      油漆施工工艺流程
      木材油漆施工工艺流程
      1. 主要施工工艺
      (1) 清漆施工工艺:
      清理木器表面→磨砂纸打光→上润泊粉→打磨砂纸→满刮第一遍腻子,砂纸磨光→满刮第二遍腻子,细砂纸磨光→涂刷油色→刷第一遍清漆→拼找颜色,复补腻子,细砂纸磨光→刷第二遍清漆,细砂纸磨光→刷第三遍清漆、磨光→水砂纸打磨退光,打蜡,擦亮.
      (2) 混色油漆施工工艺:
      首先清扫基层表面的灰尘,修补基层→用磨砂纸打平 →节疤处打漆片→打底刮腻子→涂干性油→第一遍满刮腻子→磨光→涂刷底层涂料→底层涂料干硬→涂刷面层→复补腻子进行修补→磨光擦净第三遍面漆涂刷第二遍涂料→磨光→第三遍面漆→抛光打蜡.
      2.施工要点
      清油涂刷的施工规范
      打磨基层是涂刷清漆的重要工序,应首先将木器表面的尘灰、油污等杂质清除干净.上润油粉也是清漆涂刷的重要工序,施工时用棉丝蘸油粉涂抹在木器的表面上,用手来回揉擦,将油粉擦入到木材的察眼内.涂刷清油时,手握油刷要轻松自然,手指轻轻用力,以移动时不松动、不掉刷为准.
      涂刷时要按照蘸次要多、每次少蘸油、操作时勤,顺刷的要求,依照先上后下、先难后易、先左后右、先里后外的顺序和横刷竖顺的操作方法施工.
      木质表面混油的施工规范
      基层处理时,除清理基层的杂物外,还应进行局部的腻子嵌补,打砂纸时应顺着木纹打磨.
      在涂刷面层前,应用漆片(虫胶漆)对有较大色差和木脂的节疤处进行封底.应在基层涂干性油或清泊,涂刷干性油层要所有部位均匀刷遍,不能漏刷.
      底子油干透后,满刮第一遍腻子,干后以手工砂纸打磨,然后补高强度腻子,腻子以挑丝不倒为准.涂刷面层油漆时,应先用细砂纸打磨.
      3. 注意事项
      (1) 基层处理要按要求施工,以保证表面油漆涂刷不会失败.
      (2) 清理周围环境,防止尘土飞扬.
      (3) 因为油漆都有一定毒性,对呼吸道有较强的刺激作用,施工中一定要注意做好通风.
      涂刷乳胶漆工艺流程
      1. 主要施工工艺
      清扫基层→填补腻子,局部刮腻子,磨平→第一遍满刮腻子,磨平→第二遍满刮腻子,磨平→涂刷封固底漆→涂刷第一遍涂料→复补腻子,磨平→涂刷第二遍涂料→磨光交活.
      2. 施工要点
      基层处理是保证施工质量的关键环节,其中保证墙体完全干透是最基本条件,一般应放置10天以上.墙面必须平整,最少应满刮两遍腻子,至满足标准要求.乳胶漆涂刷的施工方法可以采用手刷、滚涂和喷涂.涂刷时应连续迅速操作,一次刷完.涂刷乳胶漆时应均匀,不能有漏刷、流附等现象.涂刷一遍,打磨一遍.一般应两遍以上.
      3. 注意事项
      (1) 腻子应与涂料性能配套,坚实牢固,不得粉化、起皮、裂纹.卫生间等潮湿处使用耐水腻子.
      (2) 涂液要充分搅匀,粘度太大可适当加不,粘度小可加增稠剂.
      (3) 施工温度高于10摄氏度.室内不能有大量灰尘.最好避开雨天.
      木工施工工艺流程
      木门窗的施工工艺流程 暖气罩的施工工艺流程 木窗帘盒施工工艺流程
      木门窗的施工工艺流程
      1.施工内容 木门窗主要可分为平开门窗及推拉门窗两大类. 对原门窗的改造主要有以下三种方式: 第一是对原门窗进行更换,拆去原门窗,定购或现场制作新门. 第二种是原门、框不动,进行装修改造,在原门扇上加贴优质饰面材料并做装饰造型,原框保留加包门套及门口. 第三种方法是加门窗,即在无门的空间加作新隔断门,在原窗不动的条件下在内侧加装饰性强的窗户,以提高密封性.
      2.施工工艺
      (1)平开木门窗:安装平开木门窗的安装程序如下: 确定安装位置→弹出安装位置线→将门窗框就位,摆正→临时固定→用线坠、水平尺将门窗框校正、找直→将门窗框固定于→预埋在墙内→将门窗扇靠在框上→按门口划出高低、宽窄尺寸后刨修合页槽→位置应准确.
      (2)悬挂式推拉木门窗的安装程序如下: 确定安装位置→固定门的顶部→侧框板固定→吊挂件套在工字钢滑轨上→工字钢滑轨固定→固定下导轨→装入门扇上冒头顶上的专用孔内→把门顺下导轨垫平→悬挂螺栓与挂件固定→检查门边与侧框板吻合后→固定门→安装贴脸.
