谁有室内装修脚手架施工方案

张雪 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 芒果5270 2016-03-04 16:53

      一、施工条件
      根据本工程情况,满堂脚手架采用钢管在一层砼地面上搭设脚手架至二层屋面,解决钢网架施工和内装饰施工。
      二、施工准备
      1、材料准备
      钢管:采用φ48*3.5的焊接钢管,主要用于脚手架的各种受力杆件。
      扣件:直角扣件(十字扣)用于两根呈垂直交叉钢管的连接;旋转扣件(回转扣)用于两根呈任意角度交叉钢管的连接;对接扣件(一字扣)用于两根钢管对接连接。
      脚手板:采用3000*250*60木跳板,满铺于各作业面上。
      2、材料供应及料场安排
      脚手架工程所用材料在架料租赁公司租赁,根据计划进场。
      由于本工程由一家施工队伍施工,较易管理,钢管应堆放整齐,不同长度钢管应分别堆放。堆料场内各挂一标示牌,注明料场的管理制度、负责人、钢管维护保养等。

      三、劳动力计划
      序 号 工 种 人 数 备 注
      1 架 子 工 2 上 岗 证
      2 杂 工 1
      第四节 主要施工方法
      满堂脚手架全高为6m,采用单立杆脚手架,且本工程工期较紧,脚手架应满足结构及装饰施工的要求。
      一、搭设形式
      在一层砼地面上搭设满堂脚手架至屋面。
      二、脚手架构造
      1、立杆
      本工程立杆排距为1.5m,立杆柱距1.5m,立杆外侧距建筑物为200mm。竖立杆时,杆件长短要搭配使用;立杆接头除顶层可采用搭接外,其余必须采用对接扣件进行对接。对接时,对接扣件交错布置,两个相邻立杆上接头不能设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开距离不小于500mm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。搭接时的搭接长度Ld≥1000mm,用不少于两个旋转扣件扣牢,扣件的外边缘距杆端距离为150mm。立杆应沿其轴线搭设到要求位置(6米)。
      立杆上必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板下皮150mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆下方固定在立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,且高低差不应大于1米。
      立杆的垂直偏差不大于架高的1/300,同时其绝对偏差不大于75mm。
      2、大横杆
      大横杆步距为1.5m,长度为6m,对立杆起约束作用,与立杆用直角扣件扣紧,不得遗漏。上下相邻的大横杆在立杆的里外两侧错开布置,减少立杆偏心受荷。大横杆采用对接扣件连接,接头与相邻立杆距离≤500mm。同一平面内侧和外侧、上步和下步相邻的两根大横杆的接头均应相互错开,不得出现在同一跨间内,水平间距为≥500mm。同一排大横杆水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250且不大于50mm。
      立杆及大横杆接头位置详见下图1:

      3、剪刀撑
      所有脚手架沿两端转角处起,每3根立杆设一道,连续布置 。剪刀撑从脚手架纵向两端搭起,采用单杆沿架高连续设置.
      剪刀撑斜杆用旋转扣件扣在小横杆伸出端上,旋转扣件中心距主节点的距离不得大于150mm。斜杆与水平面的夹角为45°。
      斜杆的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均采用对接扣件连接。
      4、脚手板
      脚手板采用木脚手板,对接平铺设置在三根均匀分布大横杆上,在架子宽度内全部铺严、铺满,并沿脚手板内外两侧通长设不小于180mm高挡脚板,脚手板平面内侧离墙间距不大于200mm。脚手板用8#铅丝与大横杆(挡脚板为立杆)绑扎牢固,不得在人行走时滑动,严禁出现端头超出支撑横杆150mm的探头板。
      5、连墙杆
      靠近主节点设置,偏离主节点的距离不得大于300mm,从底步第一根大横杆处开始设置,间距:竖向为每层,横向为4.5米。脚手架与建筑物的连接点,遇柱与柱锚固;无柱时,在梁或外挑板上予埋Φ22的钢筋环,将连墙杆与之连接见下图2。本工程连墙杆采用刚性连接,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

      连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,禁止采用上斜连接。
      6、护栏和挡脚板
      在铺脚手板的操作层上必须设置挡脚板和一道护栏,栏杆高度1.2m,挡脚板高不小于180mm。
      三、 满堂脚手架施工工艺
      1、 搭设的顺序
      一层砼地面→摆放扫地杆→自角部起依次向两边竖立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆也与该立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直)、在该扫地杆另一端连第二根立杆和第二根平行扫地杆、再这两根扫地杆上分别固定第三、四根立杆,待每边竖起4根立杆后,装设第一步大横杆、校正立杆垂直和横杆水平使其符合要求后,按45±5KNm力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架质量,严格确保设计要求和构架质量→设置连墙杆→随搭设进程及时装设连墙杆和剪刀撑→铺设脚手板和装设作业层栏杆、铺挡脚板。
