装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

彩钢瓦屋面防水施工方案谁有

鄂从蓉 | 被浏览162次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

5条回答

  • xiaoping123 2016-03-06 20:50

    彩钢瓦屋面防水施工方案
    一、 安全措施
    1工人施工前首先把安全绳固定在彩钢瓦两端,把安全绳固定在主绳上,并检查安全绳接头是否牢固,检查彩钢瓦承受情况。
    2、工人在施工前首先戴上安全帽,系上安全绳,安全措施到位后方可施工。
    二、确定需要重点防水区域
    彩钢瓦屋面以下区域需做重点防水处理;水平搭接、垂直搭接,屋脊、水槽、彩钢瓦与女儿墙交接处、螺钉固件,彩钢瓦连接缝隙等为彩钢屋面防水薄弱环节。
    三、预处理
    施工前仔细检查彩钢屋面,确定金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无冰冻物,不符合上述情况则分别作如下处理;
    1在适当位置增加固件;
    2用除锈砂纸将生锈区域打磨,然后涂一层防水材料。
    3清除冰冻物、灰尘及其他赃物。
    4检查彩钢瓦是否有翘缝,翘缝部位用螺丝固定牢固。
    5检查彩钢瓦整个屋面微小缝隙,然后用防水材料涂刷堵漏。
    四、施工工艺
    1整体防水共分五遍,用四涂一布的方法。
    2第一遍首先用滚刷均匀的把高弹彩钢瓦防水材料涂刷在彩钢瓦上,涂刷一定要均匀,不规则处用刷子涂刷。
    3第二遍涂刷时间在第一遍完全干燥后进行,涂刷完后立即贴上高弹防水布,第二遍涂刷时一定要均匀,特殊部位特殊处理。
    4、第三遍涂刷时,在第二遍完全干燥后进行,涂刷方法与二相同。
    5、第四遍涂刷时,方法与2、3遍相同
    5水槽的防水需六遍,用四涂两布的方法,施工方法与三涂一布的方法相同,第二层防水布需在第三遍涂刷完时贴上。
    6女儿墙的防水处理,需三涂一布的方法,施工方法与(1)相同,高度0.5米。
    五、注意事项
    1、雨天禁止施工。
    2、潮湿时禁止施工。
    3、适合施工天气为晴朗。
    六、备注;
    1、根据你厂彩钢瓦的实际情况,必须增加一遍防水层,方可达到最佳效果。
    1、对所施工工程质保五年,五年内出现漏水问题,无偿维

    0 评论

  • dys19951122 2016-03-06 20:50

    1、基层处理
    首先彩钢屋顶表面的灰尘,然后采用电动砂轮机或钢丝刷、砂布
    将金属表面的锈皮、氧化物打磨干净,再用棉纱或破布将金属表面上浮尘擦干净。锈蚀严重的地方可用铁榔头敲击,将较厚的锈皮震落。如有油污的地方,应用汽油或稀释剂擦洗,除锈特别注意螺栓连接处、焊缝处的除锈一定要彻底,除锈级别达到ST2级,完全露出金属光泽。
    2、涂刷施工:一布三涂
    2.1涂装前还应对处理过的表面进行清理,除去灰尘杂物,经检查合格填写隐蔽施工,签字后方可涂装。
    2.2防水涂料涂刷使用前,对彩钢顶部出现的空洞进行填补,首先用建都合成高分子防水涂料原浆在空洞表面进行涂刷,然后用聚脂无纺布粘贴在空洞表面。待粘贴牢固后再在上部涂刷一遍防水涂料。
    2.3使用涂料时,应搅拌均匀,无色差即可涂刷。
    彩钢屋顶防水涂膜采用三涂的方法进行施工,即(1)一底两面,一底为合成高分子室外工程专用防水涂料;(2)两面为一面合成高分子室外工程专用防水涂料,另一面为彩钢结构专用防水涂料,防水涂料涂膜实干后厚度达到1.2mm以上。
    2.4底涂:将合成高分子室外工程专用防水涂料倒入拌料桶中,用电动搅拌器搅拌均匀(约3-5min),用油漆刷在彩钢瓦搭接缝10-20公分宽处、螺丝钉(半径5-10公分)周围处、彩钢瓦与墙体接触部位10-20公分处刷涂防水涂料,厚度要均匀一致,底涂后厚度应保持在0.3mm左右,检查是否有空鼓、起泡,固化不良之处,如有上述情况,应进行修补处理。待修补后方可进行下一道工序。
    2.5底涂后,紧接着粘贴聚酯无纺布(要提前把无纺布裁剪成半径5-10
    公分的圆形状,10-20公分的长条),粘接无纺布时,要粘接牢固,无空鼓,无翘起。
    2.6中涂:将合成高分子室外工程专用防水涂料倒入拌料桶中,用电动搅拌器搅拌均匀(约3-5min),用油漆刷涂刷在聚酯无纺布上,厚度要均匀一致,施工方向应与第一层方向垂直,涂膜厚度在0.4mm左右,待涂膜表干后,用手触摸不粘手,即可进行第三层(面涂)的涂刷。
    2.7面涂:面涂采用彩钢结构专用防水涂料,施工时采用油漆刷进行涂刷,涂刷要求均匀一致,无流坠。涂刷后的厚度达到0.3mm。 2.8涂膜表干时间为2-6小时,实干时间为24小时。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-06 20:49

