装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

谁有防静电架空地板施工方案

杨华晖 | 被浏览240次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-03-07 15:55

    防静电PVC地板的施工要求:            1、防静电PVC地板,是以聚氯乙烯树脂为主体,配导电材料等助剂,经塑炼、模压、加工而成,主要用于要求防静电、导静电的地面施工。            2、施工前对地面的要求:要求地面要平整、干燥,无明显凸起或者凹进。            3、施工适用地面:可以是水磨石地面、瓷砖地面或者水泥地面等。               防静电PVC地板的施工流程:            1、先将地面清理干净,将表面的浮灰清除干净。            2、用量具寻找出房间的中心位置,,画出十字中心线,十字线垂直等分。            3、铺设地导电网,引出地线:铺设铜箔网络,在铜箔上涂上少许导电胶,从中心位置开始逐一铺设相邻地面。            4、地导电网铺设完毕后,在地面上均匀涂上一层粘结剂,等它自然干。            5、待地面上的粘结剂干燥适中,触感不是粘的情况下,开始铺设地板。铺设地板的时候,用橡皮榔头敲打,可以保证地板间的粘结牢固。            6、整个房间铺设完成后,在地板拼缝处,用开槽机进行U型开槽。开槽完成后,在开槽处铺设焊条,是指用焊枪在地板接缝处,对焊条进行热塑焊接,焊接完成后,用刮刀刮平高出地板的焊条。            7、地板铺设完成后,将地板表面清理干净。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-03-07 15:27

    您好,防静电地板施工方案

    防静电地板

    (1)清理地面:原基层地面应平整,无明显高低不平之处用铲刀铲除地面上的杂物,并清理干净。

    (2)定位放线:根据房间平尺寸和设备布置情况,按活动地板块模数,制定铺设方案及合理的铺设方法,应遵循以下原则:

    a.如室内无控制柜等设备,几何尺寸有符合活动地板块模数时,宜由内向外铺设。

    b.如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内两个方向的中心点找出来,看两边尺寸相差多少,若相差不明显,宜由外向内铺设;若相差较大时,宜进行对称分格,由内向外铺设。

    c.如室内地面上没有控制柜等设备(要留洞时),其铺设方向和先后顺序应综合考虑。

    d.根据设计要求确定铺设高度。

    综合上述,铺设方法确定后,要进行找中、套方、分格、定位放线工作,即需要把分格线标弹在地面上,又要把标高线标弹在四周墙壁上,以便于施工时操作控制。
    (3)安装固定可调支架和横梁:要按室内四周墙上弹划出的标高控制线和基层地面上已弹好的分格位置安放可调支架,并架上横梁,用小线和水平尺调整支座高度至全室等高。地板支撑的每个螺帽在调平之后都应拧紧,形成联网支架。

    (4)铺设活动地板:铺设活动地板块并调整水平高度,保证四角接触平整、严密,活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸切割后镶补(切割地板时要精细),并配装相应的可调支架和横梁。

    (5)防静电接地:活动地板安装完成后应进行接地连接,其技术性能应符合设计要求和施工验收规范。

    防静电地坪

    a.基面处理b涂刷封闭底漆c铺设铜线,割槽d刮涂导电中层漆

    PVC防静电地板

    a、基面(地面)处理;b、镘刮自流平水泥找平;c、涂刷导电底胶;d、铺设铜箔成网状排列;

    e、贴PVC地板;f、在地板接缝处开V字槽;g、塑料焊接钎缝取平;h、表面清洁;i、上防静电蜡。
    防静电地板施工步骤及验收标准

    一、施工步骤

    1.认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出;

    2.拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度,并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线;

    3.将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处;

    4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直;

    5.用吸板器在组装好的横梁上放置地板;

    6.若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补;

    7.在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节;

    8.在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形;

    9.活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打◎6-◎8圆孔,防止贴面断裂。
    二、地板铺设验收标准

    1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物;

    2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损;

    3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响;

    4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm;