      2、搭设的方法
      脚手架搭设前,依据建筑物形状放线,并根据柱距排好立杆。
      搭设大横杆时必须在角部交圈并与立杆连接固定,铺板时应处理好东西两面和南北两面的作业层交汇搭接形成的小错台构造。当要求周边铺板高度一致时,角部应增设立杆和纵向水平杆(至少与3根立杆连接)。
      当搭至有连墙件的构造节时,在搭设完该处的立杆、大横杆后,应立即设置连墙件。在顶排连墙杆上的架高(以大横杆计)不得多于两步,搭设时及时设置剪刀撑,不得滞后超过两步距。
      扣件安装时应注意扣件规格必须与钢管外径相同,拧固时要用力矩扳手,扭力矩控制在45±5KNm,防止用力过大螺栓溢扣。在主节点处固定大横杆、小横杆、剪力撑、斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。对接扣件的开口应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进入。
      各杆件相交伸处的端头均大于100mm,以防止杆件滑脱。
      工人在架上进行搭设作业时,作业面上需铺设临时脚手板并用铅丝绑扎固定。
      当未完成整体脚手架的搭设时,在下班前,必须对所搭的架子部分进行临时固定,以免发生意外.
      脚手架的搭设必须统一交底后作业,统一指挥,严格按照相应安全规范施工.
      3、 脚手架的拆除
      1) 拆除脚手架前的准备工作:全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求;根据检查结果及现场情况编制拆除方案并经有并部门批准;进行技术交底;根据拆除现场的情况,设围栏或警戒标志,并有专人看守;清除脚手架中留存的材料、电线等杂物。
      2) 拆除架子的工作地区,严禁非操作人员进入。
      3) 拆架前,应有现场施工负责人批准手续,拆架子时必须有专人指挥,做到上下呼应,动作协调。
      4) 拆除顺序应是后搭设的部件先拆,先搭设的部件后拆,严禁采用推倒或拉倒的拆除做法。
      5) 固定件应随脚手架逐层拆除,当拆除至最后一节立管时,应先搭设临时支撑加固后,方可拆固定件与支撑件。
      6) 拆除的脚手架部件应及时运至地面,严禁从空中抛掷。
      7) 运至地面的脚手架部件,应及时清理、保养。根据需要涂刷防锈油漆,并按品种、规格入库堆放。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-04 12:55

      一、工程概况      
      施工现场“三通一平”工作已基本就绪,   外地面已做硬底化。      
      二、设计依据及构造要求      
      1、本计算根据中国建筑出版社《建筑施工脚手架实用手册》;      
      2、施工中不允许超过设计荷载。      
      3、小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件。而剪力撑、斜撑和连墙件主要保证脚手架整体刚度和稳定性的。并且加强抵抗垂直和水平作用的能力。而连墙件则承受全部的风荷载。扣件则是架子组成整体的联结件和传力件。      
      4、搭设要求:(1)梯间外墙线搭设24m双排钢管脚手架;(2)其余各搭设21.5m双排钢管脚手架。      
      5、采用本方案取最大搭设高度24m进行验算;      
      6、采用Φ48×3.5mm双排钢管脚手架搭设,立杆横距b=1.0m,主杆纵距l=1.5m,内立杆距墙0.2m。脚手架步距h=1.8m,脚手板从地面2.0m开始每1.8m设一道(满铺),共11层,脚手架与建筑物主体结构连接点的位置,其竖向间距H1=2h=2×1.8=3.6m,水平间距L1=3L=3×1.5=4.5m。根据规定,均布荷载Qk=2.0KN/㎡。      
      三、使用材料      
      1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《炭素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。每批钢材进场时,应有材质检验合格证。      
      2、钢管选用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.5m,小横杆长度1.5m。      
      3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。      
      4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。      
      5、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。      
      6、扣件表面应进行防锈处理。      
      7、脚手板应采用杉木制作,厚度不小于50mm,宽度大于等于200mm,长度为4--6m,其材质应符合国家现行标准《木结构设计规定》(GBJ5—88)中对II级木材的规定,不得有开裂、腐朽。脚手板的两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。      
