  • 一追再追 2016-03-06 20:48

    风管保温技术交底:建筑给排水安装工程1基本规定1.1建筑给排水工程的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工,修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。1.2建筑给排水工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。1.3建筑给排水工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格型号及性能检测报告,应符合国家技术标准和设计要求,进场对应做检查验收,并经监理工程师核查确认。1.4主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。1.5阀门安装前,应作强度和严密试验,试验应在每批数量中抽查10%(同牌号、同型号、同规格),且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。

    0 评论

  • xiaoping123 2016-03-06 20:26

    一、工程概况 某工程共安装风管3万㎡,其中需要保温风管25000㎡。风管的保温结构有三种形式。 ⑴ 裙楼内明露空调风管采用25mm厚难燃聚乙烯板,板材颜色根据室内环境色调确定。 ⑵ 主楼内空调风管采用40mm厚铝箔玻璃棉板,板外缠玻璃丝布,布面刷防火漆。 ⑶ 各空调机房内空调风管采用40mm厚铝箔玻璃棉板,拼缝粘贴铝箔胶带,外面再包0.5mm镀锌铁皮做保护层。 二、准备工作 ⑴ 确认现场土建结构已完工,无大量施工用水情况发生。 ⑵ 确认风管上方管道、电气、消防等专业施工基本结束,以免大量交叉作业破坏保温。 ⑶ 风管系统安装完毕,经自检质量合格,并向监理报验合格,办理完隐蔽工程检查记录。 ⑷ 空调系统漏风量测试合格。 ⑸ 施工所需各种材料已到场,其材质证明书与合格证书齐全,各项指标符合设计要求,经向监理报验合格,准许使用。 ⑹ 施工用的梯子、架子,照明灯具等经检查齐全可靠。 三、施工工艺 1.聚乙烯板保温工艺流程 如图4.5-1所示。 擦风管→领料→下料→刷胶→粘贴→检验 图4.5-1 聚乙烯板保温工艺流程 ⑴ 首先将风管表面擦拭干净,擦去表面的灰尘和积水并使其干燥。 ⑵ 根据风管尺寸剪裁保温材料。 1)保温材料下料时,要注意使其两个长边夹住短边,对正方形风管要使其上下边夹住两个立边。 2)裁剪聚乙烯板时可以使用壁纸刀,刀片的长度要合适并使其保持锋利,裁割时用力要适度均匀,断面要平整。


    3)对门厅、展厅等重要场所处的明露风管,为确保割断面光洁美观,裁剪聚乙烯板时可使用手持砂轮切割机。 ⑶ 在管外壁和聚乙烯板上分别均匀涂刷上401胶,稍候片刻待其微干后将其粘合上。 ⑷ 用橡胶锤轻打聚乙烯板,尤其是风管四角处,使其与风管粘牢。 ⑸ 对保温外观进行检查,如有不合适之处及时修补。 2.铝箔玻璃棉板保温工艺流程 如图4.5-2所示。
    图4.5-2铝箔玻璃棉板保温工艺流程 ⑴ 首先将风管表面擦拭干净,擦去表面的灰尘和积水并使其干燥。 ⑵粘接保温钉 1)保温厚度为40mm,选用60mm长的铝制保温钉。 2)将401胶分别涂抹在风管外壁和保温钉的粘结面上,稍候片刻待其微干后将其粘上。 3)保温钉的粘结密度为:风管侧面、下面12只/m2,上面9只/m2。钉与钉间距不大于450mm,距风管边缘不大于75mm。 4)粘钉24h后,轻轻用力拉扯保温钉,不松动脱落时,方可铺覆保温材料。 ⑶ 裁剪铝箔玻璃棉板。裁剪时使用钢锯条,要使保温材料的长边夹住短边,小块的保温材料要尽量使用在风管的上水平面上。 ⑷铺覆铝箔玻璃棉板 1)将裁好的铝箔玻璃棉板轻轻贴在风管上,稍微用力使保温钉穿出玻璃棉板,经检查位置准确后,用保温钉压盖将其固定。压盖应松紧适度,均匀压紧。


    2)长出压盖的保温钉弯曲过来压平。 3)保温钉铺覆时要使纵、横缝错开,板间拼缝要严密平整。 4)对风管的法兰处要单独进行可靠的保温。 5)对大边大于1200mm的风管,在保温层外每隔500mm加打包带一道。打包带与风管四角结合处设短铁皮包角。 ⑸粘铝箔胶带。
    玻璃棉板的拼缝要用铝箔胶带封严。
    胶带宽度平拼缝处为
