装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

外脚手架施工工艺是怎样的

李思思 | 被浏览184次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-06 11:42

    1、确定上面的线荷载(即每米长度有多种,取最大值);
    2、确定地基承载力(通过加固后的承载力);
    3、根据地基承载力,大概确定每平方米支撑多少根垂直管,分配到具体点荷载;
    4、确定每根垂直管最多能承受多少吨(根据管直径、管壁厚度计算容许应力);
    5、根据地基承载力、垂直管承受吨位,确定垂直管排列间距;有横系梁的位置可以考虑密点;
    6、垂直杆排列好了,就要考虑水平杆间距.一般间距不能大于1.5米(通过压杆失稳计算间距);
    7、注意!水平杆在接近地面处和顶面处都要有杆(有些人踪认为这里不需要,但往往上下失稳就难保险了);
    8、纵向斜撑配置,满堂支架斜撑要从上到下45°交叉连续配置,中间不能断开(即一根斜撑从顶一直到地面,中间接长);斜撑配置一般凭经验,但也可以计算(用平面汇交力系,理论力学学过的);
    9、横向斜撑配置,同纵向一样;
    10、加载计算:考虑混凝土荷载作用三天就够了,如果混凝土分两次,加载不必要全部加上去,因为前一次浇筑的混凝土一般凝固,就不是荷载了,对计算有利.
    注意!这种计算是在地基完全保证的情况下进行,如果地基在施工中遇水软化,就难说了.

    0 评论

  • 疾风剑豪 2016-03-06 11:28

    脚手架搭设施工方案选择
    外脚手架采用双排扣件式钢管脚手架。外脚手架分两次搭设。搭设先从基坑开始,搭设地下二层脚手架至地上一层脚手架。在地上一层剪力墙预留悬挑脚架眼。地上二层至地上六层为悬挑式脚架。±0.000以下外防水完成且外防水保护层施工完毕,将下端脚手架完成,回填土分层夯填至室外自然地坪标高。脚手架基础处理完成后可将悬挑架落地,北立面为落地式双排脚手架,支撑在二层屋面上。
    三、构造要求及技术措施
    1、施工部署
    安全防护领导小组
    安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”的根本要求。为此项目经理为安全防护小组的领导,其机构组成、人员编制及责任分工如下:
    组长:郭兴武(生产经理)-负责协调工作
    组员:金兆伏(技术员)-方案编制、技术交底
    买建国(施工队长)-现场施工总指挥
    买建林(安全员)-现场施工指挥、质量检查
    2、设计总体思路
    结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,即用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按装修荷载考虑。
    脚手架搭设采用双排立杆。立杆距结构外沿0.30m,小横杆(横距)为1.2m、纵距为1.2m,步距为1.5m。
    3、构造要求及技术措施
    (1)扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施
    ○1地基处理:
    地基回填土采用2:8灰土分层夯实,表面用C10混凝土进行硬化,厚度为100mm。四周外脚手架以硬化的回填作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm处设一浅排水沟。
    ○2立杆
    全数脚手架采用双排立杆、立杆顶端高出结构檐口上皮1.5m,立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。
    ○3大横杆:
    横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。
    大横杆采用对拉件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。
    ○4横杆:
    每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件紧在大横杆上,该轴线偏差主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1-2根小横杆,其最大间距不大于75cm。
    小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。
    ○5纵、横向扫地杆:
    纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。
    ○6剪刀撑
    本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。
    剪刀撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45°~60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪刀撑的一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2~4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm,最下部的斜杆下立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100cm。