    郑州彩钢瓦屋面防水施工公司有以下几家
    河南金凯建筑防水工程有限公司
    地址:    河南省郑州市中州大道与青年路交叉口张庄社区6号楼1楼   
    河南豫信建筑防水工程有限公司
    地址:    花园路与国基路交叉口居易摩根中心7层706室   
    郑州天虹防水工程公司
    地址:    中州大道北环路交叉口西经三名筑9栋

    0 评论

  • 家和往事兴 2016-03-06 20:27

    彩钢瓦屋面防水补漏采用满铺SBS改性沥青防水卷材效果尤为好,屋面满铺一层SBS改性沥青防水卷材后,彩钢瓦所有接缝全部已经盖完,基本不存在什么缝隙,因此不会漏水;而且是满铺的,也不会向只是铺贴彩钢瓦接缝那样,彩钢瓦热胀冷缩而使防水层开裂,并且彩钢瓦被全部覆盖之后,彩钢瓦的使用寿命也大大延长了,若是彩钢瓦直接暴露于空气中,时间长了彩钢瓦表面漆掉落之后,里面金属很快就会锈蚀,几年之后就需更换彩钢瓦,这样造价反而更高。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-06 20:13

    彩钢瓦屋面防水施工工艺
    一、防水基层作业条件
      1、彩钢瓦基面无尘土、无松动。松动部分处理后才能施工。
      2、基面不得有积水现象,如有必须进行加固处理,合格后方可进行防水层施工。
      3、彩钢瓦缝隙超过3㎜时要进行加固处理,处理后方可进行施工。
      4、阴阳角、桩立面与平面阴角、立面内角和外角必须做附加层。
      5、早上施工,彩钢瓦面有露水时,要停止施工。
      6、严冬施工彩钢瓦上要刷基层处理剂。
      二、操作工艺
      1.清理基面:用托布把旧彩钢瓦面上的尘土擦去,如有铁锈要清除铁锈,达到平整干净。
      2.做附加层:阴阳角、通风口、天沟等处要做附加层,附加层为15cm-30cm宽,沿阴阳角的中轴线延长铺贴。
    3.大面积施工:
    a . 先弹基准线,这样铺贴出的卷材整齐美观。
    b . 平铺卷材,对齐放正卷材与要施工的部位,可从两边卷起卷材。
    c . 从中割 开隔离纸,一边揭去隔离纸,一边挤压卷材,尽量使卷材平整。
      4.要求:
      a. 铺贴卷材时,施工时从流水下坡方向开始铺。立墙面从高处向下方铺。
      b. 排除空气,随卷材滚动压排挤卷材内空气,让卷材牢固粘结。
      c. 在温度较低时,基层和卷材必须同时涂刷基层处理剂。
      d. 卷材搭接长边为3cm-8cm,短边为10cm。
      e. 外露卷材短边搭接、卷材收头及异性部位等,应采用密封膏密封。卷材立墙收头原则上用金属压条固定在预留凹槽内,再用密封膏密封。
      三、铺贴方法
      1、满铺法:在彩钢瓦屋面全部铺贴彩钢瓦专用防水卷材.应横向铺贴,好处是能对屋面全面达到防水和防腐效果.特别是对屋面的钉眼部位.因为钉眼部位大都在三年后才开始渗水.一次彻底解决问题,再无后顾之忧。
      2、只对条缝做,最好做两遍,下面一道是:33CM,上面一道为50CM宽.屋檐部位要包边为二遍。