    50mm,风管转角处为80mm。粘胶带时要用力均匀适度,使胶带牢固地粘贴在铝箔玻璃棉板面上,不得出现胀裂和脱落。 ⑹ 缠玻璃丝布 1)玻璃丝布的幅宽应为300-500mm,缠绕时应使其互相搭接一半,使保温材料外表形成两层玻璃丝布缠绕。 2)通常裁出的玻璃丝布会有一边是毛边,使用时要注意必须将毛边压在里面,以利美观。 3)玻璃丝布的甩头要用胶粘牢固定。 4)对一些弯头、三通、变径管等处,缠绕时要注意布面平整、松紧适度,必要时可用胶将布粘牢在保温棉上。 ⑺ 刷防火漆。最后在玻璃布面刷防火漆两遍。刷漆时要顺玻璃丝布的缠绕方向涂刷,涂层应严密均匀,并注意采取必要防护措施,以免污染其它部位。 ⑻ 保温外包镀锌铁皮。空调机房内的风管粘贴铝箔胶带后不再缠玻璃丝布,而是包镀锌铁皮。 1)按风管保温后的尺寸裁剪铁皮,注意接搭接方式让出余量。 2)铁皮要由下向上进行安装,搭接处采用自攻钉固定,自攻钉间距为120mm。 3)弯头、三通、变径管等保温后要保持原有形状,铁皮安装要圆弧均匀,搭接缝在风管的同侧。 4)为保证铁皮安装外观平整,对大尺寸风管可采用与保温厚度等厚的木方钉成木框架,将铁皮用自攻钉固定在木框架上。 四、量标准 1.保证项目 ⑴ 保温材料的材质、规格及防火性能必须符合设计和防火要求。要查验材料的合格证明书。 ⑵ 风管与设备等的接头处以及易产生凝结水的部位,必须保温良好、严密、无缝隙。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-06 20:10

    1.1建筑给排水工程的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工,修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。1.2建筑给排水工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。1.3建筑给排水工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格型号及性能检测报告,应符合国家技术标准和设计要求,进场对应做检查验收,并经监理工程师核查确认。1.4主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。1.5阀门安装前,应作强度和严密试验,试验应在每批数量中抽查10%(同牌号、同型号、同规格),且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。1.6阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍,阀门试验的试压持续时间应符合有关规定: 1.7隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。1.8地下室或地下构筑场外墙有管道穿过的应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。1.9管道穿过结构伸缩缝,抗震缝时应根据情况采取保护措施。2.1钢管水平安装的支吊架间距不应大于规范要求2.2给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合有关规定,采用金属制作的管道支架应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。2.3给水及热水供应系统的金属管道、立管、管卡安装应符合下列规定: 1、楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。 2、楼层高度大于5m,每层不得少于2个。 3、管卡安装高度距地面应为1.5-1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。2.4管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管,安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平,安装在墙壁内的套管,其两端与饰面相平,穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑,穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑,管道的接口不得设在套管内。