土钉墙基坑支护施工方案求一份?

广东星艺装饰龙岗分公司 | 被浏览320次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-03-05 18:30

    土钉墙基坑支护施工方案: 1、土钉墙施工前应先检测路堑横断面,净空合格后方能进行土钉墙施工。
      2、土钉墙应按“自上而下,分层开挖,分层锚固,分层喷护”的原则组织施工,并及时挂网喷护,不得使坡面长期暴露风化失稳。
      3、施工前应按设计要求进行注浆工艺试验、土钉抗拉拔试验,验证设计参数,确定施工工艺参数。
      4、土钉钻孔时,严禁灌水。钉孔注浆应采用孔底注浆法,确保注浆饱满,注浆压力宜为0.2MPa。
      5、土钉墙施工时应按设计要求制作支撑架。
      6、挂网材料为土工合成材料时,应采取妥善的防晒措施,防止土工合成材料老化。挂网前应清除坡面松散土石。
      7、坡脚墙基坑施工应尽快完成,同时应采取措施防止基坑被水浸泡。
      8、喷射混凝土前应进行现场喷射试验,确定施工工艺参数。
      9、喷射作业应自下而上进行,喷层厚度大于7cm时,应分两层喷射。喷射过程中应采取有效措施保证泄水孔不被堵塞。

    0 评论

  • 芒果5270 2016-03-05 16:47

    土钉墙是由上而下边开挖边分段施工的,分层开挖、分层稳定、坡脚预加固——逆作法。
    一般采用先锚后喷工艺
    (1)边坡开挖
    (2)人工修整边坡
    (3)定位放线
    (4)成孔
    (5)土钉主筋制作及安放
    (6)搅浆及注浆
    (7)挂网
    (8)喷射砼
    详解:
    (1)边坡开挖
    按照设计的分层开挖深度和坡度开挖,分层开挖深度应在每道土钉孔口标高下0.5m处,不得超挖,开挖过程中,挖掘机不得碰撞土钉墙面板。在上层作业面的土钉及喷混凝土面层未达到设计强度的70%以前,不得进行下一层土方的开挖。
    (2)人工修整边坡应根据土质的不同情况,边坡预留50~100㎜厚的土体,由修坡人员用铲修整坡面,为确保喷射砼面层的平整,挂小线测量边坡坡度,以保证坡脚不侵结构。对于土层含水量较大的边坡,可在土钉面层背部插入长度为400~600mm,直径不小于40mm的水平排水管(包滤网),其外端伸出支护面层,间距为2m,以便将喷混凝土面层后的积水排走。
    (3)定位放线由测量人员按设计图纸放出每一个土钉的位置,作出标记。
    (4)成孔
    采用人工洛阳铲成孔,孔深不小于设计,如遇障碍物时,可适当调整土钉角度和位置。 (5)土钉主筋制作及安放
    主筋按设计长度下料,外端设 “L”型的弯钩,间隔2m焊对中支架,防止主筋偏离土钉中心;安放主筋时,将注浆管与主筋捆绑在一起,注浆管离孔底0.5m左右。
    (6)搅浆及注浆
    浆体为水泥净浆,水灰比为0.5,浆液要充分搅拌均匀,随拌随用,采用搅拌机造浆,搅拌时间一般在3分钟以上;注浆采用注浆泵,注浆时,将导管缓慢均匀拔出,但出浆口应始终处于孔中浆体表面之下,保证孔中气体能全部排出,在孔口部位设置止浆塞,根据需要补浆,保证土钉锚固体质量。土钉制作:土钉用内径15mm,壁厚2.75mm的电焊钢管制作,钢管一断端封口,另一端开口,接注浆嘴预备接注浆泵,钢管周边按10cm间距设喷浆口。 土钉打入:利用列车间隙,采用人工将土钉打入土中。
    (7)挂网
    采用φ6.5单排双向、间距200mm的钢筋网片,钢筋网片用插入土中的钢筋固定,与坡面间隙3~5cm,相邻网片搭接长度不小于300mm,钢筋网片通过加强筋与土钉连接成一个整体。
    (8)喷射砼
    喷砼顺序一般“先锚后喷”,土质条件不好时采取“先喷后锚”,喷射作业时,空压机气压0.2~0.5MPa,喷头水压不应小于0.15 MPa,喷射距离控制在0.6~1.0m,为保证喷射砼厚度达到规定值,在坡壁上垂直打入短钢筋作为厚度控制标志。砼的初凝时间和终凝时间分别
    控制在5min和10min左右,喷射厚度为80~100mm。
    变形观测
    第二层施工
    上步注入土钉孔内的水泥浆和坡面的喷射混凝土强度达到70%后开挖下步,当土体稳定性
    较好时开挖深度适当可以加深,不过不能超过两步,一般一步为1.5m。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-05 16:32