      8、钢管及扣件报皮标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。      
      9、外架钢管采用金黄色,栏杆采用红白相间色,扣件刷暗红色防锈漆。      
      四、脚手架的计算         
      (一)、基本条件      
      地面粗造为C类,基本风压W0=0.45KN/m2,立网网目尺寸为3.5   cm×3.5cm,绳径3.2mm,自重0.01KN/m2      
      (二)、搭设高度计算      
      验算部位应根据风荷载产生弯曲压应力大小分析确定,故先计算风荷载产生压应为σw      
      1、σw计算      
      立网封闭的挡风系数及风荷载体型系数《建筑结构荷载规范》近似按以下方法计算      
      ξ=(3.5 3.5)×0.32/(3.5×3.5)   ×1.05=0.192      
      1.05为考虑筋绳的影响      
      μS=1.2×0.192=0.23      
      立网传给立柱的风荷载标准值(4-4)计算,计算风压高度系数μZ按表4-19中C类取值,当H=24   m时,μz=1.25   ,当H=5m时,μz=0.54本设计最大搭设高度为24   m,故取u2=1.25   。      
      WK=0.7μzμS   W0      
      其中μ2—风压高度系数      
      μS—脚手架风荷载体型系数      
      W0—基本风压      
      WK=0.7×1.25×0.23×0.45=0.09KN/m2      
      作用于立柱的风线荷载标准值:      
      qWK=WK·L=0.09×1.8=0.162KN/m         
      风荷载产生的弯矩按式4-33计算      
      MW=1.4   qWK·h2/10      
      式中   qWK——风线荷载标准值      
      WK——垂直于脚手架表面的风荷载标准值      
      L——脚手架的柱距      
      W——立柱截面的抵抗矩按表4-31采用      
      σW——风荷载对所计算立柱段产生的弯曲压应力,σW=   MW/W      
      MW=1.4×0.162×1.82/10=0.073KN·m      
      在24   m高度处立柱段风荷载产生弯曲压力为:      
      σW=   MW/W=(0.073×106)   /   (5.08×103)=14.37N/mm2      
      在5m高度处立柱段风荷载产生弯曲压力为:      
      σW=   14.37×   (0.54   /   1.25)=6.21N/mm2      
      2、底层立柱段的轴心压力      
      脚手架结构自重、脚手板及施工荷载的轴心压力      
      (1)、脚手架结构自重产生的轴心压力NGK由表4-38查得一个柱距范围内每米高脚手架结构产生的轴心标准值gk=0.134KN/m,则21   m高的脚手架结构自重产生轴心压力标准值      
      NGK=H·gk=24×0.134=3.21   KN      
      (2)、脚手架活载产生的轴心压力      
      一层脚手架自重Qp=0.3KN/m2(除首层外),每1.8m设一道脚手架板,共十一层。         
      则NQ1K=0.5(lb 0.3)·l·∑Qp=0.5(1 0.3)×1.5×0.3×11=3.2   KN      
      敞开式脚手的防护材料产生轴心压查表4-40得(L=1.5m)0.228KN      
      立网重量为0.01×1.5×24=0.36   KN      
      ∴NQ2K=0.228 0.36=0.588   KN      
      二层同时操作,施工均布荷载QK2.03KN/m2查表4-41得施工荷载产生轴心压力:NQ3K=4.86KN      
      根据公式(4-32),活荷产生轴心压力标准值为      
      NQiK=   NQ1K   NQ2K   NQ3K      
      =3.2 0.588 4.86      
      =8.65   KN      
      (3)计算立杆段的轴心压力值:      
      根据公式(4-31)计算      
      N=   NGK   ×1.2/K1   NQiK      
      K1—高度调整系数,应按表(4-35采用)      
      K1=0.85      
      N=3.21×1.2/0.85 1.4×8.65=16.6   KN      
      3、立柱稳定性验算      
      立网封闭时,立柱稳定应满足下式:      
      N/ψA   MW/W≤fc或N≤ψA(fc-σW)      
      φ——轴心压杆的稳定系数,根据所计算立柱段的比λ=μh   /   I      
      由表4-37查取         
      I——立柱截面的回转半径,应按表4-31查取   i=1.58cm      
