装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

水泥搅拌桩根数怎么计算

杜娇 | 被浏览1749次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-03-07 15:19

    有关水泥土搅拌桩的计算
    (一)搭接的水泥土搅拌桩每幅桩截面积的计算:
    见每幅搅拌桩的截面积计算表(SMW工法)。
    (二)水泥土搅拌桩水泥用量的计算:
    根据上海地区的岩土工程勘察报告得知:土的重度(r0)在16~20KN/m3之间,大多为18KN/m3左右。当设计未表明被加固土体的重度时,土的重度按18KN/m3来计算水泥土搅拌桩的水泥用量。有的围护工程设计提出土的重度按19KN/m3计算。
    换算公式:1tf/m3=9.80665KN/m3≈10KN/m3
    18KN/m3÷10KN/m3=1.8tf/m3
    加固土体的水泥用量=被加固土体的重度×水泥掺量
    如:常用的水泥掺量为13%或15%
    1、当水泥掺量为13%,土的重量按1.8t/m3
    水泥用量=1.8t/m3×13%=0.234t/m3=234kg/m3
    即:加固1m3土体的水泥用量为234kg
    2、当水泥掺量为15%,土的重量按1.8t/m3
    水泥掺量=1.8t/m3×15%=0.270t/m3=270kg/m3
    即:加固1m3土体的水泥用量为270kg
    (三)每幅水泥土搅拌桩每m段的水泥用量计算:
    根据每幅搅拌桩的截面积计算表(SMW工法),φ700mm的每幅桩截面积为0.70224549㎡,计算时按0.702㎡。
    1、当水泥掺量为13%,截面积按0.702㎡
    每m段的水泥用量=234kg/m3×0.702㎡×1m=164.27kg
    2、当水泥掺量为13%,常规截面积按0.71㎡
    每m段的水泥用量=234kg/m3×0.71㎡×1m=166.14kg
    (四)水泥土搅拌桩的灰浆密度计算:
    水泥密度3t/m3 水的密度1t/m3
    1、当水灰比为0.5
    即:1t水泥:0.5t水 两体拌和后的重量为1.5t
    两体拌和后的体积=1/3m3+0.5/1m3=0.83m3
    灰浆密度=重量÷体积=1.5t÷0.83m3=1.8t/m3
    2、当水灰比为0.55
    即:1t水泥:0.55t水 两体拌和后的重量为1.55t
    两体拌和后的体积=1/3m3+0.55/1m3=0.883m3
    灰浆密度=重量÷体积=1.55t÷0.883m3=1.755t/m3
    (五)每幅水泥土搅拌桩每m段的浆量计算:
    根据上述(三)和(四)可得知
    1、当水灰比0.5,水泥掺量13%,每幅桩截面积按0.702㎡时,每m段的水泥用量为164.27kg。
    1t水泥可拌制灰浆0.83m3
    即:1kg水泥可拌制灰浆0.83L
    则:每m段浆量=0.83L×164.27=136.89L
    2、当水灰比0.5,水泥掺量13%,每幅桩截面积按0.71㎡时,每m段的水泥用量为166.14kg。
    则:每m段浆量=0.83L×166.14=138.45L
    3、当水灰比0.55,水泥掺量13%,每幅桩截面积按0.71㎡时,每m段的水泥用量为166.14kg。
    1t水泥可拌制灰浆0.883m3
    即:1kg水泥可拌制灰浆0.883L
    则:每m段浆量=0.883L×166.14=146.76L

    2 评论

  • ag123456 2016-03-07 16:50

      一、计算方法:
      水泥搅拌桩工程量=桩径截面积×(设计桩顶标高-设计桩底标高+另加长度)×根数
      空搅部分工程量=桩径截面积×(自然地坪标高-设计桩顶标高-另加长度)×根数 1、对于单头水泥搅拌桩来说,桩径截面就是一个圆,所以桩径截面积=π r 2 。 注:式中 r 为圆的半径,π为圆周率。
      2、对于双头水泥搅拌桩来说,其桩径截面是由两个圆相交而组成的图形(如图所示),所以桩径截面积应按两个圆面积之和减去重叠部分(由两个弓形组成)面积来计算,然而这个重叠部分面积,计算起来是比较麻烦的。


      二、水泥搅拌桩的简单介绍:
      水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,是软基处理的一种有效形式,利用搅拌桩机将水泥喷入土体并充分搅拌,使水泥与土发生一系列物理化学反应,使软土硬结而提高地基强度。