      (3)下承式推拉窗的安装程序如下: 确定安装位置→下框板固定→侧框板固定→上框板固定→剔修出与钢皮厚度相等的木槽→钢皮滑槽粘在木槽内→专用轮盒粘在窗扇下端的预留孔里→将窗扇装上轨道→检查窗边与侧框板缝隙→调整→安上贴脸.
      3.施工要点 在木门窗套施工中,首先应在基层墙面内打孔,下木模.木模上下间距小于300毫米,每行间距小于150毫米. 然后按设计门窗贴脸宽度及门口宽度锯切大芯板,用圆钉固定在墙面及门洞口,圆钉要钉在木模子上.检查底层垫板牢固安全后,可做防火阻燃涂料涂刷处理. 门窗套饰面板应选择图案花纹美观、表面平整的胶合板,胶合板的树种应符合设计要求. 裁切饰面板时,应先按门洞口及贴脸宽度弹出裁切线,用锋利裁刀裁开,对缝处刨45°角,背面刷乳胶液后贴于底板上,表层用射钉枪钉入无帽直钉加固. 门洞口及墙面接口处的接缝要求平直,45°角对缝.饰面板粘贴安装后用木角线封边收口,角线横竖接口处刨45°角接缝处理. 暖气罩的施工工艺流程
      1.施工内容 暖气罩就是将暖气散热片做隐蔽包装的设施.最常用的处理方法就是制作暖气罩,将暖气散热片做隐蔽处理,再在暖气罩的饰面进行装修装饰处理,以提高居室的装修效果.常见的暖气罩有固定式和活动式两种.
      2.施工工艺 确定暖气罩的位置→打孔下木模→制作术龙骨架→木龙骨架固定→散热罩的框架应刨光、平正→暖气罩框架外侧刷乳胶→面饰板对→固定.
      3.施工要领 暖气罩施工应在室内顶棚、墙体已做完基层处理后开始,基层墙面应平整. 饰面板应加工尺寸正确,表面光滑平整,线条顺通,嵌合严密,无明棒、挂胶、外露钉帽和污染等缺陷. 暖气罩木工制作完成后,应立即进行饰面处理,涂刷一遍清油后方可进行其他作业. 保证散热片散热良好,罩体遇热不变形,表面造型美观、安全,便于检查维修暖气散热片. 暖气罩的长度应比散热片长100毫米,高度应在窗台以下或与窗台接平,厚度应比暖气宽10毫米以上,散热罩面积应占散热片面积80%以上. 活动式暖气罩应视为家具制作,根据散热片的长、宽、高尺寸,按长度大于100毫米、高度大于50毫米、宽度大于15毫米的尺寸即可.
      木窗帘盒的施工工艺流程
      1.施工内容 窗帘盒有两种形式: 一种是房间有吊顶的,窗帘盒应隐蔽在吊顶内,在做顶部吊顶时就一同完成 另一种是房间未吊顶,窗帘盒固定在墙上,与窗框套成为一个整体.
      2.施工要点 窗帘盒的规格为高100毫米左右,单杆宽度为120毫米,双杆宽度为150毫米以上,长度最短应超过窗口宽度300毫米,窗口两侧各超出150毫米,最长可与墙体通长. 制作窗帘盒使用大芯板,如饰面为清油涂刷,应做与窗框套同材质的饰面板粘贴,粘贴面为窗帘盒的外侧面及底面. 贯通式窗帘盒可直接固定在两侧墙面及顶面上,非贯通式窗帘应使用金属支架,为保证窗帘盒安装平整,两侧距窗洞口长度相等,安装前应先弹线.

    0 评论

  • ddd_3192 2016-03-05 17:25

    一、原材料要求
    (一)乙方于开工前将油漆的品牌、成品样品提交甲方,经确认后方可进料。
    (二)所有施工工艺、验收标准以及基层处理方法,油漆遍数等乙方应于开工前提交甲方,经核准后方可施工。
    (三)防火涂料品牌应首先取得消防单位同意后,方可施作。
    二、施工工艺:
    基层处理→打底子→刮腻子→磨光→涂刷油漆→打磨→涂刷面油→成果保护。
    三、施工要点
    (一)基层处理:
    1、木材:
    (1)木材表面的缝隙、毛刺、掀岔和油污应先修整,并用腻子填补用砂纸磨光。
    (2)根据设计要求对木材进行漂白或染色。
    (3)如做混色油漆时,应在木材基层满刮腻子,并用砂纸打磨,遍数不少于两遍。
    (4)节疤处用刮刀清2-3遍,用油性腻子抹平。
    (5)木材的含水率不应大于12-18%。
    2、金属:
    (1)现场油漆的金属表面,应将金属表面的灰尘、油渍、鳞皮、锈斑、焊渣、毛刺青等清除干净,涂刷防锈漆,防锈漆涂刷遍数不少于两遍。
    (2)现场组装之金属构件,均应用酸洗除锈,油漆采用静电粉漆喷涂,并用烤箱烤漆。
    (二)涂漆
    (1)铁件油漆除有规定外采用喷漆。
    (2)木材表面油漆应做到横平竖直,纵横交错,均匀一致,按木纹方向埋平埋直,混色油一般不小于四遍,清漆应视木质及工艺要求由油漆遍数,每遍漆后应用砂纸磨光,最后打磨用砂纸不得小于280#-320#。
    (3)所有已完工的工作及其它表面不可污染,验收时如有缺点或油漆其它斑点,均应剔除洗净,并须修补完好。
    (4)作油漆时应注意对周围及其它工程成品保护,以防止污染其它工程项目及环境。
    (5)所有油漆工程均以高级油漆工艺为验收标准。
    (三) 质量要求
    1、无脱皮、漏刷。