      μ——计算长度系数,应按表4-36采用M=1.5      
      h——所计算的立柱段的脚手架步距   h=1.8m      
      ∴λ=μh   /   i=1.5×1.8   /   1.58×10-2   =170.8      
      按表4-37得:φ=0.225      
      A—立柱截面积,应按表4-31采用,A=4.89cm2,fc=205N/mm2      
      ψA(fc-σW)      
      =0.225×4.89×102(205-14.37)×10-3      
      =20.97KN>N=16.63   KN(满足)         
      4、最大允许搭设高度      
      φAfcw=0.225×4.89×102(205-14.37)=20.97KN      
      Hd=K·[(φAfcw-1.4NQiK)/1.2gK]      
      =0.85×[(20.97-1.4×8.65)/(1.2×0.134)]         
      =47   m      
      5、结论      
      满足搭设要求。      
      (四)、连墙件计算      
      脚手架占建筑物的连接杆应按轴心受压杆计算      
      NH≦φAfc      
      式中:NH—连墙件所受的水平力设计值      
      NH=HW 3.0KN      
      HW=风荷载产生的水平力设计值      
      HW=1.4WK·AW      
      AW——迎风面积等于连墙件的直与竖直与水平间距的乘积;      
      φ——轴心受压稳定系数,根据λH=LH/i按表4-37采用;      
      LH——连墙件的计算长度,应取连件两端固定连接点的距离LH=0.2      
      λH=0.2×1000/1.58×10=126.5mm      
      φ=0.417      
      ∴φAfc=102×0.417×4.89×20.5=41.8KN      
      ∴NH=1.4WK·AW 3.0      
      =1.4×0.106×3.6×4.5 3.0      
      =5.4      
      ∴NH≤φAfc(满足)      
      (五)、立柱地基承载力计算      
      立柱地基承载力应按下列计算P=N/Ab≤f      
      P—立柱基础底面处的平均压力设计值。      
      N-上部结构传至基础顶面的轴心力设计值。      
      Ab-基础底面面积。      
      f-地基承载力设计值,f=Kb·fK      
      fk-地基承载力标准值      
      Kb-地基承载力调整系数,应按表4-47采用      
      P=16.6/(1.5×0.9)=11.9   KN/m2      
      素土承载力基本值为fO=120KN/m2>P(满足)      
      五、搭设技术措施      
      1、外架搭设      
      (1)立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。      
      (2)立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采取对接扣件,对接应符合下要求:      
      立杆上的对接扣件应交错布置,两相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,同一步内不允许有二个接头。      
      (3)立杆顶端应高出建筑物屋顶1.5m。      
      (4)脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫铁块表面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。      
      (5)大横杆设于小横杆之下,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3跨,并不小于6m。      
      (6)大横杆对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm。并应避免设在纵向水平跨的跨中。      
      (7)架子四周大横杆的纵向水平高差不超过500mm,同一排大横杆的水平偏差不得大于1/300。      
      (8)小横杆两端应采用直角扣件固定在立杆上。      
      (9)每一主节点(即立杆、大横杆交汇处)处必须设置一小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm,靠墙一侧的外伸长度不应大于250mm,外架立面外伸长度以10Omm为宜。操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,施工层小横杆间距为1m。      
      (10)脚手板一般应设置在三根以上小横杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根小横杆,并应将脚手板两端与其可靠固定,以防倾翻。脚手板平铺,应铺满铺稳,靠墙一侧离墙面距离不应大于150mm,拐角要交圈,不得有探头板。      