      1、土钉墙施工前应先检测路堑横断面,净空合格后方能进行土钉墙施工。
      10、土钉墙所用砂、石料、水泥、粉煤灰、矿物掺和料、外加剂、钢筋应符合本标准第10.1.14条的规定。
      11、土钉墙所用的土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。进场时应进行现场验收,并对其技术性能进行检验。
      12、土钉孔的布置形式、土钉长度应符合设计要求。土钉墙钻孔施工时,严禁灌水。
      13、土钉孔锚固砂浆强度等级应符合设计要求。钉孔注浆应采用孔底注浆法,确保注浆饱满。注浆压力宜为0.2MPa。
      14、网的规格尺寸、网与土钉的连接应符合设计要求。
      15、喷射混凝土强度等级应符合设计要求。
      16、喷射混凝土面层厚度在每个断面上60﹪以上不应小于设计厚度,且厚度最小值不应小于设计厚度的一半;同时,所有检查孔的厚度平均值,不应小于设计厚度值。
      17、泄水孔施工质量、墙后反滤层构造、墙基坑开挖、墙身混凝土强度、脚墙模板、沉降缝(伸缩缝)预留与塞封应符规定。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 土钉墙支护施工方案求一份?
    • 小情绪mll 回答:土钉墙是由上而下边开挖边分段施工的,分层开挖、分层稳定、坡脚预加固——逆作法。 一般采用先锚后喷工艺 (1)边坡开挖 (2)人工修整边坡 (3)定位放线 (4)成孔 (5)土钉主筋制作及安放 (6)搅浆及注浆 (7)挂网 (8)喷射砼
    • 土工膜 膨润土 保温钉 1年以前
  • 3 回答
    • 锚喷支护施工方案求一份?
    • kitty1235 回答:(1)喷射混凝土厚度采用10 cm,喷射混凝土标号为C20细石混凝土。 (2)锚杆采用 22钢筋;锚固深度视边坡岩层的破碎程度及破碎层的厚度而走,一般取1.5m(为防止锚杆滑出,锚杆必须置于较好的岩层面以下一定深度);锚杆孔的深度应大于锚固深度20cm,并用1:3~l:4 的水泥砂浆固结;锚杆间距采用2.0mX2.0m,梅花型布置。 (3)钢筋网的孔眼尺寸采用20cmX20cm的方孔,钢筋采用~6 . 2.2 材料选择要求 (1)水泥:应优先选用425#普通硅酸盐水泥;也可选用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥,水泥标号不得低于325#,性能符合现行水泥标准。 (2)砂:应采用坚硬耐久的中粗砂,细度模数宜大于2.5,含水率直控制在5%~7%。 很高兴回答楼主的问题 如有错误请见谅
    • 施工 喷塑护栏 海锚插座 1年以前
  • 3 回答
    • 水泥搅拌桩基坑支护的施工方案求一份?
    • 灯泡大怪兽 回答:水泥搅拌桩基坑支护的施工方案工艺流程如下: 1.在地面上施工围护桩、格构立柱(含立柱桩)、工程桩、止水帷幕 2.坑内土方开挖至内支撑底标高 3.施工内支撑构件 4.开挖至坑底 5.浇筑底板(将底板沿槽浇筑至支护桩形成换撑传力带) 6.继续施工地下室至内支撑以下楼层(将楼层楼板按一定间距延伸至支护桩形成换撑传力带 7.拆撑(或换撑)。多层支撑一次类推,总之形成换撑传力带后才可拆除支撑。
