不宜大于9%。若施工在底板或侧面时,要督促土建施工单位做好现场工作面降水工作。
      4、验收施工单位是否将施工基面找平层的阴阳角部位作成圆弧形,圆弧的半径不小于100mm。
      三、涂刷卷材清洁剂
      在基层处理完毕后,铺贴卷材之前应先涂刷卷材清洁剂,先用高压吹尘机把砼基面上的浮灰吹干净后,涂刷一层自粘型防水卷材基层处理剂,涂刷的主要目的是将基面粉尘固结,提高卷材的粘结效果,基层清洁剂表干时间一般为0.5——1小时,用量为3——4m2/kg。
      四、大面积的铺贴方法
      在平面上铺贴:将防水卷材展开(隔离膜面向下),将卷材正确的排放在要做防水的部位。根据尺寸要求进行正确剪裁。将卷材从端头回卷到中间,再从中间将隔离膜割开,边撕隔离膜边向前慢慢滚铺,同时用压辊压实,再按上述方法重做另一半卷材。
      五、卷材铺贴时注意事项
      卷材的横缝应交叉形成最多搭接厚度为三层的T字形,避免出现四层搭接,纵向搭接宽度为100mm,端头搭接为100mm。
      六、在立面上铺贴:
      由上往下边撕隔离膜,边慢慢往下滚铺,并在卷材上部用钢钉将卷材固定,以防止卷材下滑,间距450mm。因卷材自重较重,可将卷材裁剪成3——4m段铺贴。
      七、铺后卷材的碾压
      1、队以铺贴好的卷材,用压辊一次全面对卷材表面压实一遍
      2、对搭接部位要重点碾压
      3、对异形部位、垂直部位搭接的T型部位应用橡皮榔头敲密实
      4、在气温低于-10℃,卷材偏硬时,对搭接部位可用热风器加温后施工
      八、搭接缝的密封
      1、对当天已铺好的卷材及时用密封胶进行封边,防止雨水进入卷材。
      2、在封边时,应对接缝部位认真检查是否粘贴牢固,特别在T型部位不得留下空隙,经检查合格后,对所有接缝,特别是T型部位的接缝用密封胶加一封边。
      3、对于卷材与EVA搭接部位,建议用专用密封带(宽≥500px)加以密封,密封一定要封严。
      4、密封胶按双组份的配比,将A、B料混合搅拌均匀后罐入罐缝枪,进行密封。
      九、铺贴卷材应遵守以下规定
      1、铺贴卷材之前,基层表面应将均匀涂刷基层清洁剂,干燥后应及时铺贴卷材。
      2、铺贴卷材时,必须将自粘卷材自粘胶底面隔离膜完全撕净。
      3、铺贴卷材时,应排除卷材下面的空气,并辊压粘接牢固。
      4、卷材铺贴应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、不得皱折。搭接部位宜采用热风焊枪加热,加热后随即粘接牢固,溢出的自粘胶随即刮平封口。
      5、卷材接缝口应用密封胶封严,其宽度不少于10mm。
      6、大坡面铺贴宜加热后粘贴牢固。立面铺贴,上部应用垫片或压条钉固定,钢钉间距不宜超过450mm,并用密封胶密封。
      7、贴卷材施工时,遇到异形部位,可以与聚氨酯防水涂料结合施工,涂料与聚氨酯的搭接不少于20mm。希望这些对你有用。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-07 19:12

      地下室做防水:
      1、外防外贴法施工 外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。
      2、防内贴法施工 外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案[2]是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。
      3、离壁式衬砌防水施工 该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。该地下室防水设计方案虽属多道设防并有利于排水,但存在造价高,围护结构墙体不易得到充分干燥,以及较难确保柱、墙混凝土接缝部位的水密性等问题。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-07 17:10

