求一份高空外墙清洗施工方案,拜托了

方兴东 | 被浏览354次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-04 12:49

      一、高空清洗外墙施工方案:
      根据被服务方的面积、工程难度,及被要求工程时间来确定需要几个人来清洁,(专业讲叫\"上几根绳,下几回板\")。
      高空作业难度大,危险性高。特此我们的施工人员是经过专业培训后及有多次高空作业经验。我们一直采用坐式吊绳清洁方法:
      1、吊绳(高空作业绳,学名锦纶绳,直径18毫米拉力为240000牛顿合两吨半左右)。
      2、吊板(水曲柳木制成)。
      3、钢丝绳(直径10毫米)。
      4、U型蟹扣(钢制)。
      以上4种组装成一个坐式高空吊板。
      先在楼顶处选一个栓绳子的固定地方,如冷却塔或塔式通风罩等,绳子要多栓几圈,反复负重试验做到万无一失。将所有绳子搭角、搭

      棱、搭檐、的地方用橡胶垫底,以防磨擦。将吊绳在坐式吊板上的U型蟹扣里打好一个特殊的结,在板边栓上吊桶,里面装少半桶玻璃净(药

      水)。工作人员带上玻璃刮洗器,抹水器、抹布、就可以上板开始工作,因为有一特殊的系扣方法,所以在工作中,吊顶不会往下滑。人控

      制绳索,可以自由操作,简单的说往上一提绳子吊板往下滑一点,提多少滑多少,提多快滑多快。一直到工作结束(高空外墙粉刷工程与此

      大同小异)。一个高空清洗作业人员一天可以完成200平方米左右的玻璃清洁任务。
      二、外墙清洗的条件
      1、气候条件:外墙清洗必须要在良好的气候条件下进行,风力应小于4级,4级以上停止工作。因此,工作前应测定风力,尤其是高空风力。

      另外,下雨、下雪、有雾、能见度差以及高温(35℃以上)和低温(0℃以下)等条件下都不适合进行外墙清洗。
      2.人员条件:为了贯彻执行国家安全法规,确保工人人身安全及设备正常运转,规定:高空操作者必须是年满18周岁的男性公民,并经过身

      体检查和安全技术培训,经考试合格方可作业,工人上岗前不得饮酒,有感冒等身体不适症状就暂停高空作业。
      3、设备条件:外墙清洗的设备必须处于良好的工作状态,凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象应立即更换新绳。
      三、 安全操作规程
      l、上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏,确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。
      2、操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系死,靠沿口处要加垫软物,防止因磨损而断绳,绳子下端一定要接触地面,放绳人同时也要系临时

      安全绳。
      3、施工员上岗前要穿好工作服,戴好安全帽,上岗时要先系安全带,再系保险锁(安全绳上),尔后再系好卸扣(操作绳上), 同时坐板扣

      子要打紧,固死。
      4、下绳时,施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和帮助。
      5、操作时辅助用具要扎紧扎牢.以防坠伤人,同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品;
      6、楼上、地面监护人员要坚守在施工现场.切实履行职责.随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象,发现问题及时报告,及时

      排除。
      7、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时,必须先系好自身安全绳,尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看

      书看报,更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。
      8、操作绳、安全绳需移位、上下时,监护人员及辅助工人要一同协调安置好,不用时需把绳子打好捆紧。
      9、施工员要落地时,要先察看一下地面、墙壁的设施,操作绳、安全绳的定位及行人流量的多少情况,待地面监护人员处理、调整,同意后

      方可缓慢下降,直至地面。
      10、要坚持安全第一、文明施工,确保工程服务质量。
      11、不准乱拿甲方或客户的物品,不得损坏甲方或客户的各种设施。
      12、高空作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理。

    0 评论

  • 芒果5270 2016-03-04 12:44

    1、气候条件

    外墙粉刷必须要在良好的气候条件下进行,风力应小于4级,4级以上停止工作。因此工作前应测定风力,尤其是高空风力。另外下雨、下雾、下雪能见度差以及高温(35℃以上)和低温(0℃以下)等条件下都不适合进行外墙粉刷。

    2、人员条件

    高空操作者必须是年满18周岁的男性公民,并经过身体检查和安全技术培训,经考试合格方可作业,工人上岗前不得饮酒,有感冒等身体不适症状就暂停高空作业。

    3、设备条件

    外墙粉刷的设备必须处于良好的工作状态,凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象应立即更换新绳。