    5.相邻地板块的高度差不大于1mm。

    0 评论

  • Sweet瀦瀦 2016-03-07 14:56

    防静电架空动地板地面施工内容包括基层处理,安装支架、横梁、斜撑,安装接地系统,铺设地板等的施工、测试与质量检验。                  
    施工现场温度应在10---35摄氏度之间,相对湿度小于80%;通风应良好。 材料、设备与工具    施工材料应符合要求。在设计无特殊要求时,应符合以下规定:防静电活动地板板面应平整、坚实,板与面的粘接应牢固,应具有耐磨、防潮、阻燃等性能。支架、横梁、斜撑表面应平整、光洁,钢质件须经镀锌或其它防锈处理。防静电性能指标和机械性能、外观质量等应符合《防静电活动地板通风规范》SJ/T10796的要求。应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质,严禁置于室外日晒雨淋。               
    施工应具有的设备和工具包括切割机、手提式电锯、吸盘器、1M钢直尺、水平尺、清洗打蜡机、测试电极和测试仪表等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺的要求。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 橡胶防静电地板施工方案哪位同志有?
    • linruolan 回答:您好,防静电地板施工方案 防静电地板 (1)清理地面:原基层地面应平整,无明显高低不平之处用铲刀铲除地面上的杂物,并清理干净。 (2)定位放线:根据房间平尺寸和设备布置情况,按活动地板块模数,制定铺设方案及合理的铺设方法,应遵循以下原则: a.如室内无控制柜等设备,几何尺寸有符合活动地板块模数时,宜由内向外铺设。 防静电地坪 a.基面处理b涂刷封闭底漆c铺设铜线,割槽d刮涂导电中层漆 PVC防静电地板 a、基面(地面)处理;b、镘刮自流平水泥找平;c、涂刷导电底胶;d、铺设铜箔成网状排列; e、贴PVC地板;f、在地板接缝处开V字槽;g、塑料焊接钎缝取平;h、表面清洁;i、上防静电蜡。 防静电地板施工步骤及验收标准 一、施工步骤 1.认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出; 2.拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度,并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线; 3.将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处; 4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直; 5.用吸板器在组装好的横梁上放置地板; 6.若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补; 7.在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节; 8.在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形; 9.活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打◎6-◎8圆孔,防止贴面断裂。 二、地板铺设验收标准 1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物; 2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损; 3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响; 4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm; 5.相邻地板块的高度差不大于1mm。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份机房防静电地板施工方案
    • zsysandman 回答:方案: 1、抗静电效果优良持久、不受时间、温度、湿度等影响; 2、选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成; 3、表面平滑、美观、防潮、达镜面效果; 4、耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀,特别是耐强碱性能好; 5、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性 施工工艺: 1.基面处理 2.涂刷封闭底漆 3.铺设铜线,割槽 4.刮涂导电中层漆
    • 机房防静电地板价格 机房防静电地板 机房防静电 1年以前
  • 3 回答
    • 防静电不发火水泥砂浆施工方案谁有?