    外防外贴法施工   外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。   地下室防水施工方案二:外防内贴法施工   外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。

    0 评论

相关问题

  • 8 回答
    • 地下室防水卷材施工工艺流程是什么
    • AN拉勾勾 回答:地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。 地下室墙面水平施工缝的防水施工处理地下室防水施工 地下室防水施工 ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。 ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时
    • 卷材 自粘卷材 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 求份地下室自粘卷材防水施工方案
    • 秉锅锅155 回答:地下室防水施工方案 一、 编制依据: 建筑工程防水施工手册及地下室工程技术规范,GB50108—2001;《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002;及其它设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。 二、工程概况:(略) 三、防水部位及材料的确定: 防水材料应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高、低温性能和优良的抗腐蚀性;与基面应形成良好的粘接力。根据要求,采用聚酯胎SBS4mm厚改性沥青防水卷材。 四、施工部署: 1、设立临时组织机构; 2、结合工程特点,组织经验丰富、持有上岗证的工人进行操作。 五、施工准备工作: 1、材料审查: 经理部出具各类人员上岗证以及材料供应的准用证、检测报告、合格证、说明书、防伪标志。 2、材料复试: 材料依据计划进场后,经理部试验员,在甲方监理的监督下依据规定取样送检,待复试合格后方可使用。 3、施工前组织专业班组认真学习有关施工规范及本施工方案并进行详细的书面交底。 4、结构施工单位在底板垫层及保护墙施工时,对阴阳角及管道根等细部用1:3水泥沙浆抹成r≥50mm的光滑圆角,以使防水卷材粘接牢固。 5、底板防水施工时由结构单位搭设临时马道及安全护栏,以便材料运输和确保人员通行安全。 6、地下室垫层及外墙基面,办理文字交接检、执行贯标要求。 六、施工要点: 1、施工阶段划分: 依据设计图纸及施组设计,确定为该工程地下室,防水分为两个阶段:底板防水(内粘法)施工为第一阶段:外墙防水(外粘法)施工为第二阶段。 2、防水构造及留槎 (1)结构施工单位在垫层四周依据测量定位,砌筑永久保护墙和临时保护墙,并抹灰找平。 (2)结构外墙砼浇筑完结后,及时用1:3水泥砂浆找平,以备第二阶段防水施工。 七、施工工艺: (一)工艺流程: 1、底板防水:采用内粘法。 基面清扫、处理→涂刷基层处理剂→热熔铺贴第一层卷材→质量检查→热熔铺贴第二层卷材→搭接边缝密封→交验→做保护层。 2、 结构外墙防水:采用外粘法 结构外墙基层处理→涂刷基层处理→热熔铺贴第一层卷材→质量检查→热熔铺贴第二层卷材→搭接边缝密封→交验→做保护层。 (二)、基层清扫、处理: 1、施工前,将基层表面的突起物等铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净,若表面不平或局部开裂,由结构单位采用1:3水泥砂浆修补。 2、基层含水率测定:取1㎡见方的SBS卷材,覆盖基层3-4小时,掀起若无明显水迹,证明基面含水率小于9%,符合要求,可以防水施工。