      四、施工注意事项
      1、旧屋面要求不得有尘土,干净就行,旧屋面可用托布擦洗一下,如果刷处理剂,不易过厚。
      2、厚度最好选用1.5MM或2MM厚.南方选用有胎体最好。
      3、无胎体的材料施工时,最好不要在雾天或大雨刚停就施工,潮气会产生气泡。
      4、卷材长边短边搭接不少于10cm。
      5、材与卷材之间、卷材与加强层之间的搭接必须牢固,不能有翘边的现象存在,有条件的工程应做蔽水试验。
      6、刚施工完毕的防水层,不要随便揭开,因为这种材料是粘结的时间越久粘结的越牢固.如果揭开二次一上,就会出现粘结不牢固现象,必须涂刷本公司基层处理剂才能完全粘结。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 成都彩钢瓦屋面防水哪家公司好?
    • 上官苏志燮 回答:我推荐这家公司。 成都彩钢瓦屋面防水公司通过多年的工作经验总结,对近年来采用彩刚瓦板斜屋面设计的住宅等建筑物在屋面变硅处。老虎窗与屋面的连接处、墙身泛水处等部位出现的渗漏原因进行了分析,并总结出了有效的防水技术。 凭借成都彩钢瓦屋面防水公司多年的经验,认为构造设计不当,为追求建筑形式,将泛水高度过度降低,使屋面与屋面连接处,屋面与墙身交接部位的防水高度低于暴雨时的积水高度。其次,屋面变坡处,老虎窗与屋面连接处防水处理不当,均埋下屋面渗漏的隐患。 造成彩钢瓦外面细部节点施工质量低劣,主要表现为彩钢瓦上下接缝搭接尺寸不足,造成屋面雨水或融雪(冰)渗入。其次粘结胶未挤满瓦缝,板面间结合不密实,使水汽通过这些空隙渗入板内,形成渗漏。
    • 装修公司 彩钢瓦 嘉定装饰公司 1年以前
  • 3 回答
    • 彩钢屋面防水施工方案是怎样的?
    • 请叫我雷锋 回答:彩钢瓦屋面防水施工方案      (一)、屋面结构、彩钢瓦屋面防水施工方案:      本工程屋面结构从下到上依次为:20厚1:3水泥砂浆找平、配套隔气层、120厚聚苯板保温层、C7.5炉渣混凝土找坡层、木结构、彩钢瓦。      14.1材料订货与验收      14.1.1保温材料需满足其导热系数、蓄热系数、抗压强度干密度指标,以确保达到设计的保温要求,注意防潮,防止破坏和污染。   14.1.2材料进场后由材料员、质检员、保管员共同验收,办理验收手续和记录。      14.1.3炉渣材料控制在5-40mm,不得含有石块、土块等杂质,施工前要过筛,进场后注意堆放。      14.1.4彩钢瓦出厂质量证明文件应齐全,合格后方可使用。   14.2施工工序及施工要点:      14.2.1屋面清理→20厚1:3水泥砂浆铺抹→配套隔气层粘贴→120厚苯板铺贴→C7.5炉渣混凝土找坡层浇筑→木结构→彩钢瓦→外架子安装及外檐装修→拆除外架子。
    • 彩钢瓦 屋面瓦 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 青岛彩钢瓦屋面防水哪家最专业?
