装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

水管怎么试压?

李新新 | 被浏览524次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 清水一掬 2016-03-04 21:28

    水管试压本人一定要在现场,这是自己的家,隐蔽的东西有没有做到标准要求自己一定要心中有数,自己还要拍些照片,以备后面万一出问题或后期要改造时使用。

    0 评论

  • 一追再追 2016-03-04 21:09

    1)
    强度试验(试验时间1h):压力表应安装得管道系统的最低点,加压泵宜设得压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分重新加压到试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10min及40min后的压力,要求压差不得大于0.06MPa.

    2)
    严密性试验(试验时间2h):试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2h后的压力。此压力比强度试验结果结束时的压力下降不应超过0.02MPa。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-03-04 21:04

    1、试验必须在水路施工完成24H后进行;
    2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;
    3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;
    4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;
    5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格;
    备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg

    经常会出现的情况:
    1、水表表盖玻璃破裂!!!
    (劣质的水表+打压速度过快)(打压时间不少于10Min)
    2、打不上压!!!(某出水口未关闭)
    3、压力值很快下降!!!(堵头未堵好)

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 家庭装修水管试压有什么要注意的?
    • hll961714764 回答:1、冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。 2、热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。 3、管道水压试验应符合下列规定:管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压;热熔连接管道,水压试验应在连接24小时后进行;试压介质为常温清水。当管道系统较大时,可分层、分区。试验压力按冷水管和热水管的规定,并应符合: 4、强度试验(试验时间为1小时):压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10分钟及40分钟后的压力,它们的压差不得大于0.06MPa。 5、严密性试验(试验时间2小时)试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2小时后的压力。此压力比强度试验结束时的压力下降不应超过0.02MPa。 6、埋在地平面层和墙体内的管道,试压工作应在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。大型工程,管道试压工作可根据施工进度,分段进行。
    • 水管 下水管 贵阳家庭装修 1年以前
  • 3 回答
    • ppr水管试压有什么规范?
    • AN拉勾勾 回答:ppr水管试压必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏.
    • ppr管 栏杆规范 ppr水管 1年以前
  • 3 回答
    • ppr水管试压标准是什么?
    • 灯泡怪兽 回答:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。    你说的情况算是正常,一般是压力表或是手压泵本身的问题,如果是管道渗漏,压力会降得很快,可以很清楚地看到压力表变化的幅度.
    • ppr管 ppr水管 ppr管材 1年以前
  • 3 回答
    • 装修水管试压标准是多少
    • Hzl_8542 回答:1、   打开龙头查漏堵,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度; 2、厨房、卫生间、阳台地面坡度足够,地漏无阻塞,排水迅速; 3、在厨卫间做蓄水试验24小时,无渗漏现象,其中地漏出墙管处不应有水渗出至外墙;不应有水从厨厕沿墙脚渗到厅、房墙面、墙脚;上层住户厨厕、阳台内的水不应渗下至您家相应的天花(特别要检查天花灯座、竖管口周围);屋面下的天花和墙角、墙面(尤其是窗周围)不应有雨水渗入的痕迹(在大雨过后两天内来检查为宜)。
    • 水管 下水管 装修费用标准 1年以前
  • 3 回答
    • pe给水管试压方案求一份?
    • 芒果5270 回答:1、管材口径大,要分段试压,否则压力升不上去。 2、PE管材有一定的韧性,管内壁会在受压时候吸附一部分水,升压慢。 3、分段试压采用盲板法兰和电动升压机。 4、最好先在分段试压的有一定坡度的管段里放满水再接打压机。 5、要多几次打压和补水。 6、前几次压力下降是正常的,总体隔12小时压力下降小于0.05MPA就不错了。 7、如果是燃气的建议非接口部分要沙土回填,接口部分要涂上肥皂水,一旦漏了就知道 8、给水打压也一样,要回填覆盖,否则压力会让管道拱起来
    • 水管 pe管 pe燃气管 11个月前