装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

pe给水管试压方案求一份?

吴鸿卓 | 被浏览525次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2016-03-07 17:15

    1、管材口径大,要分段试压,否则压力升不上去。
    2、PE管材有一定的韧性,管内壁会在受压时候吸附一部分水,升压慢。
    3、分段试压采用盲板法兰和电动升压机。
    4、最好先在分段试压的有一定坡度的管段里放满水再接打压机。
    5、要多几次打压和补水。
    6、前几次压力下降是正常的,总体隔12小时压力下降小于0.05MPA就不错了。
    7、如果是燃气的建议非接口部分要沙土回填,接口部分要涂上肥皂水,一旦漏了就知道
    8、给水打压也一样,要回填覆盖,否则压力会让管道拱起来

    0 评论

  • q747572634 2016-03-07 16:27

    施工方案有:
    1、沟槽开挖
    采用机械开挖沟槽,机械开挖沟槽距槽底至少留20cm用人工清底,严禁超挖、扰动基底原状土。若发生超挖,须通知监理,由监理人员与质检人员统一处理方法。沟槽开挖完成后必须经过监理、业主验收合格后方可进行垫层施工。
    2、安管
    平基浇筑后待平基砼强度达到5Mpa以上时才能安管,安管前必须放出管道中心线和复测平基标高,安管时管道两侧用净石子或砼管枕卡牢垫稳,管道坡度必须符合设计标准,严格控制管内底高程,该项的合格率必须达到100%,安管的中心线位移和相邻管内口底错口亦需符合安管的偏差要求;安管后复测标高完全符合规范要求后再进行管座立模和浇筑砼管管座,管座的肩宽和肩高必须符合规范要求,蜂窝麻面面积不得超过1%。
    3、管道基础、护管
    护管砼用溜槽下料,用平板振捣器及插入式振捣器振捣密实,施工要按规范及设计要求控制其宽度和顶面高程。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-07 15:42

