装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

防静电地板施工设计要点是什么?

朱铜 | 被浏览212次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-03-05 18:28

    防静电地板施工设计要点是:1、防静电活动地板地面施工内容包括基层处理,安装支架、横梁、斜撑,安装接地系统,铺设地板等的施工、测试与质量检验。 2、施工现场温度应在10---35摄氏度之间,相对湿度小于80%;通风应良好。)禁止使用锋利的器具直接在防静电地板表面上施工操作,防止破坏表面的防静电 性能和美观程度;

    0 评论

  • ag123456 2016-03-05 17:28

    防静电活动地板的施工方案
    一、一般规定
    1、防静电活动地板地面施工内容包括基层处理,安装支架、横梁、斜撑,安装接地系统,铺设地板等的施工、测试与质量检验。
    2、施工现场温度应在10---35摄氏度之间,相对湿度小于80%;通风应良好。
    二、材料、设备与工具
    1、施工材料应符合要求。在设计无特殊要求时,应符合以下规定:防静电活动地板板面应平整、坚实,板与面的粘接应牢固,应具有耐磨、防潮、阻燃等性能。支架、横梁、斜撑表面应平整、光洁,钢质件须经镀锌或其它防锈处理。防静电性能指标和机械性能、外观质量等应符合《防静电活动地板通风规范》SJ/T10796的要求。应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质,严禁置于室外日晒雨淋。
    2、施工应具有的设备和工具包括切割机、手提式电锯、吸盘器、1M钢直尺、水平尺、清洗打蜡机、测试电极和测试仪表等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺的要求。
    三、施工准备
    1、施工应做如下准备工作:熟悉设计施工图纸和勘察施工现场。制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。备齐各种施工材料、设备、器具,并检验合格。彻底清除施工场地、器具,并检验合格。彻底清除施工场地的尘土、小沙石等影响工程质量的残留物。大于140平方米的工程,应作样铺设。
    2、施工场地应符合下列要求:基层地面无论是水泥地面、水磨石地面或其它硬质地面,都应表面平整、凹凸不平等必须修补。对于新建工程项目,在土建施工时应一预设接地装置。工程面积100平方米以内的设1到2个接地端子。对于老厂房改造项目,应根据实际情况按相同要求确定接地端子位置与数量。应在室内装修工作已基本完工、安装与基层上的设备已固定在预定位置、放置在活动地板下的管线或导线已铺设就位后,方可进行防静电活动地板安装,不得上下交叉作业。
    四、施工步骤
    1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
    2、 拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
    3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
    4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
    5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
    6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
    7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
    8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;
    9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。
    五、测试于质量检测
    1、活动地板地面检测所用的仪器:数字兆欧表:测试电压100V,量程应大于1.0X103—1.0X1011欧姆;精度等级不得低于2.5级。电极:两只,铜质,表面应镀铬,圆柱型,与数字兆欧表配套使用,用于测试防静电地面的表面电阻与系统电阻。测量电极垫片:采用干燥导电海绵或导电橡胶,起体积电阻应不大于1.0X103欧姆。接地电阻测量仪用于测量接地极与大地间的接地电阻。其量程和精度等级必须满足测量要求。直尺:长度应为2M,用于检查地面平整度。防静电性能检测所用的器具均应在计量鉴定有效期内。
    2、测试环境温度应在15-30摄氏度间,对湿度应小于70%。
    3、测试电极一端置于地板表面。另一测试电极与接地端子连接
    4、质量评定方法应按(逐批检查计数抽样程序及抽样表)GB2828规定执行
    5、防静电活动地板板面电性能指标应符合以下规定:
    系统电阻:导静电型低于1.0X106欧姆,静电耗散型为1.0X106—1.0X1010欧姆(测量电极间距900—1000MM)系统接地电阻应满足设计要求。
    6、防静电活动地板板面覆盖层应柔软光滑,色泽均匀,不应气泡,不得有明显疵点;板面黏贴应牢固,应无开胶现象。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-03-05 17:21

    1、防静电活动地板的防火等级,应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。

    2、防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。
    (1)仅供走线用:基本尺寸为250mm。
    (2)供走线及空调风库用:基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换,并有较高的制作精度,以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。

    3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后,清理干净地面,铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。

    4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。
    5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。

