4条回答
哟年 2016-03-07 19:19
一、一般规定
1、防静电活动地板地面施工内容包括基层处理,安装支架、横梁、斜撑,安装接地系统,铺设地板等施工、测试与质量检测。
2、施工现场温度应在10-35℃之间,相对湿度应小于80%;通风性良好。
二、材料、设备与工具
1、施工材料应符合设计要求。在设计无特殊要求时,,应符合一下规定:防静电活动地板板面应平整、坚实,板与面的粘接应牢固,应具有耐磨、防潮、阻燃等性能。支架、横梁、斜撑表面应平整、光洁,钢质件须经镀锌或其它防锈处理。防静电性能指标和机械性能、外观质量等应符合《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796的要求。应储存在通风干燥的仓库中,原理酸、碱及其它腐蚀性物质,严谨置于室外日晒雨淋。
2、施工应具有的设备和工具包括切割机、手提式电锯、吸盘器、1m钢直尺、水平尺、清洗打蜡机、测试电极和测试仪表等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺的要求。
三、施工准备
1、施工应做如下准备工作;熟悉设计施工图纸和勘察施工现场。制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。备齐各种施工材料、设备、器具,并检验合格。彻底清除施工场地的尘土、小沙石等影响工程质量的残留物。大于140㎡(含140㎡)的工程,应作样铺设。
2、施工场地应符合下列要求:基层地面无论是水泥地面、水磨石地面或其它硬质地面,都应表面平整、坚硬结实。如有裂缝、凹凸不平等必须修补。对于新建工程项目,在土建施工时应一预设接地装置。工程面积100㎡以内的设一个接地端子,每增加100㎡应增设1-2个接地端子。对于老厂房改造项目,应根据实际情况按相同要求确定接地端子位置与数量。应在室内装修工作已基本完工、安装与基层上的设备已固定在预定位置、放置在活动地板下的管线或导线已铺设就位后,方可进行防静电活动地板安装,不得不上下交叉作业。
四、施工
1、标设基准线:应根据房间尺寸和设备布置等情况,确定铺设的纵横基准线位置;在内墙四周上按设计计划标高控制线。
2、安装支架:应从基准线交叉处开始安装支柱,然后用横梁连接各相邻支柱,组成支柱网架。横梁架应基本水平。
3、安装斜撑:应根据实际需要可对部分或者全部支柱安装斜撑。
4、要求连接。
5、地板的铺设应按一下顺序进行:铺设基准板:在确定的基准线处用标准板开始铺设基准线,其高度与标高控制线应一致,用水平仪校平后,紧固支架,锁紧螺母。铺设正规板:应以基准板为中心,向周边扩散铺设。铺设过程中应边铺设边用水平仪调整支架高度,使相邻板面均保持水平后,逐块紧固支架锁紧螺母。铺设异型板:房间边缘尺寸不足一块标准板时,应用异型办铺设。异型板是根据房间边缘的实际尺寸用切割机将标准板裁割而成。应在标准本铺设完成后,再进行异型板的铺设。地板和横梁经切割后,必须去除割处毛刺。
6、活动地板铺设完毕后,应进行检测。板块间的缝隙应平直、整齐,2m范围内缝隙水平错位不得大于2mm;用吸盘器应能自如取放活动地板块;人在地板上行走时不应有声响或滑动现象。若达不到要求,必须进行调整,可调换地板或调整支架高度。
7、活动地板安装结束后,根据设计要求沿房间四周安装踢脚板(木材、石材均可)。踢脚板安装应牢固、平直、水平误差在5m范围内不得大于3mm。
芒果5270 2016-03-05 17:00
防静电地板安装:
1、清洁地面;
2、认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,向甲方有关部门提出;
3、拉水平线,井将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度、并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的 网格线;
4、将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处;
5、用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺正横梁,使之在同一平面上并互相垂直;用吸板器在组装好的横粱上放置地板:直角尺逐,
6、若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可用切割地板的方法进行拼利;
7、封边;
8、清理现场,完成;
ag123456 2016-03-05 16:45
ddd_3192 2016-03-05 16:42
①. 先清扫地面,划出每块地板支架的位置。
②. 调整支架高度,安装支架,架上横梁,用胶粘封胶条。用水平尺调节水平。
③. 保证地板与地板四角稀薄处严密、平整;整个机房对角线的平整度不大于20mm。\\
④. 如需对地板切割和打孔时,可用钻和锯加工,打磨平整,用腻子封边,防止面板吸水 受潮使地板膨胀变型。
⑤. 开启地板应使用胶吸板器,轻拿轻放,不要使用锐器硬撬开,以免损坏地板封边。
⑥. 进机房应穿拖鞋禁止在地上拖拉,撞击硬物以防损伤地板。
⑦. 不要用拖把蘸水擦洗地板,应以软布蘸少量清洗剂擦拭表面,并用干布擦干,以免边角进水,引起地板边缘膨胀。
⑧. 平时清扫使用吸尘器,以免灰尘透人板缝影响抗静电性能。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。