      (11)搭设中每隔一层外架要及时与结构进行牢固拉结,以保证搭设过程中的安全,要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件。      
      (12)拉杆必须从第一层与窗口连接,拉杆与脚手架连接的一端可稍微下斜,不容许向上翘起。保证垂直4m、水平6m拉接。                  
      (13)脚手架的外立面的两端各设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置;中间每道剪刀撑的净距不应大于15m。      
      (14)剪刀撑的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均必须采用对接扣件连接。      
      (15)剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。      
      (16)用于大横杆对接的扣件开口,应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进人,导致扣件锈蚀、锈腐后强度减弱,直角扣件不得朝上。      
      (17)外架施工层应满铺脚手板,脚手架外侧设防护栏杆一道和挡脚板一道,栏杆上皮高1.2m,挡脚板高不应小于180mm。栏杆上立挂安全网,网的下口与建筑物挂搭封严(即形成兜网)或立网底部压在作业面脚手板下,再在操作层脚手板下另设一道固定安全网。      
      (18)剪刀撑是在脚手架外侧交叉成十字形的双杆互相交叉。并与地面成45°~60°。夹角。作用是把脚手架连成整体,增加脚手架的整体稳定。      
      2、过门洞的处理      
      过门洞,双排脚手架可挑空1.2根立杆,即在第一步大横杆处断开。悬空的立杆处用斜杆撑顶,逐根连接三步以上的大横杆,以使荷载分布在两侧立杆上,斜杆下端与地面的夹角要成60°左右,凡斜杆与立杆、大横杆相交处均应扣接。      
      3、过窗洞的处理      
      单排脚手架遇窗洞时,可增设立杆或吊设一根短大横杆,将荷载传递到两侧的小横杆若窗洞宽超过1。5m时,应于室内加设立杆(底部加铺垫木)和大横杆来承担小横杆传来的荷载。      
      六、地基处理      
      1、地基做80mm厚C10混凝土地坪,以保证地基不变形;      
      2、立杆支承在20×20×0.8的钢板上;      
      3、场地平整不得积水。      
      七、搭设工艺流程、搭设图      
      1、架子搭设工艺流程:      
      在牢固的地基弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪力撑→铺设脚手板,绑扎防护及档脚板、立挂安全网。      
      2、架体与建筑物的拉结(柔性拉结)      
      采用Φ6钢筋、顶撑、钢管等组成的部件,其中钢筋承受拉力,压力由顶撑、钢管等传递。      
      3、安全网      
      (1)挂设要求:安全网应挂设严密,用塑料蔑绑扎牢固,不得漏眼绑扎,两网连接处应绑在同一杆件上。安全网要挂设在棚架内侧。      
      (2)脚手架与施工层之间要按验收标准设置封闭平网,防止杂物下跌。      
      4、安全挡板:      
      通道口及靠近建筑物的露天作业场地要搭设文全挡板,通道口挡板需向两侧各伸出1M,向外伸出3M。      
      5、搭设图(见附图)      
      八、架子的验收、使用及管理      
      1、架子的验收、使用及管理      
      (1)把好验收关。搭设过程中的架子,每搭设一个施工层高度必须由项目技术负责人组织技术、安全与搭设班组、工长进行检查,符合要求后方可上人使用。架子未经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登。验收合格的架子任何人不得擅自拆改,需局部拆改时,要经设计负责人同意,由架子工操作。      
      (2)工程的施工负责人,必须按架子方案的要求,拟定书面操作要求,向班组进行安全技术交底,班组必须严格按操作要求和安全技术交底施工。      
      (3)基础、卸荷措施和架子分段完成后,应分层由制定架子方案及安全、技术、施工、使用等有关人员,按项目进行验收,并填写验收单,合格后方可继续搭设使用。      
      (4)使用按3kN/m2考虑,因此架子上不准堆放成批材料,零星材料可适当堆放。      
      (5)外架第一步(1.8m高)开始拉设兜网和立网,以后每隔4步架子拉设一道兜网,施工层脚手板和施工层临边必须设兜网和立网,以保证高处作业人员的安全。      
      (6)架子搭好后要派专人管理,未经安全科同意,不得改动,不得任意解掉架子与柱连接的拉杆和扣件。      
      (7)架子上不准有任何活动材料,如扣件、活动钢管、钢筋,一旦发现应及时清除。      
      (8)雨后要检查架子的下沉情况,发现地基沉降或立杆悬空要马上用木板将立杆楔紧。      
      (9)在六级以上大风、大雾和大雨天气下不得进行脚手架作业,雨后上架前要防滑措施。      
      (10)外架实行外挂立网全封闭。外挂安全网要与架子拉平,网边系牢,两网接头严密,不准随风飘。      
