装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

高压电缆施工方案求一份?

韩丝 | 被浏览285次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-03-03 21:11

    采用阻燃电力电缆和耐火电力电缆穿管或桥架敷设,电源敷设前,按设计和实际路径算出每根电缆长度,合理安排每盘电缆。电缆盘滚动应按盘上所标箭头方向滚动,防止因电缆松脱而互相绞在一起,电缆线盘,滚到预定位置后,用千斤顶将线盘项起架在放线架上,线盘距地面50~10mm,能自由转动,电缆敷设采用人力或机械牵引敷设,采用机械牵引敷设电缆时,在井道中每隔一层楼放好滚轮,使电缆牵引时不与支架或地面磨擦,机械牵引速度不超过15mm/min,每根电缆留出1m左右预留长度。
      电缆沿桥架敷设应排列整齐,不应出现交叉现象,垂直敷设的电缆每隔1.5~2m处应加以固定,电缆固定楞以用尼龙卡带或电缆卡子进行,在电缆的首尾端及接头挂电缆标志牌,标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格、起止地点,标志牌应规格统一,字迹清晰不易脱落,挂装牢固。电缆终端头采用塑料带包缠,包缠应紧密,形状呈零核状,芯线用压线钳压按接线鼻子,根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡蓝、黑五色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。
      电缆敷设完,对每根电缆用1000v摇表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值应大于10MΩ,测试后应将芯线分别对地放电。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-03 21:00

    一、高压电线铁塔施工
    1、线路勘测设计,选好线路通道、杆塔定位、铁塔型式、……
    2、线路施工:人力运输基础材料和机具(沙、石、水、水泥、钢筋、施工模板、振动和搅拌机具等)—铁塔基础土石方开挖(根据铁塔基础型式开挖)——人力运输铁塔材料和机具(塔材、抱杆、机动或人力绞磨等)——铁塔组立(按照铁塔组装图进行组装施工)

    二、高压电线架设施工
    工艺比较复杂,简单说:
    用一根牵引钢丝绳(重量相对电线轻的多),通过人力展放(特殊时使用飞艇之类的),翻过一基基杆塔   
    牵引钢丝绳一头与牵引机具连接,一头与电线连接(一般使用蛇皮套连接),启动牵引机具,将电线就象穿针引线一样牵过来

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-03 20:55

    直埋电力电缆的敷设要求主要有:

    ① 直埋电缆 应有铠装和防腐保护层。

    ② 直埋电缆的深度 一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。

    ③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。

    ④ 直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的方位标桩。直线段应适当增设标桩。标桩露出地面以上150mm为宜。

    ⑤ 电缆经过含有酸碱、矿渣、石灰等的场所时,不应直接埋设;必须经过该地段时,应采用缸瓦管、水泥管等防腐保护措施。

    ⑥ 直埋电缆不应水平敷设在各种管道上面或下面;

    ⑦ 电缆沿坡敷设时,中间接头应保持水平,多条电缆同沟敷设时,中间接头的位置应前后错开。

    ⑧ 敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于下列规定:纸绝缘多芯电力电缆,铅包15倍、铝包25倍。