当基层表面干燥确有困难时,与甲方、监理另行办理洽商确定相应施工方案。 (三)涂刷基层处理剂: 基层处理剂用氯丁胶乳化沥青制成,人工用长把滚刷将底油涂刷均匀。 (四)热熔粘贴卷材施工要点: 1、局部加强: 后浇带、阴阳角及管道根等细部是防水薄弱部位,大面铺贴卷材前须做增强处理。 (1)、阴阳角(含积水坑)位置裁减500mm宽的SBS卷材粘实加强。 (2)后浇带部位: A、底板后浇带加强:用SBS4mm厚的卷材1500mm附加层粘实加强。 B、外墙后浇带加强:用SBS4mm厚的卷材1600mm附加层粘实加强。 (3)、预留管道根处理剪裁成直径比管道直径大于300mm宽的SBS3mm卷材圆形块粘实加强。 2、铺贴顺序: 铺粘平面时,应由流水地处向高处铺粘以增强防水效果。 3、 热熔铺粘卷材:第一阶段底板施工。 (1)在基层上划线分格,确定铺粘卷材的具体位置,划线分格由转角处开始,以确保卷材的合理布置。 (2)接头位置的规定: 平面接缝应留在距立面不小于1300mm的位置,平面接缝不小于900mm,外墙卷材甩槎不小于300mm,地下室交接部位防水处理甩600mm封头处理。 (3)卷材搭接规定: 相邻卷材的长边搭接宽度为100mm,短边搭接宽度为100mm,同层相邻两幅卷材短边应错开不少于1500mm以上,上下层两幅卷材错开500mm幅宽。 (4)卷材铺粘操作: 细部增强完毕后,依据正确定位,开始铺粘卷材,两人一组,其中一人手持汽油喷灯或用液化*强火移动烘烤熔融层,待熔融层融化后,另一人迅速推动卷材粘接,并用铁棍压实,边部挤出少量熔融物,同时用腻子刀进行封边。 第二阶段外墙防水施工:待地下室结构±0.000顶板完成后,清理卷材甩茬、找平基面并经监理验收合格后,开始往上铺粘卷材,直到设计规定的标高位置收头,粘贴方法及要求与地板基本相同。 (五)、接缝机收头处理: 对卷材长短边及末端收头;应用喷灯加热,腻子刀封边,封边应闭合严密。 八、交验: 第二阶段防水卷材铺贴完毕,并经内部质量检查评定合格后,技术员填写隐检纪录,通知甲方监理进行最终验收,合格后进行下一道工序施工。 九、质量要求: 1、质量目标:防水卷材施工一次合格。 2、所用SBS防水卷才符合设计要求及规格规范。 3、防水基面必须坚硬、平整、干燥、清洁,不应有反砂现象,清除尖利物。 4、卷材热熔铺贴方法和搭接顺序符合规范规定。 5、细部增强和收头处理必须符合规范规定。 6、卷材接缝部位必须粘接牢固,封闭严密,不得存在皱折、空鼓、翘边、脱层等现象。 7、卷材和短边搭接宽度允许偏差±10mm。 十、雨季施工措施: 1、设专人掌握天气预报情况,避免在雨天进行露天防水作业。防水层不能在雨中和雨后潮湿面施工。如在施工过程中遇雨,就采取妥善的遮盖,防水层施工时,为加快速度,要备足扫水,汲水和烘干工具(海棉、拖把、喷灯)以加快基面干燥,保证速度和质量。 2、雨水过后及时清扫,以免雨水长时间浸泡基面或已做好的防水层。 十一、易出现的质量问题及处理方法: 直径不大于300mm的浸泡(空鼓),处理方法是:割破鼓泡:排出气体使用卷材复平,在鼓泡范围面层上部增铺一层卷材,热熔封严其周边。直径不大于300mm的浸泡(空鼓)处理方法是:按斜字形将鼓泡切开,翻开部分的防水卷材重新分开按流水方向粘贴,并在面上增粘一层卷材,其周边长应比开口范围大100mm,之后粘牢封边。 十二、成品保护: 1、 防水层施工完毕经监理验收合格,并签署隐检单后,结构单位应立即施工保护层。 2、 各方施工人员认真保护已做好的防水层,严防施工工具或尖硬物品损坏防水层。禁止在防水层上拌制砂浆。 十三、安全消防: 1、 对施工操作人员进行安全教育,使施工人员对所使用的材料性能及安全措施全面地了解,并在操作中严格劳动保护制度。 2、 人员应戴好安全帽,禁止酒后作业。 3、 防水施工每天下班前,应码放材料,清理杂物,确保工完场清。 4、 施工用料及防水材料多属易燃物质,在存放材料的料库和施工现场,必须严禁烟火,严格控制火源。 十四、文明施工: 1、 按规定施工,按标准操作,工程内实外美。施工现场整洁有序,工完料净场地清。 2、 项目部各级领导从抓文明施工着手,制定文明施工管理措施,提高施工人员职业道德和文明施工意识。 3、 将各项措施切实落实到队、班和每个施工环节中,切实体现出我单位文明施工的企业形象
