卫生间做防水的顺序是怎样的?

吕萍 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 家和往事兴 2016-03-04 18:38

      楼主你好,
      你所说的工序是错误的,
      正常的是水电完成,就开始防水,另一边泥水工铺大厅和卧室砖
      防水要做72小时闭水实验。墙面和地面是一起做的
      然后就是地面和墙砖铺砖。

      0 评论

    • ag123456 2016-03-04 17:09

      做卫生间的防水的施工步骤:
      1)、基面处理:
      整平、清洁(基面无杂物、污油),潮湿基面。突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应先做处理。
      2)搅拌:
      先将2/3的液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时搅拌3-5分钟,再继续倒入剩下1/3液料,充分搅拌至形成无粉团和颗粒的均匀浆料即可使用(最好使用搅拌器);
      3)、涂刷:
      用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
      4)、养护、保护:
      施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
      5)、检查(闭水试验):
      防水涂层固化后,不应出现起泡,空鼓,皱折,露胎,起皮等;卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。
      注意事项:
      三分材料,七分施工,是防水行业普遍认同的观点,也充分体现了防水施工的重要性,若施工不当,再好的材料也会漏水。
      1)、基面处理是基础
      基面处理是防水施工的关键,施工前须清理基面,以确保其坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质,如有孔隙、裂缝等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,阴阳角处应抹成圆弧形。保持基面湿润但无明水。
      2)、涂刷方法要注意
      涂刷时力度均匀,注意不要漏刷;前后两遍涂刷时保持垂直相交的角度,以充分覆盖到位;单次涂刷不宜过厚,特别是管口和转角处,不能超过1mm,防止干固后产生裂缝,且管口和转角最好选用柔韧型防水涂料。淋浴区涂刷180厘米或置顶高,其他墙体涂刷30厘米高。
      3)、养护、保护也重要
      施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护,在完全干固前须禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤,特别是在后期安装洁具时要特别注意不要破坏防水层。
      4)、细心检查防后患
      涂刷时一定要细致,涂刷后仔细检查,特别是接缝处、阴阳角、管口等部位;施工完成后要做闭水试验48小时,闭水高度尽量提高,不低于20cm,仔细检查楼下天花板是否有渗水痕迹或水珠,轻质墙体须做淋水试验,检查背面墙体。
      5)、特别注意
      •防水浆料适宜在5℃-40℃的环境下使用,避免高温、低温及室外阴雨天气;
      •配好的混合料须在约1小时内使用完毕;
      •禁止凝结后的防水浆料继续加水使用;防水施工后请保持通风,使防水层干固;
      •在防水层上贴砖时禁用纯水泥膏,并按瓷砖施工要求施工;建议使用砂浆胶;
      •新浇注的混凝土应先让其干固再做防水施工;
      •施工时应避免皮肤接触,若有不慎,及时用清水洗净,眼部接触应及时就医。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-04 16:18

      1、以我国现行的设计、施工规范、标准而论,厨房、卫生间防水都以房屋结构自防水为主,比如卫生间的地为现浇钢筋砼、四周设一道150-200高与楼板同浇捣的砼止水边,规定在房屋竣工前每个厨房、卫生间都要蓄水24小时,由三方确认无渗漏并记录存档才可以交房。不存在根本不需要的所谓专门的防水层。事实上,因为材料和施工工艺等问题即使做了也狠难有保障,万一局部渗漏反倒更难处理。2、实际上,因为房屋结构施工时气温、砼养护等原因确实存在少数卫生间交房后还有渗漏水的现象。如果感觉不踏实建议这样:用破衣服、旧毛巾之类的堵住卫生间的所有排水口,再放水高出地面50mm上下,蓄水24小时以上,仔细检查楼板底、卫生间墙的四周外侧。无渗漏,则OK;局部有渗漏,找物业处理一下,房屋的防水工程保修五年。再蓄水检查一下就万事大吉了。简单,省事又省钱。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 1天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。