      一、一般规定
      1、防静电活动地板地面施工内容包括基层处理,安装支架、横梁、斜撑,安装接地系统,铺设地板等施工、测试与质量检测。
      2、施工现场温度应在10-35℃之间,相对湿度应小于80%;通风性良好。
      二、材料、设备与工具
      1、施工材料应符合设计要求。在设计无特殊要求时,,应符合一下规定:防静电活动地板板面应平整、坚实,板与面的粘接应牢固,应具有耐磨、防潮、阻燃等性能。支架、横梁、斜撑表面应平整、光洁,钢质件须经镀锌或其它防锈处理。防静电性能指标和机械性能、外观质量等应符合《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796的要求。应储存在通风干燥的仓库中,原理酸、碱及其它腐蚀性物质,严谨置于室外日晒雨淋。
      2、施工应具有的设备和工具包括切割机、手提式电锯、吸盘器、1m钢直尺、水平尺、清洗打蜡机、测试电极和测试仪表等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺的要求。
      三、施工准备
      1、施工应做如下准备工作;熟悉设计施工图纸和勘察施工现场。制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。备齐各种施工材料、设备、器具,并检验合格。彻底清除施工场地的尘土、小沙石等影响工程质量的残留物。大于140㎡(含140㎡)的工程,应作样铺设。
      2、施工场地应符合下列要求:基层地面无论是水泥地面、水磨石地面或其它硬质地面,都应表面平整、坚硬结实。如有裂缝、凹凸不平等必须修补。对于新建工程项目,在土建施工时应一预设接地装置。工程面积100㎡以内的设一个接地端子,每增加100㎡应增设1-2个接地端子。对于老厂房改造项目,应根据实际情况按相同要求确定接地端子位置与数量。应在室内装修工作已基本完工、安装与基层上的设备已固定在预定位置、放置在活动地板下的管线或导线已铺设就位后,方可进行防静电活动地板安装,不得不上下交叉作业。
      四、施工
      1、标设基准线:应根据房间尺寸和设备布置等情况,确定铺设的纵横基准线位置;在内墙四周上按设计计划标高控制线。
      2、安装支架:应从基准线交叉处开始安装支柱,然后用横梁连接各相邻支柱,组成支柱网架。横梁架应基本水平。
      3、安装斜撑:应根据实际需要可对部分或者全部支柱安装斜撑。
      4、要求连接。
      5、地板的铺设应按一下顺序进行:铺设基准板:在确定的基准线处用标准板开始铺设基准线,其高度与标高控制线应一致,用水平仪校平后,紧固支架,锁紧螺母。铺设正规板:应以基准板为中心,向周边扩散铺设。铺设过程中应边铺设边用水平仪调整支架高度,使相邻板面均保持水平后,逐块紧固支架锁紧螺母。铺设异型板:房间边缘尺寸不足一块标准板时,应用异型办铺设。异型板是根据房间边缘的实际尺寸用切割机将标准板裁割而成。应在标准本铺设完成后,再进行异型板的铺设。地板和横梁经切割后,必须去除割处毛刺。
      6、活动地板铺设完毕后,应进行检测。板块间的缝隙应平直、整齐,2m范围内缝隙水平错位不得大于2mm;用吸盘器应能自如取放活动地板块;人在地板上行走时不应有声响或滑动现象。若达不到要求,必须进行调整,可调换地板或调整支架高度。
      7、活动地板安装结束后,根据设计要求沿房间四周安装踢脚板(木材、石材均可)。踢脚板安装应牢固、平直、水平误差在5m范围内不得大于3mm。

    0 评论

  • 芒果5270 2016-03-05 17:00

      防静电地板安装:
      1、清洁地面;
      2、认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,向甲方有关部门提出;
      3、拉水平线,井将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度、并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的 网格线;
      4、将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处;
      5、用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺正横梁,使之在同一平面上并互相垂直;用吸板器在组装好的横粱上放置地板:直角尺逐,
      6、若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可用切割地板的方法进行拼利;
      7、封边;
      8、清理现场,完成;