    • 卷材 自粘卷材 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 求份地下室sbs卷材防水施工方案
    • 可爱的橙子 回答:地下室防水卷材施工方案 一、 施工工艺 1、地下室底板防水做法 C40S6 钢筋混凝土结构自防水底板。 20 厚 12.5 水泥防水砂浆内掺 5%防水剂 100 厚 C20 混凝土垫层 素土夯实 2、地下室外侧防水 钢筋混凝土墙体 10 厚白水泥浆掺 801 胶刮平铺玻纤网加强 1.5 厚 JS 复合防水涂料 120 厚 50 号砂浆砖砌保护墙 二、 防水施工 基层要求 1)、基层表面凸出墙面部分应铲平凹陷处用水泥砂浆填平密实将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清除干净油污应清洗掉并用清洁湿布擦一遍。 2 、基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷。 3 、阴角应做成圆孤。 4 、当地下水位较高时将地下水位降至防水层底标高下 30cm并保持到防水层施工完成。 5 、基层表面应保持干燥含水率不大于 9%。 三、 材料准备 1 、把水泥、胶水及防水材料搬运到施工现场堆放到合理位置。 2 、地下防水工程所使用的防水材料应有产品合格证书和性能检测报告材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求不合格的材料不得在工程中使用。 3 、进场后应进行见证取样试验合格后才能使用。 江西省上饶市第二建筑有限责任公司 4 、接好施工水源。 四、 施工步骤 1) 基面用白水泥掺 801 胶水刮平满铺玻纤网加强。 2) JS 复合防水涂料要按规定的比例取料用搅拌器充分搅拌均匀直至料中不含团粒。 3) 涂覆分三遍涂刷各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准一般需 26 小时 。 4) 涂覆要尽量均匀不能有局部沉积并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡粘结严实。若防水层厚度不够可加涂一层或数层。 5) 涂层平均厚度不得低于设计厚度 测点中的 70%应大于或等于设计厚度允许有 30%的测点厚度不低于设计厚度的 80%。 6) 施工完后检查有无质量缺陷如有及时整改。 7) 验收防水层不应有堆积、裂纹、翘边、鼓泡分层现象。 五、 施工注意事项 1) 防水层所用材料、基层处理剂均属易燃品应单独存放远离火源。 2) 操作时应通风夜间有足够的照明。 3) 不得在雨天及有水的面层施工。 4) 操作人员应按作业顺序作业避免对已施工的防水层上造成破坏。接头及转角等施工必须符合施工规范要求。 六、 成品保护 1) 已辅贴的防水层应注意保护不得损坏。 2) 穿过地面和墙面的管根不得损伤和变位。 3) 防水层施工完成并验收合格后要及时进行保护层施工并随之进行下一道工序。
    • 卷材 自粘卷材 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室sbs防水卷材施工方案?
    • AN拉勾勾 回答:地下室sbs防水卷材施工方案: 1、热熔法 热熔法是以专用的热熔机具或喷灯烘烤卷材底面与基层,当烘烤到卷材的底面涂油有光泽并发黑时卷材涂油已近熔化,此时将卷材向前滚动便可与基层粘结,热熔卷材厚度应。 注:热熔法施工气温不宜低于-10℃。 全熔:卷材底部全部热熔,一般用于卷材之间的粘结,特殊情况下也用于基层的粘结。 点熔:部分热熔卷材底面,使卷材与基层局部粘结。点熔一般用于卷材和基层的铺设,这种施工方法可以补偿基层变形对防水层的影响。熔接面积应根据工程的具体情况如屋面坡度及高度等确定粘结面积。