    • 可爱的橙子 回答:要求:1、找平层,30厚的防静电水泥砂浆。 2、表面层,20厚的防静电水泥砂浆。 3、硬化层,(根据客户要求,做表面防静电硬化剂) 步骤: 一、表面的处理 1、新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工,约28天。 2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。 3、彻底清除表面的油污,用克油王清洗剂处理。 4、清除积水,并使潮处彻底干燥。 5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。 6、平整的表面允许空隙为2~2.5mm,含水量在6%以下,PH值6~80。 7、地坪表面的打毛,需用无尘打磨机来完成,并用吸尘器彻底清洁。 8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用(1:3防静电砂浆)来填补批刮,实干后,打磨吸尘。 二、找平层施工 清理找平层,对于浮灰碴或破碎分格条要清扫干净。为使面层砂浆与找平层粘结牢固 三、底层内配防静电接地金属网 四、30厚防静电水泥砂浆找平层 五、20厚防静电水泥砂浆表面层 六、表面做防静电硬化剂。 1防静电硬化剂施工是在防静电砂浆地台作出水平并且去除泌水后开始作业,进行至表面加工完成为止。施工应由专业人员使用机械镘作业完成。 2、为使防静电硬化剂撒布均匀,施工前应计算好材料用量(5KG/㎡),并且摆放在适当位置;在防静电砂浆面初凝阶段,均匀的将混凝土表面的浮浆层坡坏掉,然后将地面硬化剂均匀地撒布在防静电砂浆面上;防静电硬化剂需分两次(2/3,1/3)均匀撒布,第二次撒布的方向和第一次垂直,每次撒完以后,进行加装圆盘的机械镘作业,机械镘作业应纵横交错进行; 3、在以后的作业中,根据防静电砂浆的硬化情况,进行至少三次不装圆盘的机械镘抹光作业,机械镘的运转速度和铁板角度的变化应视防静电砂浆的地台硬化情况进行调整,抹光作业一直到地台表面加工完成。 技术指标1、表面阻抗(点对点测试距离900mm-1000mm) 2、相对湿度在40%-70%时,要求点对点的电阻值5.0×104~1.0×109Ω之间, 3、相对湿度在小于30%时,要求点对点的电阻值106~108Ω之间。 4、地网密度6m*6m,地网铜带宽度15-20mm,厚度0.05-0.08mm。 5、自流平的机械性能和防静电地面外观质量按照规范执行。 养护 :使用防静电砂浆硬化后的地面,要得到设计的物理性能,适当的掩护至为重要,当完成机械抹光12小时后,表面应使用地板蜡进行养护,保障耐磨地坪强度的稳定增长。 注意事项 施工温度不得低于5℃。 密实基面上的施工厚度不得低于3㎜。 高温干燥的情况下,施工好的表面需覆盖以防干燥过快。
    • 屋面防水施工方案 不发火水泥砂浆 不发火水泥砂浆价格 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有防静电地板施工方案?求分享
    • ag123456 回答:工程施工工艺: 1、施工前,首先认真检查地面平整度和墙面垂直度 2、拉水平线,测量室内长度、宽度,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上 3、恰当选择铺设基准位置,减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线 4、将安装支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处 5、用螺钉将横梁固定到支架上,逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直 6、用吸板器在组装好的横梁上放置地板 7、若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补 8、铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节 9、在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形 10、活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打◎6-◎8圆孔,防止贴面断裂 三、防静电地板有一个很好的特性那就是耐磨性很好,所以防静电地板价格就会比其他的地板要高很多。在国际的标准规定中,4000R以上的产品就在一些有条件的家庭中使用了,而如果想要在公共场所使用的话,根据国家标准就必须达到10000R以上了,在方便的同时,安全也很重要。而防静电地板所拥有的空间是在4000R-18000R中。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有环氧防静电地坪施工方案
    • 荣耀vvv 回答:1、地坪表面的处理 新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工,约28天,同时,清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。 2、涂饰封闭涂料 在处理清洁、平整的砼表面,采用高压无气喷涂或辊涂,环氧封闭底涂料一道,局部漏涂可用刷子补涂,表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。 3、批刮批刮料 调整地面平整度,用100~200目的石英砂和环氧批刮料,作为第1道腻子,要充分搅拌均匀、刮平,然后用200—270目的石英砂和环氧批刮料,作为第2道腻子,此道主要用于增强地面的耐磨及平整度,用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨并吸尘清洁。 4、涂饰地坪中间层 在打磨、清洁后的腻子表面上用环氧地坪涂料涂饰中间层,可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂,大面积施工以高压无空气喷涂为最佳,喷涂压力为20~25Mpa。 5、涂饰地坪面层 中间层实干后,进行环氧地坪层涂装,涂装方法用批刮和高压无空气喷涂,但以高压无空气喷涂为宜。
    • 环氧地坪漆 地坪工程施工 环氧砂浆地坪 1年以前