    0 评论

  • ag123456 2016-03-05 16:45

  • ddd_3192 2016-03-05 16:42

    ①. 先清扫地面,划出每块地板支架的位置。
    ②. 调整支架高度,安装支架,架上横梁,用胶粘封胶条。用水平尺调节水平。
    ③. 保证地板与地板四角稀薄处严密、平整;整个机房对角线的平整度不大于20mm。\\
    ④. 如需对地板切割和打孔时,可用钻和锯加工,打磨平整,用腻子封边,防止面板吸水 受潮使地板膨胀变型。
    ⑤. 开启地板应使用胶吸板器,轻拿轻放,不要使用锐器硬撬开,以免损坏地板封边。
    ⑥. 进机房应穿拖鞋禁止在地上拖拉,撞击硬物以防损伤地板。
    ⑦. 不要用拖把蘸水擦洗地板,应以软布蘸少量清洗剂擦拭表面,并用干布擦干,以免边角进水,引起地板边缘膨胀。
    ⑧. 平时清扫使用吸尘器,以免灰尘透人板缝影响抗静电性能。

    0 评论

相关问题

  • 2 回答
    • 什么是防静电地板?是不起静电的地板吗?
    • 飞阳 回答:防静电地板又叫做耗散静电地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散。主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、卫星地面站机房、电台控制机房、电视发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。
    • 防静电地板 静电地板 机房静电地板 3年以前
  • 什么是防静电地板?是不起静电的地板吗?
  • 3 回答
    • 硅酸钙静电地板和钢化静电地板有什么区别
    • 小小小帅 回答:硫酸钙地板,现在它是主流,而且实用效果好。硫酸钙防静电地板具有生态环保、阻燃、防水、平整、不易变形、脚感好,防静电、各种覆面材料美观大方、经久耐用、承载强度高等特点。 高密度的硫酸钙地板是由原材料加工凝固成硫酸钙晶体,并采用无毒未经漂白的植物纤维作为加固材料经过一次脉冲压制工序制作而成。覆面采用HDL三聚氰胺防静电贴面、PVC、瓷砖、地毯、大理石或天然橡胶等,地板四周塑胶收边条,地板底一般有采用镀锌钢板或铝箔。
    • 静电地板 硅酸钙 机房静电地板 11个月前
  • 3 回答
    • 泰安静电地板价格一般多少?
    • 言尔无心 回答:常州市鸿海地板有限公司的全钢防静电地板,规格600*600*30 MM,报价115元/平方米,全钢结构,连接强度高、承载能力强、耐冲击性能好,所有原材料均有优质抗静电性能,使地板系统性能稳定可靠,尺寸精度高、互换性好、组装灵活、方便、使用寿命长。价格来源网络,仅供参考。
    • 静电地板 泰安装饰设计 机房静电地板 1个月前
  • 3 回答
    • 大自然静电地板价格怎么样?
    • 言尔无心 回答:大自然实木复合地板DSJ01Z¥299 这款多层实木复合地板,产自欧洲,表面采取刚瓷面工艺,脚感比较好,平时可以光着脚走来走去都没问题。因为多层结构以及基材相互稳固的原因,这款地板质量持久稳定,不用太过担心断裂、翘板、腐蚀等问题。 价格来源网络,仅供参考。
    • 静电地板 大自然地板怎么样 机房静电地板 1个月前
  • 3 回答
    • 机房安装静电地板有哪些作用?
    • Eternally 回答:1、 使安装简单化,并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。 2、 机房内设备可通过防静电地板下进行自由的电气连接,便于敷设和维护,使机房整洁美观。 3、 它可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏。 4、 机房可以利用地板下空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织。无论计算机设备安装在 什么位置,都可以通过防静电活动地板的风口得到空调后的空气。 5、 有利于设备底部的维修、维护。 6、 消除了电缆外露对人体的危害。 7、 可以利用防静电活动地板的可调性,消除真地面的不平度,保证机房地面的整体水平度。 8、 能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。
    • 静电地板 机房防静电地板价格 机房静电地板 1个月前