    2、木纹清楚、棕眼刮平。
    3、表面光亮柔和、光滑无挡手感。
    4、无裹棱、流坠、皱皮。
    5、无刷纹、颜色一致、门窗五金洁净、无污染。

    0 评论

  • 森深不见鹿 2016-03-05 17:24

    油漆施工方案:
    1.工艺流程: 清理墙面→修补墙面→刮腻子→刷第一遍乳胶漆→刷第二遍乳胶漆→刷第三遍乳胶漆。
      2.清理墙面:将墙面起皮及松动处清除干净,并用水泥砂浆补抹,将残留灰渣铲干净,然后将墙面扫净。
      3.修补墙面:用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平,干燥后用砂纸凸出处磨掉,将浮尘扫净。
      4.刮腻子:刮腻子遍数可由墙面平整程度决定,一般情况为三遍,厨房、厕所、浴室用聚醋酸乙烯乳液:水泥:水=1:5:1耐水性腻子。第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸,将浮腻子及斑迹磨光,再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮,所用材料及方法同第一遍腻子,干燥后砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子,将墙面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光,不得遗漏或将腻子磨穿。
      5.刷第一遍乳胶漆:涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面,墙面是先上后下。先将墙面清扫干净,用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆用排笔涂刷,使用新排笔时,将排笔上的浮毛和不牢固的毛理掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子,再干燥后用砂纸磨光,清扫干净。
      6.刷第二遍乳胶漆:操作要求同第一遍,使用前充分搅拌,如不很稠,不宜加水,以防透底。漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净。
      7.刷第三遍乳胶漆:做法同第二遍乳胶漆。由于乳胶漆膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐刷向另一头,要上下顺刷互相衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥后接头。

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 室外散水施工方法是什么,求一份散水的施工方案?
    • YJSsunshin 回答:一般宽度800左右,可以采用素混凝土,厚度70左右,与墙距离20nn,每6米留一道分割缝,宽20mm,内嵌油膏或沥青类柔性密封材料 一、施工准备: 据设计图纸建施1要求、室外散水、台阶按×GJ878 P1 第3大样图施工,下设400厚砂垫层,散水宽度为1000mm。 室外台阶、散水砼必须待室外回填土施工完毕,并检验合格后方能进行施工,并按设计要求填好400mm砂浆垫层。 砼所用砂、石、水泥材料质量应符合标准要求方能使用。 二、施工程序: 基层处理,砂、垫层夯实,表面应平整、洁净、并向外设置好2%。坡度、表面洒水润湿。 室外台阶,洒水砼为C20砼,砼配比为1:1.86:1.73:2.6:施工时,每盘材料用量分别为水泥100kg、砂186kg、5—25mm砂173kg、20—40mm石子260kg,盘盘过称,计量必须准确,并取样制作,砼试块符检其强度值。 砼运输及间隔时间不宜起出砼初凝时间(2h)防止砼产生离析,降低砼质量。 砼入模后,用尺杆大略起平,用平板振捣器振稻密实。 散水砼必须按每6m设置分格缝,与墙面交接处也应留出30mm宽的伸缩缝。 砼用木抹子抹平,找出向外2700的排水坡度后表面收光 所有分格缝,伸缩缝用防水材料嵌填密实。 三、质量要求: 砼强度必须符合设计要求,台阶散水做法必须符合设计。 砼表面必须平整光洁、坡向正确,分格线设置顺直,宽高度符合设计。 伸缩缝内防水材料必须嵌填密实。 四、安全要求 1. 室外散水、台阶砼施工时,外墙上面不得有人操作,防止落物伤害。 2. 施工中正确使用各种防护用品,平板振捣器操作人员必须戴绝缘手套,穿好胶鞋。 3. 搅拌机操作于严格遵守安全操作规程。 4. 文明施工,作好工完场清工作。
    • 施工 施工许可证 施工升降机 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场临时用电施工方案求一份?