    4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
    检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 给水管试压规范是在多少?
    • 奋斗_9500 回答:你好,水管试压规范如下: 1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验; 2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除; 3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。 4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。 5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
    • 泄压阀 水电改造打压 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 装修水管试压标准是多少
    • Hzl_8542 回答:1、   打开龙头查漏堵,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度; 2、厨房、卫生间、阳台地面坡度足够,地漏无阻塞,排水迅速; 3、在厨卫间做蓄水试验24小时,无渗漏现象,其中地漏出墙管处不应有水渗出至外墙;不应有水从厨厕沿墙脚渗到厅、房墙面、墙脚;上层住户厨厕、阳台内的水不应渗下至您家相应的天花(特别要检查天花灯座、竖管口周围);屋面下的天花和墙角、墙面(尤其是窗周围)不应有雨水渗入的痕迹(在大雨过后两天内来检查为宜)。
    • 泄压阀 水电改造打压 装修费用标准 1年以前
  • 3 回答
    • 给排水管道试压方案求一份?
    • 荣耀vvv 回答:1.建筑内给水管道压力试验 (1)试压前的准备工作 1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查,检查系统的各类接口和连接点是否严密,检查系统各支吊架的位置是否正确,安装是否牢靠. 2)备好备齐试压用的试压泵、压力表、切断阀、泄水阀、止回阀、放气阀等. 3)系统连接,将试压泵与系统连接,且在系统的最高点加设放气阀,最低点加设泄水阀. (2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道压力试验 1)将试压管段各配水点封堵,缓慢向系统供水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的出水时,说明系统充水完毕,关闭排气阀. 2)系统充满水后,对系统进行水密性检查. 3)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢,升压的时间不少于10min. 4)强度试验.强度试验的试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,当升压至规定压力时,停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,且系统无明显渗漏,强度试验合格. 5)严密性试验.强度试验合格后,泄压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格. (3)建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验 1)压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近. 2)向系统充水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的排出水时,说明系统充水已满,关闭排气阀. 3)系统充满水后,对系统进行水密性检查. 4)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢. 5)试验压力.冷水管试验压力应为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;热水管试验压力应为工作压力的2倍,但不得小于1.2MPa. 6)强度试验.试验时间为1h,用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10min重新加压至试验压力,重复两次. 记录最后一次泵压10min及40min后的压力,它们的压力差不得大于0.06MPa. 7)严密性试验.试验时间为2h.强度试验合格后,立即进行严密性试验,记录下强度试验合格后2h的压力.此压力比强度试验结束时的压力降不超过0.02MPa,且系统无渗漏为合格. (4)建筑给水金属管道压力试验 建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等.建筑给水金属管由于强度高、刚性好、有着较好的抗变形能力,因此水压试验较各种塑料管简便.试验时,缓缓将压力升到试验压力(试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa),在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,强度试验合格,然后再降压至工作压力,系统不渗不漏为合格. 2.埋地聚乙烯给水管道压力试验 (1)水压试验前的准备工作 1)埋地聚乙烯给水管道安装完毕后应进行水压试验. 2)水压试验前应先向管道系统充水,使系统浸泡,浸泡时间不应少于12h.管道充水完毕后应对未回填的管道连接点(包括管子与管道附件的连接部位)进行检查,如发现泄漏,应泄压进行修复. 3)对要试压的管段进行划分,管道水压试验的长度不宜大于1000m.对中间设有附件的管段,分段长度不宜大于500m,系统中管段的材质不同时,应分别进行试验. 4)管道水压试验前应编制试压方案,试压方案应包括以下内容: ○1管端后背堵板及支承设计. ○2进水管路、排气管、泄水管设计. ○3加压设备及压力表选用. ○4排水疏导管路设计及布置. 5)对试压管段端头支承挡板应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,其支承设施严禁松动崩脱.不得用阀门作为封板. 6)备好、备齐试压用的试压泵、压力表.压力表若采用弹簧管压力表时,其精度等级不应低于1.5级,压力表的量程范围应为试验压力的1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm. 7)试压管段不得包括水锤消除器、室外消火栓等管道附件,试压系统的各类阀门应处在全启状态. (2)水压试验 水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于0.80MPa,.不得用气压试验代替水压试验. 管道水压试验分为预试验阶段与主试验阶段. 1)预试验.预试验阶段的水压试验按以下步骤进行: ○1降压.将试压管道内的水压降至大气压力,保持60min,且要确保空气不进入管道. ○2升压.缓缓升高试验压力,待压力升至试验压力的1/2时,对试压管段进行检查,检查各类接口、各类连接点有无明显的渗水、漏水现象,若有,则泄压修复,若无,则继续升压试验.修复渗漏管道,严禁带压作业. ○3稳压检查 待压力升至试验压力时,稳压30min,期间如有压力下降,可注水补压,但不得高于试验压力.检查管道接口、各类连接点有无渗漏,检查裸露的管子、管件、配件有无变形、破裂等现象.若试压管段有异常,应迅速查明原因,泄压后,进行修复,重新组织试验. ○4持压.停止注水补压后,持压,持压时间为60min,在60min的时间内压力降不超过试验压力的70%,则预试验合格,预试验阶段的工作结束.在60min时间内压力降超过70%,应停止试压,查明原因,采取相应措施后重新进行预试验. 2)主试验.主试验阶段的试压按如下步骤进行: ○1预试验阶段结束后,应将试验管段泄水降压,压力降为试验压力的10%~15%,期间应准确计量降压所泄出的水量△V,允许泄出的最大水量△Vmax按下式计算: 式中 △Vmax¬——试压管段计算允许泄出的最大水量,L; V——试压管段总容积,L; △P——压力降,MPa; EW——水的体积模量,MPa;不同水温时的EW值可按下表选用. di——管材内径,m; en-管材公称壁厚,m; EP-管材弹性模量,MPa;聚乙烯塑料管的弹性模量与水温及试压时间有关. 当计量的△V大于允许泄出的最大水量△Vmax,应停止试压.泄压后应排除管内过量空气,重新进行试验. 表 温度与体积的模量关系(摘自GB50268-2008) 温度/℃\\x09 5\\x09 10\\x09 15\\x09 20\\x09 25\\x09 30 体积模量 /MPa\\x09 2080\\x09 2110\\x09 2140\\x09 2170\\x09 2210\\x09 2230 ○2每隔3min记录一次管道剩余压力,记录时间为30min.在30min的时间内管道剩余的压力有上升趋势时,则水压试验结果为合格. ○330min内管道剩余压力无上升趋势时,则应再继续观察60min.在90min内压力降不超过0.02MPa,则水压试验合格. 4)当主试验阶段上述两条均不能满足时,则水压试验结果不合格.应查明原因并采取相应措施后再组织试压.
    • 泄压阀 水电改造打压 中压开关柜 1年以前
  • 3 回答
    • 水管怎么试压?
    • 清水一掬 回答:水管试压本人一定要在现场,这是自己的家,隐蔽的东西有没有做到标准要求自己一定要心中有数,自己还要拍些照片,以备后面万一出问题或后期要改造时使用。
    • 泄压阀 水电改造打压 中压开关柜 10个月前
  • 3 回答
    • pe给水管安装方案是怎样的?
    • Lin_4987 回答:PE给水管沿建筑物外墙布置时,当公称钤径dn≤200mm,最小净距为1.00m;dn>200mm,最小净距为3. 00m。PE给水管与雨污水管的间距:dn≤200mm为0.5∽1.OOm, dn>200mm为1.O∽1. 50m。管顶最小覆土厚度:在人行道下不宜小于0. 60m,在轻型车道下不宜小于1.OOm。管道与其它管线交叉敷设时,其交叉点净距不应小于0. 15m。 PE给水管道宜敷设在冰冻线以下,严禁在雨污水检查井及排水管渠内穿过,不宜穿越建筑物、构筑物基础,必须穿越时,应采取护套管等保护措施;管道敷设在建筑物、构筑物基础底面标高以下时,不得在受压扩散角范同内,扩散角一般取45。。 一般单位长度水头损失查表选用,局部水头损失可按管网沿程水头损失的12%∽18%计算。
    • 水管 pe管 pe燃气管 10个月前