    0 评论

  • 一追再追 2016-03-06 11:11

    外脚手架施工工艺:1)钢管:应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定;新钢管应有产品质量合格证;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管外径偏差不得大于-0.5mm,壁厚偏差不得大于-0.5mm,端面切斜偏差不得大于1.7mm,钢管表面应刷防锈漆;旧钢管表面腐蚀深度不得大于0.5mm,超过规定的钢管不得使用。
    (2)卡扣:采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定;旧卡扣使用前进行检查,不得有裂缝、变形,出现滑丝的螺栓必须更换;新、旧扣件必须刷好防锈漆。
    (3)脚手板:采用4m长木脚手板;脚手板宽度不得小于200mm,厚度不小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道;腐朽的脚手板不得使用。
    (4)安全网、油漆。
    (5)以上构配件经验收合格后分类堆放整齐、平稳,堆放场地不得积水。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外脚手架验收方法流程是什么?
    • Lin_4987 回答:一、验收时应具有下列文件: 1、必要的施工设计文件及组装图; 2、脚手架的部件出厂合格证或质量分级合格标志; 3、脚手架工程的施工记载及质量反省记载; 4、脚手架搭设的严重成绩及处置记载; 5、脚手架工程的施工验收报告、 二、脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应停止现场抽查。抽查应着重以下各项,并记入施工验收报告。 1、平安措施的杆件能否完全,扣件能否紧固、合格; 2、平安网的张挂及扶手的设置能否完全; 3、根底能否平整坚实; 4、连墙杆的设置能否有脱漏,能否完全并合格要求; 5、垂直度及程度度能否合格。 三、脚手架搭设尺寸允许偏向: 1、脚手架的垂直度:脚手架沿墙面纵向的垂直偏向应≤H/400及50mm(H为脚手架高度);脚手架的横向垂直偏向应≤H/600及50mm;每步架的纵向与横向垂直度偏向应≤h0/600. 2、脚手架的程度度: 底步脚手架沿墙的纵向程度偏向应≤L/600(L为脚手架长度)。
    • 脚手架管 空调外机 外保温 1年以前
  • 3 回答
    • 外脚手架验收规是怎样的?
    • 梦见了什么 回答:一、验收时应具有下列文件: 1、必要的施工设计文件及组装图; 2、脚手架的部件出厂合格证或质量分级合格标志; 3、脚手架工程的施工记载及质量反省记载; 4、脚手架搭设的严重成绩及处置记载; 5、脚手架工程的施工验收报告、 二、脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应停止现场抽查。    • 落地式外脚手架检查验收表要怎么填?
    • 可爱的橙子 回答:您好,工程名称之类的照实填写,分项的检查表里面根据里面的内容填写符合要求已经符合规范要求等,最下面的验收意见就写满足验收结果符合规范要求,验收合格。参加验收人员中项目经理和专职安全员是必不可少的还有就是安全专监等。希望我的回答能够帮助到您。
    • 脚手架管 燃气表 填缝剂 1年以前
  • 3 回答
    • 落地式钢管外脚手架搭设验收表要怎么填?
    • 热心网友 回答:工程名称:工程 单位名称:城建公司 序号 验收项目 搭 设 要 求 检验结果 1 立杆基础 坚实平整、有排水措施.立杆下铺5cm厚木板、搭设高>7.55米, 2 架体与拉结 拉结点间距、水平、垂直距离符合要求,拉结材料符合要求,高度>12.6米不准采用柔性连接 3 施工层跳板 双跳板绑扎点不少于4点 4 剪刀撑设置 不大于9m设一道剪刀撑,夹角为45°~60°,自下而上连续设置,高度超过24m时,在脚手拐角及中间沿纵向每隔60°跨横向平面内搭设斜杆 5 脚手架材质 脚手架扣件 钢管脚手管外径不得小于Φ48mm,壁厚不得低于3.5mm,无严重锈蚀、裂纹、变形、扣件紧固力矩45~50N·m 6 脚手架宽度 按设计宽度(1)m搭设 7 立杆间距 立杆垂直偏差不大于全长的1/100H,立杆间纵距按设计(1.8m)m设置,偏差±50mm 8 大小横杆 横平竖直、大横杆的固定间距不大于6m、挠度不大于杆长1/150 9 登高设施 应设在脚手架外侧,斜道坡度按设计(1/3)设置并设防滑条,上下爬梯装设稳固 10 杆件搭设 接头错开,剪刀撑杆件接长不小于l m,立杆对接必须交叉进行 11 钢管脚手架接地 四角应设接地保护及避雷装置 12 13 14 验收意见: 经验收合格,在使用过程中应有专人进行“管、用、养、修” 参加验收人员: 注: 1.验收栏目内有数据的,必须在验收栏内填写实测的数据,无数据用文字说明。 2.此验收表只能作一次使用,分阶段验收合格后挂牌,每次验收合格后挂一次牌。验收合格牌必须有编号,并注明验收日期。 3.脚手架在使用过程中,必须要有定期的检查、保养制度。 脚手架总高度 12M 验收日期 年 月 日 监理负责人 专业单位技术负责人 验收时搭设高度 7.1M 合格牌编号 搭设班组及负责人 总包单位技术负责人
    • 混搭风格 脚手架管 燃气表 1年以前
  • 3 回答
    • 谁知道如何计算高层建筑外脚手架?
    • -丶- 回答:1.综合脚手架按建筑面积以平方米计算。 2.建筑物的檐高应以设计室外地坪至檐口滴水的高度为准,如有女儿墙者,其高度算至女儿墙顶面,带挑檐者,其高度算至挑檐下皮,多跨建筑物如高度不同时,应分别按不同高度计算,同一建筑有不同结构时,应以建筑面积比重较大者为准,前后檐高度不同时,以较高的高度为准。 3.执行综合脚手架基价的工程,其中另列单项脚手架基价计算的项目,按下列计算方法执行 (1)满堂基础及高度(指垫层上皮至基础顶面)超过1.2m的混凝土或钢筋混凝土基础的脚手架按槽底面积计算,套用钢筋混凝土基础脚手架基价。   (2)多层建筑室内净高超过3.6m的天棚或顶板抹灰的脚手架,按满堂脚手架基价执行。 (3)室内净高超过3.6m的屋面板勾缝、油漆或喷浆的脚手架按主墙间的面积计算,执行活动脚手架(无露明屋架者)或悬空脚手架(有露明屋架者)基价。 (4)砌筑高度超过1.2m的屋顶烟囱,按外围周长另加3.6m乘以烟囱出顶高度以面积计算,执行里脚手架基价。 (5)砌筑高度超过1.2m的管沟墙及基础,按砌筑长度乘高度以面积计算,执行里脚手架基价。 (6)水平防护架,按建筑物临街长度另加10m,乘搭设宽度,以平方米计算。 (7)垂直防护架,按建筑物临街长度乘建筑物檐高,以平方米计算。 (8)电梯安装脚手架按座计算。 4.满堂脚手架按室内主墙间净面积计算,其高度以室内地面至天棚底(斜形天棚按平均高度计算)为准,凡天棚高度在3.6~5.2m之间者,计算满堂脚手架基本层,超过5.2m时,再计算增加层,每增加1.2m计算一个增加层,尾数超过0.6m时,可按一个增加层计算。 5.悬空脚手架和活动脚手架,按室内地面净面积计算,不扣除垛、柱、间壁墙、烟囱所占面积。
    • 脚手架管 空调外机 外保温 4个月前