     外墙粉刷的方式

    1、目前外墙粉刷主要有两种方式:吊板方式和吊篮方式。

    2、吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行清洗。一般的大楼都可以用这种方式进行清洗,但是这种方式的操作必须使安全措施到位,否则危险性很大,造成伤亡事故的都是因安全措施不到位造成的。

    基本施工方案

    1、新的水泥砂浆、混凝土表面需经一段通风干燥保养期,让墙面充分干燥,使墙面含水率小于10%,PH值小于10方可施工。通常在25度,相对湿度65%的条件下水泥砂浆墙面要干燥7天以上,混凝土墙面要干燥21天以上。

    2、现浇或预制的水泥混凝土基底,需要更长的养护期,并彻底清除表面脱膜剂。

    3、对已风化的混凝土基底、吸水性强且粗糙起砂的水泥抹灰层,应通过湿法涂刷工艺进行底涂处理。

    4、严重泛碱析白的基层,用钢刷去除结晶物,并用5%的草酸水溶液反复清洗,再用清水洗净。

    5、对于无承载能力、疏松、起皮的旧涂层,应连同腻子彻底铲除,洗净且干燥后再用腻子找平。对于轻度粉化但牢固的旧涂层打磨平整后用封底漆底涂即可。严重粉化的旧涂层应事先彻底清洗,旧的油性涂料应完全去除。

    6、污染严重的基层应清洁干净。对已受霉菌、藻类侵蚀的墙体用机械方法去除,也可用漂白粉水溶液处理,再用水冲洗干净,待干燥后找平。

    7、局部较深的凹槽应先用水泥砂浆填充,局部凸起应先削平。基层墙面在批刮腻子前必须坚实牢固,不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。

    8、墙面破损、裂缝、不平整等部位在底涂前用外墙耐水腻子修补平整。每次批刮腻子的厚度控制在2mm之内,批刮腻子的总厚度不超过5mm。腻子应坚实牢固,不得粉化、起皮或干裂。

