装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

瓦屋面防水处理怎么做?

蔡芬 | 被浏览98次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 请叫寡人大王 2016-03-07 11:12

    屋面防水分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级防水。
    Ⅰ级防水:特别重要或对防水有特殊要求的建筑,防水层合理使用年限:25年。设防要求:三道或三道以上防水设防。
    防水层选用材料:宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石防水砼等材料。

    Ⅱ级防水:重要建筑和高层建筑,防水层合理使用年限:15年。设防要求:二道防水设防。
    防水层选用材料:宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石防水砼、平瓦、油毡瓦等材料。

    Ⅲ级防水:一般的建筑,防水层合理使用年限:10年。设防要求:一道防水设防。
    防水层选用材料:宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、三毡四油沥青防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、高细石防水砼、平瓦、油毡瓦等材料。

    Ⅳ级防水:非永久性建筑,防水层合理使用年限:5年。设防要求:一道防水设防。
    防水层选用材料:可选用二毡三油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料等材料。

    瓦材单独使用为一道防水,达到Ⅲ级防水要求。现在普通别墅坡屋面一般要求达到二级防水,这就需要在瓦下增设一道防水层。

    各级防水的防水层厚度下限都有规定,Ⅱ级防水规定:
    合成高分子防水卷材不应小于1.2mm,
    高聚物改性沥青防水卷材3.0mm,
    自粘聚酯胎改性沥青防水卷材2.0mm,
    自粘橡胶沥青防水卷材1.5mm,
    高聚物改性沥青防水涂料3.0mm,
    合成高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料1.5mm

    Ⅱ级防水一般做法:1、结构屋面+2、水泥砂浆找平层+3、防水层+4、保温层+5、找平层或保护层+6、水泥砂浆贴瓦或挂瓦
    要求高点可以在2上面做防水砂浆,4、5之间或5、6之间加一道防水层,5做35mm厚细石砼内配双向钢筋
    由于时间原因就说到这里。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-03-07 11:12

    要求高点可以在2上面做防水砂浆,4、5之间或5、6之间加一道防水层,5做35mm厚细石砼内配双向钢筋。

    0 评论

  • 一追再追 2016-03-07 11:06

    1、平瓦和脊瓦
    平瓦和脊瓦是根据瓦在屋面铺设时使用的部位不同而进行的分类。
    2、粘土平瓦和脊瓦
    为了弥补斜坡屋面的结构混凝土和面层瓦屋面防水能力的不足,应在结构层上设置防水层,与瓦片形成复合防水。斜坡屋面排水顺畅,积水的可能性很小,但是在与平屋面交接处、沿沟或与流水方向垂直的山墙根部等部位,常常会在暴雨时积水,所以在这些部位应做防水附加增强层,并用密封材料进行密封处理,做成全封闭形式,进行严密防水。钉有挂瓦条的,应对钉孔采取防水措施。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-07 10:55

    • 成都彩钢瓦屋面防水哪家公司好?
    • 上官苏志燮 回答:我推荐这家公司。 成都彩钢瓦屋面防水公司通过多年的工作经验总结,对近年来采用彩刚瓦板斜屋面设计的住宅等建筑物在屋面变硅处。老虎窗与屋面的连接处、墙身泛水处等部位出现的渗漏原因进行了分析,并总结出了有效的防水技术。 凭借成都彩钢瓦屋面防水公司多年的经验,认为构造设计不当,为追求建筑形式,将泛水高度过度降低,使屋面与屋面连接处,屋面与墙身交接部位的防水高度低于暴雨时的积水高度。其次,屋面变坡处,老虎窗与屋面连接处防水处理不当,均埋下屋面渗漏的隐患。 造成彩钢瓦外面细部节点施工质量低劣,主要表现为彩钢瓦上下接缝搭接尺寸不足,造成屋面雨水或融雪(冰)渗入。其次粘结胶未挤满瓦缝,板面间结合不密实,使水汽通过这些空隙渗入板内,形成渗漏。
    • 彩钢瓦 彩钢瓦屋顶 彩钢瓦屋面防水 2年以前
  • 3 回答
    • 青岛彩钢瓦屋面防水哪家最专业?
    • 灯泡大怪兽 回答:我推荐这家公司。 青岛彩钢瓦屋面防水公司通过多年的工作经验总结,对近年来采用彩刚瓦板斜屋面设计的住宅等建筑物在屋面变硅处。老虎窗与屋面的连接处、墙身泛水处等部位出现的渗漏原因进行了分析,并总结出了有效的防水技术。 凭借青岛彩钢瓦屋面防水公司多年的经验,认为构造设计不当,为追求建筑形式,将泛水高度过度降低,使屋面与屋面连接处,屋面与墙身交接部位的防水高度低于暴雨时的积水高度。其次,屋面变坡处,老虎窗与屋面连接处防水处理不当,均埋下屋面渗漏的隐患。 造成彩钢瓦外面细部节点施工质量低劣,主要表现为彩钢瓦上下接缝搭接尺寸不足,造成屋面雨水或融雪(冰)渗入。其次粘结胶未挤满瓦缝,板面间结合不密实,使水汽通过这些空隙渗入板内,形成渗漏。