冷热厨房水龙头漏水要怎么办?

该用户已注销 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • wzh6661960 2016-03-04 19:53

      准备工具:1、平口中号螺丝刀1把. 2、开口可达30-50的活动扳手一把。

      跟着水龙头维修步骤来动手咯~!
      1、如果该冷热水龙头是由一个总进水阀门控制,则关闭该总阀门。当冷热进水管是分开的,那么就关闭所对应的两个阀门。

      2、用平口螺丝刀启开上面图示配件“01冷热标(把手固定丝杆孔塞)”;

      3、用平口螺丝刀伸进把手固定丝杆孔塞(冷热标孔)内,逆时针(左旋)螺丝刀大约3圈;

      4、用左手全抓水龙头把手,向上用力拨,同时用螺丝刀后端手柄(必须为非金属材质,否则会损坏水龙头外表面)向上轻轻敲击,这样配件“02出水把手” 被分离出;

      5、逆时针(左旋)配件“03端盖”,端盖与主体分离;

      6、用将活动扳手开头放在配件“04芯体紧定六角套”六角位置,调整活动扳手开头尺寸,逆时针旋转,拆掉陶瓷阀芯检查,若完好则顺时针(右旋),紧定 止上劲;若损坏,则更换新阀芯。

      7、原样装回配件“03端盖”、“02出水把手”、“01冷热标(注意红色代表热水侧,兰色代表冷水侧)”。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-03-04 19:51

      厨房水槽水龙头漏水解决
      一、接管接合处漏水:
      大致上是盖型螺帽松掉,这时你可以重新拴紧盖型螺帽或者换上新的U   型密封垫。
      二、水龙头接头处漏水:
      会漏水的原因不外乎是拴水龙头部分固定螺丁的止水胶带损坏所致。因此只要使用板钳将水
      龙头取下,在固定螺钉的地方重新卷上新的止水胶带即可。
      首先将水龙头拴紧,用板钳将水龙头以逆时针方式回转取下;将将螺纹孔向外,在螺纹部分
      用风印胶带顺时钟卷上5-6   回;看水龙头是否有调整好用水拴板钳顺时钟方向拴入;安装完
      成后,打开总开关试试,确认看看是否还会漏水。
      很多家庭都会遇到这样的问题,就是水槽安装后家装还没有完全装修完毕。在这个时候要怎
      1.可以将水槽表面涂一层油脂,这样我们用起来就无所顾忌啦!当正式居住以后,直接清洗掉就行了。
      2.安装上了水槽以后,先不要涂抹玻璃胶。要第一时间做试水试验,这样如果水槽的质量问
      题或者安装问题会在第一时间看出来。
      3.如果水槽表面出现浮锈,大家不要惊慌,这是因为装修中的铁颗粒沉积在水槽表面锈蚀造
      成的,一般情况下用滑石粉擦拭即可清洗掉。
      4.水槽和水龙头都禁止用钢丝球擦洗,这样很容易刮伤表面,影响美观。如果拉丝水槽出现
      划伤后,一般用拇指顺着拉丝的走向来回搓,划痕就可以消失。
      5.尽量避免装修师傅直接将装修的废料、废水倒入水槽中,阻塞了下水管不说,腐蚀了水槽
      可就影响美观了。

      0 评论

    • 14c17a 2016-03-04 19:44

      冷热厨房水龙头一般采用的是按压式水龙头,接下来便以按压式水龙头为例,简单介绍一下关于厨房水龙头漏水维修方法。首先准备必须的工具,手钳、螺丝刀、渗透润滑油、活动扳手及其要更换的垫。
      1、关闭进水阀。卸下在水龙头把手上面或后面的小螺丝以拆下固定在水龙头主体上的把手。一些螺丝藏在金属按钮、塑料按钮或塑料片下面,这些按钮或塑料片卡入或拧入把手。您只要把按钮打开,就会看到装在顶部的把手螺丝。如果有必要,使用一些像WD-40规格的渗透润滑油来使螺丝变松。
      2、卸下把手,查看水龙头的部件。用大鲤鱼钳或可调扳手取下填密螺母,小心不要在金属上留下划痕。向与您打开水龙头时旋转的同一方向旋转阀 芯或轴以把它们拧下来。
      3、取下固定垫圈的螺丝。如果有必要,使用渗透润滑油来使螺丝变松。检查螺丝和阀芯,如果有损坏要更换新的。
      4、用一个完全相同的新垫圈换掉旧垫圈。与旧垫圈几乎完全匹配的新垫圈一般都可以让水龙头不再滴水。您还要注意到旧垫圈是有一个斜面的还是 平的,并且用相同的新垫圈进行更换。只针对冷水设计的垫圈在有热水流过时会剧烈膨胀从而堵塞出水口,使得热水流变慢。有些垫圈在冷热水中都可 以工作,但是您要确定您买的用于更换的垫圈与原来的是一模一样的。
      5、将新的垫圈固定到阀芯上,然后把水龙头中的各部件重新装好。向顺时针方向旋转阀芯。阀芯就位后,把填密螺母重新装上。小心不要让扳手在 金属上留下划痕。
      6、重新安装把手并把按钮或圆盘装回去。重新开启供水,检查是否还有漏水。
      希望可以帮到你。