装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

led屏智能配电柜与普通配电柜的区别是什么

李锴 | 被浏览508次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 荣耀vvv 2016-03-08 15:14

    配电箱都是自己做的,里面有空开,交流接触器,漏电保护器之类的。还可以加避雷器,客户关系好的,集成到一起。LED显示屏是一个较大的电子设备,良好的配电设备是系统实现可靠工作的重要条件之一。LED显示屏由大量开关电源供电,容性负载,在屏体启动时,瞬间电流极大,易对电网形成冲击,造成用电设备的损坏,故对于功率超过20KW的显示屏,应配备带分布逐级上电功能的配电柜。配电设备为LED租赁屏的运行提供了充足的电力。配电设备采用交流三相五线制,LED显示屏配电柜是将三相分成三路相零电压供显示屏使用,可以在控制室远程控制配电设备,开关LED显示屏。可根据LED显示屏具体使用环境,对配电柜进行具体设计。

    1 评论

  • 一追再追 2016-03-08 15:12

    led屏智能配电柜与普通配电柜的区别是:分配电能的箱体就叫配电箱。主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,象照明配电箱、动力配电箱等。配电箱和开关柜除了功能、安装环境、内部构造、受控对象等不同外,显著的特点是外形尺寸不同,配电箱体积小,可暗设在墙内,可矗立在地面;而开关柜体积大,只有装置在变电站、配电室内。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-06 14:19

    LED显示屏智能配电柜与普通配电柜的区别
    简单地说,分配电能的箱体叫配电箱,配电箱主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,如照明配电箱、动力配电箱等。配电箱体积小,可暗设在墙内,可矗立在地面。
    配电柜是配电箱的上一级配电设备,其体积较大,其中可以放入较大的电气设备,所以一般作为中等容量负荷的配电设备,包括了配电箱、电动机等,其适用容量在各个工艺领域中有不同,一般在几个千瓦到几十个千瓦。在传统配电箱提供漏电保护和短路保护的基础上,还提供过压保护、打火断电、雷击保护、自动供电、温度保护、功率限定、故障记录、自检功能、学习记忆、移动互联可视化和数字化等功能。望采纳

    0 评论

  • ddd_3192 2016-03-06 13:36

    智能配电柜也即是精密配电柜,是一款针对数据中心机房能源末端,综合采集所有能源数据的配电柜。为终端能源监测系统提供高精度测量数据,通过显示单元,实时反映电能质量数据。并通过数字通讯上载至后台环境控制系统。以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的有效管理。帮助用户优化网络数据中心,加强能耗管理,提高服务器机架运行效率,实现全方位绿色IDC提供可靠保障。其主要用于电信、金融、政府及IT等IDC数据中心或工业企业等重要客户,为网络服务器等重要设备提供电力分配,配电回路保护,计量,管理于计算机接地等服务,用于供电可靠性要求高 不间断供电领域。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 智能精密配电柜是什么价格
    • du845968102 回答:上千,配电板(箱)安装要求是:配电板(箱)应用不可燃材料制作;触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板;在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜;在有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;配电板(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便。;落地安装的板(箱)底面应高出地面5~10 mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;板(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;保护线连接可靠;板(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在板(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。
    • 配电柜 精密空调 低压配电柜价格 1年以前
  • 3 回答
    • 配电屏和配电柜的区别是什么
    • Andy421 回答:配电屏适用于发电厂、变电站、厂矿企业中作为交流50Hz,额定电压380V及以下的低压配电系统中动力、配电、照明之用。本配电屏户内安装,为开启式双面维护的低压配电装置。 而配电柜主要是供电用的!它是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。
    • 配电柜 硬屏和软屏的区别 配电系统设计 1年以前
  • 4 回答
    • 配电柜清洁与保养的方法是什么
    • zhaiye 回答:一、范围适合低压配电室配电柜,各设备的控制柜视具体情况参照有关条款执行。 二、目的确保低压配电柜和各设备控制柜的正常安全运行。 三、职责由机电安装维修工程部维修组每半年对其进行一次全面检查保养,并以最短的停电时间完成保养工作。 四、安全注意事项 1、停电后应验电。 2、在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置。 3、操作高压侧真空断路器时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护。 4、保养电容器柜时,在电容器对地放电之前,严禁触摸。 5、保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电柜内。 六、相关文件及记录 1、检修工作票; 2、配电柜、控制柜年保养记录; 3、设备维修记录。 五、内容 1、准备工作: A、在配电柜停电保养的前一天通知住户停电起止时间。 B、停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全;并以最短的停电时间完成保养工作。 2、保养程序: A、实行分段保养,先保养保安负荷段。 B、停保安负荷电,其余负荷照常供市电。断开供保安负荷市电的空气开关,断开发电机空气开关,把发电机选择开关置于停止位置,拆开蓄电池正、负极线,挂标示牌,以防发电机发送电。 C、检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母上的绝缘有无松动和损坏。 D、用手柄把总空气从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况 E、把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。 F、保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用10MM2以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器、电容器接线螺丝、接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。 G、保安负荷段保养完毕,可起动发电机对其供电、停市电保养母线段。 H、逐级断开低压侧空气开关,然后断开供变压器电的高压侧真空断路器,合上接地开关,悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。 I、按C、D、E、F项所有要求保养完毕配电柜后,拆除安全装置,断开高压侧接地开关,合上真空断路器,观察变压器投入运行无误后,向低压配电柜逐级送电,并把保安负荷由发电机供电转为市电供电。
    • 配电柜 衣柜与床的搭配 低压配电柜价格 1年以前
  • 3 回答
    • 开关柜和配电柜的区别是什么?
    • hll961714764 回答:真正的区分是电控设备和配电设备两类,它们的主要区别是:电控设备的功能以控制为主,操作频率高,控制电路复杂.配电功能主要以传输电能为主,主辅电路都有严格的方案. 真要区别开关柜和配电箱,安装方式不同,开关柜多在动力中心,控制中心,配电箱多为终端配电, 开关柜多为成套成组安装,箱多为悬挂,潜入安装,其次额定容量,分断能力不一样。
    • 配电柜 硬屏和软屏的区别 低压配电柜价格 1年以前
  • 3 回答
    • led灯丝灯与普通led灯的区别是什么?
    • 梦见了什么 回答:一、LED灯与节能灯的区别在哪 A: LED的特性 1.电压:LED使用低压电源,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。 2.效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80% 3.适用性:很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境 4.稳定性:10万小时,光衰为初始的50% 5.响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级 6.对环境污染:无有害金属汞 B:亮度 烛光 = 1流明/根 白炽灯 =11-15流明/W 节能灯=40-60流明/W led灯=80-120流明/W 1W LED=3W CFL(节能灯)=15W白炽灯 3W LED=8W CFL(节能灯)=25W白炽灯 4W LED=11W CFL(节能灯)=40W白炽灯 8W LED=15W CFL(节能灯)=75W白炽灯 12W LED=20W CFL(节能灯)=100W白炽灯 15WLED=25W CFL(节能灯)=125W白炽灯 看了这些对比你应该就知道它们在功率上的区别,由此也可以得出它们耗电量的区别,而且led的寿命很长,比较环保。