2.5各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。(一)室内给水(消防)系统安装3.1给水管道必须采用与管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。3.2管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝相对破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理,管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。3.3给水塑料管和复合管可以采用橡胶卷接口、粘接接口、热熔连接,专用管件连接及法兰连接等形式,塑料管和复合管与金属管件、阀门的连接应使用专用管件连接,不得在塑料管上套丝。3.4给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端均应安装可折卸的连接件。3.5室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。3.6给水引入管与排水排出管的水平净距不得小1m,室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m,给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管径的3倍。3.7给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。3.8水表应安装在便于检修不受曝晒污染和冻结的地方,安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段,表外壳距墙表面净距为10~30mm,水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。(二)室内排水系统安装4.1隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。4.2生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或下有关规定:4.3排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节,如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m,高层建筑中明设排水塑料管道。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求份外墙无机保温砂浆施工技术交底~~
    • kitty1235 回答:外墙无机保温砂浆施工技术交底;中空玻化微珠外墙保温体系是由中空玻化微珠保温隔热; 一、施工工艺和技术要求;施工工艺:基层处理、配涂界面砂浆→打耙冲筋→分层;技术要求:; 1、基层表面处理合格后,应涂刷界面砂浆; 2、保温浆料宜分层抹灰,每层抹灰厚度不宜超过15; 3、保温浆料抹灰完硬化后,应现场检验厚度,并取样; (一)施工前的准备工作; 1、对墙面的平整度大于15毫米 外墙无机保温砂浆施工技术交底 中空玻化微珠外墙保温体系是由中空玻化微珠保温隔热干粉、抗裂防渗砂浆、耐碱玻纤网格布及其配套的施工技术组成,具体做法如下(由内至外): 1、墙体+20㎜基层抹灰 2、界面剂 3、中空玻化微珠保温砂浆 4、抗裂砂浆 5、饰面施工。 一、 施工工艺和技术要求 施工工艺:基层处理、配涂界面砂浆→打耙冲筋→分层抹水泥砂浆和保温层→配置抗裂砂浆、裁剪网格布→抹抗裂砂浆→外墙饰面装饰施工。 技术要求: 1、基层表面处理合格后,应涂刷界面砂浆。 2、保温浆料宜分层抹灰,每层抹灰厚度不宜超过15㎜,间隔时间应在24小时以上,第一遍抹灰应压实,最后一遍应找平,并用大杠搓平。 3、保温浆料抹灰完硬化后,应现场检验厚度,并取样检验保温浆料的干密度,保温浆料厚度应符合设计要求,不得有负偏差。 4、抗裂砂浆层应在保温浆料充分干燥固化后才能施工。 5、墙面分格缝按立面要求设置。 6、保温节能施工范围详建筑节能施工图。 