    防火门质量验收标准
    一、   防火门的质量是必须要符合国家标准,门框、门扇以及填充物均为国家规定材料且对人体无害。检验方法相对较简,只需向商家要求提供产品的合格证明即可。
    二、   防火门的安装必须要在规定的位置,安装好之后的密封性要达到一定的标准,门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm;其他缝隙不应大于3mm,并且开关灵活无变形等现象。若门上有玻璃,还要检验玻璃压条的密封已经稳定。
    三、   合格的防火门是配有一套齐全的附件的,包括防火合页、防火锁、闭门器、顺序器、门框与门扇之间以及双扇门门扇之间的膨胀型防火密封条。而许多时候因为某些装饰效果或者价格因素而使用普通的附件,这会严重影响到防火或隔烟的效果,这是不可取的。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-06 11:57

      木质防火门验收规范1:木质防火门割角、拼缝应严实平整;胶合板不允许刨透表层单板;表面应净光,涂层应均匀、平整,不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。

      木质防火门验收规范2:木质防火门其洞口宽度为1200mm,洞口高度为2100mm,门扇无玻璃、门框单槽口、无亮窗,无下框门扇逆时针方向关闭,其耐火性的时间不小于1.00 h,耐火隔热性的时间不小于0.05 h的双扇防火门。

      木质防火门验收规范3:走廊里的木质防火门最窄是1.2m,配电房是1.5m,小门是0.9m到1m,机顶房1.2米到1.5米.一般防火门厂家生产的门宽度在2400mm内。

      木质防火门的原理:防火门通常用防火墙上、楼梯间出入口或管道井开口部位,对于减少火灾损失起着重要的作用。高层民用建筑的防火门分为甲、乙、丙三级,耐火极限甲级门不得低于1.2小时,乙级门不得低于0.9小时,丙级门不得低于0.6小时。

      门扇、门框都的用难燃木材或难燃木材制品做的,门扇里面的填充物防火隔热、对人体无毒无害的防火隔热材料,再经过防火阻燃处理,满足这两种要求的木质防火门才能达到甲级防火门的标准。另外木质防火门的五金配件也是防火的,还有防火烟条等。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-03-06 11:35

    木质防火门通用技术条件(GB14101——93)
    1 主题内容与适用范围
    本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。

    本标准适用于采用木材或木材制口作门杠、门扇骨架、门扇面板的防火门。

    2 引用标准

    GB 191 包装储运图示标志

    GB 5464 建筑材料不燃性试验方法

    GB 5823 建筑门窗术语

    GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列

    GB 5825 建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号

    GB 6388 运输包装收发货标志

    GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法

    GB 13685 建筑外门和风压变形性能分级及其检测方法

    GB 13686 建筑设计防火规范

    GBJ 16 建筑设计防火规范

    GBJ 45 高层民用建筑设计防火规范

    GBJ 206 木结构工程施工验收规范

    GBJ 210 装饰工程施工验收规范

    TJ 9 工业民用建筑结构荷载规范

    3 术语、符号、代号

    3.1 木质防火门是指用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板、耐火极限达到GBJ 45第4.4.1条规定的门。

    3.2木质防火门的名称符号按GB 5823的规定灰MFM。



    4 产品分类、规格尺寸

    4.1 产品分类

    按耐火极限分为甲级、乙级、丙级木质防火门

    表1


    4.2 规格尺寸

    木质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合GB5824的规定。

    5 技术要求

    5.1 材料

    5.1.1 木材

    a. 木材的选材标准应符合表2的规定。

    b. 木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。当受条件限制,除东北落叶松、云南松、马尾松、桦木等易变形的树种外,可采用气干木材,其制作时的含水率不应大于当地的平衡含水率。

