装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

应急照明灯间距设置多少合适

吴风 | 被浏览852次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 若有缘_8330 2016-03-06 19:30

    你好:
    1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
    2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
    3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
    4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
    希望我的解答能帮到你

    0 评论

  • f71241 2016-03-06 19:28

    10米几左右 最大不能超过20米
    应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电,或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电,或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。
    应急照明在正常电源断电后,由源转换时间为:疏散照明小于或等于15s;备用照明小于或等于15s(金融商店交易所小于或等于15s);安全照明小于或等于0.5s。
    疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。
    疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在lm以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m)。
    疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标牌等。
    应急照明灯具、运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯,卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上。
    应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。
    矿疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30nnn。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。希望能够帮到你

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-06 19:28

    应急照明灯间距应设置:10米几左右,最大不能超过20米.应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电,或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电,或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。应急照明在正常电源断电后,由源转换时间为:疏散照明小于或等于15s;备用照明小于或等于15s(金融商店交易所小于或等于15s);安全照明小于或等于0.5s。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急灯安装间距多少合适
    • **其实我不帅 回答:双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。所以对于安装间距没有太多的要求,可以根据实际情况区安装。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急照明灯安装高度和间距是多少
    • xhp613 回答:《建筑设计防火规范》只规定了疏散指示标志安装距离不应大于20米,双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装, 较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际 的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。 应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的 安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯 密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,
    • 移动照明灯 伸缩缝间距 浴霸照明灯泡 1年以前
  • 3 回答
    • 应急照明灯安装高度多少合适?
    • 天上的木兰星 回答:1、一般来说,应急照明灯和疏散标志灯不是一回事,应急灯是不带标志的 2、疏散指示标志灯要求安装在墙面一米以下 3、应急照明灯安装的高度要看情况,通常是2.2米到2.5米,高度超过5米的空间,要求应急灯设在3米以下。 4、你说的应急照明疏散指示标志灯,可能是安装在安全出口上的那种,要求是安装在门的正上方,底边距离门要20公分以上。
    • 分辨率多少合适 插座多高合适 楼梯踏步尺寸多少合适 1年以前
  • 3 回答
    • 应急灯安装间距标准是多少?
    • 青春奋斗者 回答:《建规》中对应急照明灯安装距离未明确指出,《消防应急灯具》中也只对应急照明灯相关参数做了规定,不过你可以参照《高规》中地面最低照度不得低于0.5lux为标准,至于说对0.5lux这个参数不明,那只有依据不同场所的火灾危险性及发生火灾后可能产生的燃烧产物影响视线程度进行估算!
    • 应急灯 应急筒灯 应急灯标准 1年以前