二、施工方法 (一)施工前的准备工作 1、对墙面的平整度大于15毫米的墙体应剔除或者用1:3的水泥砂浆找平,墙面跳眼洞口用细石砼填塞,墙面清洗干净,无油污、无尘、污垢、涂膜剂、涂料、防水及、泥土妨碍粘接的污物,无裂纹、整体坚实,以确保外保温的质量。 2、门窗框四周应用保温砂浆分层填塞密实。 3、施工机具:强制式砂浆搅拌机、水平运输手推车、手提式搅拌器、水桶、剪刀、滚刷、铁锹、手锤等 4、常用的检测工具:卷尺、靠尺、拖线板、角尺、探针、钢尺等。 (二)界面拉毛 1、界面砂浆的配置:按中砂:水泥:界面剂=1:1:1的比例配置,先加入一份界面剂,再加入一份中砂和水泥,搅拌成均匀的砂浆状态。 若使用成品界面砂浆时,按干粉料:水=4:1,用搅拌机搅拌均匀成浆状。为保证界面砂浆的施工适宜性,合理调整界面剂用量,以达到适宜的稀释度。拉毛不宜太厚,但必须保证所有的砼墙面都做到毛面处理。用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚,约为1-2毫米。配好的料注意防晒避风,一次配置量应在可操作的时间内用完。 (三)打粑、冲筋 根据保温设计厚度,在墙面两端顶部吊垂直线。根据垂直控制通线做垂直灰饼,再根据两垂直方向灰饼之间的通线,做墙面保温层厚度灰饼,每两饼之间的距离(横、竖、斜向)不超过2米,底层抹灰(20㎜)与保温层(30㎜)应单独设置灰饼。 (四)抹保温浆料 玻化微珠保温砂浆的配置:按干粉料:水=1:1.1-1.3,先将玻化微珠砂浆干粉料放入搅拌容器中,再按比例将水加入,搅拌3-5分钟,使浆料成均匀膏状即可使用。浆料必须随配随用,不得回收落地料再二次加水使用。 需设专人专职进行保温浆料及抗裂砂浆的搅拌,以确保搅拌时间与配合比的正 确,保温层浆料应在3小时内用完。保温砂浆分层抹灰厚度第一遍施工厚度在15毫米内,第二遍施工厚度在15毫米左右,本工程可分两遍施工。分层施工间隔时间至少应在24小时以上,以不造成第一遍施工基体空鼓为准。保温砂浆施工时应达到贴饼、冲筋的厚度,并用大杠搓平,使墙面的平整度达到要求。 阴阳角施工时,宜从外向内压抹。 保温层固化干燥一般约为3—4天方可进入下道工序。 保温层验收:抹完保温层后用检测工具进行检查。保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直,对不符合要求的墙面,应进行修补,直到达到要求后方可抗裂砂浆的施工。 (五)抗裂砂浆层施工 抗裂砂浆干粉料:水=2.5:1(重量比),用砂浆搅拌机进行搅拌,先在容器中按比例加入清水,然后慢慢导入抗裂砂浆干粉,同时用电动搅拌器搅拌至均匀膏状方可使用,抗裂砂浆一次配好后,使用过程中不得任意加水,应在1.5小时内用完。 抗裂砂浆第一遍涂抹厚度为1-2毫米,然后竖向把网格布压入砂浆内,再从中间向四周抹压,搭接横向不小于8厘米,纵向不小于10厘米,严禁干搭,应平整无邹折,饱满度达到100%。 第二遍抗裂砂浆抹平压实,网格布成暗格为佳,在压入第二层网格布,最后抹面层抗裂砂浆,总厚度5—8毫米,面层应收光、压实在。 三、施工注意事项 1、操作地点的环境最低温度不得低于5度,风力不大于6级。 2、保温砂浆和抗裂砂浆必须由专业厂家严格按照专业配方配置好的袋装材料, 施工时按照要求加水搅拌,不需添加任何外加剂,配置好的砂浆要即使用完。 3、注意成品保护。 4、严格控制封层厚度质量检查,防止开裂。 5、外墙加气砼块界面应满挂钢丝网。 四、质量验收标准 (一)主控项目 1、所用材料品种、质量、性能应符合设计要求和有关技术标准。 2、保温层厚度不允许有负偏差。 3、保温层与墙体必须粘接牢固,无空鼓、开裂、脱皮,面层无粉化、起皮、爆灰现象。 (二)一般项目 1、表面平整、洁净、线条顺直、清晰、无明显抹纹。 2、门窗框缝隙与墙体填塞密实。 3、各种预埋盒尺寸、预埋管位置正确,表面平整。 4、分隔缝宽度与深度均匀一致、平整、光滑。 5、滴水坡度正确。 五、允许偏差及检验方法 六、成品保护 1、施工完的墙面、滴水槽、门窗口等处残存砂浆应清理干净。 2、升降设备时防止碰撞,对已完成的保温墙面要加以保护。 3、不得在已完工的墙面上乱写乱画。 4、保温层、抗裂层、装饰层在干燥前防止水冲、撞击、振动。 5、班组应加强对工人的成品保护教育。 技术负责人:交底人: 接受人:
    • 交底 保温板施工方法 内外墙涂料施工 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份节能保温技术交底?
