装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑结构加固设计方式有哪些

胡芳 | 被浏览257次 1年以前 |

求套方案咯,谁能给下啊

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-03-07 13:16

    建筑结构加固设计方式有:加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响。 增补钢筋: 植筋技术又称钢筋生根技术,在原有混凝土结构上钻孔,注结构胶,把新的钢筋旋转插入孔洞中。此技术广泛用于设计变更,增加梁、柱、悬挑梁、板等加固和变更工程。

    0 评论

  • 疾风剑豪 2016-03-07 12:31

    建筑结构加固设计方式有很多,例如:
    增补钢筋:
    植筋技术又称钢筋生根技术,在原有混凝土结构上钻孔,注结构胶,把新的钢筋旋转插入孔洞中。此技术广泛用于设计变更,增加梁、柱、悬挑梁、板等加固和变更工程。

    粘钢:

    用粘结剂粘贴钢板补强、加固的钢筋混凝土结构构件,能大大提高其原设计承载力和抗破坏能力。

    外包型钢加固:
    包钢加固亦称粘结外包型钢加固法,钢筋混凝土梁柱外包型钢加固称之为包钢加固。当以乳胶水泥粘贴或以环氧树脂化学灌浆等方法粘贴时,称之为湿式包钢加固。

    结构托换:结构托换技术是指对原有影响建筑使用功能的承重结构采用改变受力体系的方法进行的功能改造,目的是获得更大的理想使用空间。

    加大截面:增大截面加固技术,也称为外包混凝土加固技术,它是增大构件的截面和配筋,用以提高构件的强度、刚度、稳定性和抗裂性,也可用来修补裂缝等,这种加固技术适用范围较广,可加固板、梁、柱、基础和屋架等。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-07 12:19

    直接加固的一般方法有:

    1、加大截面加固法

      该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。

    2、置换混凝土加固法

      该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。

    3、有粘结外包型钢加固法

      该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。

    4、粘贴钢板加固法

      该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无显著影响,但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平;适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。

    5、粘贴纤维增强塑料加固法

      除具有粘贴钢板相似的优点外,还具有耐腐浊、耐潮湿、几乎不增加结构自重、耐用、维护费用较低等优点,但需要专门的防火处理,适用于各种受力性质的混凝土结构构件和一般构筑物。

    6、绕丝法

      该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。

    7、锚栓锚固法

      该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。

    间接加固的一般方法有:

    1、预应力加固法

      该法能降低被加固构件的应力水平,不仅使加固效果好,而且还能较大幅度地提高结构整体承载力,但加固后对原结构外观有一定影响;适用于大跨度或重型结构的加固以及处于高应力、高应变状态下的混凝土构件的加固,但在无防护的情况下,不能用于温度在600C以上环境中,也不宜用于混凝土收缩徐变大的结构。

    2、增加支承加固法

      该法简单可靠,但易损害建筑物的原貌和使用功能,并可能减小使用空间;适用于具体条件许可的混凝土结构加固。

    与混凝土结构加固改造配套使用的技术一般有:

    1、托换技术

      系托梁(或桁架,以下同)拆柱(或墙,以下同)、托梁接柱和托梁换柱等技术的概称;属于一种综合性技术,由相关结构加固、上部结构顶升与复位以及废弃构件拆除等技术组成;适用于已有建筑物的加固改造;与传统做法相比,具有施工时间短、费用低、对生活和生产影响小等优点,但对技术要求较高,需由熟练工人来完成,才能确保安全。

    2、植筋技术

      系一项对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救,构件加大截面加固的补筋,上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长,房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。

    3、裂缝修补技术

      根据混凝土裂缝的起因、性状和大小,采用不同封护方法进行修补,使结构因开裂而降低的使用功能和耐久性得以恢复的一种专门技术;适用于已有建筑物中各类裂缝的处理,但对受力性裂缝,除修补外,尚应采用相应的加固措施。

    4、碳化混凝土修复技术(还不成熟)