    • 小虎2643 回答:临时用电施工方案一、线路布置施工用电接自建设单位设在场地内东南侧的总配电柜,分五个回路输入二级配电箱对现场及用电设施进行供电,采用三相五线制即TN-S接零保护系统。序号 配电箱号 码 对应供电部位 备注1 1号 1#塔吊用 专用2 2号 2#塔吊用 专用3 3号 对焊机等钢筋机械使用 4 4号 1#、2#、3#楼层使用 5 5号 4#、5#、6#楼层使用 二、负荷计算1、 施工用电设备清单序号 用电设备名称 规格型号 功率 单位 数量 备注1 塔吊 F0/23C 60KW 台 1 2 塔吊 QTZ160 60KW 台 1 3 施工电梯 SCD200/200 33KW 台 3 4 施工电梯 S(1)200-200J 33KW 台 3 5 对焊机 UN1—100 100KVA 台 2 cosФ=0.8J=65% 64.5KW6 电焊机 BX2-500 38.6KVA 台 4 cosФ=0.8J=65% 24.9KW7 电渣压力焊设备 41.5KVA 台 4 cosФ=0.8J=35% 19.6KW8 卷扬机 JJK-1 3.5KW 台 2 9 弯钢机 GW-40 3KW 台 4 10 切断机 GQ-40 3KW 台 3 11 砼搅拌机 WS5-400 7.5KW 台 2 12 砼搅拌机 JZ350型 7.5KW 台 1 13 砂浆搅拌机 JZ250型 4KW 台 6 14 圆盘锯 3 KW 台 6 15 平板振动器 ZB-11 1.1KW 台 10 16 插入式振动器 ZX-50 1.1KW 台 10 2、负荷计算(根据所列设备清单计算如下:)1)塔吊、电梯需用容量(取需用系数K=0.3 功率因素cosФ=0.7)S1=(60×2+33×6)×K/cosФ =136.3 KVA 2)电焊机、对焊机需用容量(取需用系数K=0.35 功率因素cosФ=0.8 )S2=(64.5×2+24.9×4+19.6×4)×K/cosФ =134.3 KVA 3)搅拌机、砂浆机需用容量(取需用系数K=0.7 功率因素cosФ=0.8)S3=(7.5×3+4×6)K/cosФ =40.7 KVA 4)钢筋机械需用容量(取需用系数K=0.6 功率因素cosФ=0.8)S4=(3.5×2+3×4+3×3)×K/cosФ=21 KVA5)其他机械需用容量(取需用系数K=0.4 功率因素cosФ=0.8)S5=(3×6+1.1×10+1.1×10)×K/cosФ =20 KVA6)照明用电估计为动力设备总容量的10% S6=(S1+S2+S3+S4+S5)×10% =352.3×10%=35.2 KVA7)现场临时用电总容量为:取同时系数KX=0.9 S总=KX(S1+S2+S3+S4+S5+S6) =348.8 KVA选取安全系数0.8, 则 S= S总/0.8=436.0 KVA现场已有一台315KVA的配电柜,不足电量由建设单位在地下室底板施工之前提供。三、配电柜及配电导线选择根据现场情况,选择导线截面和电器的类型、规格电源由甲方提供,总进线选用YC3×150mm+1×95mm+1×35 mm重型软电缆,各个分路选用YC3×50mm+2×25mm重型软电缆。 用电设备导线选用如下:F0/23C塔机 YC3×35mm+1×16mmQTZ160塔机 YC3×35mm+1×16mmSCD200/200施工电梯 YC3×25mm+2×16mmS(1)200-200J施工电梯 YC3×25mm+2×16mmUN1--100对焊机 YC3×50mm+1×25mm电渣压力焊设备 YC3×10mmBX2—500交流弧焊机 YC3×10mmJJK—1卷扬机 YC3×4mm+1×2.5mmGW-40弯钢机 YC3×4mm+1×2.5mmGQ-40切断机 YC3×4mm+1×2.5mmJZ350搅拌机 YC3×6mm+1×4mmWS5-400搅拌机 YC3×6mm+1×4mmJZ350砂浆搅拌机 YC3×4mm+1×1.25mm室内照明 BLVV2×2.5 mm+1×1.5mm食堂进线 YC3×16mm+2×6mm镝灯 YC3×6mm碘钨灯 YC3×1mm总进电开关选用DW10—1000/3(500A)单刀双掷刀开关;各分路总电气开关选用DZ15L—600(500A)漏电断路器。四、安全技术措施1、 制定安全用电责任制,做好施工用电安全技术交底;2、 按TN—S系统设计要求设置保护接零系统,实施三相五线制,杜绝疏漏。所有接零地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。3、 在高低压线路下方,不得搭设作业棚,或堆放构件、架具、材料及其它杂物。4、 设置总配电室,门向外开,配锁,并应符合下列要求:1) 各级配电箱、开关箱应有防雨措施,加门锁,并有专人负责。安装位置周围不得有杂物,便于操作。2) 配电装置的上端距天棚不小于0.5M3) 配电(屏)(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5M,双列布置不小于2M。5、 配电屏(盘)后的维修通道宽度不小于0.8M(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6M)6、 配电箱、天并箱在使用过程中的操作顺序。送操作:总配电屏——分配电箱——开关箱——用电设备。停电操作:用电设备——开关箱——分配电箱——总配电屏。7、 各种电器应安装在绝缘电器安装板上。电器及熔断器的熔丝规格必须与电流量相一致。8、 各级配电箱必须固定设置,配电箱、开关箱应统一编号,喷上电气标志和施工单位名称。箱底距地面不小于1.2M。9、 配电箱或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停送电必须由专业电工负责。10、 设备与开关电箱间距不大于3M,与配电箱间距不大于30M。各级开关箱安装漏电保护器,单机所使用的漏电保护开关的额定漏电动作电流为30mA,额定漏动作时间应小于0.1S,特别潮湿场所,以及振动器、潜水泵、水磨石机及各种手持式电动工具应选用15MA漏电动作电流的防溅型产品。