    6、地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 防静电pvc地板施工流程是什么
    • 哎哟喂哟 回答:  防静电PVC地板的施工流程,与PVC地板的施工流程不是很一样,现在我给大家具体说一下防静电PVC地板的施工方案。   防静电PVC地板的施工要求: 1、防静电PVC地板,是以聚氯乙烯树脂为主体,配导电材料等助剂,经塑炼、模压、加工而成,主要用于要求防静电、导静电的地面施工。 2、施工前对地面的要求:要求地面要平整、干燥,无明显凸起或者凹进。3、施工适用地面:可以是水磨石地面、瓷砖地面或者水泥地面等。   防静电PVC地板的施工流程: 1、先将地面清理干净,将表面的浮灰清除干净。 2、用量具寻找出房间的中心位置,,画出十字中心线,十字线垂直等分。3、铺设地导电网,引出地线:铺设铜箔网络,在铜箔上涂上少许导电胶,从中心位置开始逐一铺设相邻地面。 4、地导电网铺设完毕后,在地面上均匀涂上一层粘结剂,等它自然干。5、待地面上的粘结剂干燥适中,触感不是粘的情况下,开始铺设地板。铺设地板的时候,用橡皮榔头敲打,可以保证地板间的粘结牢固。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 花岗石地板有哪些优缺点?施工要点是什么?
    • du845968102 回答:花岗石地面光洁、不起灰、不掉砂、较耐冲击、可预先制作现场较整洁、使用中清洁方便,春末夏初结露返潮、冬天有冷感;要点:一、旧房地面必须充分打毛,凹深不小于0.5㎜,间距5㎝,然后刷一遍净水泥浆。注意不能集水,防止通过板缝渗到楼下。 二、用水平管打水平,如地面高差超过2㎝时要做一遍砂浆找平层。砂浆配合比为1:3.石材、地砖品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,饰面板表面不得有划痕,缺棱掉角等质量缺陷。不得使用过期和结块的水泥作粘结材。地砖铺设前必须全部开箱挑选,选出尺寸误差大的。 三、地砖铺贴前应仔细丈量后通过装饰公司电脑排版,排版方案不少于两种。客户签字后,统计出具体地砖匹数,以排列美观和减少损耗为目的,并且重点检查房间的几何尺寸是否整齐。 四砂浆使用1:2.5水泥砂浆体积比,粘接层不得低于12㎜厚,灰浆饱满,水泥统一使用大厂425号水泥。800×800抛光砖或花岗石采用1:4~1:6水泥沙体积比。600*600以上(含600*600)。500X500以上规格地砖采用干贴法。 五陶制砖铺贴前要浸水后方能使用。花岗石浸水晾干后,选色使用。贴之前要在横竖方向拉十字线,贴的时候横竖必须保证贯通,不得错缝,地砖缝宽1㎜,不得超过2㎜,如地砖尺寸误差超过1㎜,砖缝经用户签字后方可均宽2㎜,不超过3㎜.注意随时检查。 六、要注意地砖是否需要拼花或是要按统一方向铺贴,切割地砖一定要准确,门套、柜底边等处的交接一定要严密,缝隙要均匀;地砖边与墙交接处不超过5㎜. 七、地砖铺设时,随铺随清,随时保持清洁干净。(用棉纱或锯末清扫),并将砖缝内的水泥砂浆清干净,已便完工后勾缝。 八、地砖平整度用2M水平尺检查,误差不得超过2㎜,相邻砖高差不得超过1㎜,缝隙平直度3㎜.地砖铺贴时,其他工种不得污染,不得人为踩踏,地砖完成后应在24小时内清缝,随做随清,并做养护。 九、地砖空鼓现象,控制在3%以内,在主要通道上的空鼓必须返工(3%是指单块板边角空鼓,整块不得空鼓)。 十、地砖铺设完成后,在检查无平整度误差、空鼓、色差等后,用厚纸板全部遮盖保护,纸板上的铁钉必须取掉,纸板与纸板间必须用封口胶粘贴严密,防止杂物进入。 十一、勾缝在完工前进行,先清缝,用白水泥加滑石粉调腻子,勾缝腻子低于砖面1㎜.
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有防静电架空地板施工方案
    • Hzl_8542 回答:防静电PVC地板的施工要求:            1、防静电PVC地板,是以聚氯乙烯树脂为主体,配导电材料等助剂,经塑炼、模压、加工而成,主要用于要求防静电、导静电的地面施工。            2、施工前对地面的要求:要求地面要平整、干燥,无明显凸起或者凹进。            3、施工适用地面:可以是水磨石地面、瓷砖地面或者水泥地面等。               防静电PVC地板的施工流程:            1、先将地面清理干净,将表面的浮灰清除干净。            2、用量具寻找出房间的中心位置,,画出十字中心线,十字线垂直等分。            3、铺设地导电网,引出地线:铺设铜箔网络,在铜箔上涂上少许导电胶,从中心位置开始逐一铺设相邻地面。            4、地导电网铺设完毕后,在地面上均匀涂上一层粘结剂,等它自然干。            5、待地面上的粘结剂干燥适中,触感不是粘的情况下,开始铺设地板。铺设地板的时候,用橡皮榔头敲打,可以保证地板间的粘结牢固。            6、整个房间铺设完成后,在地板拼缝处,用开槽机进行U型开槽。开槽完成后,在开槽处铺设焊条,是指用焊枪在地板接缝处,对焊条进行热塑焊接,焊接完成后,用刮刀刮平高出地板的焊条。            7、地板铺设完成后,将地板表面清理干净。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 架空地板 10个月前