    • 施工 施工许可证 马桶坑距 1年以前
  • 3 回答
    • 模板支护施工方案求一份?
    • 我就是我d 回答:某商住小区钢筋混凝土斜屋面施工技术该商住小区工程位于广州市广花公路东侧,建筑面积达150000㎡,共15栋,每栋十五层高,每栋建筑面积达10000㎡,现浇钢筋混凝土结构。天面大部分采用斜屋面,十五层楼面标高39.8 m,天面框架梁标高 42.7 m。天面坡屋顶标高46.1 m,层高最高为6.3m,最低为2.9m;坡度最小45度,最大75度,斜板厚为120mm,采用C25砼,每栋天面结构钢筋量50t,混凝土方量多达300多立方米。由于此类斜屋面形式较为复杂,坡度较陡,其施工关键是模板支撑结构、模板构造和安装、混凝土施工控制等几个大方面,若某个方面出现轻微失误,都会造成严重后果;若控制得好,整个结构施工就有保障,并为以后装饰工程提供有利条件。1 施工步骤 施工顺序: 模板支撑→框架梁→框架梁钢筋→框架梁浇筑→柱钢筋绑扎、模板安装、砼浇筑→脚手架支撑搭设→屋面模板安装→屋面钢筋→屋面砼浇筑。2 模板支撑系统支撑系统采用Ф48mm×3.5mm钢管搭设,脊梁立柱排距600mm,斜板立柱排距900mm×900mm。全部钢管支撑水平设钢管拉杆,底部设扫地杆。对飘出外围1450mm的斜屋面,利用第十五层楼面结构做斜撑并加固顶部排栅支撑。(见图1) 1、纵向龙骨(80×80木枋,间距300);2、横向龙骨(80×80木枋,间距900);3、门式架上托;4、板底模板(18厚模板);5、木板垫块;6、钢管@900×900(斜板) 图1 斜屋面楼板模板及支顶体系示意图斜屋面立柱竖向承载力计算:①水平900 ×900 斜屋面混凝土重,取最大75度时增大系数3.87;0. 9×0.9×0.12×25×3.87=9.404 ②施工荷载取1.5 0. 9×0.9×1.5=1.215 则①+②=10.619 ③由于立柱每隔1.5 均有双向钢管水平拉紧,因此将立柱看作是两端铰接:L=1500 , =16.24 ,A=522.3 [λ]=1500/16.24=92.36 ψ=0.695取旧管折减系数为0.85,则σ=10.619*1000/(0.85*0.695*522.3)=34.41( )=
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份基坑支护施工专项方案
    • xhp613 回答:1. 基坑边坡在施工期间能100%的保证稳定或不出现不允许的沉降和水平位移,就必须经过有资质 的设计与计算,并绘出施工图作为施工方案的依据; 2. 坑口边应有截水沟;地表应混凝土硬化; 坑口边2M范围内不得堆土或其它重物及行驶车辆; 3. 坑口边应有人员安全护栏并遮挡物体滑落; 4. 坑底边坡周围坡脚应有畅通的排水沟,恰当的集水井; 5. 喷锚支护的应分层(约2.5M一层)往下作业,每道工序符合要求; 6. 不能没有检测和观测的具体措施; 7. 不能没有完善的紧急预案。 除上述各点,施工的次序、工序的材料、质量要求等都应该具体详细且有针对性,方案的编制、报批、签章等程序要正规。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前