    0 评论

  • 99小小毛 2016-03-07 15:14

    1、你提的是深层水泥搅拌桩,也就是普通的水泥搅拌桩。你已经在浆桶里加了0.5
    立方水(也就500Kg),目前后台水泥浆液制作的水泥桶没有那么大,水是可以装
    的,如果要再放1吨(1000Kg)水泥就放不下了,应该分桶搅拌。单根制作水泥浆
    液为最佳。(呵呵,SMW工法桩(三轴水泥搅拌桩 )的拌灰桶一次可以放那么多
    水,还可以更多。那是电脑控制的。)
    2、根据你的第二个条件,计算出水泥用量:65×6=390Kg;水灰比为0.5,则水
    用量为195Kg。也就差不多8包水泥。一次拌灰完成一根桩,清清爽爽。
    3、6M桩长,585Kg的水泥浆液体积约320L。(比重称取值1.83)
    希望我的回答能够帮助到你

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 水泥搅拌桩水泥用量怎么计算
    • 可爱的橙子 回答:1、你提的是深层水泥搅拌桩,也就是普通的水泥搅拌桩。你已经在浆桶里加了0.5立方水(也就500Kg),目前后台水泥浆液制作的水泥桶没有那么大,水是可以装的,如果要再放1吨(1000Kg)水泥就放不下了,应该分桶搅拌。单根制作水泥浆液为最佳。(呵呵,SMW工法桩(三轴水泥搅拌桩 )的拌灰桶一次可以放那么多水,还可以更多。那是电脑控制的。) 2、根据你的第二个条件,计算出水泥用量:65×6=390Kg;水灰比为0.5,则水用量为195Kg。也就差不多8包水泥。一次拌灰完成一根桩,清清爽爽。 3、6M桩长,585Kg的水泥浆液体积约320L。(比重称取值1.83)
    • 水泥 水泥瓦 混凝土水泥用量 1年以前
  • 3 回答
    • 水泥搅拌桩与旋喷桩有什么区别?
    • ag123456 回答:旋喷桩: 系利用高压泵将水泥浆液通过钻杆端头的特制喷头,以高速水平喷入土体,借助液体的冲击力切削土层,同时钻杆一面以一定的速度(20r/min)旋转,一面低速(15~30cm/min)徐徐提升,使土体与水泥浆充分搅拌混合凝固,形成具有一定强度(0.5~8.0MPa)的圆柱固结体(即旋喷桩),从而使地基得到加固。 旋喷桩的特点是: 可提高地基的抗剪强度;能利用小直径钻孔旋喷成比孔大8~10倍的大直径固结体,可用于已有建筑物地基加固而不扰动附近土体;施工噪声低,振动小;可用于任何软弱土层,可控制加固范围;设备较简单、轻便,机械化程度高;料源广阔,施工简便,速度快,成本低等。 深层水泥搅拌桩: 适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、素填土、粉土、粘性土以及无流动地下水的松散砂土等土层。加固深度一般大于5.0m.在施工方法上,按其使用加固材料的状态,可分为浆液搅拌法(湿法,即本细则深层水泥浆搅拌法)和粉体搅拌法(干法)两种施工类型。根据场地工程地质条件和上部结构荷载要求及水泥土桩的受力状态,深层搅拌桩形成的水泥土加固体,可作为基坑工程围护挡墙、防渗帷幕;竖向承载的复合地基;大体积水泥稳定土等。 深层搅拌加固体的形状: 可分为柱状、壁状、格栅状和块状等。其中,柱状加固体形式多用于软土加固的复合地基;壁状、格栅状加固体形式,主要作为深基坑开挖的围护档墙、防渗帷幕;块状加固体形式,多用于上部结构单位面积荷载大,不均匀沉降控制严格的构筑物地基。但是,不论那种加固体形式,深层搅拌桩施工均具有成桩速度快、效率高、成本低、无振动、无噪音、无污染等特点。    围护结构高压旋喷桩: 适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑粘性土、素填土、粉土、砂土、碎石土等土层,而当土层中含有较多的大粒径块石、大量植物根茎或有较多的有机质以及地下水流速过大时,则需慎重使用或根据现场试验结果来确定其适用性。在施工方法上,可分别采用单管法、双重管法、三重管法;在喷射形式上又可分为旋喷、定喷和摆喷三种,加固深度一般大于5.0m.其具有成桩速度快、效率高、施工无振动、无噪音等特点;但施工中水泥浆流失(浪费)较多,会造成一定范围的施工环境污染。 旋喷桩(加固体): 可用于既有建筑和新建建筑地基加固,深基坑、地铁等工程的土层加固或防水。而在基坑围护工程中多以定喷或摆喷形式单独作为防渗幕墙使用,或与抗伏排桩配合(做桩间定向摆喷)作为防渗挡墙使用。