    9、子干后,要用砂纸打磨平整,再用湿布将腻子上的浮灰抹去,并尽快涂漆,以免再次落灰。

    10、被涂层表面必须坚实牢固,不应有脱砂、裂纹、疏松、剥落等缺陷。被涂层表面必须清洁,无灰尘、泥土、油污、霉斑等附着物。

    0 评论

  • 请叫我郭坚强 2016-03-04 11:52

    高空外墙清洗施工方案
    一,准备工作
    1.1、查看天气情况。
    气候条件:外墙清洁必须要在良好的天气情况下才能进行,特别是风力应小于5级,超过5级风力应立即停止工作;雨雪及大雾天气和低温天气(0度以下)等条件下都不适合进行外墙清洗。
    1.2、人员准备:
    1.2.1、项目经理:
      具有多年各种类型外墙清洗管理经验与实施经验,对项目的实施进度及质量负责;负责解决项目施工过程中作业问题及安全作业方法。
    1.2.2、现场主管:
      需要具有多年各类型大厦高空外墙清洗作业的实施经验,配合项目经理对作业现场人员进行调度并指导作业,具有安全作业的技术,能指导施工安全进行。
    1.2.3、外墙清洗作业人员:
      年满18岁-40岁,经体格检查合格后方可从事高空作业。凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病和其它不适于高空作业的人,禁止登高作业。   具有大楼清洗作业经验,体重在60公斤以下,视力良好,有一定安全作业技能。
    1.3、工具准备
    1.3.1、外墙清洗的设备工具必须处于良好的状态,如果吊板发毛或部吊绳分丝股渐裂的现象应立即更新。
    1.3.2、吊板外墙清洗高空作业专用工具:   
    有工作绳、安全绳、吊板(座板)、高空安全带、自锁器、U型扣等安全工具。
    1.3.2.1、工作绳:材质为锦纶,规格:直径为16-20   mm,作用:主要用于吊板式座板下吊、登高作业用。工作绳通过下滑扣内的活络节连接吊板形成高空吊板系列。生命绳和高空人员身上的安全带上的自锁钩连接,形成登高人员的安全系统。
    1.3.2.2、   安全绳:材质为高强丝,规格:直径:18mm—20mm,作用:主要用于配合工作绳使用。高空人员通过座板吊在工作绳上,把安全带的自锁扣用自锁器连接到安全绳上,能够确保提高安全系数。
    1.3.2.3、   吊板:又称座板,材质为缩木板组合而成,吊带由纤维纺织而成,都具有一定的抗拉强度。作用:高空下吊施工时,高空人员就坐在吊板上向下坠滑操作。防滑座板断裂载荷大于4400牛顿。
    1.3.2.4、   高空全背式安全带:材质为纤维纺织而成。安全带由两根肩背和一根腰带连成一体组成,另外还有两个带套套有大脚处,它通过自锁钩与工作绳连接成一体。
    1.3.2.5、   自锁器:材质为不锈钢制成。作用:连接安全带与安全绳上,当高空施工人员因工作绳断裂而下坠时,自锁钩的自锁装置会因人体的重量拉动而自锁,使下坠的人被生命绳拦住。
    1.3.2.6、   U型扣:是由16mm高强度钢制成的U型扣,并有螺栓销连接。
    以上6种组装成一个坐式高空吊板。
    二、方案实施
    2.1、现场安全监督员分工
    安全监督员分工:楼顶设立1人做安全保护; 设立一人负责协助与高空人员工作;楼底设1人做巡视安全保护人员及放置高空作业指示牌。整个施工工作过程中,安全监督应自始至终作现场安全监督,不得擅离职守.
    2.2、区域设置障碍:高空作业区地面要划出禁区,用竹篱笆围起,并挂上“闲人免进”、“禁止通行”等警示牌。      
    2.3、作业操作方法
    2.3.1、先在楼顶平台选一个栓绳子的固定地方,比如管道等,绳子要多栓几圈,反复负重试验做到万无一失。将所有绳子搭角、搭棱、搭檐的地方用橡胶或地毯块垫底,以防磨擦。      
    2.3.2、将吊绳在坐式吊板上的U型蟹扣里打好一个特殊的结,在板边栓上吊桶,里面装少半桶清洁剂(药水)。作业人员带上玻璃刮洗器、抹水器及抹布,就可以上板开始工作。因为有一种特殊的系扣方法,所以在工作中,吊板不会往下滑。
    2.3.3吊板操作法
    2.3.3.1吊板由悬挂支架、大绳(直径16毫米,长度视大厦高度而定),吊板和安全带、安全滑动锁组成。使用前要认真检查各部件功能是否有效。
    2.3.3.2.将两根大绳(承重绳和保险绳)分别固定在安全可靠的铆点和支架上,由专人检查验收后,从屋顶放下去,将所有绳子搭角、搭棱、搭檐的地方用橡胶垫底,以防磨擦。大绳子与建筑物墙角接触部位,要加橡胶绳套或安全垫。
    2.3.3.3.将吊板、安全滑动锁与承重大绳连接好。
    2.3.3.4.操作人员系好安全带,通过安全滑动锁与另一根大绳(保险绳)连接好。