    • 灯泡大怪兽 回答:我推荐这家公司。 青岛彩钢瓦屋面防水公司通过多年的工作经验总结,对近年来采用彩刚瓦板斜屋面设计的住宅等建筑物在屋面变硅处。老虎窗与屋面的连接处、墙身泛水处等部位出现的渗漏原因进行了分析,并总结出了有效的防水技术。 凭借青岛彩钢瓦屋面防水公司多年的经验,认为构造设计不当,为追求建筑形式,将泛水高度过度降低,使屋面与屋面连接处,屋面与墙身交接部位的防水高度低于暴雨时的积水高度。其次,屋面变坡处,老虎窗与屋面连接处防水处理不当,均埋下屋面渗漏的隐患。 造成彩钢瓦外面细部节点施工质量低劣,主要表现为彩钢瓦上下接缝搭接尺寸不足,造成屋面雨水或融雪(冰)渗入。其次粘结胶未挤满瓦缝,板面间结合不密实,使水汽通过这些空隙渗入板内,形成渗漏。
    • 彩钢瓦 专业酒店设计 专业音箱 11个月前
  • 3 回答
    • 彩钢瓦屋面防水材料怎么施工
    • 可爱的橙子 回答:防水材料的选择是这样的 一、预制板的屋顶建议刚柔结合即柔性防水材料(卷材,涂料等)加刚性防水材料(砂浆类防水剂)效果是最好滴。 二、柔性材料以卷材、油毡为主。目前较好的选择是高分子防水卷材,改性沥青油毡次之,而纸胎油毡已经是逐渐淘汰的了,不宜再用。 三、刚性防水材料分为:防水混凝土和防水砂浆两种. 常在建筑物构造体上,我们会发现有诸多等漏水问题,以现今科技来说,施作的工法与材料的选用上五花八门各有所长,而如何适材、适地、适所的来选用工法及使用材料,也就是一个专业防水的重要课题了。 我们经常可从隧道、连续壁体或构造体上之裂缝、蜂巢等发现有诸多的漏水现象,关于结构之渗漏已有各种工法广为使用。然而处理负水面之渗漏问题时,一般都以传统式工法,仅是在壁体之出水点处打凿开来,再以负水面之防水材料来涂抹或填补,此种工法所处理之处,往往只能达到表面或局部之止水防漏效果,而无法达到深层的填补与止漏效果,不久又会产生二次漏水,甚至三次漏水、四次漏水。这是因为从隧道或构造物内侧地盘流出之地下水,经由裂缝、接缝或蜂巢处流出,此时若无法根本加以阻绝,则将无法完全达到止水。 高压灌浆堵漏工法就是利用机械的高压动力(高压灌注机), 将水溶性聚氨酯化学灌浆材料注入混凝土裂缝中,当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。 高压灌浆堵漏技术是具有国际先进水平的高压无气灌注防水新技术,是发达国家水溶性灌浆材料使用的新型工艺。 所以,使用高压灌注防水堵漏工法。其效果卓越,广为建筑界、营造业一些重大建设工程之营建工程人员及业主接受。如地铁工程、卫生下水道、捷运系统等,甚至一般建筑工地及民宅的修护。
    • 彩钢瓦 彩瓦 彩阳电热毯 11个月前
  • 3 回答
    • 昆山彩钢瓦屋面防水哪家比较专业
    • 灯泡大怪兽 回答:昆山市百强房屋维修防水补漏工程公司很专业。昆山市百强房屋维修 防水补漏工程公司是一家集设计和防水为一体的工程公司,我们拥有专业 的防水堵漏施工队伍,配有先进的堵漏机械设备,近年来积累了丰富的施工经验,总结 ,了一整套传统与现代工艺相结合的防水堵漏方法,能针对不同情况正确选材合理施工, 达到彻底止水之目的。
    • 彩钢瓦 专业酒店设计 专业音箱 10个月前