      (11)作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板、泵送混凝土输送管等支撑固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。      
      2、人员素质要求      
      (1)高处作业人员必须年满18岁,两眼视力均不低于1.0,无色盲,无听觉障碍,无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病,无妨害登高架设作业的其他疾病和生理缺陷。      
      (2)责任心强,工作认真负责,熟悉本作业的安全技术操作规程。严禁酒后作业和作业中玩笑戏闹。      
      (3)明确使用个人防护用品和采取安全防护措施。进入施工现场,必须戴好安全帽,在无可靠防护2m以上处作业必须系好安全带,使用工具要放在工具套内。      
      (4)操作工必须经过培训教育,考试、体检合格,持证上岗,任何人不得安排未经培训的无证人员上岗作业。      
      (5)作业人员应定期进行体检(每年体检一次)。      
      (6)作业所用材料要堆放平稳,高处作业地面环境要整洁,不能杂乱无章,乱摆乱放,所用工具要全部清点回收,防止遗留在作业现场掉落伤人。      
      3、劳保用品(三宝)要求      
      (1)安全帽      
      1)安全帽必须使用建设部认证的厂家供货,无合格证的安全帽禁止使用。工程使用的安全帽一律由分公司统一提供,各分包外联单位不准私购安全帽。      
      2)安全帽必须具有抗冲击、抗侧压力、绝缘、耐穿刺等性能,使用中必须正确佩戴,安全帽使用期为2.5年。      
      (2)安全带      
      1)采购安全带必须要有劳动保护研究所认可合格的产品。      
      2)安全带使用2年后,根据使用情况,必须通过抽验合格方可使用。      
      3)安全带应高挂低用(架子工除外),注意防止摆动碰撞,不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用,要选择在牢固构件上悬挂。      
      4)安全带上的各种部件不得任意拆掉,更新绳时要注意加绳套。      
      (3)安全网      
      1)安全网的技术要求必须符合CB5725—85规定,方准进场使用。工程使用的安全网必须由公司认定的厂家供货。大孔安全网用做平网和兜网,其规格为绿色密目安全网1.5m×6m,用作内挂立网。内挂绿色密目安全网使用有国家认证的生产厂家供货,安全网进场要做防火试验。      
      2)安全网在存放使用中,不得受有机化学物质污染或与其他可能引起磨损的物品相混,当发现污染应进行冲洗,洗后自然干燥,使用中要防止电焊火花掉在网上。      
      3)安全网拆除后要洗净捆好,放在通风、遮光、隔热的地方,禁止使用钩子搬运。      
      九、架子搭设安全技术交底      
      1、架子搭设安全技术交底      
      (1)凡是高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等不适合做高处作业的人员,均不得从事架子作业。配备架子工的徒工,在培训以前必须经过医务部门体检合格,操作时必须有技工带领、指导,由低到高,逐步增加,不得任意单独上架子操作。要经常进行安全技术教育。凡从事架子工种的人员,必须定期(每年)进行体检。      
      (2)脚手架支搭以前,必须制定施工方案和进行安全技术交底。对于高大异形的架子并应报请上级部门批准,向所有参加作业人员进行书面交底。      
      (3)操作小组接受任务后,必须根据任务特点和交底要求进行认真讨论,确定支搭方法,明确分工。在开始操作前,组长和安全员应对施工环境及所需防护用具做一次检查,消除隐患后方可开始操作。      
      (4)架子工在高处(距地高度2m以上)作业时,必须佩带安全带。所用的杆子应栓2m长的杆子绳。安全带必须与已绑好的立、横杆挂牢,不得挂在铅丝扣或其他不牢固的地方,不得“走过档”(即在一根顺水杆上不扶任何支点行走),也不得跳跃架子。在架子上操作应精力集中,禁止打闹和玩笑,休息时应下架子。严禁酒后作业。      
      (5)遇有恶劣气候(如风力五级以上,高温、雨天气等)影响安全施工时应停止高处作业。      
      (6)大横杆应绑在立杆里边,绑第一步大横杆时,必须检查立杆是否立正,绑至四步时必须绑临时小横杆和临时十字盖。绑大横杆时,必须2--3人配合操作,由中间一人结杆、放平,按顺序绑扎。      
      (7)递杆、拉杆时,上下左右操作人员应密切配合,协调一致。拉杆人员应注意不碰撞上方人员和已绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员接住杆子后方可松手,并躲离其垂直操作距离3m以外。使用人力吊料,大绳必须坚固,严禁在垂直下方3m以内拉大绳吊料。使用机械吊运,应设天地轮,天地轮必须加固,应遵守机械吊装安全操作规程,吊运杉板、钢管等物应绑扎牢固,接料平台外侧不准站人,接料人员应等起重机械停车后再接料、解绑绳。      
      (8)未搭完的一切脚手架,非架子工一律不准上架。架子搭完后由施工人会同架子组长以及使用工种、技术、安全等有关人员共同进行验收,认为合格,办理交接验收手续后方可使用。使用中的架子必须保持完整,禁止随意拆、改脚手架或挪用脚手板;必须拆改时,应经施工负责人批准,由架子工负责操作。      