    2.3.3.5.操作人员将开刀等备用工具装在衣袋同,然后进入吊板下楼,呈悬挂状态。这时由屋顶人员配合,把水桶和胶刮等工具送下,由操作人员挂在吊板上。
    2.3.3.6.边下滑、边作业,直到一趟作业完毕,降至一趟作业完毕,降至地面后,卸下水桶、吊板等,再上屋顶开始第二趟作业。
    2.3.3.7施工人员按规定系好安全带,将自锁器单独悬挂于安全绳子;
    三,作业结束
    3.1将吊绳、安全绳收好,并检查一遍被损情况。如发现绳子被损,应作报废处理:将其他工具擦拭干净,自锁器在弹簧处加润滑油;作好当班工作记录,并经安全员和领班签字。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 求一份外墙清洗施工方案?
    • 赵道金1991 回答:无机玻化微珠保温工程施工方案 目 次 一、本方案编制依据 二、材料要求及材料配制 三、作业条件 四、构造要求 五、工艺流程 六、施工要点 七、成品保护 八、质量保证措施 九、安全文明生产保证应急措施 十、技术资料及工程验收 一、本方案编制依据 1、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 2、建筑节能构造用料做法07EJ101 3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 4、《胶粉聚苯颗粒外墙保温系统》 JG158-2004 5、有关外保温工程招标文件 二 、材料要求及材料配制 (一)材料要求 1.无机玻化微珠 优质珍珠岩经高温玻化膨胀形成的中空微珠,具有一定粒度.级配,专门用于配制玻化中空微珠干粉砂浆的轻骨料。 主要技术指标: 项目 单位 指标 容重 kg/m3 80-140 粒度 mm 0.5-1.5 导热系数 w/m•k 0.028-0.054 成球率 % 80-95 表面玻化率 % ≥95 体积吸水率 % ≤45 2.无机玻化微珠保温防火浆料 无机玻化微珠作轻骨料,由无机胶凝材料与各种外加剂在工厂采用混合干拌技术制成的干粉料在施工现场按比例加水搅拌而成的保温防火浆料。 主要技术指标: 项目 单位 指标 干密度 Kg/m3 ≤300 浆料密度 Kg/m3 ≤680 抗压强度 Kpa ≥300 粘结强度 Kpa ≥100 导热系数 w/m•k ≤0.07 软化系数 - ≥0.6 3. 界面砂浆:符合JG158-2004表4的规定。 4. 抗裂砂浆:符合 JG158-2004表8的规定。 5. 网格布:符合JG158-2004表9的规定。 (二)材料配制 1. 界面砂浆的配制:按干粉料:水=4:1 用搅拌机搅拌均匀成浆状。 2. 玻化微珠保温砂浆配制:按干粉料:水=1:0.9-1.1,先将水加入搅拌容器中,再将玻化微珠保温砂浆干粉料放入搅拌容器中,搅拌3-5min,使料浆成均匀膏状,即可使用。浆料必须随配随用,配制好的料浆应在1h内用完,不得回收落地料再二次加水使用。 3. 抗裂砂浆的配制: 按干粉料:水=4:1,先将水加入搅拌容器中,再将抗裂砂浆干粉料倒入搅拌容器中,搅拌4-5min,使搅拌成均匀膏状,静放5min即可使用。料浆随配随用,配制好的料浆应在1.5h内用完。 三、作业条件 1.基层墙体经主体工程验收达到质量标准要求。 2.基层表面应将表面浮灰、油污等清理干净,大于10mm的凸出物应剔除铲平。 3.外墙面上的门窗框、设备穿墙管道,外墙内侧墙面管线、槽盒等应提前安装完毕,并预备出保温层的厚度。 4.施工机具、运输设备应备齐,并运行正常。 5.夏季施工应避免阳光暴晒。 6.玻化微珠保温砂浆施工方案要经监理(建设)单位批准方可实施 四、构造要求 1、1-2mm界面砂浆作界面处理。 2、20mm胶粉玻化微珠颗粒保温隔热层 3、2-3mm抗裂防护层(抗裂砂浆、耐碱网格布) 4、涂料饰面层(耐水腻子、涂料) 5,保温成品构造图 五、工艺流程 无机玻化微珠保温砂浆外墙保温工程的工艺流程为; 基层墙面清理→吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线→涂刷界面砂浆→做灰饼、冲筋→抹玻化微珠保温砂浆→保温层验收→抹抗砂浆同时压入耐碱网格布→验收。 六、施工要点 1. 基层墙面处理:先用钢丝刷清除基层墙面浮灰、油渍等,再用软刷清扫干净,门、窗框四周应用保温砂浆分层塞密实,保温层包裹窗框尺寸在10-20mm。 2. 吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线:根据保温层厚度要求弹出抹灰控制线。 3. 涂刷界面砂浆:用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚,约为1-2mm。配好的料注意防晒避风,一次配制量应在可操作时间内用完。 4. 