11、 作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可并联于基础防雷接地网,所有接地电险值≤4Ω。12、 保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求,保护零线不得装设开关或熔断器。13、 与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5MM2的绝缘多股铜线,保护零线的统一标志为绿/黄双色,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。14、 正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分应作保护接零。1) 电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;2) 电气设备的传动装置的金属部件;3) 配电屏(箱)与控制屏的金属框架;4) 电力线路的金属保护管,起重机的轨道两端各设一组接地装置;15、 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。16、 总配电箱,应装设隔离开关和分路隔离开关,总熔断和分路熔断器(或总自动开关与分路自动天并),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器自动开关,总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值,动作整定值相适应。17、 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用设备(含插座)。18、 配电箱、开关箱、中导线的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。19、 所有配电箱、开关箱应每月检修一次,维修人员必须是专业电工。检查维修时必须规定穿绝缘鞋、戴手套,使用电工绝缘工具。20、 一般场所应选用II类手持电动工具,并应装额定动作电流不大于15MA,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。若采用I类手持电动工具,还必须作保护接零。21、 手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。22、 水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。23、 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于36V。24、 人工挖孔桩用电安全措施:1) 潜水泵放入水中或提出水面时应先切断电源,严禁拉拽电缆或出水管。2) 漏电保护器的额定动作电流为15mA,额定动作时间小于0.1S。3) 孔桩上的电缆架空2.0米以上。4) 每周应测定电机绝缘电阻,其值应无下降。5) 使用行灯的电源电压不得超过36V,灯体与手柄应坚固,绝缘应良好。灯头与灯体结合牢固,灯头无开关,灯炮外部有保护网。五、制定电气防火措施1、 合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠保护。2、 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。3、 配电室应做到“四防一通”:防火、防雨季、防潮、防小动物、通风,室内应配配置砂箱和绝缘灭火器(干粉灭火器,)并严禁烟火。4、 加强电气设备相间——地间绝缘,防止闪烁。5、 合理设置防雷装置。6、 建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。7、 建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。8、 设备不得超负荷工作,并避免出现高峰超负荷用电。9、 生活用电不得使用电热设备、照明线路不得乱拉乱搭。
    • 施工 施工许可证 施工升降机 1年以前
  • 3 回答
    • 防水安全施工方案防水安全施工方案求一份?
    • 瞎激动51 回答:外墙防水施工方案: 外墙防水基面处理:施工面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、阴阳角应做成圆弧。 外墙防水物料混和:按照物料比例I型按:粉料:液料=1:0.8;II型按:粉料:液料=1:0.8(重量比)将粉料慢慢加入液料中,用电动搅拌器(每分钟350~450转)充分搅拌至均匀细腻,不含团粒的混合物,搅拌时间为5分钟。 外墙防水施工时要用滚刷或刮板涂覆,采用薄涂多遍的方式。一次涂覆不能太厚,否则会出现开裂现象;后道工序涂层应在前道涂层实干后进行。涂覆时尽量做到均匀一致,不可有局部沉积现象,底涂层要多滚刷几次,保证涂料与基层之间不留痕充分粘结。
    • 防水 防水壁灯 防水卫生间隔断 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份临时施工用电施工方案
    • 清水一掬 回答:施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点 一、编制说明 根据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的,首要的,不可少的基础性技术措施。 临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。 二、工程概况 1、工程名称 2、工程所处的地理位置 3、工程结构及占地面积 三、临电设计思路 1、根据现场实际情况选择配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。 2、根据总计算负荷和峰值电流选择和备用电源。 3、根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。 