    • AN拉勾勾 回答:节能保温技术交底: 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇整体保温材料保温层工程的施工。2 施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。 松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理。 2.1.2 材料: 2.1.2.1 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m· K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m·K。 2.1.2.2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。 a. 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa; b. 加气混凝土板块:表观密度500~600kg/m3,抗压强度应不低于0.2MPa; c. 聚苯板:表现密度为≤45kg/m3,抗压强度不低于0.18MPa,导热系数为0.043W/m·K。 2.2 主要机具: 2.2.1 机动机具:搅拌机、平板振捣器。 2.2.2 工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。 2.3 作业条件 2.3.1 铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。 2.3.2 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 2.3.3 穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。 2.3.4 板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。3 操作工艺 3.1 工艺流程: 基层清理→弹线找坡→管根固定→隔气层施工→保温层铺设→抹找平层 3.2 基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清理干净。 3.3 弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。 3.4 管根固定:穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实 3.5 隔气层施工:2~4道工序完成后,设计有隔气层要求的屋面,应按设计做隔气层,涂刷均匀无漏刷。 3.6 保温层铺设: 3.6.1 松散保温层铺设: 3.6.1.1 松散保温层:是一种干做法施工的方法,材料多使用炉渣或水渣,粒径为5~40mm。使用时必须过筛,控制含水率。铺设松散材料的结构表面应干燥、洁净,松散保温材料应分层铺设,适当压实,压实程度应根据设计要求的密度,经试验确定。每步铺设厚度不宜大于150mm,压实后的屋面保温层不得直接推车行走和堆积重物。 3.6.1.2 松散膨胀蛭石保温层:蛭石粒径一般为3~15mm,铺设时使膨胀蛭石的层理平面与热流垂直。 3.6.1.3 松散膨胀珍珠岩保温层:珍珠岩粒径小于0.15mm的含量不应大于8%。 3.6.2 板块状保温层铺设: 3.6.2.1 干铺板块状保温层:直接铺设在结构层或隔气层上,分层铺设时上下两层板块缝应错开,表面两块相邻的板边厚度应一致。一般在块状保温层上用松散料湿作找坡。 3.6.2.2 粘结铺设板块状保温层:板块状保温材料用粘结材料平粘在屋面基层上,一般用水泥、石灰混合砂浆;聚苯板材料应用沥青胶结料粘贴。 3.6.3 整体保温层: 3.6.3.1 水泥白灰炉渣保温层:施工前用石灰水将炉渣闷透,不得少于3d,闷制前应将炉渣或水渣过筛,粒径控制在5~40mm。最好用机械搅拌,一般配合比为水泥∶白灰∶炉渣为1∶1∶8,铺设时分层、滚压,控制虚铺厚度和设计要求的密度,应通过试验,保证保温性能。 3.6.3.2 水泥蛭石保温层:是以膨胀蛭石为集料、水泥为胶凝材料,通常用普通硅酸盐水泥,最低标号为425号,膨胀蛭石粒径选用5~20mm,一般配合比为水泥∶蛭石=1∶ 12,加水拌合后,用手紧握成团不散,并稍有水泥浆滴下时为好。机械搅拌会使蛭石颗粒破损,故宜采用人工拌合。人工拌合应是先将水与水泥均匀的调成水泥浆,然后将水泥浆均匀地没在定量的蛭石上,随泼随拌直至均匀。