栏杆高度规范标准是多少

小牛 | 被浏览466次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 奋斗_9500 2016-03-07 15:33

    《民用建筑设计通则》JGJ37-87强制性条文4.2.4规定:
    低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;
    中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-07 14:52

      《民用建筑设计通则》规定
      栏杆凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
      一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
      二、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1.20m;
      三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空;
      四、有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造。

    0 评论

  • 请叫我郭坚强 2016-03-07 14:18

    (GB50352-2005)规定:临空高度在24米以下时,栏杆高度不应低于1。05米,临空高度在24米及24米以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1。10米。此外〈通则〉还规定:栏杆高度应从楼地面或者屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算如底部有宽度大于或等于0。22米,且高度低于或等于0。45米的可踏部位,应从可踏部位顶面计算。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 楼房阳台栏杆的标准高度是多少,要多少钱一米
    • 荣耀vvv 回答:民用建筑设计通则》规定   栏杆凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:   一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;   二、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1.20m;   三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空;   四、有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造。
    • 楼房水电改造 浴缸高度 复式楼房 1年以前
  • 3 回答
    • 栏杆扶手标准高度是多少?
    • 笑望人生 回答:您好,栏杆扶手标准高度分为两种: 1、室内楼梯装修的高度:标准是90cm,当然这一数据可根据实际情况改变的。当楼梯的长度超过5米长时,可适当将楼梯扶手的高度提升到100cm。此外,如果家中有小孩子,为安全起见,亦是应将楼梯扶手的高度,定为100cm为佳; 2、室外:当临空高度在24米以下时,室外共用楼梯扶手高度不宜低于105cm ,当临空高度在24米以上时,室外的楼梯扶手高度不宜低于110cm。.
    • 浴缸高度 吧台高度 栏杆扶手 1年以前
  • 6 回答
    • 小区围墙高度一般是多少?有规范标准吗?
    • 秉锅锅155 回答:国家没有这方面的建设工程标准规定,但应该以不影响通风采光为标准。 《物权法》第八十九条规定:“建造建筑物,不得违反国家有关工程建设标准,妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照。”   5层楼以下间隔距离一般情况下是前(向阳面)4后8左右3米。高层建筑后面(北面)是高度的1.5倍左右。   楼间距国家标准规定:可以用:   楼高:楼间距=1:1.2比值计算。 按照国家规定(设计规范)以冬至日照时间不低于1小时(房子最底层窗户)为标准。间距是用建筑物室外坪至房屋檐口的高度/tan(a) a-各地在冬至日正午时的太阳高度角。就是用楼高除以tan(a),tan(a)就是各地冬至日正午太阳高度角的正切,不知道什么是正切,怎么计算正切以及如何用电脑计算器计算,可以上百度具体了解一下。 为什么楼间距的日照时间以冬至日那天为最低标准,因为我们国家绝大部分处于北半球北回归线以北,冬至日这天太阳直射南回归线(太阳在南北回归线之间直射,全球只有南北回归线之间的国家和地区才能在一年中享受一次太阳直射),即全球这天只有在南回归线的国家太阳是直射的,其他地方太阳都是斜射的,这天也是位于北回归线以北的国家太阳折射角度最小的时候,即a的值是最小的。 举个例子给大家看一下:你所在的城市纬度是北纬40度,那么在冬至日正午的太阳高度角即a=90°-23.5°-40°=26.5°即你说在的城市冬至日正午的太阳角度是26.5°。如果你所在的楼一共十楼,以楼层为2.5米计算,假设你们的楼距为X,那么25/X=tan(a),x=25/tan26.5°,x等于50米。但实际很多地方多没有按照这种方式,因为中国城市特别是像北京、上海、广州等特大城市,土地资源寸土寸金,往往是按照下面的规定还实行的。
    • 浴缸高度 小区护栏 栏杆规范 1年以前