    5.1.2 填充材料

    填充材料应符合GB5464中第7条的规定。
    5.1.3 玻璃

    玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。

    表2 木质防火门用木材的选材标准



    注: 1 I级品不允许有虫眼,II级品允许有表面的虫眼。

    2 木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。

    3 在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。

    5.1.4 五金配件

    五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。

    5.2木质防火门宜为开门,必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。

    5.3 用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销。

    5.4 带有子口的双扇或多扇木质防火门或多扇木质防火门必须能顺序关闭。

    5.5木质防火门安装的留缝宽度和允许偏差应分别符合表3、表4的规定。其安装要求应符合在206中有关规定。

    表3 木质防火门安装的留缝宽度



    5.6木质防火门与门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。

    5.7木质防火门的制作要求。

    5.7.1 门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料皎接,并用皎楔加紧。

    注:在潮湿地区,I级品应采用耐水的酚醛树脂胶,II级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。

    5.7.2 制作胶合板门(包括纤维板门)时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶或起臌。

    5.7.3 门的制作质量,应符合下列规定:

    a. 表面闵净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;

    b. 框、扇的线型应符合设计要求。
    割角、拼缝应严实平整;

    c. 小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不通话脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戗槎;

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 木质防火门标准规范是什么
    • q747572634 回答:防火门门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料,按照GB 8624的规定检验其燃烧性能,按照GB/T 20285的规定检验其产烟毒性危险分级,结果应符合本标准5.2.1.2的要求;或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
    • 防火门 天津防火门 木质防火门 1年以前
  • 4 回答
    • 国家乙级防火门标准规范是什么
    • pxn13715320585 回答:讲到乙级防火门的材质,首先要明确一点甲级或者已经并不是指的材料本身而指的是它的耐火时间也可以说是他的耐火性能,防火门的材质有木质 、钢质 、刚木质、 蛭石。。。按材质区分,不管是什么材质都要满足防火门的耐火完整性和隔热性,防火门的级别有三个 甲级、乙级、丙级耐火时间依次为1.5小时、1.0小时、0.5小时。那么乙级防火门就是指耐火完整性满足1.0小时以上门防火门。只要企业取得资质,什么材质都可以,这个要根据工程的实际需求。
    • 防火门 天津防火门 深圳防火门 1年以前
  • 3 回答
    • 防火门安装验收规范是什么
    • 可爱的橙子 回答:(1)、门框距四周的墙体不宜过大,并应填充水泥砂浆或岩棉进行封堵; (2)、安装双扇门时要保证门扇贴合严密; (3)、避免门框离地面距离过大,如形成门槛不利于人员疏散; (4)、不应自制门框,购买防火门扇进行安装; (5)、禁止在安装中对成品防火门擅自改造,以木质防火门为例,像加工普通木门一样,对原成品防火门任意锯刨,安装五金部位锯凿后,也没有再涂刷防火涂料,从而使防火能力大大削弱。
    • 防火门 天津防火门 深圳防火门 1年以前
  • 3 回答
    • 2016最新防火门验收规范是什么
    • 灯泡怪兽 回答:木质防火门通用技术条件(GB14101——93) 1   主题内容与适用范围       本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。    本标准适用于采用木材或木材制口作门杠、门扇骨架、门扇面板的防火门。    