伴热电缆怎么安装?

由原设计 | 被浏览491次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-03-07 20:52

    1.预埋管及预留温控器及限温器接线盒(深度为72mm的86接线盒)。在墙面预留电源线,温控器设置高度离地面1.4m左右,在其正下方预埋限温器接线盒。限温器距地面40cm左右。
    2.安装电源线。每个房间电源线宜采用2.5mm2规格铜导线。如果房间铺设功率过大应根据实际情况选择适当规格电源线,以保证用电设备正常工作。
    3.保温板的铺设:平整,之间应严密,在墙体与地面之间也需铺设;
    4.反射膜的铺设
    5.铁丝网的铺设,应选择间距在10CM*10CM的铁丝网,铺设平整;
    6.发热电缆的铺设,
    7.用扎条固定发热电缆,剪去尾部
    8.温控器及地下限温装置的安装
    9.铺设混凝土层,水泥、黄沙、豆石的比例分别为1:2:3
    10.检测发热电缆的电阻。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-07 17:16

    安装前的准备
    1) 所有伴热电缆均须进行电路连续性和绝缘性能的测试,不符合规定的不能使用。
    2) 电气设备和控制设备均须进行外观检查,有变形、有裂纹,器件不全又无法修复的,不能使用。
    3) 安装前,应先按照电伴热系统图,逐一核对管道编号、管道规格、工艺条件、伴热电缆参数、
    规格型号、电气设备和控制设备规格型号,确认无误后,才能进行安装。
    4) 没有产品标记,或标记模糊不清,无法辨认的产品,不能安装。
    5) 电伴热系统安装前,被伴热管道必须全部施工完毕,并经水压试验(或/和气密试验)检查合
    格。
    安装注意事项
    1) 伴热电缆安装时,不要在地面上拖拉,以免被锋锐物损坏。不要与高温物体接触,防止电焊
    熔渣溅落到伴热电缆上。
    2) 伴热电缆有良好的柔性,但不允许硬折,需要弯曲时,弯曲半径不得小于伴热电缆厚度的6倍。
    3) 伴热电缆严禁用重物硬砸,如被砸 伴热电缆应重新进行电气测试,合格后才能使用。
    4) 伴热电缆应与被伴热管道(或设备)贴紧并固定,以提高伴热效率。固定伴热电缆时应用专
    用尼龙扎带,严禁用金属丝绑扎。
    5)非金属管道应在管外壁与伴热电缆之间贴一层铝胶带,用来增大接触传热面积。
    特别注意事项
    严禁蒸汽伴热和电伴热混用于一体,加热带安装时不得破坏绝缘层,应紧贴于被加热体以提高热效率。若被伴热体为非金属体,应用黏胶带增大接触传热面积,以尼龙扎带固定,严禁用金属丝绑扎。 法兰处介质易泄漏,缠绕电热带时应避开其正下方。电热带一端接入电源,另一端线芯严禁短接或与导电物质接触并剪切为“V\"型,必须使用配套的封头严密套封;防水防爆场合应有配套的防爆接线盒和终端子。接线后应用硅橡胶密封(使用屏蔽层的电热带终端处须将屏蔽层剥离10cm,以防短路);安装时应逐一测量伴热点的绝缘,屏蔽层必须接地,绝缘阻值小能低于20MΩ} (1OOOVDC) o按电伴热各路的电压、电流等参数选定双极性断电和漏电保护断路器,凡需蒸汽清扫管线除垢时,应注意先清扫后安装电热带,如需每年例行扫线检修应按特殊情况,设计安装。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-07 17:12

