    • 清水一掬 2016-03-04 21:28

      水管试压本人一定要在现场,这是自己的家,隐蔽的东西有没有做到标准要求自己一定要心中有数,自己还要拍些照片,以备后面万一出问题或后期要改造时使用。

      0 评论

    • 一追再追 2016-03-04 21:09

      1)
      强度试验(试验时间1h):压力表应安装得管道系统的最低点,加压泵宜设得压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分重新加压到试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10min及40min后的压力,要求压差不得大于0.06MPa.

      2)
      严密性试验(试验时间2h):试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2h后的压力。此压力比强度试验结果结束时的压力下降不应超过0.02MPa。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-03-04 21:04

      1、试验必须在水路施工完成24H后进行;
      2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;
      3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;
      4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;
      5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格;
      备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg

      经常会出现的情况:
      1、水表表盖玻璃破裂!!!
      (劣质的水表+打压速度过快)(打压时间不少于10Min)
      2、打不上压!!!(某出水口未关闭)
      3、压力值很快下降!!!(堵头未堵好)

      0 评论