  • 3 回答
    • 防静电地板国家施工规范是什么?
    • xiaoping123 回答:1.1一般规定 1.1.1防静电聚氯乙烯(PVC)地面施工内容包括基层处理、接地系统安装、胶水配制、防静电聚氯乙烯(PVC)贴面板(以下简称)贴面板的铺贴与清洗施工、测试及质量检验。 ?? 1.1.2施工现场温度应10-35℃间;相对温度不得大于80%;通风应良好。室内其它各项工程施工应已基本结束。 1.2材料、设备与工具 1.2.1施工用材料应符合以下要求: 1、贴面板:物理性能及外观尺寸应符合《防静电贴面板通用规范》SJ/T11236的要求,并具有永久防静电性能。其体积及表面电阻:导静电型贴面板的电阻值应低于 1.0×106Ω,静电耗散型面板的电阻值就应在为1.0×106-1.0×109Ω。 2、导电胶:应是非水溶性胶,电阻值应小于贴面板的电阻值,粘结强度应大于3×106N/M2 3、塑料焊条:应采用色泽均匀、外径一致、柔性好的材料。 ??4、导电地网用铜箔:厚度应不小于0.05mm,宽宜为20mm。 1.2.2贴面板应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质。搬运时应轻装轻卸,严禁猛力撞击。严禁置于室外日晒雨淋。 1.2.3常用施工设备(含工具)应包括开槽机、塑料焊枪、橡胶榔头、割刀、直尺、刷子、打蜡机等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺要求。 1.3施工准备 1.3.1熟悉设计施工图并勘察施工现场。 1.3.2制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。 1.3.3根据施工工艺要求备齐各种施工材料、设备、工具,并摆放整齐。 1.3.4地面面积大于140m2时,在正式施工前应做示范性铺设。 1.3.5施工场地应符合如下要求;引下线、接地体等内容。除本章规定外,其余应符合本规范规定。 1.3.6确定接地端子位置:面积在100m2以内,接地端子应不少于1个;面积每增加100m2,应增设接地端子1-2个。 1.3.7施工前应彻底清扫基层地面,地面不得留有浮渣、尘土等 1.4施工 1.4.1划定基准线,应视房间几何形状合理确定。 1.4.2应按地网布置图铺设导电铜箔网格。铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。 1.4.3配置导电胶:将炭黑和胶水应按1:100重量比配置,并搅拌均匀。 1.4.4刷胶:应分别在地面、已铺贴的导电铜箔上面,涂覆应均匀、全面,涂覆后自然晾干。 1.4.5铺贴贴面板:待涂有脱水的地面晾干至不粘手时,应产即开始铺贴.铺贴时应将贴面板的两直角边对准基准线,铺贴应迅速快捷.板与板之间应留有1-2mm缝隙,缝隙宽度应保持基本一致.用橡胶锤均匀敲打板面,边铺贴边检查,确保粘贴牢固.地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐,非标准贴面板由标准贴面板用割刀切割而成。 1.4.6当铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。再继续铺贴面板。 1.4.7整个房间铺贴完毕后,应沿贴面板接缝处用开槽机开焊接槽。槽线应平直、均匀,槽宽3±0.2mm为宜。 1.4.8应用塑料焊枪在焊接槽处进行热塑焊接,使板与板连成一体。焊接多余物应用利刀割平,但不得划伤贴面板表面。 1.4.9接地系统施工应包括涂导电胶层,导电铜箔地网、接地铜箔、接地端子、接 地引下线、接地体等内容。除本章规定外,其余应符合本规范规定。 1.4.10铺贴作业完成后,将地面清洁干净,并应涂覆防静电蜡保护。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 9个月前
  • 3 回答
    • 防静电地板漆施工方案求一份?
    • -丶- 回答:1、施工前,将被施涂表面清理干净,以喷砂除锈方法将氧化皮、铁锈及其他杂质清除干净,喷砂处理至Sa2.5级。 2、两个组分在施工前按重量比兑好,搅拌均匀,20分钟后施涂。 3、油漆随配随用,混合好的油漆,须在6小时内用完, 4、两涂层间的施涂要待下层干燥后进行。 希望可以帮到您!
    • 防静电地板 防静电漆 pvc防静电地板 7个月前