      (9)所有的架子,经过大风、大雨后,要进行检查,如发现倾斜下沉及松扣、崩扣要及时修理。      
      2.架子拆除安全技术交底      
      (1)外架拆除前,工长要向拆架施工人员进行书面安全交底工作。交底有接受人签字。      
      (2)拆除前,班组要学习安全技术操作规程,班组必须对拆架人员进行安全交底,交底要有记录,交底内容要有针对性,拆架子的注意事项必须讲清楚。      
      (3)拆架前在地上用绳子或铁丝先拉好围栏,没有监护人,没有安全员工长在场,外架不准拆除。      
      (4)架子拆除程序应由上而下,按层按步拆除。先清理架上杂物,如脚手板上的混凝土、砂浆块、U型卡、活动杆子及材料。按拆架原则先拆后搭的杆子。剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除,要求杆拆到哪一层,剪刀撑、拉杆拆到哪一层。      
      (5)拆除工艺流程:拆护栏→拆脚手板→拆小横杆→拆大横杆→拆剪刀撑→拆立杆→拉杆传递至地面→清除扣件→按规格堆码。      
      (6)拆杆和放杆时必须由2--3人协同操作,拆大横杆时,应由站在中间的人将杆顺下传递,下方人员接到杆拿稳拿牢后,上方人员才准松手,严禁往下乱扔脚手料具。      
      (7)拆架人员必须系安全带,拆除过程中,应指派一个责任心强、技术水平高的工人担任指挥,负责拆除工作的全部安全作业。      
      (8)拆架时有管线阻碍不得任意割移,同时要注意扣件崩扣,避免踩在滑动的杆件上操作。      
      (9)拆架时螺丝扣必须从钢管上拆除,不准螺丝扣在被拆下的钢管上。      
      (10)拆架人员应配备工具套,手上拿钢管时,不准同时拿板手,工具用后必须放在工具套内。      
      (11)拆架休息时不准坐在架子上或不安全的地方,严禁在拆架时嘻戏打闹。      
      (12)拆架人员要穿戴好个人劳保用品,不准穿胶底易滑鞋上架作业,衣服要轻便。      
      (13)拆除中途不得换人,如更换人员必须重新进行安全技术交底。      
      (14)拆下来的脚手杆要随拆、随清、随运,分类、分堆、分规格码放整齐,要有防水措施,以防雨后生锈。扣件要分型号装箱保管。      
      (15)拆下来的钢管要定期重新外刷一道防锈漆,刷一道调合漆。弯管要调直,扣件要上油润滑。      
      (16)严禁架子工在夜间进行架子搭拆工作。未尽事宜工长在安全技术交底中做详细的交底,施工中存在问题的地方应及时与技术部门联系,以便及时纠正。

      0 评论

    • ag123456 2016-03-04 12:08

      脚手架搭设规范

      一、脚手架搭设安全技术要求
      1、架子工必须经过专业安全技术培训,考试合格,持特种作业操作证上岗作业。架子工的徒工必须办理学习证,在技工带领、指导下进行作业,非架子工未经同意不得单独进行作业。
      2、架子工必须经过体检,凡患高血压、心脏病、癫痫病、晕高症或高度近视以及不适合于登高作业的不得从事高空架设工作。
      3、正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处(2m以上)作业时,必须佩戴安全帽、扣好帽带,正确使用安全绳,安全绳与已搭好的立、横杆挂牢,作业人员必须穿防滑鞋,严禁穿硬底易滑鞋、高跟鞋和拖鞋,作业时精神要集中,团结协作、互相呼应、统一指挥,不得翻爬脚手架,严禁打闹玩笑、酒后上班。
      4、班组(队)接受任务后,必须组织全体人员认真学习领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底,研讨搭设方法,分工明确,并派1名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。
      5、风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气,应停止高处露天作业。风、雨、雪过后要进行检查,发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,合格后方可使用。
      6、脚手架要结合工程进度搭设,搭设未完的脚手架,在离开岗位时不得留有未固定构件和不安全隐患,确定架子稳定。
      7、在带电设备附近搭、拆脚手架时,宜停电作业,在外电架空线路附近作业时,脚手架外侧边缘与外电架空线路的边缘之间的最小安全距离1KV以下的水平距离为4m,垂直距离为6m,1-10KV的水平距离为6m,垂直距离为6m,35-110KV的水平距离为8m,垂直距离7-8m。
      8、各种非标准的脚手架,跨度过大、负载超重等特殊架子或其他新型脚手架,按专项安全施工组织设计批准的意见进行作业。
      9、脚手架搭设到高于在建建筑物顶部时,里排立杆要低于沿口40-50mm,外排立杆高出沿口1-1.5m,搭设两道护身栏,并挂密目安全网。
      10、脚手架搭设、拆除、维修必须由架子工负责,非架子工不得从事脚手架操作。
      11、脚手架应由立杆、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑、抛撑、纵、横扫地杆和拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、钢度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。
