装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

静电地板要怎么安装?

杨翌 | 被浏览168次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 哟年 2016-03-07 19:19

      一、一般规定
      1、防静电活动地板地面施工内容包括基层处理,安装支架、横梁、斜撑,安装接地系统,铺设地板等施工、测试与质量检测。
      2、施工现场温度应在10-35℃之间,相对湿度应小于80%;通风性良好。
      二、材料、设备与工具
      1、施工材料应符合设计要求。在设计无特殊要求时,,应符合一下规定:防静电活动地板板面应平整、坚实,板与面的粘接应牢固,应具有耐磨、防潮、阻燃等性能。支架、横梁、斜撑表面应平整、光洁,钢质件须经镀锌或其它防锈处理。防静电性能指标和机械性能、外观质量等应符合《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796的要求。应储存在通风干燥的仓库中,原理酸、碱及其它腐蚀性物质,严谨置于室外日晒雨淋。
      2、施工应具有的设备和工具包括切割机、手提式电锯、吸盘器、1m钢直尺、水平尺、清洗打蜡机、测试电极和测试仪表等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺的要求。
      三、施工准备
      1、施工应做如下准备工作;熟悉设计施工图纸和勘察施工现场。制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。备齐各种施工材料、设备、器具,并检验合格。彻底清除施工场地的尘土、小沙石等影响工程质量的残留物。大于140㎡(含140㎡)的工程,应作样铺设。
      2、施工场地应符合下列要求:基层地面无论是水泥地面、水磨石地面或其它硬质地面,都应表面平整、坚硬结实。如有裂缝、凹凸不平等必须修补。对于新建工程项目,在土建施工时应一预设接地装置。工程面积100㎡以内的设一个接地端子,每增加100㎡应增设1-2个接地端子。对于老厂房改造项目,应根据实际情况按相同要求确定接地端子位置与数量。应在室内装修工作已基本完工、安装与基层上的设备已固定在预定位置、放置在活动地板下的管线或导线已铺设就位后,方可进行防静电活动地板安装,不得不上下交叉作业。
      四、施工
      1、标设基准线:应根据房间尺寸和设备布置等情况,确定铺设的纵横基准线位置;在内墙四周上按设计计划标高控制线。
      2、安装支架:应从基准线交叉处开始安装支柱,然后用横梁连接各相邻支柱,组成支柱网架。横梁架应基本水平。
      3、安装斜撑:应根据实际需要可对部分或者全部支柱安装斜撑。
      4、要求连接。
      5、地板的铺设应按一下顺序进行:铺设基准板:在确定的基准线处用标准板开始铺设基准线,其高度与标高控制线应一致,用水平仪校平后,紧固支架,锁紧螺母。铺设正规板:应以基准板为中心,向周边扩散铺设。铺设过程中应边铺设边用水平仪调整支架高度,使相邻板面均保持水平后,逐块紧固支架锁紧螺母。铺设异型板:房间边缘尺寸不足一块标准板时,应用异型办铺设。异型板是根据房间边缘的实际尺寸用切割机将标准板裁割而成。应在标准本铺设完成后,再进行异型板的铺设。地板和横梁经切割后,必须去除割处毛刺。
      6、活动地板铺设完毕后,应进行检测。板块间的缝隙应平直、整齐,2m范围内缝隙水平错位不得大于2mm;用吸盘器应能自如取放活动地板块;人在地板上行走时不应有声响或滑动现象。若达不到要求,必须进行调整,可调换地板或调整支架高度。
      7、活动地板安装结束后,根据设计要求沿房间四周安装踢脚板(木材、石材均可)。踢脚板安装应牢固、平直、水平误差在5m范围内不得大于3mm。