热熔法,应注意调节火焰大小和速度,熔化面不能流淌或烤透,并用压辊压实。 2、冷粘法 冷粘法是以橡胶改性沥青冷胶粘剂(本公司生产)粘贴卷材的一种施工方法。这种方法主要用于单层防水构造及叠层防水构造的下层,在通常情况下,采用点粘或条粘的方法。卷材厚度为时,必须使用冷粘法。使用冷粘剂时应涂刷均匀,控制好冷粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间,应用热熔法处理搭接部位和卷材收头部位。 施工工艺 1、粘贴异型部位:热熔施工时根据异型部位形状裁好卷材进行热熔粘贴。冷粘施工时也应根据异型部位的形状裁好卷材,涂好粘结剂方可进行粘贴。此外在距异型部位中心200mm范围内采用二布三涂或特殊处理的方法,使异形部位周围形成一层无接缝的整体弹性加强层,也是比较理想的。 2、大面积铺贴卷材 单层防水构造:大面积冷粘结一般采用点粘、条粘,重要工程要求采取满粘。叠层防水构造:防水层下层同单层防水构造,上层采用全部或部分热熔的施工方法,上下层卷材的宽幅须错开50%,使之形成一个完整的防水网。 卷材的铺贴要求 1、铺贴方向:屋面坡度平行于屋脊方向铺贴,并可根据现场条件合理选定,坡度时垂直于屋脊方向铺贴。 2、铺贴顺序:高低跨相毗连的屋面,应先高跨后低跨。对同一屋面,先铺雨水口、女儿墙等异型部位的加强层,后铺大面向防水层。 3、点粘施工的平层面,粘贴面在30%以上,坡屋面粘贴面70%以上,边缘封缝处满粘。 地下室立墙:卷材间及卷材与基层都满粘; 地下室底板:卷材与基层可点粘、满粘或空铺,卷材与卷材必须满粘。厕浴间及各加强层应满粘。 4、搭接宽度搭接方向短边搭接宽度( mm )长边搭接宽度( mm )铺贴方法卷材种类满粘值空铺条粘或点粘满粘值空铺条粘或点粘SBS.APP 改性沥青防水卷材 5、接缝要求:上下两层卷材接缝应错开1/3幅。 施工注意事项 1、燃具或喷灯点燃时不要对着人进行。 2、大风天气不要施工。 3、热熔施工时,注意火焰与卷材间的距离和停留时间,以免卷材过热变质。使用液化气喷枪时,液化气罐应距离燃火点20m以外,罐体旁应有专人负责。 4、向喷灯加油时,避免过多溢油。 5、使用粘结剂时,不要用手直接接触。 6、在施工现场及材料堆放点严禁烟火。 7、粘结剂桶要随用随封盖,以防溶剂挥发增加粘结剂的稠度。 8、通风不好的地方务必配备好换气装置以防缺氧和中毒。 9、危险区域及高空作业系好安全带。 10、不允许穿带钉子的鞋进入施工现场。 11、峻工的防水层不要堆积钝器及其它材料,以免破坏防水层。 12、准备灭火设施。 八、工程验收 1、层面工程完工后,必须干净、整洁、美观。 2、检验屋面有无渗漏积水、排水系统是否畅通,可在雨后或持续淋水2h以后进行,有可能作蓄水检验的屋面可作蓄水检验,其蓄水时间不宜小于24h。 3、卷材接缝部位必须牢固,封边要严密无翘边。大面积不允许有皱折、起鼓、脱层或滑移等现象。 4、在排水口的周围,檐口部位或卷材防水层的末端收头处,必须粘结接牢固,密封良好。 5、地下工程按《地下防水工程及验收规范》规定执行。 6、屋面工程本简介不妥之处,以国家屋面工程技术规范为准。 7、本简介的各类卷材及冷粘剂执行国家、行业标准或本企业标准。
    • 卷材 自粘卷材 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室防水卷材施工规范是什么
    • 若有缘_8330 回答:你好: 1、所使用的防水材料必须有出厂合格证书,材料必须符合设计要求。 2、防水材料进场后,应按规定进行现场取样复试。 3、地下防水工程由防水专业队伍施工,其施工人员必须持有防水施工人员上岗证书。 4、底板和外墙的卷材施工前必须做好排水工作,保证坑底无积水。 5、外墙穿墙螺杆须加止水片,模板和螺杆拆除后,螺杆洞口采用高标号水泥砂浆封实抹平。 6、穿墙管道采用套管式防水法,套管加焊止水环。 7、墙面的预埋管件等应进行隐蔽工程的验收,使其符合设计和施工验收规范的要求。 8、砂浆找平层须达到一定的强度。 希望我的解答能帮到你
    • 卷材 自粘卷材 地下室防水 9个月前