四、现场勘测 现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。 临时用电施工组织设计的现场勘测工作与建筑工程施工组织设计的现场勘测工作同时进行,或直接借用其勘测资料。 现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。 五、负荷计算 1、负荷计算的目的 电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。它是以功率或热能的形式消耗于电气设备。建筑施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理地选择各级变电所中变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠的重要前提。电力负荷计算的目的就是为合理选择变电所的变压器容量、各种电气设备及配电导线提高科学依据。 2、计算负荷确定方法 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效应相等。根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不超过导线和电器的温升允许值。它的确定方法较多,目前施工中常采用的方法是需要系数法,在确定计算负荷计算之前,应首先要确定设备的设备容量。 (1)用电设备设备容量(Pe)的确定 建筑供电系统中各用电设备铭牌上都标明有额定功率,但由于各用电设备的额定工作条件不同,有的可直接相加,但有的在计算中就不能简单的把铭牌上规定的额定功率直接相加,必须首先把额定功率换算到统一规定的工作制下的功率后才能相加。换算到统一规定的工作制下的额定功率成为“设备容量”,用Pe表示。用电设备按工作制可分为三种: a.长期连续工作制:指在规定环境温度下连续运行,设备任何部分的温度和温升均不超过允许值。这类设备的“Pe”值就是其铭牌的额定容量(kW)。 b.短时工作制:指运行时间短而停歇时间长,设备在工作时间内的温升不足以达到稳定温升而在间歇时间内足以使温升冷却到环境温度。这类用电设备的设备容量就是其铭牌上标明的额定值。(kW)。 c.反复短时工作制:指设备以断续方式反复进行工作,工作时间与停歇时间相互交替重复。这些用电设备的设备容量就是将设备在某一暂载率下的铭牌统一换算到一个标准暂停率下的功率。 ①吊车电动机组规定统一换算到暂载率Jc=25%时的额定功率(kW),其设备容量为: Pe=Jc/Jc25•Pn=2Pn•Jc 式中 Pe——换算到Jc=25%时电动机的设备容量,kW Jc——铭牌暂载率,以百分值代入公式; Pn——电动机铭牌功率 ②电焊机组规定统一换算到Jc=100%时的额定功率(KW),其设备容量为: Pc=Jc/Jc100•Pn=Jc•Sn•cosФ 式中 Pe——换算到Jc=100%时电焊设备的设备容量,KW Jc——铭牌暂载率,以百分值代入公式; Pn——铭牌额定功率(直流焊机),KW; Sn——铭牌额定视在功率(交流焊机),KVA; cosФ——铭牌额定功率因数。检举 回答人的补充 2009-06-16 22:50 d.照明设备的设备容量: 白炽灯、碘钨灯设备容量等于灯泡的额定功率(KW)。 荧光灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.2倍。 高压泵灯、金属卤化物灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.1倍。 e.不对称单相负荷的设备容量: 多台单相设备应均匀地分别接在三相上,在计算时若单相设备的总容量小于三相设备总 容量的15%时,则设备容量按最大相不对称负荷的3倍计算。 (2)计算负荷的确定 计算负荷的确定方法较多,目前我国常采用的方法有需要系数法和二项式法。需要系数法一般适用于计算用电设备组中设备容量相差不大的情况。当用电设备组中存在大容量设备时用需要系数法计算得到的计算负荷偏低,对这种情况用二项式法计算能较好的符合实际。对于建筑供电系统目前通常采用需要系数法进行计算,因此这里主要介绍需要系数法。需要系数法就是用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值。实际上需要系数与用电设备的工作性质、设备效率和线路损耗灯因素有关,它是一个综合系数,难准确计算,实用中常采用表3—1确定需要系数。 用电设备组的KX、cos ø及tg ø 表3-1 用电设备组名称 Kx cosФ tgФ 混凝土搅拌机及砂浆搅拌机 10台以下 10台以上 0.7 0.6 0.68 0.65 1.08 1.17 破碎机、筛洗石机、泥浆泵、 空气压缩机、输送机 10台以下 10台以上 0.7 0.65 0.7 0.65 1.02 1.17 提升机、起重机、掘土机10台以下 10台以下 10台以上 0.3 0.2 0.7 0.65 1.02 1.17 电焊机 10台以下 10台以上 0.45 0.35 0.45 0.4 1.98 (3)负荷计算 a、各用电设备组的计算负荷 有功功率计算:Pjs=Kx•∑Pc 无功功率计算: Qjs=Pjstg ø 视在功率计算:Sjs=(P2js+Q2js)½ 式中 Pjs——用电设备组的有功计算负荷,KW; Qjs——用电设备组的无功计算负荷,KVar; Sjs——用电设备组的视在计算负荷,KVA; Kx——用电设备组的需要系数。 b.总的计算负荷 Pjz=Kx∑Pc Qjz=Pjs•tg ø Sjz=(P2jz+Q2jz)½ 式中Pjz、Qjz、Sjz——各用电设备组的有功、无功、视在计算负荷的总和KW、KVar、KVA; Kx——各用电设备组的最大负荷不会同时出现的同期系数。 六、配电线路设计 配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。 配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN-S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。 