做灰饼、冲筋:用稍干的玻化微珠保温砂浆做灰饼、冲筋。 5. 抹玻化微珠保温砂浆:玻化微珠保温砂浆应在界面砂浆干燥固化前分数遍成活。 应在涂刷界面砂浆后的基层墙体上,用配好的玻化微珠保温抹灰砂浆压抹,抹灰厚度为10mm左右,使砂浆均匀密实覆盖墙壁面。玻化微珠保温砂浆抹上墙与墙粘住后,不宜反复赶压。抹灰总厚度为20mm时,应分两次抹涂,每次厚度为10mm左右。待上一遍抹灰硬化后即可进行下一遍抹灰。最后一遍抹灰厚度应达到灰饼、冲筋的厚度,用大杠搓平。门窗、洞口垂直度、平整度达到规范规定要求后,再在表面进行找平压实。 6. 保温层验收:抹完保温层后,用检测工具进行检查。保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直,对不符合要求的墙面,应进行修补。 7. 抹抗裂砂浆同时压入耐碱网布:在保温层固化干燥后,用铁抹子在保温层上抹抗裂砂浆,厚度要求2-3mm,不得漏抹,在刚抹好的砂浆上用铁抹子压入裁好的耐碱网布,要求耐碱网布竖向铺贴并全部压入抗裂砂浆内。耐碱网布不得有干贴现象,粘贴饱满度应达到100%,搭接宽度不应小于100mm,两层搭接网布之间要布满抗裂砂浆,严禁干茬搭接。在窗口角处洞口应450斜向加铺一道耐碱网布,耐碱网布尺寸宜为400mm*300mm。 8. 加强层做法:各层阴角、阳角以及门窗洞口角各部位用耐碱网布搭接增强。 9.施工注意事项:操作地点环境最低温度不低于5度,风力不大于6级,雨天不能施工。保温砂浆和抗裂砂浆必须由专业厂家严格按照专业配方配制好的袋装材料,施工时按照要求加水搅拌,不需添加任何外加剂,配制好的砂浆要即时用完。采用机械搅拌方法(不得强制性搅拌)确保搅拌时间,保证施工质量。施工现场唯一需要加入的就是水,必须严格控制对水的计量,确保水灰比正确。产品运到工地致意防水、防潮贮存期为3个月。施工完毕后应注意成品保护,强面避免磕碰及水冲浸泡,并保持室内通风干燥,冬季施工注意防冻。每次施工完毕后,要及时清洗施工工具和搅拌器材,以免影响下次使用。 七、成品保护 1. 门窗筐、管道、槽盒上残存砂浆,应及时清理干净。 2. 玻化微珠保温砂浆在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和防晒。 3. 严禁使用过时灰。 4. 各抹灰层硬化前禁止水冲浸泡、撞击、和挤压。 5. 施工人员应遵守安全规程。施工人员应经过培训上岗。 八、质量保证措施 建立一个强有力的质量保证组织机构,定期开展质量统计分析,掌握工程质量动态。全面控制各分部分项工程质量,并严格执行相关的国家规范、标准,按施工图和设计要求进行施工。 1.建立由项目经理直接负责,技术负责人现场指导,质检员现场监督,班组自检,互检的质量保证体系。 2.制定项目各级管理人员,施工人员质量管理责任制,签订质量管理合同。把每个工序,每个部位的施工质量要求,控制目标,分解到每个管理人员和操作人员。 3.建立全员质量意识,贯彻谁管生产,谁管质量,谁管施工,谁负责施工,谁负责质量,谁负责操作的原则,实行工程质量负责制制度。 4.制定项目质量管理奖惩条例,岗位职责与工资挂钩。 5.按图施工,做好技术交底,并履行签字手续对施工难点先做好样板,再全面展开。 6.施工过程中严格按施工工艺和质量要求进行,每分部分项工程完工后均应进行验收,不合格的坚决做到整改完善,并经复验达优良方可进行下道工序施工。 7.在施工过程中发现质量问题,应及时查找原因,对责任人进行教育处理,并及时采取预防、纠正措施。 8.实行作业人员互检,自检,班组复检,项目部抽查的原则。各项指标均合格再报监理验收。 9.坚持班前教育,班后总结,强化员工质量意识。 10.选用优质施工机具,减少施工误差,提高施工质量。 11.杜绝不合格项进人下道工序。 12.做好隐蔽工程及中间验收工作,组织质量验收。 九、安全文明生产保证应急措施 1.安全管理总体方针: 坚持安全第一,预防为主的方针,建立健全的安全保障体系,明确安全责任目标,对职工经常进行安全生产教育,定期开展安全生产培训,掌握一定的安全生产知识。 2.安全文明施工目标:不发生重大安全事故,控制小事故发生率为零。 3.安全生产管理体系: 为确保承诺的工程工期和安全文明施工生产目标的实现,将组织所有的现场施工人员学习和掌握安全操作规程和有关安全生产条例,成立了以项目经理为首的安全生产管理小组。配备了专职安全员。建立了详细的安全管理体系: a.实行项目经理安全负责制:项目经理为安全第一责任人,对整个工程的安全全面的负责。 b.施工负责人是安全直接责任人,在组织施工的同时也对整个工程的安全直接负责。 c.专职安全员是安全直接责任人。主管整个工程的安全管理工作。对整个工程安全负责 d.项目部经理、技术负责人、施工员必须是安全委员会成员,并对施工安全负责。 e.