    以下是安装的方法:伴热电缆应按管道长度分布,一面物料在无伴热电缆处降温凝结,伴热电缆的长度应长于被伴热管道。安装时应效验所用伴热电缆长度(包括并联的各分支总长度),是否超过设计长度或允许的最大使用长度。敷设时应尽可能使伴热电缆平整地紧贴在管道或容器表面,用聚酯带或铝箔胶带固定,严禁用细丝捆扎,胶带间距小于30mm,如遇法兰,阀门等尖锐突起部分,应注意保护。在水平管道上安装时,可敷设在管道下部45度处,伴热电缆安装时允许多次交叉重叠,但尽可能减少扭曲。为强化伴热效果,可在伴热电缆的外边粘贴一层铝箔胶带,在容器上安装时伴热电缆应缠绕在容器的中下部,通常不超过2/3。安装完成后,应对每根伴热电缆进行绝缘测试,伴热电缆线芯与管道或容器间的电阻不得小于20MΩ,否则应找出原因后再接电源和保温,此测试应多次进行。测试结果应记录备查。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电伴热施工工艺是怎样的
    • 梦见了什么 回答:电伴热施工分为施工准备前,技术准备、电伴热带施工,施工结束后安装调试。所有流程应按照电伴热安装说明设计安装,调试,确保电伴热施工安全与设计能否达到客户要求,以下为电伴热施工工业流程介绍: 施工准备前:需要安装电热带的管路安装完毕,须检查管道是否密封,完整以及表面是否光滑,去除毛刺,避免电伴热带安装时候破坏外绝缘层。 技术准备:需了解管道工艺参数“ 1、 系统要求的维持温度: 2、 当地冬季历年极端平均最低温度 3、 管道的外径、容器的外径 4、 管道的保温材料品种及厚度 5、 管道所处的环境:室内或者室外。 根据以上计算出管道热损失选择合适功率的电伴热带,确定电热带米数及安装方式,以上计算须参照国家GB/T19152.2-2004爆炸性气体环境用电器设备电阻或伴热其第2部分设计 电伴热带施工:包括电伴热带系统安装,配电系统安装,温控系统装置安装(具体有电热带保温、敷设固定,温度传感器安装,电热带接线,此内容可参照安徽环瑞电伴热带安装指南。)
    • 速热式电热水器 即热式电热水器 电伴热带 2年以前
  • 5 回答
    • 电缆热缩套管价格多少
    • 热心网友 回答:¥2.50; 1KV热缩管50mm 热缩母排护套管 环保阻燃绝缘套管 低压热缩管绿色 乐清市博华电缆附件有限公司;¥1.26 1kv 直径30mm 热缩母排套管 热缩管 绝缘套管 热缩护套管 红色 乐清市雪特电缆附件有限公司¥10.00 供应铁氟龙热缩套管 高温热缩 铁氟龙热缩套管(图) 苏州新瑞电子材料有限公司¥20.00 供应V-60冷压端子绝缘套管 V-50接线端子绝缘套管 PVC套管 乐清市人禾电子有限公司
    • 热缩套管 pvc热缩管 热缩管 2年以前
  • 3 回答
    • 什么是电伴热保温?
    • Hzl_8542 回答:自控温电伴热带的电热元件,是在两根平行金属母线之间均匀的挤包一层PTC材料制成的芯带。PTC材料经熔融挤出、冷却定型之后,分散其中的炭微粒形成无数纤细的导电炭网络。当它们跨接在两根平行母线上时,就构成芯带的PTC并联回路。电缆一端的两根母线与电源接通时,电流从一根母线横向流过PTC材料层到达另一根母线形成并联回路。PTC层就是连续并联在母线之间的电阻发热体,将电能转化成热能,对操作系统进行伴热保温。当芯带温度升到相应的高阻区时,电阻大到几乎阻断电流的程度,芯带的温度将达到高限不再升高(即自动限温)。与此同时,芯带通过护套向温度较低的被加热体系传热,达到稳态时单位时间传递的热量等于电缆的电功率。电缆的输出功率主要受控于传热过程以及被加热体系的温度。
    • 速热式电热水器 即热式电热水器 电伴热带 2年以前
  • 3 回答
    • 热缩电缆头多少钱能买到?
    • 清风颂_455h 回答:热缩终端1KV四芯交联电缆热缩终端头SY-1/4.2(70-120)热缩电缆头 ¥11.20 电缆附件1KV五芯热缩中间接头JSY-1/5.1(适用25-50)润得直销 ¥16.20 电缆附件1KV五芯热缩中间接头JSY-1/5.3(适用150-240)1000mm ¥12.60 电缆附件1KV四芯热缩中间接头JSY-1/4.2(适用70-120)1000mm ¥8.80 价格来源于网络,仅供参考,具体以实物为主
    • 热缩套管 pvc热缩管 热缩管 2年以前