      12、脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、做好排水沟,根据脚手架专项安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位。
      13、垫板宜采用长度不小于2跨,厚度不小于5cm的木板,也可采用槽钢,底座应准确在定位位置上。
      14、立杆应纵成线、横成方,垂直偏差不得大于1/200。立杆接长应使用对接扣件连接,相邻的两根立杆接头应错开500mm,不得在同一步架内。立杆下脚应设纵、横向扫地杆。
      15、纵向水平杆在同一步架内纵向水平高差不得超过全长的1/300,局部高差不得超过50mm。纵向水平杆应使用对接扣件连接,相邻的两根纵向水平接头错开500mm,不得在同一跨内。
      16、横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直。横向水平杆端头伸出外立杆应大于100mm,伸出里立杆为450mm。
      17、剪刀撑的设置应在外侧立面整个高度上连续设置。剪刀撑斜杆的剪刀撑与地面夹角为45°-60°。
      18、剪刀撑斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆(小横杆)的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。
      19、脚手架的两端均必须设横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道。
      20、同一立面的小横杆,应对等交错设置,同时立杆上下对直。
      21、脚手架搭设必须设置警戒区域,严禁在脚手架下站人和休息。严禁非作业人员进入警戒区域内。
      22、脚手架搭设时,必须设置上下通道和行人通道,通道必须保持畅通,严禁在通道上乱堆乱放物料。通道的搭设必须符合规范要求。
      23、严禁将电线、电缆线直接栓在脚手架上,电线、电缆线必须栓在木头上或其它绝缘物上。
      二、脚手板的要求
      1、脚手板可采用钢、木材料两种,每块重量不宜大于30kg。
      2、木脚手板应采用衫木或松木制作,其长度为2-6m,厚度不小于5cm,宽度为23-25cm,不得使用有腐朽、裂缝、斜纹及大横透节的板材。两端应设置直径为4mm的镀锌钢丝箍两道,严禁出现探头板。
      3、脚手底笆必须铺满,设置挡脚板,脚手架四角做好防雷接地保护。
      三、钢管的要求
      1、钢管采用外径φ48mm的管材。钢管应平直光滑、无裂缝、分层、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管应有产品合格证,钢管必须涂有防锈漆并严禁打孔。
      2、脚手架钢管的尺寸外径为φ48mm的、壁厚为3.5mm,横向水平杆为2200mm,其它杆6000-6500mm。
      四、扣件的要求
      1、采用可锻造铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GBI5831-1995)的规定。新扣件必须有产品合格证。
      2、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑牙的螺栓必须更换。
      3、所有扣件紧固力矩,应达到45-55N.m。
      五、安全网的要求
      1、平网宽度不得小于3m,长度不得大于6m,立网的高度不得小于1.2m,网眼按使用要求设置,最大不得小于10cm,必须使用维纶、锦纶、尼龙等材料,严禁使用损坏或腐朽的安全网和丙纶网。密目安全网只准做立网使用。
      2、安全网应与水平面平行或外高里低,一般以15º为宜。
      3、网的负载高度一般不超过6m(含6m),因施工需要,允许超过6m时,但最大不得超过10m,并必须附加钢丝绳缓冲等安全措施。负载高度5m(含5m)以下时,网应最少伸出建筑物(或最边缘作业点)2.5m。负载高度5m以上至10m时,应最少伸出3m。
      4、安全网安装时不宜绷得过紧,选用宽度3m和4m的网安装后,其宽度水平投影分别为2.5m和3.5m。
      5、安全网平面与支撑作业人员的平面之边缘处的最大间隙不得超过10cm。支设安全网的斜杠间距应不大于4m。
      6、在被保护区域的作业停止后,方可拆除。
      7、拆除时必须在有经验人员的严密监督下进行。
      8、拆除安全网时应自上而下,同时要根据现场条件采取其它防坠落、物击措施,如佩带安全带、安全帽等。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 房间内装篮球框
      • 刘肖龙 回答:首先来说,功能性,是为了篮球训练或多人对抗娱乐,还是为了装饰简单解压。壁挂式肯定是经济型首选,液压弹簧杆不一定是必备,但装上就是比不装上档次,哪怕是层高只有三米的民用住宅,对于幼儿投掷训练也是很友好的。友情提示,儿童(10岁以下)身高不足1.5米时篮筐高度仅需2.2-2.4。
      • 每个房间 婴儿房间 农村房间 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。