      系指通过恢复混凝土的碱性(钝化作用)或增加其阻抗而使碳化造成的钢筋腐蚀得到遏制的技术。

    5、混凝土表面处理技术

      系指采用化学方法、机械方法、喷砂方法、真空吸尘方法、射水方法等清理混凝土表面污痕、油迹、残渣以及其它附着物的专门技术。

    6、混凝土表层密封技术

      系指采用柔性密封剂充填、聚合物灌浆、涂膜等方法对混凝土进行防水、防潮和防裂处理的技术。

    7、其它技术

      如结构、构件移位技术、调整结构自振频率技术等。

    砌体结构加固方法:

      砌体结构的加固分为直接加固与间接加固两类,设计时,可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法。

    适用于砌体结构的直接加固方法一般为:

    1、钢筋混凝土外加层加固法

      该法属于复合截面加固法的一种。其优点是施工工艺简单、适应性强,砌体加固后承载力有较大提高,并具有成熟的设计和施工经验;适用于柱、带壁墙的加固;其缺点是现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。

    2、钢筋水泥砂浆外加层加固法

      该法属于复合截面加固法的一种。其优点与钢筋混凝土外加层加固法相近,但提高承载力不如前者;适用于砌体墙的加固,有时也用于钢筋混凝土外加层加固带壁柱墙时两侧穿墙箍筋的封闭。

    3、增设扶壁柱加固法

      该法属于加大截面加固法的一种。其优点亦与钢筋混凝土外加层加固法相近,但承载力提高有限,且较难满足抗震要求,一般仅在非地震区应用。

    适用于砌体结构的间接加固方法一般为:

    1、无粘结外包型钢加固法

      该法属于传统加固方法,其优点是施工简便、现场工作量和湿作业少,受力较为可靠;适用于不允许增大原构件截面尺寸,却又要求大幅度提高截面承载力的砌体柱的加固;其缺点为加固费用较高,并需采用类似钢结构的防护措施。

    2、预应力撑杆加固法

      该法能较大幅度地提高砌体柱的承载能力,且加固效果可靠;适用于加固处理高应力、高应变状态的砌体结构的加固;其缺点是不能用于温度在600C以上的环境中。

    砌体结构构造性加固与修补

    1、增设圈梁加固

      当圈梁设置不符合现行设计规范要求,或纵横墙交接处咬搓有明显缺陷,或房屋的整体性较差时,应增设圈梁进行加固

    2、增设梁垫加固

      当大梁下砖砌体被局部压碎或大梁下墙体出现局部竖直裂缝时,应增设梁垫进行加固。

    3、砌体局部拆砌

      当房屋局部破裂但在查清其破裂原因后尚未影响承重及安全时,可将破裂墙体局部拆除,并按提高砂浆强度一级用整砖填砌。

    4、砌体裂缝修补

      在进行裂缝修补前,应根据砌体构件的受力状态和裂缝的特征等因素,确定造成砌体裂缝的原因,以便有针对性地进行裂缝修补或采用相应的加固措施。

    钢结构加固方法:

      钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,亦可采用其它加固方法。

    1、改变结构计算图形

      改变结构计算图形的加固方法是指采用改变荷载分布状况、传力途径、节点性质和边界条件,增设附加杆件和支撑、施加预应力、考虑空间协同工作等措施对结构进行加固的方法;

    改变结构计算图形的一般加固方法:

    (1)对结构可采用下列增加结构或构件的刚度的方法进行加固:

    A、增加支撑形成空间结构并按空间结构验算;

    B、加设支撑增加结构刚度,或者调整结构的自振频率等以提高结构承载力和改

    善结构动力特性;

    C、增设支撑或辅助杆件使结构的长细比减少以提高其稳定性;

    D、在排架结构中重点加强某一列柱的刚度,使之承受大部分水平力,以减轻其

    它柱列负荷;

    E、在塔架等结构中设置拉杆或适度张紧的拉索以加强结构的刚度。

    (2)对受弯杆件可采用下列改变其截面内力的方法进行加固:

    A、改变荷载的分布,例如将一个集中荷载转化为多个集中荷载;

    B、改变端部支承情况,例如变铰接为刚结;

    C、增加中间支座或将简支结构端部连接成为连续结构;

    D、调整连续结构的支座位置;

    E、将结构变为撑杆式结构;

    F、施加预应力。

    (3) 对桁架可采取下列改变其杆件内力的方法进行加固:

    A、增设撑杆变桁架为撑杆式结构;

    B、加设预应力拉杆。

    2、加大构件截面的加固

      采用加大截面加固钢构件时,所选截面形式应有利于加固技术要求并考虑已有缺陷和损伤的状况。

    3、连接的加固与加固件的连接

      钢结构连接方法,即焊缝、铆钉、普通螺栓和高强度螺栓连接方法的选择,应根据结构需要加固的原因、目的、受力状况、构造及施工条件,并考虑结构原有的连接方法确定。

      钢结构加固一般宜采用焊缝连接、摩擦型高强度螺栓连接,有依据时亦可采用焊缝和摩擦型高强度螺栓的混合连接。当采用焊缝连接时,应采用经评定认可的焊接工艺及连接材料。

    4、裂纹的修复与加固

      结构因荷载反复作用及材料选择、构造、制造、施工安装不当等产生具有扩展性或脆断倾向性裂纹损伤时,应设法修复。在修复前,必须分析产生裂纹的原因及其影响的严重性,有针对性地采取改善结构实际工作或进行加固的措施,对不宜采用修复加固的构件,应予拆除更换。

    50年来,我国的结构验测与加固技术经历了从无到有、从单项到全面、从局部构件到整体结构的发展过程。特别是最近20多年,结构的检测与加固技术得到快速的发展,其应用对象已从开始阶段的单层的破旧民居扩展到建设工程中的各类结构。

