谁能给份风管保温技术交底

陆雪 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 一追再追 2016-03-06 20:48

      风管保温技术交底:建筑给排水安装工程1基本规定1.1建筑给排水工程的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工,修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。1.2建筑给排水工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。1.3建筑给排水工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格型号及性能检测报告,应符合国家技术标准和设计要求,进场对应做检查验收,并经监理工程师核查确认。1.4主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。1.5阀门安装前,应作强度和严密试验,试验应在每批数量中抽查10%(同牌号、同型号、同规格),且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。

      0 评论

    • xiaoping123 2016-03-06 20:26

      一、工程概况 某工程共安装风管3万㎡,其中需要保温风管25000㎡。风管的保温结构有三种形式。 ⑴ 裙楼内明露空调风管采用25mm厚难燃聚乙烯板,板材颜色根据室内环境色调确定。 ⑵ 主楼内空调风管采用40mm厚铝箔玻璃棉板,板外缠玻璃丝布,布面刷防火漆。 ⑶ 各空调机房内空调风管采用40mm厚铝箔玻璃棉板,拼缝粘贴铝箔胶带,外面再包0.5mm镀锌铁皮做保护层。 二、准备工作 ⑴ 确认现场土建结构已完工,无大量施工用水情况发生。 ⑵ 确认风管上方管道、电气、消防等专业施工基本结束,以免大量交叉作业破坏保温。 ⑶ 风管系统安装完毕,经自检质量合格,并向监理报验合格,办理完隐蔽工程检查记录。 ⑷ 空调系统漏风量测试合格。 ⑸ 施工所需各种材料已到场,其材质证明书与合格证书齐全,各项指标符合设计要求,经向监理报验合格,准许使用。 ⑹ 施工用的梯子、架子,照明灯具等经检查齐全可靠。 三、施工工艺 1.聚乙烯板保温工艺流程 如图4.5-1所示。 擦风管→领料→下料→刷胶→粘贴→检验 图4.5-1 聚乙烯板保温工艺流程 ⑴ 首先将风管表面擦拭干净,擦去表面的灰尘和积水并使其干燥。 ⑵ 根据风管尺寸剪裁保温材料。 1)保温材料下料时,要注意使其两个长边夹住短边,对正方形风管要使其上下边夹住两个立边。 2)裁剪聚乙烯板时可以使用壁纸刀,刀片的长度要合适并使其保持锋利,裁割时用力要适度均匀,断面要平整。


      3)对门厅、展厅等重要场所处的明露风管,为确保割断面光洁美观,裁剪聚乙烯板时可使用手持砂轮切割机。 ⑶ 在管外壁和聚乙烯板上分别均匀涂刷上401胶,稍候片刻待其微干后将其粘合上。 ⑷ 用橡胶锤轻打聚乙烯板,尤其是风管四角处,使其与风管粘牢。 ⑸ 对保温外观进行检查,如有不合适之处及时修补。 2.铝箔玻璃棉板保温工艺流程 如图4.5-2所示。
      图4.5-2铝箔玻璃棉板保温工艺流程 ⑴ 首先将风管表面擦拭干净,擦去表面的灰尘和积水并使其干燥。 ⑵粘接保温钉 1)保温厚度为40mm,选用60mm长的铝制保温钉。 2)将401胶分别涂抹在风管外壁和保温钉的粘结面上,稍候片刻待其微干后将其粘上。 3)保温钉的粘结密度为:风管侧面、下面12只/m2,上面9只/m2。钉与钉间距不大于450mm,距风管边缘不大于75mm。 4)粘钉24h后,轻轻用力拉扯保温钉,不松动脱落时,方可铺覆保温材料。 ⑶ 裁剪铝箔玻璃棉板。裁剪时使用钢锯条,要使保温材料的长边夹住短边,小块的保温材料要尽量使用在风管的上水平面上。 ⑷铺覆铝箔玻璃棉板 1)将裁好的铝箔玻璃棉板轻轻贴在风管上,稍微用力使保温钉穿出玻璃棉板,经检查位置准确后,用保温钉压盖将其固定。压盖应松紧适度,均匀压紧。