七、配电箱与开关箱的设计 配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准配电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。 配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏电触电的要求。检举 回答人的补充 2009-06-16 22:52 八、接地与接地装置设计 接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。 接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求选择或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要求,设计接地的结构、尺寸和埋深以及相应的土壤处理,并选择接地材料,接地装置的设计还包括接地线的选用和确定接地装置各部分之间的连接要求等。 九、防雷设计 防雷设计包括:防雷装置装设位置的确定,防雷装置型号的选择,以及相关防雷接地的确定。 防雷设计应保证根据设计所设置的防雷装置,并保护范围可靠地覆盖整个施工现场,并对雷害起到有效的防护作用。 十、编制安全用电技术措施和电气防火措施 编制安全用电技术措施和电气防火措施要和现场的实际情况相适应,其中主要重点是:电气设备的接地(重复接地),接零(TN-S系统),保护问题,装设漏电保护器问题,一机、一闸、一漏、一箱问题,外用防护问题,开关电器的装设,维护、检修,更换问题,以及对水源、火源、腐蚀变质、易燃易爆物的妥善处置问题。 编制安全用电技术措施和电气防火措施时,不仅要考虑现场的自然环境和工作条件。还要兼顾现场的整个配电系统,包括从变电所到用电设备的整个临时用电工程。 十一、电气设计施工图 对于施工现场临时用电工程来说,由于其设置一般只具有暂设的意义,所以可综合绘出体现设计要求的设计施工图,又由于施工现场临时用电工程相对来说是一个比较简单的用电系统,同时其中一些主要的,相对比较复杂的用电设备的控制系统已由制造厂家确定,勿须重新设计。临时供电施工图是施工组织设计的具体表现,也是临电设计的重要内容。进行计算后的导线截面及各种电气设备的选择都要体现在施工图中,施工人员依照施工图布置配电箱、开关箱,按照图纸进行线路敷设。它主要分供电系统图和施工现场平面图。 1、临时供电平面图设计 临时供电平面图的内容应包括: (1)在建工程临建、在施、原有建筑物的位置。 (2)电源进线位置、方向及各种供电线路的导线敷设方式、截面、根数及线路走向。 (3)变压器、配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置,箱与箱之间的电器关系。检举 回答人的补充 2009-06-16 22:53 (4)施工现场照明及临建内的照明,室内灯具开关控制位置。 (5)工作接地、重复接地、保护接地、防雷接地的位置及接地装置的材料做法等。 2、临时供电系统图 临时供电系统图是表示施工现场动力及照明供电的主要图纸,其内容包括: (1)标明变压器高压侧的电压级别,导线截面,进线方式,高低压侧的继电保护及电能计量仪表型号、容量等。 (2)低压侧供电系统的形式是TT还是TN-S。 (3)各种箱体之间的电气联系。 (4)配电线路的导线截面、型号、PE线截面、导线敷设方式及线路走向。 (5)各种电气开关型号、容量、熔体、自动开关熔断器的整定、熔断值。 (6)标明各用电设备的名称、容量。 《编制施工现场临时用电施工组织设计》的主要依据是JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》,以及其他一些相关的电气技术标准、法规和规程。 编制临时用电工程施工组织设计,必须由施工单位专业电气技术人员编制,技术负责人审核。封面上要注明工程名称、施工单位、编制人并加盖单位公章。 临时用电施工组织设计必须在开工前15d内报上级主管部门审核,批准后方可进行临时施工。施工时要严格执行审核后的施工组织设计,按图施工。当需要变更施工组织设计时,应补充有关图纸资料,同样需要上报主管部门批准,待批准后,按照修改前,后的临电设计对照施工。检举 回答人的补充 2009-06-16 23:02 以上只是大体的框架,具体计算过程还是很多的。有总负荷计算,分区计算,回路计算等等。都可以参照上面的计算方法进行。这种方案我做得非常多了。给你传个系统图。平面图太大,传上来也看不清楚。因为是CAD截图的。
    • 施工 施工许可证 施工升降机 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场安全文明施工方案求一份?
    • 灯泡怪兽 回答:施工现场安全文明施工方案求一份 1.目的: 为适应市场经济发展的需要,不断提高电力建设管理水平,提高文明施工标准,改善施工环境,使电力建设与施工管理逐步走向科学化、规范化。推动企业施工向深层次发展,不断提高经济效益。 2.适用范围: 我公司承接/中标的建筑、安装工程施工现场。 3.职责: 3.1 各施工单位行政正职对文明施工负全责,主管生产的领导必须抓文明施工,严禁以包代管。 3.2 各单位要明确文明施工的负责部门。 3.3 建立公司、工地、班组三级文明施工管理网络。 3.4 启动试运阶段,工程启动验收委员会主任委员对现场文明施工负责。 4.本管理规定制定依据: 4.1《电力建设安全施工管理规定》电建[1995]671号 4.2《电力建设文明施工规定及考核办法》电建[1995]543号 4.3《火电机组达标投产考核标准》电综[1998]112号 5.管理规定 5.1开工准备阶段 5.1.1建立文明施工管理和组织机构,职责落实到部门和人,并要正常开展工作。 5.1.2 建立文明施工的规章制度和基本措施,得到相应领导机构的批准,并付诸实施。 5.1.3 在施工组织设计中明确文明施工的规划、组织体系、职责。施工总平面规划布置要考虑文明施工的需要,一经确定必须严格按照施工组织设计的要求执行。 5.1.4 材料、土方、设备等堆放合理,各种物资标识清楚,排放有序,并要求符合符合安全防火标准。 