  • ddd_3192 2016-03-04 13:25

     1、 按照批准的施工组织设计及技术方案,严格管理工序之间的交接手续, 特别要检查对工程周边建筑物、 构筑物、 地下管线、 道路的保护措施的落实情况。每道工序作业后按有关规定验收,并由现场监理人 员签署意见;

      2、 加强隐蔽工程的核验工作,上道工序验收合格后,才能进入下 道工序的施工;

      3、、审核施工单位提交的桩基质量验评报告;

      4、审 核施工单位提交的竣工图,复核桩轴线、桩位的偏位情况;

      5、协助施工单位及 时做好文件、资料的归档工作;

      6、核查动测或静荷载试验报告,就桩基阶段作 出监理工作总结;

    0 评论

  • 芒果5270 2016-03-04 13:20

    桩基工程验收规范要求如下:
    1、当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。
    2、当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。

    桩基工程定义:
    由设置于岩土中的桩和与桩顶联结的承台共同组成的基础或由柱与桩直接联结的单桩基础,称为桩基。组织实施这个桩基的施工过程叫桩基工程。

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-04 13:10

    1、冬期施工时混合料人孔温度不得低于5℃,对桩头和桩间土应采取保温措施。
      2、施工垂直度偏差不应大于1%;对满堂布桩基础,桩位偏差不应大于0.4倍桩径;对条形基础,桩位偏差不应大于0.25倍桩径,对单排布桩桩位偏差不应大于60mm。
      主要技术指标:
      根据工程实际情况,水泥粉煤灰碎石桩常用的施工工艺包括长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩、振动沉管灌注成桩和长螺旋钻孔灌注成桩。主要技术指标为:
      地基承载力:设计要求;
      桩 径:宜取350-600mm;
      桩 长;设计要求,桩端持力层应选择承载力相对较高的土层;
      桩 身 强度:混凝土强度满足设计要求,通常≥C15;
      桩 间 距: 宜取3-5倍桩径;
      桩垂直度:≤1.5%;
      褥 垫 层:宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等,不宜选用卵石,最大粒
      径不宜大于30mm。厚度150-300mm,夯填度≤0.9。
      实际工程中;以上参数根据地质条件、基础类型、结构类型、地基承载力
      和变形要求等条件或现场试验确定。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 桩基施工怎么验收?有什么验收规范?
    • 木子星生 回答:一般规定, 地基施工考虑间歇期是因为地基土的密实,孔隙水压力的消散,水泥或化学浆液的固结等均需有一个期限,施工结束即进行验收有不符实际的可能。至于间歇多长时间在各类地基规范中有所考虑,但仅是参照数字。具体可由设计人员根据要求确定。有些大工程施工周期较长,一部分已达到间歇要求,另一部分仍在施工,就不一定待全部工程施工结束后再进行取样检查,可先在已完工程部位进行,但是否有代表性就应由设计方确定。 验收的规范,根据统一布置,现行国家标准《土方与爆破工程施工及验 收规范》GBJ 201中的土方工程列人本规范中。
    • 新房验收 完工验收 验收 1年以前
  • 3 回答
    • pe管材验收标准是什么?验收有哪些方法
    • 清水一掬 回答:第一章总则 1.0.1 为促进高密度聚乙烯管(HDPE)在中水管道工程中的应用,使管道的施工及验收达到技术先进、经济合理、确保质量的要求,制定本规程。 1.0.2 本规程使用于北京城市排水集团负责组织实施的新建、改建、扩建的室外埋地HDPE 中水管道工程的施工及验收。 1.0.3 本规程使用于管材的设计压力在1.6MPa 以下,工作温度在0~40 摄氏度之间,管径DN110~DN630 范围的室外中水管道工程。 1.0.4HDPE 中水管道工程必须按设计文件合施工图施工。变更设计英经过设计单位同意和建设(监理)单位确认。 1.0.5HDPE 中水管道工程的施工及验收,除执行本规程外,还必须遵守国家和北京市现行的有关规范、规程、标准和有关安全,劳动保护及防护等方面的规定。 第二章术语: 2.0.1 公称外径(Dn):HDPE 管材和管道附件的标定外径。不包括以法兰和用螺纹尺寸标定的管道附件。 2.0.2 公称壁厚(t):规定的管壁厚度。等同于管壁任意一点的最小厚度。 2.0.3 热熔焊接:是将管材(或管道附件)的端面加热,使被加热的两端面熔化,迅速将其贴合施加一定的压力,冷却到要求的时间后而达到的焊接的目的。 2.0.4 电熔焊接:是通过对预埋于电热熔管道附件内表面的电热丝的通电而使其加热,从而使管道附件的内表面及管材(或管道附件)的外表面分别被熔化、粘合、冷却到要求的时间后而达到焊接目的。 2.0.5 工作压力:管道在正常工作状态下,作用在管内壁的最大持续工作压力。不包括水锤压力,单位MPA。 2.0.6 设计压力:管道系统工作时,作用于管内壁的最大瞬时压力,是管道持续工作压力与残余水锤压力之和,单位Mpa。 2.0.7 公称压力:管道的内水压力指标,也指管材、管道附件组合系统长期承受内水压力的许可指标,单位Mpa。 2.0.8 标准尺寸比(SDR):管道公称外径同公称壁厚之比。 第三章引用标准: 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-97) 《给水用聚乙烯(HDPE)管材》(GB/T1363-2000) 《北京市给水排水管道工程施工技术规程》(DBJ 01-47-2000) 《埋地硬聚乙烯给水管道工程技术规程》(CECS 17:2000) 《HDPE 燃气管道工程技术规程》(CJJ 63-95)< 《燃气用埋地聚乙烯管道附件》(GB 15558.2-1995) 《市政基础设施工程资料管理规程》(DBJ01-71-2003)《 聚乙烯管道手册》(技术资料汇编--北京塑料工业协会)
    • 新房验收 完工验收 验收 1年以前
  • 3 回答
    • 新房要怎么验收,验收标准是是什么?
    • 提拉米苏_Liv 回答:新房的验收标准一般是以装修项目和材料的环保为标准的。 验收的项目主要包括 1、门窗是否有破损 2、检查厨房、卫生间的防水 3、检查下水道是否畅通 4、检查墙面漆或者墙纸是否有开裂现象 5、检查水电路是否正常 装修材料的验收标准包括:材料质量,材料规格,材料数量,最重要的是材料是否是环保性材料
    • 新房验收 完工验收 验收 1年以前
  • 3 回答
    • 家装木工验收标准要求是什么,要如何验收
    • zsysandman 回答:1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。 2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。 3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。 4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。 5、同一室内的电源、**、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。 6、卫生间插座应为防溅型。 7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。 8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。 9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。 10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。 11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。 12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象
    • 新房验收 完工验收 验收 1年以前
  • 3 回答
    • 桩基施工质量验收规范是什么?
    • 清水一掬 回答:建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001). 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002). 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002). 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002). 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001). 木结构工程施工质量验收规范(GB50206-2002). 屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2002). 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002). 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002). 建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001). 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002). 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002). 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002). 电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002). 设工程项目管理规范(GB/T50326-2001).
    • 新房验收 完工验收 栏杆规范 1年以前