装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑挡土墙设计规范标准是什么

周芷雪 | 被浏览1200次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-04 23:39

      挡土墙工程的素土压实工作只发生在墙背的回填中,是分层(且分不同构造层)作业,况且都是在浇筑体(或砌体)尚未完全达到强度的情况下进行,根本不可以采用大型机械来夯压。其夯实要求都是具体设计图上的规定,没有专门的规范规定。设计参考的是GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》。

      挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。
      在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的、临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。

    0 评论

  • Lin_4987 2016-03-04 23:13

    1. 不同品种的水泥不得混合使用,本工程指定水泥品牌为卢陵。
    2. 挡土墙持力层为含砂粉质粘土,地基承载力fak=100KPa。挡土墙基槽开挖至现有地层下1000mm,而后做C10砼,垫层厚100mm,宽度每边基础底边放大50mm。
    3. 墙体大放脚采用C15毛石混凝土捣制,毛石掺入量不超过总体积的25%。
    4. 墙身为毛石砌体,毛石强度等级不能低于MU30,水泥砂浆 强度等级用M10。
    5. 施工前应先把挡土墙后原土坡放成45坡,然后施工挡土墙,基坑开挖应搞好地面排水,保持基坑干躁,基础施工完毕应及时回填,夯实。墙后回填料为粉质粘土,干密度大于或等于1.65t/m。回填料应分层夯实。
    6. 挡土墙顶用水泥砂浆抹平,厚度为20mm。
    7. 图中未明确处,详国标04J008挡土墙图集。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-04 22:32