铺设保温层,虚铺厚度为设计厚度的130%,用木拍板拍实、找平,注意泛水坡度。4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 保温材料的强度、密度、导热系数和含水率,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定;材料技术指标应有试验资料。 4.1.2 按设计要求及规范的规定采用配合比及粘结料。 4.2 基本项目: 4.2.1 松散的保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。 4.2.2 板块保温材料:应紧贴基层铺设,铺平垫稳,找坡正确,保温材料上下层应错缝并嵌填密实。 4.2.3 整体保温层:材料拌合应均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。 4.3 允许偏差项目,见表10-l。 保温(隔热)层的允许偏差和检验方法 表10-l项次项 目允许偏差 (mm)检 查 方 法 无找平层5 整体保温层表面平整度有找平层7用2m靠尺和楔形尺检查 松散材料+10δ/100 2保温层厚度整 体-5δ/100用钢针插入和尺量检查 板状材料±5δ/100且不大于4 3隔热板相邻高低差3用直尺和楔形塞尺检查 注:δ指保温层厚度。 5 成品保护 5.1 隔气层施工前应将基层表面的砂、土、硬块杂物等清扫干净,防止降低隔气效果。 5.2 在已铺好的松散、板状或整体保温层上不得施工,应采取必要措施,保证保温层不受损坏。 5.3 保温层施工完成后,应及时铺抹水泥砂浆找平层,以保证保温效果。6 应注意的质量问题 6.1 保温层功能不良:保温材料导热系数、粒径级配、含水量、铺实密度等原因;施工选用的材料应达到技术标准,控制密度、保证保温的功能效果。 6.2 铺设厚度不均匀:铺设时不认真操作。应拉线找坡,铺顺平整,操作中应避免材料在屋面上堆积二次倒运。保证均质铺设。 6.3 保温层边角处质量问题:边线不直,边槎不齐整,影响找坡、找平和排水。 6.4 板块保温材料铺贴不实:影响保温、防水效果,造成找平层裂缝。应严格达到规范和验评标准的质量标准,严格验收管理。7 质量记录 本工艺标准应具备以下质量记录: 7.1 材料应试验密度、导热系数。 7.2 松散材料应有粒径、密度、级配资料。 7.3 材料应有出厂合格证。 7.5 质量验评资料
    • 交底 空调技术 房子过户给子女 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份橡塑保温技术交底?
    • 梦见了什么 回答:一、编制依据 1、JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》 2、JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 3、GB/T10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 4、GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》 二、施工要点 1、基层处理 清洁基层墙面的灰尘、异物等。 2、吊线、弹线 在各墙面安装垂线、水平线,在需要弹线部位弹好线。检查基层墙面的垂直度与平整度是否合格,如不合格即刻将墙面情况书面报施工负责人。 3、调制聚合物胶浆 在干净的塑料桶中将元立牌聚合物胶浆与净水按4:1的比例进行混合,并用低速搅拌器搅拌成稠度适中的浆体,净置5分钟。使用前再搅拌一次。调好的胶浆宜在2小时内用完。 4、铺设挤塑板 4.1 在涂刷粘结胶浆的一面均匀涂刷一道专用界面剂,晾干后待用。 4.2 挤塑板应采取横向由下向上铺设,必要时进行适当的裁剪。 4.3 将挤塑板四周均匀涂抹一层粘结聚合物胶浆,涂抹宽度为50mm,厚度10mm-20mm,并在板的一边留出50mm宽的排气孔,中间部分涂8个点,对于非标准板,则应使挤塑板粘贴后,涂抹胶浆的面积不小于板总面积的40%。 4.4 将涂好胶浆的挤塑板立即粘贴于墙体上,滑动就位,用2米靠尺压平,保证其平整度和粘贴牢固。板与板间之间要挤紧,板间缝隙不得大于2mm,否则,应用保温条将缝塞满,板条不得粘结。 4.5 在所有门、窗、洞的拐角处均不允许有拼接缝,须用整块的挤塑板进行切割成型,且板缝距拐角不小于200mm。 4.6 在所有阴阳角拐角处,必须采用错缝粘贴的方法,并按垂线用靠尺控制其偏差。 