    电力电缆敷设前应检查电力电缆的型号、规格及长度是否符合设计要求,是否有外力损伤。低压电力电缆用1000V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于10MΩ;高压电力电缆用2500V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 高压电缆桥架敷设施工标准是什么?
    • 麻麻都夸我乖 回答:1 电缆线路的施工 2电缆线路的安装应按以批准的设计进行施工。 3电缆管的加工及敷设 4电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。 5 电缆管的加工应符合下列要求: a管口应无毛刺和棱角,管口宜做成喇叭形。 b电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 6每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。 7电缆支架的安装 电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。 8电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。 9电缆桥架全长均应有良好的接地。 10电缆的敷设 电力电缆在终端头与接头近宜留有备用长度。
    • 玻璃钢电缆桥架 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 防水安全施工方案防水安全施工方案求一份?
    • 瞎激动51 回答:外墙防水施工方案: 外墙防水基面处理:施工面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、阴阳角应做成圆弧。 外墙防水物料混和:按照物料比例I型按:粉料:液料=1:0.8;II型按:粉料:液料=1:0.8(重量比)将粉料慢慢加入液料中,用电动搅拌器(每分钟350~450转)充分搅拌至均匀细腻,不含团粒的混合物,搅拌时间为5分钟。 外墙防水施工时要用滚刷或刮板涂覆,采用薄涂多遍的方式。一次涂覆不能太厚,否则会出现开裂现象;后道工序涂层应在前道涂层实干后进行。涂覆时尽量做到均匀一致,不可有局部沉积现象,底涂层要多滚刷几次,保证涂料与基层之间不留痕充分粘结。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份电缆改造施工方案,谢谢
    • 可爱的橙子 回答:电缆排管工程施工工艺流程: 施工准备、测量放样—→电缆排管管道开挖—→C10混凝土垫层—→安放玻璃钢管—→绑扎钢筋—→浇筑C20混凝土—→回填 1、施工准备、测量放样: 1.1施工前,做好各班组的技术工作,组织各工种负责人熟悉施工图纸,了解施工现场的实际情况,做好职工的安全、质量意识教育。 1.2组织施工机具设备进场,并进行检修和试用,确保无故障后,方投入施工中。 1.3组织钢管、钢筋、砂石等材料的进场工作,并做好原材料抽检试验工作。 1.4根据设计图纸及建设单位提供的座标网与控制点,正确进行管道的测量放样工作,沿线设置好临时水准点。 2、电缆排管沟槽开挖: 根据现场的实际情况,本工程电缆排管沟槽开挖施工时,电缆排管沟槽挖深在1.5米以上时应采取措施防止土层塌方。 电缆排管沟槽开挖以机械开挖为主,人工为辅的方法施工,挖掘机挖土至离槽底0.3M时停止挖掘,由人工配合挖除并清理好槽底,基槽开挖好后,应及时组织验收,验收合格后及时进行下道工序施工,尽可能减少凉槽时间,施工时掌握天气变化,基槽严禁泡水。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 高压电缆敷设施工方法求份?
    • 我就是我d 回答:直埋电力电缆的敷设要求主要有: ① 直埋电缆 应有铠装和防腐保护层。 ⑥ 直埋电缆不应水平敷设在各种管道上面或下面; ⑦ 电缆沿坡敷设时,中间接头应保持水平,多条电缆同沟敷设时,中间接头的位置应前后错开。    • 高压合金管 高压钠灯 单组份聚氨酯防水涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆防火封堵施工方案是怎样的?
    • 亮123 回答:电缆防火封堵施工方案: 一、防水套管制作安装: 1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。 2、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。 3、给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面 相平。 4、钢套管须与止水翼环周边满焊。 5、电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm。 在制作防水套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管 的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡, 无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上的防锈漆。 在安装时,套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜。 二、管道的安装: 1、管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、 有无砂眼。 2、检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。 3、检查所有承插口是否到位、牢固、密实。 4、管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当增大。 5 、管道安装应按施工验收规范设置支吊架。 三:套管的填充: 工程实际中常常发生预埋防水套管堵塞的问题。所以为了避免此类事件的发生,我们必须做到以下几点: 1、现浇楼板、柱内的穿梁套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物填充严密,防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。 2、管道穿墙处、穿楼板处、穿屋面处应随结构预留洞,待结构施工完毕后再进行套管埋设,穿墙预留套管时两端一定要用胶布等密封好。 3、管道穿防水外墙,应随结构预埋刚性或柔性防水套管。 4、穿越人防楼板、人防墙体及人防扩散室处的管道及测压管应随结构预埋密闭套管。 5、为防止室外地下水或雨水通过防水套管进入地下室,可以确保后续设备安装有良好的施工环境。因此,地下室出外墙处防水套管除采用软性物封堵外,在防水套管预制加工时,应在套管一端端口采用钢板焊接封堵,待防水套管管道安装时再开启。 四、楼板套管的封堵: 1、无钢套管封堵方法:在原预留洞边及洞壁凿毛,并把垃圾,灰尘清理干净再用清水冲洗干净,润湿24小时以上,然后支顶模或吊模,支好模后再用清水冲洗一遍,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑高度为楼板厚的1/3至1/2,捣实抹平(不能压光)后注意定期浇水养护。 2、管道安装完毕并经通球,通水试验后,方可经行封堵。(楼板管道安装应安装钢套管,钢套管安装好后应高出完成面20mm,封堵方法基本和下面无套管的封堵方法一样,只是最后要封堵至管口平,并做止水圈环) 3、一次封堵48小时后拆除模板并在形成的坑上注满水试验,24小时后如果不漏水或渗水量微小,即可进行第二次封堵。 4、二次封堵浇筑前先在坑底及四周刷一层掺防水胶的素水泥浆,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑完后比楼板低一厘米。 5、第二次堵洞完成后一天即可注水试验,两天后如果不渗漏,堵洞工作结束,可交专业瓦工洞口上下表面抹平、压光,再由下一道工序进行施工。 如果第一次堵洞后试水渗漏量较大,或第二次堵洞后渗漏,则须凿开所有堵洞混凝土,重新支模堵洞,堵洞方法与上述方法一样,直到不渗漏为止。凡未经试水合格的洞口不得进行下一道工序。 五、穿墙水套管的封堵: 1、在安装管道进入套管之前,应先清除套管内的杂物,和铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后才将管道穿过套管,管道的坡度及支吊架调整、固定好后方可经行封堵工作。 2、先用清水冲洗管壁,保证管壁湿润,再用细石混凝土(掺12%USA膨胀剂)填充至套管的中间1/3部位,并在管道的上下左右振捣密实。 3、第二次封堵从墙的外侧进行,方法同第一次封堵方法一样。 4、第三次从墙的内面进行封堵。 六、穿墙电缆管的封堵: 1、先用油麻丝或防火棉填充至套管的中间2/3部位,并在管道的上下左右填充密实。 2、电缆直接穿过套管,应先清除套管内的杂物,和铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后才将电缆穿过套管,待电缆敷设完毕、固定好后方可经行封堵工作。 3、在墙的内外侧套管里填充防火胶泥,填充满后,套管外至电缆15cm处,用树脂、防火剂、做成斜坡形状的大小头,做好后再用绝缘油纸、防水胶布把套管、防火胶泥做成大小头、电缆包裹严密,再进行下一道工序。 4、穿好电缆的导管穿过套管,则封堵方法和穿墙水套管的封堵相同。