  • ag123456 2016-03-07 12:42

      3 临时用电管理
      3.1 临时用电组织设计
      3.1.1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。
      3.1.2 施工现场临时用电组织设计应包括下列内容:
      1 现场勘测;
      2 确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;
      3 进行负荷计算;
      4 选择变压器;
      5 设计配电系统:
      1)设计配电线路,选择导线或电缆;
      2)设计配电装置,选择电器;
      3)设计接地装置;
      4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。
      6 设计防雷装置;
      7 确定防护措施;
      8 制定安全用电措施和电气防火措施。

    0 评论

  • 疾风剑豪 2016-03-07 12:22

    临时用电施工方案
    一、方案编制的内容
    (一)工程概况:工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件等。如:
    1、参与建设各方等单位名称
    2、本工程名称及各幢号的结构、层次、面积等基本概况,幢号较多,可用表格一一列出;
    3、建设单位提供的施工用电的变压器的容量大小、安装的平面位置等情况。
    (二)编制依据,包括相关的法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图纸(国标图集)、施工组织设计等。笔者在《正确填报审报表兼论编制依据》中有关“编制依据”一节已有阐述,其中
    1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB194─2002)
    2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
    3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)
    4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)
    5、《电力安全工作规程》(SDJ65-2005版)
    6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-206)等规范必须列入。
    (三)施工准备,应包括
    1、施工进度计划,施工临时用电的电箱与线路的安装进度计划;
    2、材料与设备计划:包括各种电箱的规格型号、数量、进场时间,电线的规格型号、数量,电杆的规格、长度、根数等,用表列出;
    3、施工用电的变压器已经安装完毕,且能满足施工用电的需要。
    4、技术准备:包括熟悉施工图纸、施工组织设计、施工用电安装与使用的安全与技术交底;
    5、劳动力准备,具有电工上岗证的电工班组已到岗,且电工数量能满足施工需要。
    (四)施工临时用电计算与设计
    1、现场踏勘及用电区块划分,除办公区、生活区各1块以外,根据工程大小或幢号多少,确定用电区块,工程较大或幢号较多的,分块较多,施工区可划分2块或3块,甚至4、5块。
    2、现场用电负荷计算,变压器的用电负荷的计算,根据施工机械的配置情况,列出“主要施工机械一览表”,计算出所有生产、生活、办公所需用电量,与变压器的容量相比较,确定建设单位提供的施工用电的变压器的容量是否能满足整个工程施工的用电需求。
    (五)配电系统图
    1、各配电箱导线的选择,根据总用电量及各区块施工机械用电量的大小,计算并确定总电箱及各区块的配电箱导线的大小;
    2、计算并确定总电箱到配电房(变压器房)和各级配电线路的导线的大小,做好接地、接零与防雷,架设好配电线路。
    (1)架空线必须采用绝缘铜线,严禁使用裸线,根据JGJ46─2005标准,现场除总线进线可采用架空线(BV或BLV)外,其余均采用五芯电缆,现场严禁使用四芯电缆外加一根PE线代替五芯电缆。
    (2)架空线必须设在专用电杆上,严禁设在树木或脚手架上。
    3、配电箱及开关箱的选择与布置。
    (1)根据各区块及分级用电量的大小,选择配电箱及开关箱的规格型号。配电箱及开关箱是施工用电中最集中、最关键的用电设备,是安全用电的主要环节,必须认真选择与购买。
    (2)根据工程总体施工平面布置分区块的情况,实行分级配电,每一区块可设置一级配电箱1只,根据功能要求分别设二、三级分配电箱和开关箱若干只。

    0 评论

  • 请叫我郭坚强 2016-03-07 12:08

    一、施工临时部署:

      1、本供电系统采用三相五线制、三级配电、三级保护、做到一机一闸一箱一漏电。

      2、在变压器处设总配电箱,在原有线路基础上增加1路出线,供本工程施工现场使用。线路布置情况见施工总平面图。

      二、安全用电技术防护措施:

      1、配电室应设在无灰尘、无腐蚀介质及无振动的地方。

      2、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线应由配电室总开关的零线引出。

      3、在工作电阻允许达到4欧姆的电系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于4欧姆。

      4、架空线路必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架等非专用电杆上。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工现场临时用电施工方案求一份?
    • 小虎2643 回答:临时用电施工方案一、线路布置施工用电接自建设单位设在场地内东南侧的总配电柜,分五个回路输入二级配电箱对现场及用电设施进行供电,采用三相五线制即TN-S接零保护系统。序号 配电箱号 码 对应供电部位 备注1 1号 1#塔吊用 专用2 2号 2#塔吊用 专用3 3号 对焊机等钢筋机械使用 4 4号 1#、2#、3#楼层使用 5 5号 4#、5#、6#楼层使用 二、负荷计算1、 施工用电设备清单序号 用电设备名称 规格型号 功率 单位 数量 备注1 塔吊 F0/23C 60KW 台 1 2 塔吊 QTZ160 60KW 台 1 3 施工电梯 SCD200/200 33KW 台 3 4 施工电梯 S(1)200-200J 33KW 台 3 5 对焊机 UN1—100 100KVA 台 2 cosФ=0.8J=65% 64.5KW6 电焊机 BX2-500 38.6KVA 台 4 cosФ=0.8J=65% 24.9KW7 电渣压力焊设备 41.5KVA 台 4 cosФ=0.8J=35% 19.6KW8 卷扬机 JJK-1 3.5KW 台 2 9 弯钢机 GW-40 3KW 台 4 10 切断机 GQ-40 3KW 台 3 11 砼搅拌机 WS5-400 7.5KW 台 2 12 砼搅拌机 JZ350型 7.5KW 台 1 13 砂浆搅拌机 JZ250型 4KW 台 6 14 圆盘锯 3 KW 台 6 15 平板振动器 ZB-11 1.1KW 台 10 16 插入式振动器 ZX-50 1.1KW 台 10 2、负荷计算(根据所列设备清单计算如下:)1)塔吊、电梯需用容量(取需用系数K=0.3 功率因素cosФ=0.7)S1=(60×2+33×6)×K/cosФ =136.3 KVA 2)电焊机、对焊机需用容量(取需用系数K=0.35 功率因素cosФ=0.8 )S2=(64.5×2+24.9×4+19.6×4)×K/cosФ =134.3 KVA 3)搅拌机、砂浆机需用容量(取需用系数K=0.7 功率因素cosФ=0.8)S3=(7.5×3+4×6)K/cosФ =40.7 KVA 4)钢筋机械需用容量(取需用系数K=0.6 功率因素cosФ=0.8)S4=(3.5×2+3×4+3×3)×K/cosФ=21 KVA5)其他机械需用容量(取需用系数K=0.4 功率因素cosФ=0.8)S5=(3×6+1.1×10+1.1×10)×K/cosФ =20 KVA6)照明用电估计为动力设备总容量的10% S6=(S1+S2+S3+S4+S5)×10% =352.3×10%=35.2 KVA7)现场临时用电总容量为:取同时系数KX=0.9 S总=KX(S1+S2+S3+S4+S5+S6) =348.8 KVA选取安全系数0.8, 则 S= S总/0.8=436.0 KVA现场已有一台315KVA的配电柜,不足电量由建设单位在地下室底板施工之前提供。三、配电柜及配电导线选择根据现场情况,选择导线截面和电器的类型、规格电源由甲方提供,总进线选用YC3×150mm+1×95mm+1×35 mm重型软电缆,各个分路选用YC3×50mm+2×25mm重型软电缆。 用电设备导线选用如下:F0/23C塔机 YC3×35mm+1×16mmQTZ160塔机 YC3×35mm+1×16mmSCD200/200施工电梯 YC3×25mm+2×16mmS(1)200-200J施工电梯 YC3×25mm+2×16mmUN1--100对焊机 YC3×50mm+1×25mm电渣压力焊设备 YC3×10mmBX2—500交流弧焊机 YC3×10mmJJK—1卷扬机 YC3×4mm+1×2.5mmGW-40弯钢机 YC3×4mm+1×2.5mmGQ-40切断机 YC3×4mm+1×2.5mmJZ350搅拌机 YC3×6mm+1×4mmWS5-400搅拌机 YC3×6mm+1×4mmJZ350砂浆搅拌机 YC3×4mm+1×1.25mm室内照明 BLVV2×2.5 mm+1×1.5mm食堂进线 YC3×16mm+2×6mm镝灯 YC3×6mm碘钨灯 YC3×1mm总进电开关选用DW10—1000/3(500A)单刀双掷刀开关;各分路总电气开关选用DZ15L—600(500A)漏电断路器。四、安全技术措施1、 制定安全用电责任制,做好施工用电安全技术交底;2、 按TN—S系统设计要求设置保护接零系统,实施三相五线制,杜绝疏漏。所有接零地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。3、 在高低压线路下方,不得搭设作业棚,或堆放构件、架具、材料及其它杂物。4、 设置总配电室,门向外开,配锁,并应符合下列要求:1) 各级配电箱、开关箱应有防雨措施,加门锁,并有专人负责。安装位置周围不得有杂物,便于操作。2) 配电装置的上端距天棚不小于0.5M3) 配电(屏)(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5M,双列布置不小于2M。5、 配电屏(盘)后的维修通道宽度不小于0.8M(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6M)6、 配电箱、天并箱在使用过程中的操作顺序。送操作:总配电屏——分配电箱——开关箱——用电设备。停电操作:用电设备——开关箱——分配电箱——总配电屏。7、 各种电器应安装在绝缘电器安装板上。电器及熔断器的熔丝规格必须与电流量相一致。8、 各级配电箱必须固定设置,配电箱、开关箱应统一编号,喷上电气标志和施工单位名称。