    • 喷塑护栏 衣柜与床的搭配 预应力管桩施工 1年以前
  • 3 回答
    • 水泥搅拌桩与高压旋喷桩的区别是什么?
    • ag123456 回答:高压旋喷桩与水泥搅拌桩的区别   旋喷桩:系利用高压泵将水泥浆液通过钻杆端头的特制喷头,以高速水平喷入土体,借助液体的冲击力切削土层,同时钻杆一面以一定的速度(20r/min)旋转,一面低速(15~30cm/min)徐徐提升,使土体与水泥浆充分搅拌混合凝固,形成具有一定强度(0.5~8.0MPa)的圆柱固结体(即旋喷桩),从而使地基得到加固。旋喷桩的特点是:可提高地基的抗剪强度;能利用小直径钻孔旋喷成比孔大8~10倍的大直径固结体,可用于已有建筑物地基加固而不扰动附近土体;施工噪声低,振动小;可用于任何软弱土层,可控制加固范围;设备较简单、轻便,机械化程度高;料源广阔,施工简便,速度快,成本低等。   深层水泥搅拌桩,适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、素填土、粉土、粘性土以及无流动地下水的松散砂土等土层。加固深度一般大于5.0m.在施工方法上,按其使用加固材料的状态,可分为浆液搅拌法(湿法,即本细则深层水泥浆搅拌法)和粉体搅拌法(干法)两种施工类型。根据场地工程地质条件和上部结构荷载要求及水泥土桩的受力状态,深层搅拌桩形成的水泥土加固体,可作为基坑工程围护挡墙、防渗帷幕;竖向承载的复合地基;大体积水泥稳定土等。   深层搅拌加固体的形状可分为柱状、壁状、格栅状和块状等。其中,柱状加固体形式多用于软土加固的复合地基;壁状、格栅状加固体形式,主要作为深基坑开挖的围护档墙、防渗帷幕;块状加固体形式,多用于上部结构单位面积荷载大,不均匀沉降控制严格的构筑物地基。但是,不论那种加固体形式,深层搅拌桩施工均具有成桩速度快、效率高、成本低、无振动、无噪音、无污染等特点。   围护结构高压旋喷桩,适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑粘性土、素填土、粉土、砂土、碎石土等土层,而当土层中含有较多的大粒径块石、大量植物根茎或有较多的有机质以及地下水流速过大时,则需慎重使用或根据现场试验结果来确定其适用性。在施工方法上,可分别采用单管法、双重管法、三重管法;在喷射形式上又可分为旋喷、定喷和摆喷三种,加固深度一般大于5.0m.其具有成桩速度快、效率高、施工无振动、无噪音等特点;但施工中水泥浆流失(浪费)较多,会造成一定范围的施工环境污染。   旋喷桩(加固体)可用于既有建筑和新建建筑地基加固,深基坑、地铁等工程的土层加固或防水。而在基坑围护工程中多以定喷或摆喷形式单独作为防渗幕墙使用,或与抗伏排桩配合(做桩间定向摆喷)作为防渗挡墙使用。
    • 喷塑护栏 衣柜与床的搭配 预应力管桩施工 1年以前
  • 3 回答
    • 水泥搅拌桩与粉喷桩的区别是什么
    • 荣耀vvv 回答:粉喷桩是干法、深层水泥搅拌桩是湿法,加固性质是一样的,用的机械设备一样,就是施工工艺有点区别: 例如干法是把固体的加固剂例如水泥和土或是一定的外加剂利用一定的喷气压力送进钻孔内于原地基土搅拌一块;而深层水泥搅拌桩是多在搅拌前多加水,就是先把水泥和水按一定的水灰比先搅拌成水泥浆再利用一定的喷浆压力送进钻孔内与原状土一块搅拌加固,粉喷桩适合含水量较高的粘性土地基。 所以做出来应该没什么区别的。
    • 立邦腻子粉 喷塑护栏 预应力管桩施工 1年以前