5、打磨、修理 挤塑板粘贴完毕,放置24小时后方可进行该工序,用2米靠尺检查保温层表面的平整度,误差大于4mm处须进行打磨修理。 6、安装锚固件 在每块挤塑板的周边接缝及板中间安装锚栓,深度为基层内不小于50mm。在阳角及窗洞周围,锚固件的数量应适当增加,锚固件的位置距窗洞口边缘不小于100mm。锚固件的头部要略低于保温板。 7、铺设网格布 去除保温层表面的有害物质、杂质等。 在挤塑板表面涂刷一道专用界面剂,晾置干燥后进行下一道工序。 网格布应自上而下横向铺设。 用抹子在挤塑板表面均匀涂抹聚合物抗裂抹面胶浆,厚度为2mm,待胶浆稍干时,再涂抹一层聚合物抗裂抹面胶浆,厚度约1mm,立即将网格布压入。不得有网线外露,不得使网布皱褶、空鼓、翘边。 当网格布需拼接时,搭接宽度应不小于100mm。 在阳角处需从每边双向绕角且相互搭接宽度不小于200mm,阴角处不小于100mm。 将网格布全部覆盖。
    • 橡塑管 挤塑保温板 b1级橡塑保温板 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份屋面保温技术交底~~
    • 致富之豪 回答:你好! 希望可以帮助到你! 1.屋脊先安装木大梁,顺着这个方向间隔3-5米安装屋梁。 2.在屋梁的垂直方向钉挂瓦条(一般是5-10厘米宽,一厘米厚)挂瓦条间隔以瓦的大小为标准,瓦片铺到间隙上后,相隔为5-8厘米为宜。 3.用脊瓦把两排的间隙盖起来,加上砂浆粘结比较牢固。 4.平瓦铺挂前的注意问题 4.1.堆瓦:平瓦运输堆放应避免多次倒运。要求平瓦长边侧立堆放,最好一顺一倒合靠紧,堆放成长条形,高度以5~6层为宜,堆放、运瓦时,要稳拿轻放。选瓦:平瓦的质量应符合要求。砂眼、裂缝、掉角、缺边、少爪等不符合质量要求规定的不宜使用,但半边瓦和掉角、缺边的平瓦可用于山檐边、斜沟或斜脊处,其使用部分的表面不得有缺损或裂缝。 4.2.上瓦:待基层检验合格后,方可上瓦。上瓦时应特别注意安全;如在屋架承重的屋面上,上瓦必须前后两坡同时同一方向进行,以免屋架不均匀受力而变形。 4.3.摆瓦:一般有“条摆”和“堆摆”两种。“条摆”要求隔3根挂瓦条摆一条瓦,每米约22块;“堆摆”要求一堆9块瓦,间距为:左右隔2块瓦宽,上下隔2根挂瓦条,均匀错开,摆置稳妥。
    • 交底 空调技术 房子过户给子女 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份防腐保温技术交底
    • Hzl_8542 回答:防腐保温技术交底内容:   (一)施工准备   1.1   材料要求:      1.1.1   水泥:采用普通硅酸盐水泥强度不低于42.5。应有出厂合格证及复试报告,其质量标准符合国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175的规定)。      1.1.2   砂:采用中砂,含泥量少于3%,应符合国家现行标准。《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52)中的规定。      1.1.3   界面处理剂:采用水泥砂浆界面剂,应有产品合格证、性能检测报告,并应符合现行地方标准。《建筑用界面剂应用技术规程》(DBJ/T01-40)中的规定。   1.1.4   玻璃纤维网格布:才用耐碱涂塑玻璃纤维网格布。      1.1.5   辅助材料:带尾孔射钉(Φ5)、孔边长25mm的22#镀锌角钢丝网、22#镀锌铅丝、专用金属护角(35mm×35mm×0.5mm镀锌轻型角钢)、金属分层条(30mm×40mm×0.7mm镀锌轻型角钢)、分格条。      1.1.6   材料进场后组织有关人员按照技术及质量要求进行查点验收。材料应分类挂牌存放。聚苯板应成捆立放,防雨防潮;网格布也因防雨存放;液态胶存放温度不得低于0℃;干混料存放注意防雨防潮和保质期。      1.2   施工技术设备:外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角膜机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、锤子、滚刷、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺、墨斗等。   1.3   作业条件:   1.3.1   基层墙体                  经过工程验收达到质量标准的结构承重墙面即可进行外墙保温施工。
    • 交底 空调技术 房子过户给子女 1年以前