4条回答
No1等 2016-03-07 18:30
做法如下:
1、屋面板搭接处:屋面板搭接分水平搭接和垂直搭接,与屋面斜坡方向相同的搭接称垂直搭接,与屋面斜坡方向垂直的搭 接称作水平搭接。 在金属屋面板水平搭接处先涂一层金属屋面专用高分子防水涂料,当其仍为湿润时,把20㎝宽的增强筋嵌入其中,再在表面用涂料充分涂刷不要露白,以至全干。 屋面板垂直搭接处涂金属屋面专用高分子防水1遍,在其仍为湿润时,把15㎝宽的增强筋布嵌入其中,再从上面用涂料充分浸润增强筋,以至全干;再在面上涂刷 2遍涂料即可。
2、金属屋面突出物(如拉线锚、出气孔、风机口等):裁剪尺寸、形状合适的增强筋,并按要求裁剪好,在突出物周围涂 一层金属屋面专用高分子防水涂料,把裁剪好的加强筋铺于其上,再从上面用金属屋面专用高分子防水涂料充分浸润加强筋,确保不起泡、不起皱、不露白,全干后再涂2-3遍金属屋面专用高分子防水涂料,全干后即可。
3、金属屋面固件:用10㎝×10㎝的加强筋,防水措施按上述同样的方法处理,若有生锈、应先进行防锈处理后再进行防水施工。
[昵称被屏蔽] 2016-03-07 17:12
1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。
2、铲除原防水层及找平层
a) 用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时应尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。
b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。
c)重做保温层时,先清理混凝土结构层表面的杂物后,用热沥青热粘或用对聚苯类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚苯保温板;或铺珍珠岩保温块。
主要施工方法及技术措施
1、屋面找坡的作业条件
将现浇混凝土板表面的起砂、起皮的处理好,并将灰尘、杂物清理干净,
穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。
保温材料存放防潮、防止损伤和污染措施已落实,雨天作业防水浸或雨淋措施已落实。
1.1、操作工艺
基层清理:将原有拆除物基层表面的尘土、杂物等清理干净。 弹线找坡:按坡度及流水方向,弹出屋面坡度走向,确定找坡层的范围。
管根固定:穿屋面结构层的管根在保温层施工前,用细石混凝土塞堵密实。
铺设找坡层:本工程采用炉渣找坡层,施工完毕后及时施工砂浆找平层。
已铺好的找坡层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。
2、找平层
本工程的找平层采用20厚1:3水泥砂浆。
2.1、作业条件
找平层施工前:屋面找坡层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。
各种穿过屋面的预埋管件根部及女几墙、伸缩缝处的根部应按图纸要求做好处理。
根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。
2.2、操作工艺
将找坡层上面的松散杂物清扫干净。先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同类找坡板块的碎末填实填平。
因做找平层时有大量水份进入找坡层,所以本工程屋面必须做成排气屋面,排气道与找平层分格缝合二为一,及分格缝兼做排气屋面的排气道,分格缝宽度为20mm,并与保温层连通。
基层与突出屋面的结构的连接处,以及基屋的转角处均做成圆弧形,圆弧半径不得小于20mm。水落口周围做成略低的凹坑。
相关问题