装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

什么是jbf电缆?

房宜强 | 被浏览197次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • woshi1091888511 2016-03-04 22:13

    线芯材质:裸铜线 额定温度70℃90℃105℃ 标准按照GB5023-1997、JB8734-1998标准生产 特性 线芯材质:导体使用绞线裸铜或镀锡丝

    0 评论

  • ddd_3192 2016-03-04 21:19

    一、JF(JBF) 铜芯丁腈聚氯乙烯复合物绝缘电机绕组引接电缆(电线)
    二:适用范围:
    适用于交流额定电压6000V及以下的电机绕组的引出连接用。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-03-04 20:35

    1、电线JBQ、JBF是电机引接线
    2、电机引接线JF、JBQ、JEM、JYJ、JFEYH,耐油电缆,耐高温防腐电缆,生产的电机引接线为多家大型电机厂所配套。主要有以下型号:
    JF(JBF)铜芯丁腈聚氯乙烯复合物绝缘电机绕组引接电线(500V)
    JXN(JBQ)铜芯橡皮绝缘丁腈护套电机绕组引接电线(500V-6000V)
    JXF(JBHF)铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接电线(500V-6000V)
    JE(JFE)铜芯乙丙橡皮绝缘电机绕组引接电线(500V-6000V)
    JEH(JFEH)铜芯乙丙橡皮绝缘氯磺化护套电机绕组引接电线(500V-6000V)
    JEM(JFEM)铜芯乙丙橡皮绝缘氯醚护套电机绕组引接电线(500V-10000V)
    JYJ型125℃电机绕组引接电线(660V)
    JG(JHG)铜芯硅橡皮绝缘电机绕组引接电线(500V-10000V)