5.1.5 场区施工道路畅通,路面平整,施工区域形成围栏或围墙。照明配置得当,保卫人员上岗执勤。 5.1.6 施工用电及力能管道系统要布置合理、安全,场地排水与消防设施完备。能够满足施工需要。 5.1.7 明确划分文明施工责任区,无死角,责任落实,并有明显标记,便于检查、监督。 5.1.8 施工用机械、设备完好、清洁,安全操作规程齐全,操作人员持证上岗,并熟悉机械性能和工作条件。 5.1.9 施工现场的安全管理、安全装备、安全工器具等要逐步实现标准化,符合有关规定要求。 5.1.10 施工临建设施完整,布置得当,环境清洁。办公室、工具间等场所内部整洁,布置整齐。有关职责、制度、规定上墙。 5.1.11 不具备文明施工条件的工程项目不准开工。 5.2 施工阶段 5.2.1 负责施工的各级领导,要把文明施工与安全施工放在同等重要的位置上来抓,认真贯穿于施工全过程,外包施工队伍的文明施工工作要纳入发包单位的文明施工管理范围。 5.2.2 有关部门要坚持经常检查、定期评比、奖惩分明、层层落实责任制,使现场保持在一个较高的文明施工水平上。 5.2.3 单位工程开工前必须制定详细的安全文明施工措施和办法,并经总承建单位主管部门审核、主管领导批准后认真执行,施工班组月度计划任务书中也应写入文明施工要求。要做到图纸、措施、设备材料、机具、劳动力五落实才能开始施工。 5.2.4 施工道路应保持畅通,设置明显的路标,不应在路边堆放设备、材料等物品,因工程需要切断道路前,必须经总承建单位施工主管部门批准,并采取相应措施后实施,以保证正常交通。尤其要保证消防通道畅通无阻。 5.3.5 土方工程在施工前应有切实可行的存放和弃土方案,不得随意堆放。 5.2.6 工程项目的工序安排应合理,衔接紧密,各工程配合得当,做到均衡施工。 5.2.7 建筑、安装工程应采取措施,尽量减少立体交叉作业。如必须进行立体交叉作业时应采取相应的隔离和防止高空落物、坠落的措施。 5.2.8 严格把好设备运输、检查、存放、起吊、安装各道工序关。避免发生损坏、腐蚀及落入杂物等问题。 5.2.9 厂区道路、组合场、施工作业区要配置足够的照明设施,并根据工程需要及时调整。配备维护人员保持正常使用。 5.2.10 厂区及施工区范围内的沟道、地面无垃圾、每个作业面都作到"工完料尽场地清"。剩余材料要堆放整齐、可靠,废料及时清理干净。 5.2.11 焊接场地无焊条或焊条头。焊接设备尽量集中布置,统一布线,完工后焊接线、氧气、乙炔皮带全部收回。 5.2.12 建设单位和施工企业应根据情况明确划分禁烟区,并设立明确禁烟标志。禁烟区内严禁吸烟,地面无烟头。禁止施工人员流动吸烟或边作业边吸烟。 5.2.13 施工区内各类脚手架必须由专业架子工搭设和拆除,结构合理、牢固,经检查全格后挂牌,标明责任人,承载能力和使用期限。特殊类型脚手架应由专业人员提出设计,经批准后搭设。 5.2.14 施工用电源要集中布置统一接线,标志清楚,明确责任人,定期检查维护。 5.2.15 沟道、孔洞、平台、扶梯等处要有安全可靠的永久或临时栏杆或盖板,设立明显标志和安全警告牌。 5.2.16 施工机械要进行定期检查与保养,安全制动装置必须完善,由主管部门进行定期检验和试验合格后,发放合格证。及时消除故障,严禁带病运行。 5.2.17 起吊机械不允许超铭牌使用,如有特殊情况需要超铭牌使用时,必须由使用部门制定详细的安全技术措施,并经总工程师批准后方可施行。 5.2.18 对机械驾驶与操作人员定期进行审验与考核,持证上岗,杜绝无证操作。 5.2.19 严格安装工艺水平,严格执行工艺纪律,使其符合有关规范和验标要求。要求做到工艺美观、环境清洁、工序正确、布局合理、标识明显、整齐划一。 5.2.20 不准随意在设备、结构、墙板、楼板上开孔或焊接临时结构,必要时要取得主管技术人员的认可,办理有关手续并出具书面通知后方可实施。 5.2.21开展各级安全与文明施工活动,有实效,内容充实,有详细齐全的活动记录。 5.2.22 施工现场设有足够的卫生设施,有专人负责保持内部清洁。 5.2.23 高层建筑施工中应设有专用垃圾输送渠道,禁止向下抛掷垃圾和废料。 5.2.24 制定出切实可行的职工教育、培训计划,严格、认真执行。不断提高职工队伍的素质。 5.3启动阶段 5.3.1 启动调试组织机构健全,各级机构的职责明确,人员配备齐全,并能开展正常工作。 5.3.2 工程启动验收委员会要把文明施工做为工作重点之一来抓。主任委员对现场文明施工负责。 5.3.3 启动试运大纲通过审查,各项启动试运措施编制完毕,得到批准。启动试运措施要对文明施工工作提出具体要求,并在启动调试过程中认真执行。 5.3.4 厂区道路畅通,路灯及标志齐全完好。厂房内永久照明投入使用,照明度符合要求,无死区。 5.3.5 厂房内地坪已做好,排水畅通。墙面施工完,地沟盖板齐全、平整,内部清理干净,平台、栏杆安装完毕,保温、油漆工作结束。全部工作符合规范、验标要求。 5.3.6 设备、管道表面清洁,各系统分部试运合格。各种设备、阀门全部挂牌、标识清楚。 5.3.7 各主、辅机设备、各种管路、箱罐及电气设备应消除漏煤、漏灰、漏烟、漏风、漏汽、漏水、漏油等七不漏现象。其中重点治理炉顶密封泄漏和油系统漏油问题,改善现场的工作环境。 5.3.8 用于工程收尾或消缺的脚手架在工作结束之后应立即拆除,并清理干净。 5.3.9 主厂房、锅炉房及附属车间内可设固定吸烟场所,其余地点一律禁止吸烟。 5.3.10 主厂房和燃油区等重点防火区域永久消防系统投入使用,各岗位有专人值班。 5.3.11 参加启动调试人员着装要符合要求,各类人员分别佩带相应标志,各自坚守工作岗位。 5.3.12 厂区及厂房内环境清洁,地面干净,无烟头,杂物等。物料堆放整齐,不影响交通和设备的运行维护。 5.3.13 厂房已封闭,取暖、空调设备工作正常,门窗玻璃齐全,关闭严密。屋顶密封好,不漏雨。主要工作场所温度、噪声、粉尘浓度等符合劳动保护有关规定。 5.3.14 施工图纸,安装措施、施工记录、验收材料等各类资料齐全,技术资料归类明确,目录查阅方便,保管妥善,字迹工整。 5.3.15 环境保机构健全,环保设备完好,正常开展工作。废液、废气排放符合环境保护要求。