      结构检测与加固技术的发展与应用对于提高建设工程的质量起到了积极的作用,在节省国家与企业的资金、保障企业生产安全和人民生命财产的安全方面也起到了一定的作用。

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 建筑抗震加固设计规范内容有什么
    • a1120520977 回答:基本规定 2.0.1 国有建筑(以下部分条文简称为建筑)抗震加固的可行性论证、加固规划和设计,应以其结构系统鉴定的综合结论为依据。结构系统鉴定应包括承重结构的可靠性鉴定和抗震能力鉴定。 2.0.2 结构系统鉴定应对下列问题做出明确的结论: 1 该建筑的结构承载能力是否满足正常使用要求; 2 该建筑的抗震能力是否不足; 3 该建筑的加固范围和内容。 2.0.3 国有建筑的抗震加固(包括结构承载能力不足的加固,以下同)应纳入本地区或本部门的抗震规划,分别轻重缓急、分期分批地按下列规定进行安排: 1 对地震灾区的建筑: 1)遭受中等破坏和严重破坏(有修复价值者)的建筑应立即进行加固; 2)遭受轻微损坏的建筑,若结构系统鉴定确认需要加固者,可在2~3年内分期分批施行; 2 对未受地震灾害的7~9度地区的建筑: 1)属特殊设防类和重点设防类建筑以及有地震中期预报地区的建筑,应优先安排; 2)属标准设防类和适度设防类的建筑,可在5年内分期分批安排加固。 2.0.4 对下列建筑不宜采取加固措施进行加固: 1 地震灾后被鉴定为无恢复价值的严重破坏建筑(不包括文物建筑和历史建筑); 2 建筑场地处于严重地质灾害影响范围内,且鉴定确认为应予迁址重建的建筑; 3 加固修复费用高达新建造价70%以上的建筑。 2.0.5 国有建筑的抗震加固,应按鉴定确认的加固范围,划分为整幢建筑加固、某独立区段加固和仅对指定构件(含连接)加固等三种。审图时,应对加固范围进行复查和核定。 2.0.6 国有建筑的抗震加固,不论采用哪种方法和技术,均应从实施减灾设计策略出发,采取科学、安全、有效的系统构造措施,以确保建筑物具有足够的整体牢固性和坚固的逃生、疏散通道。 2.0.7 国有建筑抗震加固用的材料或制品,应采用安全性能检验合格的国产材料或制品;仅当国产材料或制品缺乏该品种,或虽有该品种,但安全性能达不到要求时,方允许选用进口材料或制品,但应经主管部门批准。 注:对避难场所、逃生通道和幼儿园、学校、医院的加固,可不受本条规定的限制。
    • 建筑装潢设计公司 建筑装潢设计 加固设计 2年以前
  • 3 回答
    • 建筑结构加固工程质量验收规范是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:基本规定  3.0.1  建筑结构加固工程施工现场质量管理,应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制与质量检验制度以及综合评定施工质量水平的考核制度。  3.0.2  建筑结构加固工程作为建筑工程的一个分部工程,应根据其加固材料种类和施工技术特点划分为若干子分部工程;每一子分部工程应按其主要工种、材料和施工工艺划分为若干分项工程;每一分项工程应按其施工过程控制和施工质量验收的需要划分为若干检验批。子分部工程和分项工程的具体划分应符合本规范附录A的规定。  3.0.3  建筑结构加固工程应按下列规定进行施工质量控制:       1  结构加固设计单位应按审查批准的施工图,向施工单位进行技术交底; 施工单位应据以编制施工组织设计和施工技术方案,经审查批准后组织实施;       2  加固材料、产品应进行进场验收。凡涉及安全、卫生、环境保护的材料 和产品应按本规范规定的抽样数量进行见证抽样复验;其送样应经监理工程师签封;复验不合格的材料和产品不得使用;施工单位或生产厂家自行抽样、送检的委托检验报告无效;       3  结构加固工程施工前,应对原结构、构件进行清理、修整和支护;      4  结构加固工程的每道工序均应按本规范及企业的施工技术标准进行质量 控制;每道工序完成后应进行检查验收;必要时尚应按隐蔽工程的要求进行检查验收;合格后方允许进行下一道工序的施工;      5  相关各专业工种交接时,应进行交接检验,并应经监理工程师检查认可。  3.0.4  原结构的清理、修整和支护主要包括下列内容:      1  拆迁原结构上影响施工的管道和线路以及其他障碍;      2  卸除原结构上的荷载(当设计文件有规定时);      3  修整原结构、构件加固部位;      4  搭设安全支撑及工作平台。
    • 装饰装修工程质量验收 工程质量验收记录 建筑工程质量验收 1年以前
  • 4 回答
    • 砌体结构加固设计规范谁有?
    • 流绪 回答:建筑结构加固是一项复杂的工作,要考虑的因素很多。加固方法应从施工方便、不影响生产、经济合理、效果好等方面来选择,一般原则如下: (1)加固应尽可能做到不停产或少停产,因停产的损失往往是加固费用的几倍或几十倍。能否在负荷下不停产加固,取决于结构的应力应变状态。一般构件的内应力小于钢材设计强度的80%,且构件损坏变形等不是太严重时,可采用负荷不停产加固方法。 (2)加固方案要便于制作、施工,便于检查。 (3)结构制造组装应尽量在生产区外进行。 (4)加固应尽可能采用高强螺栓或焊接。
    • 栏杆规范 砌体结构 加固设计 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有建筑结构加固工程施工验收规范?
    • Andy421 回答:建筑结构加固工程施工验收规范如下: 1、建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。 2、建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。 3、建筑装饰装修所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 4、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改变建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设计。 5、施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。 6、外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘贴牢固。 7、建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。 8、重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 9、饰面安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。 10、饰面砖粘贴必须牢固。 11、隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB17776)的规定;硅酮结构密封必须在有效期内使用。 12、主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合要求。 13、幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。 14、护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。
    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 加固工程施工 1年以前