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 什么是矿物绝缘耐火电缆?
    • JYJO 回答:矿物绝缘电缆(Mineral Insulated Cable)简称MI电缆,作为配线使用时,国内习惯称作氧化镁电缆或防火电缆。它是由矿物材料氧化镁粉作为绝缘的铜芯铜护套电缆,矿物绝缘电缆由铜导体、氧化镁、铜护套两种无机材料组成。
    • 耐火石膏板 耐火电缆 绝缘电缆 9个月前
  • 3 回答
    • 什么是柔性矿物绝缘电缆?
    • JYJO 回答:性矿物绝缘电缆(BBTRZ)的发明较晚,大约是在上个世纪七十年代诞生于瑞士斯图特电缆公司,国内最早、最新的柔性矿物绝缘防火电缆于2003年由上海快鹿电线电缆有限公司推出。   相对传统的刚性矿物绝缘电缆,柔性矿物绝缘电缆是由铜绞线、矿物化合物绝缘、和矿物化合物护套所构成。其采用柔性结构,主要材料均采用无机材料,弥补了结构硬、易燃烧、有毒等缺陷,并且具有一些其他电缆不具有的优点,如:耐火、载流量大、耐冲击电压、耐机械损伤、无卤无毒、防爆、防水、耐腐蚀、寿命长、安全、耐过载、耐高温、成本低等特点。
    • 柔性电缆 绝缘电缆 高柔性电缆 9个月前
  • 3 回答
    • 什么是mpp电缆保护管?
    • Hzl_8542 回答:mpp电缆保护管是以mpp树脂为主要原料,添加各种稳定剂而成的各种规格的硬质聚氯乙烯管材,具有耐腐蚀,耐高温,重量轻,工程造价低,使用寿命长等特点。耐腐蚀性强,不受腐蚀性土壤的影响内壁光滑,比其他料摩擦阻力小施工方便,使用范围广
    • 保护器 漏电保护开关 电缆保护管 9个月前
  • 3 回答
    • 什么是pvvp电缆?
    • 荣耀vvv 回答:常用电缆的特性如下: CEF--乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV--聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。 BX--铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。 RV--聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。 RVV--铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线 这样说比较简单,容易理解!! 电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。 电缆常见型号: VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V) YJV22表示:交连聚氯乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯装(22) 型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。加“L”为铝线 电线的型号较简单: BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线, BV--聚氯乙烯绝缘铜心线, BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线, BX--橡皮绝缘铜心线, RHF--氯丁橡套铜心软线。
    • 电缆 橡套电缆 控制电缆 9个月前
  • 3 回答
    • 什么是电缆故障点检测?
    • Lin_4987 回答:对于电缆的故障点检测一般都要经过故障类型的诊断、故障点测距、精确定点三个主要步骤。故障类型诊断主要是确定电缆故障点的故障相别,属于高阻接地或者低阻接地,以便于测试人员选择适当的检测方法。故障点测距也叫预定位,故障电缆芯线上施加测试信号或者在线测量、分析故障信息,初步确定故障的距离,尽量缩小故障范围,以方便精确定点的进行。 预定位方法一般可归纳为两大类,即经典法,如电桥法等;现代法,如低压脉冲法、高压闪络法等。精确定点是预定位距离的基础上,精确地确定故障点所在实际位置。精确定点方法主要有声测定点法、感应定点法、时差定点法以及同步定点法等。本文主要探讨故障点预定位的基本方法。 对低阻击穿、短路、开路故障,可在电缆芯线上施加脉冲讯号。讯号在电缆传达及反射,用数字示波器或手提笔记本电脑虚拟示波器等测出脉冲波形而算出故障点的位置。低压脉冲反射法的优点是简单、直观,不需求细致的电缆原始材料,还能够依据反射脉冲的极性分辨故障类型。缺陷是不能用于检测高阻与闪络故障。 应用传输线的特性阻抗发作变化时的回波现象,电缆芯线中加上一定电压,使其不烧穿而产生放电。放电脉冲在电缆中传达及反射,用数字示波器测出反射脉冲的位置比例,算出故障点的位置。本法适用于高阻击穿,但操作人员的安全受要挟,波形较难区分。 三次脉冲法是一种新的电缆故障点预定位办法,由于脉冲反射法发出的低压脉冲在高阻故障点处不会发作反射,因而,此时故障点不会显现在波形上,此时的低压脉冲却在测试电缆末端构成全反射,得到电缆全长的参考波形; 随后发射的脉冲冲击能够在故障点处构成稳定的时间充分燃弧,然后运用一个高能量的检测脉冲对故障点停止冲击,此时脉冲幅值可到达1500V,可充沛保证在故障点构成负反射,得到故障点的故障波形。两条波形比照可分明容易看到故障点位置。该办法适用与除了中间头受潮或进水特殊状况外的一切故障类型,包括高阻接低和低阻接低。 二次脉冲法是近些年常用的测距办法之一,其原理:对故障电缆释放一个低压脉冲,只需故障点的接地电阻大于电缆波阻抗5倍,能够以为此时故障电缆相关于低压脉冲是开路,那么在脉冲释放端接纳到反射波形相当于一个芯线绝缘良好电缆的波形; 对故障电缆释放一个足以使芯线绝缘故障点发作闪络的高压脉冲,同时触发释放第二个低压脉冲,故障点的电弧未熄灭时,故障点相关于低压脉冲是完整短路,那么在脉冲释放端接纳的低压脉冲反射波形相当于一个线芯对地完整短路的波形;两个波形比照会有明显的发散点,这个发散点就是故障点的反射波形点。其特性是易操作、多功用,回波图形简易。缺陷是不能用于检测高阻与闪络故障。 将被测电缆故障相与非故障相短接,电桥两臂分别接故障相与非故障相,调理电桥两臂上的一个可调电阻器,使电桥均衡,应用比例关系和已知的电缆长度就能得出故障间隔。用低压电桥测电缆低阻击穿,用电容电桥测电缆开路断线。电桥法检测结果准确,但需求完好芯线做回路,电源电压不能加得太高。