箱底距地面不小于1.2M。9、 配电箱或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停送电必须由专业电工负责。10、 设备与开关电箱间距不大于3M,与配电箱间距不大于30M。各级开关箱安装漏电保护器,单机所使用的漏电保护开关的额定漏电动作电流为30mA,额定漏动作时间应小于0.1S,特别潮湿场所,以及振动器、潜水泵、水磨石机及各种手持式电动工具应选用15MA漏电动作电流的防溅型产品。11、 作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可并联于基础防雷接地网,所有接地电险值≤4Ω。12、 保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求,保护零线不得装设开关或熔断器。13、 与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5MM2的绝缘多股铜线,保护零线的统一标志为绿/黄双色,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。14、 正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分应作保护接零。1) 电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;2) 电气设备的传动装置的金属部件;3) 配电屏(箱)与控制屏的金属框架;4) 电力线路的金属保护管,起重机的轨道两端各设一组接地装置;15、 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。16、 总配电箱,应装设隔离开关和分路隔离开关,总熔断和分路熔断器(或总自动开关与分路自动天并),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器自动开关,总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值,动作整定值相适应。17、 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用设备(含插座)。18、 配电箱、开关箱、中导线的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。19、 所有配电箱、开关箱应每月检修一次,维修人员必须是专业电工。检查维修时必须规定穿绝缘鞋、戴手套,使用电工绝缘工具。20、 一般场所应选用II类手持电动工具,并应装额定动作电流不大于15MA,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。若采用I类手持电动工具,还必须作保护接零。21、 手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。22、 水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。23、 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于36V。24、 人工挖孔桩用电安全措施:1) 潜水泵放入水中或提出水面时应先切断电源,严禁拉拽电缆或出水管。2) 漏电保护器的额定动作电流为15mA,额定动作时间小于0.1S。3) 孔桩上的电缆架空2.0米以上。4) 每周应测定电机绝缘电阻,其值应无下降。5) 使用行灯的电源电压不得超过36V,灯体与手柄应坚固,绝缘应良好。灯头与灯体结合牢固,灯头无开关,灯炮外部有保护网。五、制定电气防火措施1、 合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠保护。2、 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。3、 配电室应做到“四防一通”:防火、防雨季、防潮、防小动物、通风,室内应配配置砂箱和绝缘灭火器(干粉灭火器,)并严禁烟火。4、 加强电气设备相间——地间绝缘,防止闪烁。5、 合理设置防雷装置。6、 建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。7、 建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。8、 设备不得超负荷工作,并避免出现高峰超负荷用电。9、 生活用电不得使用电热设备、照明线路不得乱拉乱搭。
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 1年以前
  • 3 回答
    • 高层临时用电施工方案谁有?
    • ND_6090 回答:一、工程概况及基本资料 该工程是申嘉湖杭高速公路L4合同段的配套工程——预制场工程,基本信息如下: (1)临时供电 电源就近取至高速公路主线处10KV高压架空线,并在场内被自备发电机一台,主要负责3台龙门吊。 (2)施工用电设备及负荷 该工程有主要电气设备如下:办公楼、生活用房、龙门吊3台、拌合楼3套、钢筋制作棚、试验室木工间等,各设备容量见平面布置图。 二、设计任务 编制一期工程电气施工组织方案(临时用电施工方案)并绘制供电平面布置图及供电系统图。 三、设计内容 施工现场临时用电组织设计主要内容包括: 1.工程概况 主要介绍工程地理位置、造价、施工内容、工期及施工特点、建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等内容。 2.供配电方案 确定进线电源电压、进线路数及具体位置;确定配线方式;计量方式。 4.临时用电设计 (1)负荷计算 (2)配电线路设计 (4)接地与接地装置设计 (5)防雷设计
    • 施工现场临时用电 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有桥梁施工临时用电方案?