认真贯彻执行国家及地方有关安全生产法规,建筑施工安全规程等,同时结合本工程特点,制定安全生产制度和奖罚条例,并认真执行 f.安全员每天深入施工现场的每一个作业面巡视,对安全设备(脚手架,安全防护网等)安全防护设备,安全保护用品的使用,设备运行情况以及现场施工作业人员对安全规程的遵守情况进行检查和实施安全有效的监督。 g.对各种施工机械的操作必须明确责任人,专机专人使用保管,操作人员必须持上岗证。 h.施工前完成安全教育,安全教育一月组织一次。建立定期的安全检查,安全会议制度,及时消除隐患。 i.特殊工种的作业人员必须取得劳动监察部门核发的《安全操作合格证》,坚持持证上岗。 j.参与本项目的施工人员必须签订安全协议,并作出安全保证,现场施工人员要定期进行身体体检,进入施工现场之前要戴安全帽,高空作业人员必须系好安全带。 k.施工现场所有电器设备的安全、防护、操作与维护必须符合《施工现场临时用电技术规范》规定要求,有醒目的电气安全标志。保证有正确可靠的接地及接零保护措施。所有电缆、用电设备的安装、维修、拆除必须由专业电工完成。 l.施工现场明确划分用火作业区、易燃可燃材料堆场、仓库、废品集中站和生活区城。并配备充足的灭火器材。 m.积极参与业主及监理组织的安全检查活动,服从安全生产规定,团结一致,把工地安全工作搞好。 n.严格遵守施工的有关规定,对建筑垃圾及时清理到指定地点堆放,并及时清运出场,保证施工场地的清洁和施工道路的畅通。 o.严格按业主划定的临时围界,实行封闭式管理,临建布置整齐,有序、遵纪守法,文明施工 十、技术资料及工程验收 (一)、主控项目 1.玻化微珠保温砂浆墙体保温工程所用材料品种、性能和配合比应符合设计要求。 检验方法:检查产品质量合格证明文件、进场验收纪录、现场抽样试验报告和施工纪录。 2.保温层厚度及保温系统的构造和细部做法应符合建筑节能设计要求。 检验方法:钢针插入和尺量检查,观察检查。 3.保温层与基层墙体以及个构造层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓及裂缝,面层无粉化、起皮、爆灰等现象。 检验方法:观察检查、用小锤轻击和检查基层墙体与界面砂浆的拉伸粘结强度检验报告。 (二)、一般项目 1.耐碱网布应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象,搭接宽度不应小于100mm。加强部位的耐碱网布做法应符合设计要求。 检验方法:观察检查。 2.保温层表面应平整、洁净,接茬平整、光滑,线角顺直、清晰,毛面纹路均匀一致。 检验方法:观察检查。 3.边角表面应光滑、平顺,门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整。 检验方法:观察检查。 4.孔洞、槽、盒位置和尺寸正确,表面整洁、洁净,管道后面平整。 检验方法:用刚尺检查和观察检查。 5、保温层和抹面层的以允许偏差量及检验方法应符合下表的规定。 允许偏差及检验方法 项目 允许偏差(mm) 检验方法 立面垂直 4 用2m垂直检测尺检查 表面平整 4 用2m靠尺和塞尺检查 阳角方正 4 用直角检测尺检查 保温层厚度 不允许有负偏差 用钢针插入和尺量检查
    • 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 外墙涂料施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙清洗施工方案求一份?
    • 木子星生 回答:一、高空清洗外墙施工方案:   根据被服务方的面积、工程难度,及被要求工程时间来确定需要几个人来清洁,(专业讲叫"上几根绳,下几回板")。   高空作业难度大,危险性高。特此我们的施工人员是经过专业培训后及有多次高空作业经验。我们一直采用坐式吊绳清洁方法:   1、吊绳(高空作业绳,学名锦纶绳,直径18毫米拉力为240000牛顿合两吨半左右)。   2、吊板(水曲柳木制成)。   3、钢丝绳(直径10毫米)。   4、U型蟹扣(钢制)。   以上4种组装成一个坐式高空吊板。   先在楼顶处选一个栓绳子的固定地方,如冷却塔或塔式通风罩等,绳子要多栓几圈,反复负重试验做到万无一失。将所有绳子搭角、搭   棱、搭檐、的地方用橡胶垫底,以防磨擦。将吊绳在坐式吊板上的U型蟹扣里打好一个特殊的结,在板边栓上吊桶,里面装少半桶玻璃净(药   水)。工作人员带上玻璃刮洗器,抹水器、抹布、就可以上板开始工作,因为有一特殊的系扣方法,所以在工作中,吊顶不会往下滑。人控   制绳索,可以自由操作,简单的说往上一提绳子吊板往下滑一点,提多少滑多少,提多快滑多快。一直到工作结束(高空外墙粉刷工程与此   大同小异)。一个高空清洗作业人员一天可以完成200平方米左右的玻璃清洁任务。   