      防静电地板施工设计要点是:1、防静电活动地板地面施工内容包括基层处理,安装支架、横梁、斜撑,安装接地系统,铺设地板等的施工、测试与质量检验。 2、施工现场温度应在10---35摄氏度之间,相对湿度小于80%;通风应良好。)禁止使用锋利的器具直接在防静电地板表面上施工操作,防止破坏表面的防静电 性能和美观程度;

      0 评论

    • ag123456 2016-03-05 17:28

      防静电活动地板的施工方案
      一、一般规定
      1、防静电活动地板地面施工内容包括基层处理,安装支架、横梁、斜撑,安装接地系统,铺设地板等的施工、测试与质量检验。
      2、施工现场温度应在10---35摄氏度之间,相对湿度小于80%;通风应良好。
      二、材料、设备与工具
      1、施工材料应符合要求。在设计无特殊要求时,应符合以下规定:防静电活动地板板面应平整、坚实,板与面的粘接应牢固,应具有耐磨、防潮、阻燃等性能。支架、横梁、斜撑表面应平整、光洁,钢质件须经镀锌或其它防锈处理。防静电性能指标和机械性能、外观质量等应符合《防静电活动地板通风规范》SJ/T10796的要求。应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质,严禁置于室外日晒雨淋。
      2、施工应具有的设备和工具包括切割机、手提式电锯、吸盘器、1M钢直尺、水平尺、清洗打蜡机、测试电极和测试仪表等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺的要求。
      三、施工准备
      1、施工应做如下准备工作:熟悉设计施工图纸和勘察施工现场。制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。备齐各种施工材料、设备、器具,并检验合格。彻底清除施工场地、器具,并检验合格。彻底清除施工场地的尘土、小沙石等影响工程质量的残留物。大于140平方米的工程,应作样铺设。
      2、施工场地应符合下列要求:基层地面无论是水泥地面、水磨石地面或其它硬质地面,都应表面平整、凹凸不平等必须修补。对于新建工程项目,在土建施工时应一预设接地装置。工程面积100平方米以内的设1到2个接地端子。对于老厂房改造项目,应根据实际情况按相同要求确定接地端子位置与数量。应在室内装修工作已基本完工、安装与基层上的设备已固定在预定位置、放置在活动地板下的管线或导线已铺设就位后,方可进行防静电活动地板安装,不得上下交叉作业。
      四、施工步骤
      1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
      2、 拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
      3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
      4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
      5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
      6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
      7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
      8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;
      9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。
      五、测试于质量检测
      1、活动地板地面检测所用的仪器:数字兆欧表:测试电压100V,量程应大于1.0X103—1.0X1011欧姆;精度等级不得低于2.5级。电极:两只,铜质,表面应镀铬,圆柱型,与数字兆欧表配套使用,用于测试防静电地面的表面电阻与系统电阻。测量电极垫片:采用干燥导电海绵或导电橡胶,起体积电阻应不大于1.0X103欧姆。接地电阻测量仪用于测量接地极与大地间的接地电阻。其量程和精度等级必须满足测量要求。直尺:长度应为2M,用于检查地面平整度。防静电性能检测所用的器具均应在计量鉴定有效期内。
      2、测试环境温度应在15-30摄氏度间,对湿度应小于70%。
      3、测试电极一端置于地板表面。另一测试电极与接地端子连接
      4、质量评定方法应按(逐批检查计数抽样程序及抽样表)GB2828规定执行
      5、防静电活动地板板面电性能指标应符合以下规定:
      系统电阻:导静电型低于1.0X106欧姆,静电耗散型为1.0X106—1.0X1010欧姆(测量电极间距900—1000MM)系统接地电阻应满足设计要求。
      6、防静电活动地板板面覆盖层应柔软光滑,色泽均匀,不应气泡,不得有明显疵点;板面黏贴应牢固,应无开胶现象。

      0 评论

    • ddd_3192 2016-03-05 17:21

      1、防静电活动地板的防火等级,应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。

      2、防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。
      (1)仅供走线用:基本尺寸为250mm。
      (2)供走线及空调风库用:基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换,并有较高的制作精度,以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。

      3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后,清理干净地面,铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。

      4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。
      5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。

      6、地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用。