    • ag123456 2016-03-04 16:19

      隔离变压器的作用是把输出端与输入端在电气上完全隔离。也就是说,输出端和输入端通过磁场传输电能,完全没有电连接。
      像这种输入输出电压一样的隔离变压器,输入和输出是可以互换使用的。但是不能交叉使用。输出端也不能接地,这样才能避免单相触电事故。如果输出端接了地,接入隔离变压器就失去了意义。

      0 评论

    • 芒果5270 2016-03-04 13:37

      对电力变压器而言,隔离变压器要看其接线组别。
      对二侧有中性点引出的“星型”接线,变压器二侧的中性点及变压器外壳均要接地;
      对二侧有一侧有中性点引出的“星型”接线,变压器的中性点及变压器外壳均要接地;
      对二侧均无中性点引出的其他接线,只将变压器外壳接地。
      隔离变压器的作用是把输出端与输入端在电气上完全隔离。也就是说,输出端和输入端通过磁场传输电能,完全没有电连接。
      像这种输入输出电压一样的隔离变压器,输入和输出是可以互换使用的。但是不能交叉使用。输出端也不能接地,这样才能避免单相触电事故。如果输出端接了地,接入隔离变压器就失去了意义

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-04 13:31

      三相隔离变压器的接线方式有四种基本边连接形式,分别是:Y/y;D/d;Y/d,D/y。我国一般只采用Y/y和Y/d这两种。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字线Y后面加字母n表示。
                 三相隔离变压器的接线方式中如果Y或y下标有N或n,表明有中性点引出,如YN或yn,如果没N或N表示中性点不需要引出。D或d自身没有中性点。所以在三相隔离变压器中Y或y的接法以及D或d的接法均没有中性点引出的接线。