    • 木子星生 回答:桥梁施工临时用电方案如下: 1、临设电工要熟知并掌握安全操作规程和本工地的总容量、现场线路分布情况及控制形式,供电方式和配电箱的用途及使用范围。 2、临设电工班要建立以下内业资料:安全用电管理制度,值班记录,班前讲话记录,维修整改记录,接地摇测及中小型机械的绝缘摇测记录。 3、临设电工应提前5分钟到岗,共同巡视现场用电情况,交班人员要讲清用电设备运行情况,遇到处理故障时,应推迟交接班,直到故障排除,并作好记录上报。 4、临电人员要经常检查用电线路、配电箱、闸具、漏电开关,使其保持良好状态,发现问题及时整改。遇风、雨、雪等恶劣天气时更要加强巡视检查,并有责任监督、宣传、指导现场施工人员安全用电。 5、在工作中,必须二人进行作业。一般不许带电进行维修,必须带电作业时,要做好保护措施,设监护人并严格执行操作规程。 6、临设电工必须认真执行有关规程、规定,自觉抵制来自任何方面的违章作业指令。有权制止一切违章操作及违章用电行为。 7、在配合土建施工中,临电人员要积极协助工地领导将各项工作做好,注意安全用电,确保工程用电安全进行。 (三)、整理好有关施工用电的技术资料 1、临时用电施工组织设计的全部资料。 2、修改临时用电施工组织设计的资料。 3、电气设备的测试、调试记录;电器设备、线路的绝缘电阻测试记录;漏电保护器试验记录。 4、接地电阻测试记录。 5、电工日巡维修工作记录。 (四)、安全用电技术措施: 1、电工作业人员必须经过有关部门的培训,经考试合格后持证上岗;建立临电人员岗位责任制。 2、电气设备的金属支架或金属外壳按要求安装PE线。 3、两台及两台以上的电器设备,其PE线严禁串接,对产生振动的设备其PE线的连接点不少于两处。 4、严禁同一开关电器直接控制两台及两台以上用电设备,每台用电设备必须实行“一机、一闸、一箱、一漏”制。 5、严禁用脚手架、金属绑丝直接固定导线。 6、对电气线路、设备经常检查、维护,严禁„带病‟运行。 7、现场停电维修,前级电源必须断开并设专人看护,送电时必须有修理电工本人通知方可送电,不得他人带口信送电。送电操作顺序为:总配电箱—分配电箱—开关箱;停电操作顺序为:开关箱—分配电箱—总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)
    • 桥梁施工 施工现场临时用电 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有临时用电施工专项方案?
    • Andy421 回答:临时用电施工专项方案范本如下: 第一条 为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。 第二条 本制度适用于本企业内部及外来施工单位和人员。 第三条 本制度管理范围为各单位正式运行电源上所接的一切临时用电。 第四条 临时用电审批程序 (一) 在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。 (二) 本企业内部部门的临时用电,由用电部门向设备部提出用电申请,由设备部安排专业人员进行作业。 (三) 本企业以外单位需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到设备部办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。 第五条 临时用电管理 (一) 临时用电作业许可证一式三联,第一联由□存档,第二联由□保存,第三联由临时用电执行人保存。 (二) 临时用电结束后,临时用电作业许可证第一联由□签字后,由用电执行人交总经办注销。 (三) 临时用电作业许可证保存期为1年。 第六条 有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源。 第七条 用电结束后,临时施工用的电气设备和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术人员、□共同检查验收签字。 第八条 临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续。 第九条 安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。 第十条 临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。 (一) 在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。 (二) 临时用电的单相和混用线路应采用五线制。 (三) 临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。 (四) 采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。 (五) 对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。 (六) 行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。 (七) 临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。 第十一条 设备部送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。 第十二条 对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。 第十三条 临时用电部门必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,设备部有权予以停止供电。 第十四条 临时用电结束后,临时用电部门应及时通知设备部停电,由设备部专业人员拆除临时用电线路,其他部门不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除部门负责。 第十五条 临时用电部门不得私自向他人转供电。 第十六条 临时用电许可证的使用时效与动火许可证相同。 第十六条 临时用电作业许可证是临时用电作业的依据,不得涂改、不得代签,要妥善保管,保存期为一年。
    • 施工现场临时用电 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前