      外墙胶粉聚苯颗粒保温施工方案:
      (1)将整修后合格的墙面用扫帚打扫干净。较干燥的墙面可用水湿滑.水泥聚苯保温板的粘贴面必要时也可用水湿润。

      (2)配制粘结剂.用EC一6型粘结剂与水按1:1的比例混合成胶水.将胶水加入1:2的525号水泥砂子粒径小于3mm以下)中.用砂浆搅拌机拌合成适当稠度的砂浆粘结剂.应随用随配.配后1h用完。

      (3)把配好的粘结剂沿保温板的四周涂抹宽30ram,高20mm的粘结条.并留出排气孔,板心涂抹粘结点或粘结条, (点粘要求、直径60mm,高20mm;条粘要求,宽度50ram.高20mm)总的粘结面积不得小于板面的20%。

      (4)保温板贴在墙上后,用力揉动压紧.使板面与墙面之间留有l0mm 的空气层.防止虚粘。保温板间的对头缝应挤满粘结剂.挤出板面的粘结剂要抹平堵严板缝。保温板要错缝粘贴.墙角处要咬槎.不准有通缝。

      (5)以贴好第一块板为基准.每贴一块板后要用木靠尺找平。

      (6)保温板粘贴后.用EC—l表面处理剂:水:水泥一l:l:2.5~3的胶砂浆在板面满贴一层网格玻纤布,作为增强层,玻纤布要拉平.不允许有皱折。

      (7)玻纤布增强层表面干燥后.分两次抹8mm厚l:3:9混合灰.用刮杠找平.木抹子搓平。常温下底灰干燥12h后抹2mm厚纸筋灰。

      (8)厨房、卫生问等湿度较大的房间应做防潮防水处理。在水泥聚苯保温的玻纤布增强层上,抹6mm厚EC一5型聚合物砂浆.再抹8~ l2ram 厚l:2.5水泥砂浆面层(或贴瓷砖)。

      0 评论

    • ddd_3192 2016-03-04 20:17

      一、保温材料的选用
      保温材料的选用应从以下几个方面入手:
      (1)选用的保温材料应具有耐冻融、耐爆晒、抗风化、抗降解、耐老化等性能。
      (2)基层变形适应性强。
      (3)憎水性好,透气性强。
      (4)耐火等级高。
      (5)柔性强度高及适应抗冲击能力强。
      (6)导热系数低、热稳定性好。
      该工程选用的保温板设计密度为22千克/立方米,厚45mm的齿槽型聚苯乙烯塑料泡沫板。
      二、施工技术及质量控制
      1、外墙外保温构造要求
      钢筋混凝土外墙与保温板复合外保温做法,是在外墙钢筋骨架外侧安装保温板,支设大钢模,与混凝土整体浇筑,拆模后保温板与外墙合为一体,最后在保温板面层完成外墙饰面。
      其构造由里到外为钢筋混凝土外墙 - 齿槽型聚苯乙烯塑料泡沫板(用铆钉呈梅花状铆固) - 运用聚苯颗粒砂浆找补 - 抗裂砂浆面层贴耐碱纤维网格布 - 刮弹性腻子 - 刷涂料面层
      2、安装工艺
      定位放线 - 绑扎外墙钢筋 - 隐检 - 绑扎垫块 - 锯切下料 - 保温板固定就位 - 质量检查 - 支设钢模
      (1)根据布板图安装保温板从外墙阴角或窗洞口侧边开始逐块进行,阳角位置保温板也采用企口拼接,保温板就位后用定位锚固钉固定。
      (2)安装时应注意板缝拼接严密,板面平整,下料锯切平直,剪裁得当,在门窗洞口的悬顶位置应整体铺贴保温板,除层间拼缝外,不得出现水平拼缝,竖向接缝上下一致,找补板的宽度不小于600mm。
      3、对外墙模板及混凝土工程的要求
      (1)采用全钢大模板,模板设计及定位支设时均应考虑保温板的厚度。
      (2)保持外墙大模板的整洁,吊装就位和拆模时应采取措施防止模板挤靠或刮碰保温板,要特别注意对保温板层间接槎的保护。为使玻璃纤维网格布更好的与聚苯板粘接,大模板应采用水性脱模剂。
      (3)必须保证外墙大模板每次就位准确、垂直、连接严密牢固,保证门窗洞口方正,位置正确,上下一致。
      (4)为尽量减少由于混凝土挤压使保温板产生应力,在拆模后由于应力释放导致板面凹凸不平,在进行混凝土浇筑时应分层浇筑,分层振捣,分层厚度严格控制在500mm以内,且保证混凝土输送时不得正对保温板,振捣棒不能接触保温板,以免板受损。