    0 评论

  • 芒果5270 2016-03-05 17:00

      防静电地板安装:
      1、清洁地面;
      2、认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,向甲方有关部门提出;
      3、拉水平线,井将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度、并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的 网格线;
      4、将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处;
      5、用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺正横梁,使之在同一平面上并互相垂直;用吸板器在组装好的横粱上放置地板:直角尺逐,
      6、若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可用切割地板的方法进行拼利;
      7、封边;
      8、清理现场,完成;

    0 评论

  • ag123456 2016-03-05 16:45

  • ddd_3192 2016-03-05 16:42

    ①. 先清扫地面,划出每块地板支架的位置。
    ②. 调整支架高度,安装支架,架上横梁,用胶粘封胶条。用水平尺调节水平。
    ③. 保证地板与地板四角稀薄处严密、平整;整个机房对角线的平整度不大于20mm。\\
    ④. 如需对地板切割和打孔时,可用钻和锯加工,打磨平整,用腻子封边,防止面板吸水 受潮使地板膨胀变型。
    ⑤. 开启地板应使用胶吸板器,轻拿轻放,不要使用锐器硬撬开,以免损坏地板封边。
    ⑥. 进机房应穿拖鞋禁止在地上拖拉,撞击硬物以防损伤地板。
    ⑦. 不要用拖把蘸水擦洗地板,应以软布蘸少量清洗剂擦拭表面,并用干布擦干,以免边角进水,引起地板边缘膨胀。
    ⑧. 平时清扫使用吸尘器,以免灰尘透人板缝影响抗静电性能。

    0 评论

相关问题

  • 2 回答
    • 什么是防静电地板?是不起静电的地板吗?
    • 飞阳 回答:防静电地板又叫做耗散静电地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散。主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、卫星地面站机房、电台控制机房、电视发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。
    • 防静电地板 静电地板 pvc防静电地板 3年以前
  • 什么是防静电地板?是不起静电的地板吗?
  • 3 回答
    • 硅酸钙静电地板和钢化静电地板有什么区别
    • 小小小帅 回答:硫酸钙地板,现在它是主流,而且实用效果好。硫酸钙防静电地板具有生态环保、阻燃、防水、平整、不易变形、脚感好,防静电、各种覆面材料美观大方、经久耐用、承载强度高等特点。 高密度的硫酸钙地板是由原材料加工凝固成硫酸钙晶体,并采用无毒未经漂白的植物纤维作为加固材料经过一次脉冲压制工序制作而成。覆面采用HDL三聚氰胺防静电贴面、PVC、瓷砖、地毯、大理石或天然橡胶等,地板四周塑胶收边条,地板底一般有采用镀锌钢板或铝箔。
    • 硅钙板 静电地板 硅酸铝板 4个月前
  • 3 回答
    • 山东静电地板厂哪家好?
    • 田振华_5518 回答:  推荐马可地板有限公司,生产的防静电地板质量是很不错的,性价比也是比较高的,我觉得是很不错的,是属于机房安全与防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。
    • 地板 静电地板 山东瓷砖 1个月前
  • 3 回答
    • 德国美露静电地板质量怎么样
    • 冷若0冰霜 回答:德国美露静电地板质量很不错,全钢构造,采用优质钢板拉伸焊接形成钢板壳,空腔内填充发泡水泥并烘干养护。地板表面经过磷化喷塑处理,耐腐蚀,耐刮擦。地板支架为钢质,上托为铝质结构,四角支撑,适用于高档办公室、智能型大楼、钢构大楼、资讯中心电脑室等高级办公所。
    • 静电地板 必美地板 美乐时地板 1个月前
  • 3 回答
    • 机房架空静电地板为什么选用?
    • 苗苗_2878 回答:1.首先防静电地板就是通过防静电地板卸掉机房产生的静电,保护设备。 2.第二机房活动地板架空。是因为机房布线系统有上走线和下走线,如果先择下走线,那么线路就会从地板地下走,保持机房地面整洁;如果机房有精密空调,而且采用的是下送风方式,也必须通过地板下送饭,地板也必须要架空抬高。
    • 机房空调 静电地板 架空地板 1个月前