土钉墙基坑支护施工方案: 1、土钉墙施工前应先检测路堑横断面,净空合格后方能进行土钉墙施工。
2、土钉墙应按“自上而下,分层开挖,分层锚固,分层喷护”的原则组织施工,并及时挂网喷护,不得使坡面长期暴露风化失稳。
3、施工前应按设计要求进行注浆工艺试验、土钉抗拉拔试验,验证设计参数,确定施工工艺参数。
4、土钉钻孔时,严禁灌水。钉孔注浆应采用孔底注浆法,确保注浆饱满,注浆压力宜为0.2MPa。
5、土钉墙施工时应按设计要求制作支撑架。
6、挂网材料为土工合成材料时,应采取妥善的防晒措施,防止土工合成材料老化。挂网前应清除坡面松散土石。
7、坡脚墙基坑施工应尽快完成,同时应采取措施防止基坑被水浸泡。
8、喷射混凝土前应进行现场喷射试验,确定施工工艺参数。
9、喷射作业应自下而上进行,喷层厚度大于7cm时,应分两层喷射。喷射过程中应采取有效措施保证泄水孔不被堵塞。
芒果5270 2016-03-05 16:47
土钉墙是由上而下边开挖边分段施工的,分层开挖、分层稳定、坡脚预加固——逆作法。
一般采用先锚后喷工艺
(1)边坡开挖
(2)人工修整边坡
(3)定位放线
(4)成孔
(5)土钉主筋制作及安放
(6)搅浆及注浆
(7)挂网
(8)喷射砼
详解:
(1)边坡开挖
按照设计的分层开挖深度和坡度开挖,分层开挖深度应在每道土钉孔口标高下0.5m处,不得超挖,开挖过程中,挖掘机不得碰撞土钉墙面板。在上层作业面的土钉及喷混凝土面层未达到设计强度的70%以前,不得进行下一层土方的开挖。
(2)人工修整边坡应根据土质的不同情况,边坡预留50~100㎜厚的土体,由修坡人员用铲修整坡面,为确保喷射砼面层的平整,挂小线测量边坡坡度,以保证坡脚不侵结构。对于土层含水量较大的边坡,可在土钉面层背部插入长度为400~600mm,直径不小于40mm的水平排水管(包滤网),其外端伸出支护面层,间距为2m,以便将喷混凝土面层后的积水排走。
(3)定位放线由测量人员按设计图纸放出每一个土钉的位置,作出标记。
(4)成孔
采用人工洛阳铲成孔,孔深不小于设计,如遇障碍物时,可适当调整土钉角度和位置。 (5)土钉主筋制作及安放
主筋按设计长度下料,外端设 “L”型的弯钩,间隔2m焊对中支架,防止主筋偏离土钉中心;安放主筋时,将注浆管与主筋捆绑在一起,注浆管离孔底0.5m左右。
(6)搅浆及注浆
浆体为水泥净浆,水灰比为0.5,浆液要充分搅拌均匀,随拌随用,采用搅拌机造浆,搅拌时间一般在3分钟以上;注浆采用注浆泵,注浆时,将导管缓慢均匀拔出,但出浆口应始终处于孔中浆体表面之下,保证孔中气体能全部排出,在孔口部位设置止浆塞,根据需要补浆,保证土钉锚固体质量。土钉制作:土钉用内径15mm,壁厚2.75mm的电焊钢管制作,钢管一断端封口,另一端开口,接注浆嘴预备接注浆泵,钢管周边按10cm间距设喷浆口。 土钉打入:利用列车间隙,采用人工将土钉打入土中。
(7)挂网
采用φ6.5单排双向、间距200mm的钢筋网片,钢筋网片用插入土中的钢筋固定,与坡面间隙3~5cm,相邻网片搭接长度不小于300mm,钢筋网片通过加强筋与土钉连接成一个整体。
(8)喷射砼
喷砼顺序一般“先锚后喷”,土质条件不好时采取“先喷后锚”,喷射作业时,空压机气压0.2~0.5MPa,喷头水压不应小于0.15 MPa,喷射距离控制在0.6~1.0m,为保证喷射砼厚度达到规定值,在坡壁上垂直打入短钢筋作为厚度控制标志。砼的初凝时间和终凝时间分别
控制在5min和10min左右,喷射厚度为80~100mm。
变形观测
第二层施工
上步注入土钉孔内的水泥浆和坡面的喷射混凝土强度达到70%后开挖下步,当土体稳定性
较好时开挖深度适当可以加深,不过不能超过两步,一般一步为1.5m。
ag123456 2016-03-05 16:32
1、土钉墙施工前应先检测路堑横断面,净空合格后方能进行土钉墙施工。
10、土钉墙所用砂、石料、水泥、粉煤灰、矿物掺和料、外加剂、钢筋应符合本标准第10.1.14条的规定。
11、土钉墙所用的土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。进场时应进行现场验收,并对其技术性能进行检验。
12、土钉孔的布置形式、土钉长度应符合设计要求。土钉墙钻孔施工时,严禁灌水。
13、土钉孔锚固砂浆强度等级应符合设计要求。钉孔注浆应采用孔底注浆法,确保注浆饱满。注浆压力宜为0.2MPa。
14、网的规格尺寸、网与土钉的连接应符合设计要求。
15、喷射混凝土强度等级应符合设计要求。
16、喷射混凝土面层厚度在每个断面上60﹪以上不应小于设计厚度,且厚度最小值不应小于设计厚度的一半;同时,所有检查孔的厚度平均值,不应小于设计厚度值。
17、泄水孔施工质量、墙后反滤层构造、墙基坑开挖、墙身混凝土强度、脚墙模板、沉降缝(伸缩缝)预留与塞封应符规定。