      4、外墙外保温罩面处理
      (1)材料选用: 该工程我们选用了北京东兴科技有限公司生产的DX-2聚合物抗裂砂浆干混料、耐碱玻璃纤维网格布。
      (2)施工工艺
      挂控制线 - 局部修补找平 - 配制聚合物抹面浆料 - 贴网格布附加层 - 抹底层抹面浆料 - 贴压网格布
      a)由于保温板紧贴大模板,受混凝土的挤压,当模板拆除后应力释放,保温板反弹,造成表面凹凸不平,在面层施工前应对其找平,对凸处进行打磨,凹处用聚苯颗粒浆料找补。对板面拼缝处的灰浆应设专人进行剔凿,用聚苯颗粒浆料进行修补,严禁用普通砂浆。
      b)在门窗洞口四周和阴阳角部位增设加强网,首层墙面要满铺一层加强网。(宜设其它面层防护措施)。
      c)铺贴网格布应压于胶结层内,表面防裂砂浆应100%满刮网格布,但厚度严禁过厚,以隐显网格为准,最大限度发挥网格布抵抗因温度而产生的应力,如防裂砂浆过厚,网格布不能很好发挥作用,易造成面层裂缝。
      d)聚苯板在门窗悬顶处应整体铺贴,严禁拼缝,在门窗洞口45度处加贴附加网,附加网尺寸不小于400×200mm,加强网应设于大面积网格布下面。
      三、保温墙体面层裂纹的防治
      外保温墙体产生裂缝的主要原因有以下几点:
      1、保温层和饰面层温差和干缩变形导致的裂缝。
      2、玻纤网格布抗拉强度不够或玻纤网格布耐碱度保持率低导致的裂缝。
      3、玻纤网格布所处的构造位置有误造成的裂缝。
      4、保温面层腻子强度过高。
      5、聚合物水泥砂浆柔性强度不相适应。
      6、腻子、涂料选用不当。
      针对上述问题,应当选用符合要求的材料,在施工过程中,安排专人对关键部位和关键工序进行验收,并尊循\"柔性渐变抗裂技术\"路线,即保温体系各构造层的柔韧变形量高于内层的变形量,其弹性模量变化指标相匹配,逐层渐变,满足允许变形与限制变形相统一的原则,随时分解和消除温度应力。
      由于对上述问题进行了预控,青岛天福苑工程1-3#楼工程竣工两年多来,经对其进行跟踪检查,至今未发现外墙裂纹等质量问题,在\"泰山杯\"工程的评选中,受到了专家组的一致好评,他们说,\"该工程的外墙外保温施工技术及工程质量属国内目前一流水平,可以作为外墙外保温施工技术的样板\"。
      外保温墙体产生裂缝的主要原因有以下几点:
      1、保温层和饰面层温差和干缩变形导致的裂缝。
      2、玻纤网格布抗拉强度不够或玻纤网格布耐碱度保持率低导致的裂缝。
      3、玻纤网格布所处的构造位置有误造成的裂缝。
      4、保温面层腻子强度过高。
      5、聚合物水泥砂浆柔性强度不相适应。
      6、腻子、涂料选用不当。

      0 评论

    • 一追再追 2016-03-04 20:13

      胶粉聚苯颗粒外墙保温施工方案:保温层之前基本没有什么不同,接下来抹抗裂砂浆,并抹压耐碱玻纤网格布→刮柔性腻子→涂料饰面.玻纤网格布按楼层间尺寸事先裁好,抹抗裂砂浆约4-5mm,随即竖向铺贴玻纤网格布,用抹刀将玻纤网格布压入砂浆,搭接宽度不应小于50mm,先压入一侧,抹抗裂砂浆,再压入另一侧,严禁干搭.玻纤网格布铺贴要平整无褶皱,饱满度应达到100%.
      阴角处耐碱网格布要压茬搭接,宽度不小于100mm;阳角处应双向包角压茬搭接,宽度不小于100mm.大面积铺贴耐碱网格布之前,在门窗洞口处沿45°方向先贴一层300×400mm耐碱网格布.抗裂层完工后应按检验批次的要求作相应的质量检验,做好隐蔽检查验收记录.主要检查有无空鼓;是否完全覆盖耐碱玻纤网格布;抗裂层的表面平整度;抗裂层的养护周期.抗裂砂浆施工完毕,待表面收水后,采用海绵轻微擦拭表面,使表面光洁度达到内抹感观质量要求.

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 14天以前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。