二、外墙清洗的条件   1、气候条件:外墙清洗必须要在良好的气候条件下进行,风力应小于4级,4级以上停止工作。因此,工作前应测定风力,尤其是高空风力。   另外,下雨、下雪、有雾、能见度差以及高温(35℃以上)和低温(0℃以下)等条件下都不适合进行外墙清洗。   2.人员条件:为了贯彻执行国家安全法规,确保工人人身安全及设备正常运转,规定:高空操作者必须是年满18周岁的男性公民,并经过身   体检查和安全技术培训,经考试合格方可作业,工人上岗前不得饮酒,有感冒等身体不适症状就暂停高空作业。   3、设备条件:外墙清洗的设备必须处于良好的工作状态,凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象应立即更换新绳。
    • 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 外墙涂料施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求一份丙烯酸涂料施工方案,拜托了~
    • Ambition_6663 回答:施工工艺: 1.打磨地面,然后清扫、吸尘;依素地状况做好打磨、修补、除尘; 2.用封闭KETCH006底漆滚涂打底(视水泥基面吸油情况而定),以加强基面、封闭水泥层毛细孔,增强表面附着力; 3.将KETCH006涂料加入适量的石英砂,用镘刀将基均匀涂布一道,增强地面的耐压及抗冲击性能及止滑效,干后铲平或打磨平整,清扫表面灰尘; 4.用调配好的KETCH006色漆滚涂于腻子层上,使色泽一致使地面防尘防水,耐磨耐腐蚀、易清洁,完工后整体地面颜色均一,无空鼓; 5.需要划线的,用分色纸贴好后,涂刷2遍所指定颜色地板漆黑一团,干后撕去分色纸; 6.清理一次,去净表面颗粒。 7.用KETCH006地坪漆罩面,增强漆面硬度、耐磨强度和光泽底。 8施工完成: 24小时后方可上人,72小时后可重压。(25℃为准,低温开放时间需适度延长)
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙涂料施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙面砖清洗施工方案求一份?
    • Hzl_8542 回答:高空作业安全操作规程 1.   熟悉掌握本工种专业技术及规程。                  2.   年满18岁,经体格检查合格后方可从事高空作业。凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病和其它不适于高空作业的人,禁止登高作业。                  3.   距地面二公尺以上,工作斜面坡度大于45°,工作地面没有平稳的立脚地方或有震动的地方,应视为高空作业。                  4.   防护用品要穿戴整齐,裤角要扎住,戴好安全帽,不准穿光滑的硬底鞋。要有足够强度的安全带,并应将绳子牢系在坚固的建筑结构件上或金属结构架上,不准系在活动物件上。                  5.   登高前,施工负责人应对全体人员进行现场安全教育。                  6.   检查所用的登高工具和安全用具(如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网)必须安全可靠,严禁冒险作业。                  7.   高空作业区地面要划出禁区,用竹篱笆围起,并挂上“闲人免进”、“禁止通行”等警示牌。                  8.   靠近电源(低压)线路作业前,应先联系停电。确认停电后方可进行工作,并应设置绝缘档壁。作业者最少离开电线(低压)2公尺以外。禁止在高压线下作业。                  9.   高空作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋。上下时手中不得拿物件;并必须从指定的路线上下,不得在高空投掷材料或工具等物;不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上;不准打闹。工作完毕应及时将工具、另星材料、另部件等一切易坠落物件清理干净,以防落下伤人,上下大型另件时,应采用可靠的起吊机具。                  10.   要处处注意危险标志和危险地方。夜间作业,必须设置足够的照明设施,否则禁止施工。                  11.   严禁上下同时垂直作业。若特殊情况必须垂直作业,应经有关领导批准,并在上下两层间设备专用的防护棚或者其他隔离设施。                  12.   严禁坐在高空无遮栏处休息,防止坠落。                  