      2)长出压盖的保温钉弯曲过来压平。 3)保温钉铺覆时要使纵、横缝错开,板间拼缝要严密平整。 4)对风管的法兰处要单独进行可靠的保温。 5)对大边大于1200mm的风管,在保温层外每隔500mm加打包带一道。打包带与风管四角结合处设短铁皮包角。 ⑸粘铝箔胶带。
      玻璃棉板的拼缝要用铝箔胶带封严。
      胶带宽度平拼缝处为
      50mm,风管转角处为80mm。粘胶带时要用力均匀适度,使胶带牢固地粘贴在铝箔玻璃棉板面上,不得出现胀裂和脱落。 ⑹ 缠玻璃丝布 1)玻璃丝布的幅宽应为300-500mm,缠绕时应使其互相搭接一半,使保温材料外表形成两层玻璃丝布缠绕。 2)通常裁出的玻璃丝布会有一边是毛边,使用时要注意必须将毛边压在里面,以利美观。 3)玻璃丝布的甩头要用胶粘牢固定。 4)对一些弯头、三通、变径管等处,缠绕时要注意布面平整、松紧适度,必要时可用胶将布粘牢在保温棉上。 ⑺ 刷防火漆。最后在玻璃布面刷防火漆两遍。刷漆时要顺玻璃丝布的缠绕方向涂刷,涂层应严密均匀,并注意采取必要防护措施,以免污染其它部位。 ⑻ 保温外包镀锌铁皮。空调机房内的风管粘贴铝箔胶带后不再缠玻璃丝布,而是包镀锌铁皮。 1)按风管保温后的尺寸裁剪铁皮,注意接搭接方式让出余量。 2)铁皮要由下向上进行安装,搭接处采用自攻钉固定,自攻钉间距为120mm。 3)弯头、三通、变径管等保温后要保持原有形状,铁皮安装要圆弧均匀,搭接缝在风管的同侧。 4)为保证铁皮安装外观平整,对大尺寸风管可采用与保温厚度等厚的木方钉成木框架,将铁皮用自攻钉固定在木框架上。 四、量标准 1.保证项目 ⑴ 保温材料的材质、规格及防火性能必须符合设计和防火要求。要查验材料的合格证明书。 ⑵ 风管与设备等的接头处以及易产生凝结水的部位,必须保温良好、严密、无缝隙。

      0 评论

    • ag123456 2016-03-06 20:10

      1.1建筑给排水工程的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工,修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。1.2建筑给排水工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。1.3建筑给排水工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格型号及性能检测报告,应符合国家技术标准和设计要求,进场对应做检查验收,并经监理工程师核查确认。1.4主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。1.5阀门安装前,应作强度和严密试验,试验应在每批数量中抽查10%(同牌号、同型号、同规格),且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。1.6阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍,阀门试验的试压持续时间应符合有关规定: 1.7隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。1.8地下室或地下构筑场外墙有管道穿过的应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。1.9管道穿过结构伸缩缝,抗震缝时应根据情况采取保护措施。2.1钢管水平安装的支吊架间距不应大于规范要求2.2给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合有关规定,采用金属制作的管道支架应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。2.3给水及热水供应系统的金属管道、立管、管卡安装应符合下列规定: 1、楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。 2、楼层高度大于5m,每层不得少于2个。 3、管卡安装高度距地面应为1.5-1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。2.4管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管,安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平,安装在墙壁内的套管,其两端与饰面相平,穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑,穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑,管道的接口不得设在套管内。2.5各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。(一)室内给水(消防)系统安装3.1给水管道必须采用与管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。3.2管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝相对破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理,管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。3.3给水塑料管和复合管可以采用橡胶卷接口、粘接接口、热熔连接,专用管件连接及法兰连接等形式,塑料管和复合管与金属管件、阀门的连接应使用专用管件连接,不得在塑料管上套丝。3.4给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端均应安装可折卸的连接件。3.5室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。3.6给水引入管与排水排出管的水平净距不得小1m,室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m,给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管径的3倍。3.7给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。3.8水表应安装在便于检修不受曝晒污染和冻结的地方,安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段,表外壳距墙表面净距为10~30mm,水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。(二)室内排水系统安装4.1隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。4.2生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或下有关规定:4.3排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节,如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m,高层建筑中明设排水塑料管道。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • pp蓄水池雨水回收的技术特点?
      • 惠洁pe给水管 回答:惠洁PP蓄水池雨水收集系统雨水经管网汇入雨水收集器进行预处理,去除树叶,颗粒杂质等。中水池则利用混凝土沉淀和紫外杀菌进一步去除污染物,减轻后续工艺负荷。中水池出水经提升泵进入,精密过滤器进行深度处理,以达到景观,绿化用水要求。
      • 地板的特点 PP板材 pp管 4个月前
    • pp蓄水池雨水回收的技术特点?
    • 1 回答
      • 和成卫浴的综合实力怎么样?谁能给展开说说
      • 小咖咖 回答:是一线品牌,在国际上也有很高的知名度,品牌综合实力自然是十分雄厚的,具体可以表现在这几个方面: 1、生产能力:旗下有智能产品 陶瓷洁具 浴室柜 五金龙头 淋浴房及浴缸等五大品类生产基地,还从国外引进了全自动环保生产喷涂设备及生产线等,生产实力很强。 2、产品力,主要是做陶瓷洁具、浴室柜、五金龙头、水槽等厨卫用品的,也很注重产
      • 朝阳卫浴怎么样 整体卫浴怎么样 贝朗卫浴怎么样 4个月前
    • 1 回答
      • 高层钢结构的安装技术都有哪些要求
      • 烈焰_5169 回答:1、高层钢结构的准备工作有钢构件预检和配套、定位轴线和地脚螺栓的检查、安装机械的选择、安装顺序的确定和安装流水段的划分、钢构件现场堆放等。 2、高层钢结构吊装,在分片区的基础上,可以采用综合吊装法,其吊装程序一般是平面从中间或某一对称节间开始,以一个节间的柱网为一个吊装单元,按钢柱到钢梁到支撑的顺序吊装,并向四周
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1年以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。