2   引用标准    GB   191   包装储运图示标志    GB   5464   建筑材料不燃性试验方法    GB   5823   建筑门窗术语    GB   5824   建筑门窗洞口尺寸系列    GB   5825   建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号    GB   6388   运输包装收发货标志    GB   7633   门和卷帘的耐火试验方法    GB   13685   建筑外门和风压变形性能分级及其检测方法    GB   13686   建筑设计防火规范    GBJ   16   建筑设计防火规范    GBJ   45   高层民用建筑设计防火规范    GBJ   206   木结构工程施工验收规范    GBJ   210   装饰工程施工验收规范    TJ   9   工业民用建筑结构荷载规范    3   术语、符号、代号    3.1   木质防火门是指用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板、耐火极限达到GBJ   45第4.4.1条规定的门。    3.2木质防火门的名称符号按GB   5823的规定灰MFM。    4   产品分类、规格尺寸    4.1   产品分类    按耐火极限分为甲级、乙级、丙级木质防火门    表1    4.2   规格尺寸    木质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合GB5824的规定。    5   技术要求    5.1   材料    5.1.1   木材    a.   木材的选材标准应符合表2的规定。    b.   木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。当受条件限制,除东北落叶松、云南松、马尾松、桦木等易变形的树种外,可采用气干木材,其制作时的含水率不应大于当地的平衡含水率。    5.1.2   填充材料    填充材料应符合GB5464中第7条的规定。    5.1.3   玻璃    玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。    表2   木质防火门用木材的选材标准    注:   1   I级品不允许有虫眼,II级品允许有表面的虫眼。       2   木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。       3   在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。       5.1.4   五金配件    五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。    5.2木质防火门宜为开门,必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。    5.3   用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销。    5.4   带有子口的双扇或多扇木质防火门或多扇木质防火门必须能顺序关闭。    5.5木质防火门安装的留缝宽度和允许偏差应分别符合表3、表4的规定。其安装要求应符合在206中有关规定。    表3   木质防火门安装的留缝宽度    5.6木质防火门与门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。    5.7木质防火门的制作要求。    5.7.1   门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料皎接,并用皎楔加紧。    注:在潮湿地区,I级品应采用耐水的酚醛树脂胶,II级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。    5.7.2   制作胶合板门(包括纤维板门)时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框
    • 防火门 天津防火门 深圳防火门 7个月前
  • 3 回答
    • 木质防火门验收要求规范是什么?
    • 木子星生 回答:木质防火门验收方法和规范: 防火是关乎每个家庭安心生活和财产安全的关键之一,然而对于防火门来说,不是买来就有万无一失的防火保障的,正确的施工方法、合理的安装和验收才是防火门起效的关键所在。这里为总结了一个木质防火门的施工方法、安装和验收规范的介绍,希望可以在木质防火门的使用上对大家有所帮助。 一、施工方法: A、室内外门框应根据图纸位置和标高安装,为保证安装的牢固性, 应提前检查预埋的木砖。 B、木门框安装应在地面工程和墙面抹灰施工以前完成。 C、木门扇的安装:先确定门的开启方向及小五金型号、安装位置,对开门扇扇口的裁口位置及开启方向(一般为右扇为盖口扇)。检查门口尺寸是否正确;边角是否方正,有无窜角,检查门口高度应量门的两个立边,检查门口宽度应量门口的上、中、下三点,并在扇的相应部位定点划线。将门扇靠在框上划出相应的尺寸线,如果扇大, 则应根据框的尺寸将大 出的部分刨去,若扇小应绑木条,且木条应绑在装合页的一面,用胶粘后并用钉子钉牢,钉帽要砸扁,顺木纹送入框内1—2mm。合页槽剔好后,即安装上、下合页。安装对开扇时,应将门扇的宽度用尺量好,再确定中间对口缝的裁口深度。五金安装应符合设计图纸的要求,不得遗漏,一般门锁、拉手等距地高度为95—100cm。 二、质量验收规范 1、 木质防火门其洞口宽度为1200mm,洞口高度为2100mm,门扇无玻璃、门框单槽 口、无亮窗,无下框门扇逆时针方向关闭,其耐火性的时间不小于1.00 h ,耐火隔热性的时间不小于0.05 h的双扇防火门。 2、 木质防火门割角、拼缝应严实平整;胶合板不允许刨透表层单板;表面应净光,涂层应均匀、平整,不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。 3、走廊里的木质防火门最窄是1.2m,配电房是1.5m,小门是0.9m到1m ,机顶房1.2米到1.5米.一般防火门厂家生产的门宽度在2400mm内。希望对你有帮助!
    • 防火门 天津防火门 木质防火门 1年以前