    按照不同的条件,设计规范可分为以下几条:
    按照挡土墙设置的位置,可分为路堑墙、路堤墙、路肩墙和山坡墙等类型;
    按照修筑挡土墙的材料,又可分为石砌挡土墙、砖砌挡土墙、混凝土挡土墙、钢筋混凝土挡土墙和加筋土挡土墙等类型;
    按照挡土墙的结构形式,可分为重力式、衡重式、半重力式、悬臂式、扶臂式、锚杆式、柱板式、垛式等类型;
    按照挡土墙的倾斜方向墙身断面形式分为仰斜、   垂直、   俯斜、凸形折形和衡重式几种。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求问重力式挡土墙设计规范是什么?
    • 森深不见鹿 回答:1、土方开挖完后,要设计、监理验槽 2、严格按照设计要求做 3、注意挡土墙钢筋水平筋和竖向筋的位置,水平筋在里,还是在外侧 4、如果有扶壁,锚固要满足设计及规范要求,因为挡土墙主要承受的是侧压力,扶壁是最重要的
    • 挡圈 栏杆规范 砌挡土墙 1年以前
  • 3 回答
    • 扶壁式挡土墙设计规范是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:扶壁式挡土墙设计规范如下: 1、防护桩施工:防护桩施工工艺流程:施工准备→测量定位→桩孔掏挖→桩孔检测→插入钢筋→灌注砼。 2、扶壁式挡土墙施工:防护桩达到强度后即可进行扶壁式挡土墙的施工,扶壁式挡土墙混凝土浇注分二次进行。 (1)测量放样:用全站仪依据设计尺寸放出扶壁式挡土墙位置 (2)基坑开挖:用挖掘机依据测量桩位进行扶壁式挡土墙基坑开挖 (3)墙底板钢筋绑扎:基坑开挖完成复核基坑标高和宽度符合要求后报监理工程师确认,即可进行墙底板(墙趾板和墙踵板)钢筋的绑扎,钢筋在钢筋加工厂集中加工好后运至施工地点进行绑扎和焊接;在绑扎墙底板钢筋的同时预留墙身立壁和扶肋钢筋。 (4)墙底板模板安装:在墙底板钢筋绑扎完成自检合格后报监理工程师确认即可进行墙底板模板安装,模板采用厂制组合钢模板。 (5)墙底板砼浇注:在墙底板模板安装完成自检合格后报监理工程师确认即可进行墙底板砼浇注。墙底板和墙身立壁、扶肋接茬的底板面上做成凹凸不平,以增加粘结。 (6)墙身立壁、扶肋:当墙底板砼强度达到2.5MPa后,即可进行墙身立壁和扶肋的施工, 首先凿除墙底板和墙身立壁、扶肋接茬处砼表面的水泥砂浆及松弱层,凿毛后用水冲洗干净。 (7)墙身立壁、扶肋钢筋绑扎:墙身立壁、扶肋钢筋绑扎完成自检合格报监理工程师确认 (8)墙身立壁、扶肋模板安装:模板采用厂制组合钢模板,钢管脚手架支撑加固 (9)墙身立壁、扶肋砼浇注:模板安装完成自检合格报监理工程师确认即可进行墙身立壁、扶肋砼浇注。
    • 挡圈 栏杆规范 砌挡土墙 1年以前
  • 3 回答
    • 毛石挡土墙设计规范是什么
    • 荣耀vvv 回答:毛石挡土墙施工方案一、基础施工1,对土质基槽应保持干燥.雨天基槽内积水应随时排除,对受水浸泡的基底土(特别是松淤泥)应全部予以清除,并换以好土回填[或以碎石(砾)石夯填]至设计标高.2,挖基时如发现与设计不符的软弱地基,承载力不足时应通过变更设计程序,采取措施后方可施工.3,对山坡挡土墙,基趾部埋入深度和襟边距离应同时符合设计要求.4,采用倾斜地基时,应按设计倾斜挖槽,不行用填补法筑成斜面.5,在岩体破碎或土质松软,有水地段,宜择分段集中施工.二、墙体砌筑与分段设置伸缩缝1,砌筑基础前,应将基底松软,风化表面清除干净,然后铺满砂浆,石质基坑内,基础紧靠坑壁砌筑,并插浆塞满间隙,使之结成整体;对土质基坑或风化软石基坑,在雨季施工时,应于基槽挖至设计高程,立即回填级配沙石.2,重力式挡土墙分段砌筑,必须按设计要求10m-20m间距,留出2cm宽伸缩缝,外墙面1:0.12,内墙面1:0.5的坡度砌筑平整,缝成直线,为此可设立临时标准样架作准绳,使墙面正直整齐.三、回填用料与泄水孔设置1,砌体出地面后,砌缝强度容许(胶结强度达到处70%),即可及时回填.内摩擦角大于30度,重度=18KN/m3时,分层夯实,密实度大于94%,墙后填料中的树皮,草根等杂物应清除干净.2,挡土墙在砌筑过程中,必须随时掌握砌到一定高度后按设计要求尺寸位置设置泄水孔,并在进水孔墙背做好反滤防渗隔水设施,从第一排泄水孔至顶上一排泄水孔回填50cm厚砂卵石,第一排泄水孔进水口以下应铺设一层20cm厚的不透水夯实土层;反滤层第一排泄水孔应高于沟底0.3m设置.四、砌石工程材料的质量1,石砌体用的水泥,片石,砂,及水等要求质地均匀,水泥不失效,砂石洁净,水中不先得含有对水泥有害的物质.2,石料强度不得低于30Mpa,无裂缝,不易风化.3,块石最不边长及中间厚度不小于25cm,宽度不超过厚度的二倍.用于镶面时,应凿去棱凸角,表面凹陷部分不得超过2cm.4,砂浆强度不低于M10,拌和均匀,色泽一致,稠度适当,和易性适中.五、砌石要求1,砌体石块应互相咬接,砌缝砂浆饱满,砌缝宽度一般不大于3cm,上下层错缝距离不小于8cm,并应尽量使每层石料顶面自身形成一个较平整的水平层,或通过适当的调整,每隔70cm-120cm找平一次,作为一个较平整的水平层.2,砌石时,一般应按平面上先砌角石,最后砌填腹石英钟的顺序进行.其空隙必须用砂浆挤填密实;严禁通缝,叠砌,贴砌和浮塞.3,砌体勾缝应牢固美观,色缝时,其宽度,厚度要求基本相称.
    • 点石装饰设计工程有限公司 点石装饰设计 砌挡土墙 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑挡土墙设计规范是什么?
    • 李格侠6 回答:1 重力式挡土墙适用于高度小于8m、地层稳定、开挖土石方时不会危及相邻建筑物的地段; 2 重力式挡土墙可在基底设置逆坡。对于土质地基,基底逆坡坡度不宜大于1:10;对于岩质地基,基底逆坡坡度不宜大于1:5; 3 毛石挡土墙的墙顶宽度不宜小于400mm;混凝土挡土墙的墙顶宽度不宜小于200mm; 4 重力式挡墙的基础埋置深度,应根据地基承载力、水流冲刷、岩石裂隙发育及风化程度等因素进行确定。在特强冻涨、强冻涨地区应考虑冻涨的影响。在土质地基中,基础埋置深度不宜小于0.5m;在软质岩地基中,基础埋置深度不宜小于0.3m; 5 重力式挡土墙应每间隔10m~20m 设置一道伸缩缝。当地基有变化时宜加设沉降缝。在挡土结构的拐角处,应采取加强的构造措施。
    • 建筑装潢设计公司 建筑装潢设计 砌挡土墙 10个月前
  • 3 回答
    • 重力式挡土墙设计规范有哪些?
    • 柠檬_6149 回答:重力式挡土墙设计规范有: 1、土方开挖完后,要设计、监理验槽 2、严格按照设计要求做 3、注意挡土墙钢筋水平筋和竖向筋的位置,水平筋在里,还是在外侧 4、如果有扶壁,锚固要满足设计及规范要求,因为挡土墙主要承受的是侧压力,扶壁是最重要的希望我的回答可以帮助到您。
    • 挡圈 栏杆规范 砌挡土墙 4个月前