13.   卷扬机等各种升降设备严禁上下载人。                  14.   在石棉瓦屋面工作时,要用梯子等物垫在瓦上行动,防止踩破石棉瓦坠落。                  15.   不论任何情况,不得在墙顶上工作或通行。                  16.   脚手架的负荷量、每平方公尺不能超过270公斤,如负荷量必须加大,架子应适当加固。                  17.   超过3公尺长的铺板不能同时站两人工作。               18.   进行高空焊接、氧割作业时,必须事先清除火星飞溅范围内的易燃易爆器。                  19.   脚手板斜道板、跳板和交通运输道,应随时清扫。如有泥、水、冰、雪,要采取有效防滑措施,并经安全员检查同意后方可开工。当结冻积雪严重,无法清除时,停止高空作业。                  20.   遇六级以上大风时,禁止露天进行高空作业。                  21.   使用梯子时,必须先检查梯子是否坚固,是否符合安全要求。立梯坡度60°为宜。梯底宽度不低于50公分,并应有防滑装置。梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人扶梯人字梯拉绳必须牢固。                  21.   使用梯子时,必须先检查梯子是否坚固,是否符合安全要求。立梯坡度60°为宜。梯底宽度不低于50公分,并应有防滑装置。梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人扶梯人字梯拉绳必须牢固。
    • 外墙保温施工方案 外墙面砖施工 外墙涂料施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙粉刷工程施工方案求一份?
    • 倒叙_7629 回答:第一节 工程项目概况 工程名称: 工程地址: 质量等级: 第二节 施工管理与人员配置 一、施工组织结构图 根据本工程的实际概况,施工管理与人员配置作以下安排: 1、项目总负责:负责本工程的人员、设备、材料等总体管理计划实施的监督协调工作,保证工地的正常运转。 2、项目经理:负责工程的质量、进度、工地各方面的协调等现场全面日常管理工作,负责工程每道工序的验收。 3、质检员:全面负责每天施工质量与材料的检查,确保质量达到要求。 4、设备、安全员:负责工地安全监督和日常设备维护、调度及管理,确保设备正常使用运转。 5、施工队长:负责组织选择具有丰富施工经验的施工人员,保质、按时完成施工任务。 施工管理系统组织结构图: 质检员施工班长项目经理 设备安全员 二、质量管理系统 进场施工前所有施工人员必须是经过考核的合格人员,持工作证上岗,由项目经理组织对《涂料工程技术交底》的学习,并对学习情况进行考核,确保学习效果。 施工队长保证当天的施工质量并做好自检工作。 监督员负责每天各方面的质量检查。 项目经理、质量总监负责每道工序的验收和不定期对工程质量情况,特别是要点技术和部位进行检查。 质量管理系统结构图 工地系统公司系统 工程总负责质量员项目经理质量员 施工班长 施工队伍 三、施工配合 1、严格按照施工合同的规定要求进行施工。 2、积极配合,认真听取意见,同其他单位友好合作,有问题应积极主动提出解决方案,以免对施工造成影响。 3、严格服从各级的施工和质量管理,牢固树立“安全第一、质量至上”施工理念,做好劳动、后勤保障。 施工人员配置: 根据本工程实际工程量,施工总人数15人,并结合实际施工进度计划可进行增加调整,确保满足施工进度需求。 第三节 施工准备 为了确保正式施工工作的顺利有效进行,施工前期依据工程概况及实际,将做好以下工作准备。 1、技术方面的准备:由工程部组织施工队伍对已由甲方签字或认可的样板方案进行技术交底,熟悉操作工艺要求、验收规范以及设计要求等有关技术要领。 2、劳动组织准备:建立施工组织领导管理机构,对施工队伍进行施工技术、安全生产知识、文明施工等各项制度加强培训。 3、施工物资、设备的准备:按施工方案所需的材料、设备,逐一准备、安排落实到位。 第四节 外墙弹性拉毛乳胶漆施工工序及工艺 根据本工程的建筑特点及外墙涂料规定要求,我司制定的详细施工工艺方案如下: 一、施工工序 清理墙面 → 无油污渍无附着砂浆→ 外墙柔性腻子找平墙面 → 砂纸打磨 → 检查墙面平整程度 → 除尘 → 抗碱封闭底漆 → 拉毛面漆→ 完工清理 涂料施工工艺要求: 1、墙面要求平整、干燥(有10天以上养护期),无浮尘、油脂等油污,墙基PH值
    • 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 外墙涂料施工方案 10个月前