装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

外墙保温层脱落的原因是什么?

郑秀美 | 被浏览452次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-03-03 17:59

     1. 外墙面上剧烈、反复的温度变化在不同热胀系数材料的界面上产生了很大的温差应力; 2. 因为胶粘剂施工不饱满、饰面砖或填缝剂吸水率过高、水蒸气渗透受阻等原因在饰面砖内侧形成水分积聚,在寒冷地区冬季引起冻胀破坏。

    0 评论

  • f71241 2016-03-03 16:47

    1.保温产品质量不合格,采用了不适用于外墙的间歇法酚醛泡沫板。现场的酚醛保温板是采用间歇法俗称发大泡的生产方式而成,容重较低(约为35kg/m3),且表面粉化严重,与粘接砂浆粘接结合效果很差。这是导致保温板脱落的最主要原因之一。
      2.粘接面积不够。关于酚醛保温系统的施工工艺要求,早在2008年北京市市级施工工法《改性酚醛防火保温板外墙外保温系统施工工法》(编号:08-24-105)中明确规定,粘接面积应大于60%。从现场脱落的保温板来看,粘接面积远未达到要求,这也是导致保温层脱落的主要原因之一。
      3.产品吸水率高。由于生产工艺的不同,间歇法生产的酚醛板属于自由发泡,产品多为开孔结构,导致保温板吸水率偏大。经过冬夏季节轮换,保温板大量吸水后,到了冬天就会结冰,从而使得保温板开裂,同时还会破坏砂浆粘接层,严重影响系统粘接强度,导致保温层系统开裂、脱落。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-03 15:13

    你好。主要是有以下原因哈
    外墙面砖、材料脱落致人受伤的新闻屡见不鲜。施工中的失误导致的质量问题、气温的影响等都可能是外墙面砖出现问题的因素之一,空鼓、脱落的面砖除了使墙面外观不好看之外,也容易发生事故。
    外墙面砖空鼓、脱落原因:
    1、气温变化。不同季节和昼夜的温差变化,使得饰面砖受到三维方向温度应力的影响,饰面层会产生局部应力集中在纵横墙体或屋面与墙体的交接处,若是在大面积墙面中部,或者相邻面砖的局部挤压,就会引起面砖脱落;
    2、材料质量。因为抹面砂浆层变形空鼓,导致面砖大面积脱落;组成的复合墙体由于各层的材料不相容,变形不协调,导致面砖产生位移;外墙的防水措施没有做到位。导致水分渗入,引起冻融反复冻融循环,造成面砖粘接层破坏,引起面砖脱落;
    3、外力因素。一些外力的因素也会导致面砖脱落,比如地基不均匀沉降引起结构物墙体变形、错位,造成墙体严重开裂、面砖脱落;风压、地震等自然因素也会导致面砖脱落

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 请问下,外墙保温层施工做法是什么?
    • 工人的孩子 回答:1 基层处理→测量放线→粘贴EPS聚苯板→聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→涂耐水弹性腻子和→面层涂料或面砖施工。 2 墙体基面处理及测量放线 墙体基面须清理干净,检验墙面平整度和垂直度,用2m靠尺检查,最大偏差≯5mm。在墙面弹出水平控制线,建筑物外墙阳角挂垂直基准钢线;每个楼层在适当位置挂水平线, 以控制EPS聚苯板的垂直和平整度。 3 EPS板的固定方法 粘贴法 粘贴法有点框法、条粘法和满粘法,通常采用点框法。用钢抹子沿EPS板的四周涂抹配制好的粘结剂,宽度为50mm,板的中间均匀设置8个直径100mm的粘结点,厚10mm,粘结剂的涂抹面积不得小于 40%。板应自下而上沿水平方向横向铺贴,错缝1/2板长。
    • 下水管 美利保锁芯 内外墙涂料施工 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温层计算面积的方法是什么?
    • kitty1235 回答:建筑面积的计算方法是 (1)单层建筑物不论其高度如何,均按一层计算,其建筑面积按建筑物外墙勒脚以上的外围水平面积计算。单层住宅如内部带有部分楼层(如阁楼)也应计算建筑面积。 (2)多层或高层住宅建筑的建筑面积,是按各层建筑面积的总和计算,其底层按建筑物外墙勒脚以上外围水平面积计算,二层或二层以上按外墙外围水平面积计算。 (3:)独立柱雨蓬,按顶盖的水平投影面积的一半计算建筑面积;多柱雨蓬,按外围水平面积计算建筑面积。雨棚都算建筑面积 你说保温算不算
    • 美利保锁芯 商品房公摊面积 基地面积 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温层厚度计算的方法是什么?
    • 逆袭_8315 回答:你好,看国家的节能标准,北方一般的民用建筑要求60%,公共建筑50%。一般的厚度根据保温材料的种类不同,导热系数不同而不同。导热系数的取值根据国家标准取值,所以挤塑板的话民用一般在4.5-6左右,这个还要看墙的材质,不能随便套用的。要通过热工计算才能得出厚度的。
    • 美利保锁芯 玻璃厚度 强化地板厚度 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温层与隔热层的区别是什么?
    • kitty1235 回答:外墙外保温系统的面层虽然多是聚合物水泥砂浆材料,但因其依附在轻质保温隔热层上,这与传统的水泥砂浆抹涂于混凝土及各种砌墙体工程上存在着很大区别,主要体现在以下几方面:    (1)外墙外保温系统组成材料之间性能参数差别较大,而传统水泥砂浆基层与被抹涂的主体墙材性能参数差别较小。由于保温系统首先要满足建筑节能设计要求,因此,选用的保温隔热材料多具有强度低、密度低、含气量高、导热系数小、允许变形量大的特点。以膨胀聚苯板为例,其导热系数为0.04W/(m·K)左右,而以水泥砂浆为主体材料加有机弹性高分子形成的聚合物砂浆导热系数为0.93W/(m·K)左右,两材料的导热系数相差22倍,混凝土的导热系数为1.74W/(m·K),与水泥砂浆的导热系数相差较小。当保温系统受到太阳直射时,由于聚苯板的热阻性好,使抗裂砂浆防护层的热量不易通过传导扩散,其表面平衡温度在夏季可达60~75℃,部分地区甚至达80℃;而在传统的砖墙、混凝土墙上抹涂的水泥砂浆,由于导热系数与主体墙差别较小,其热量可以得到很好的传导扩散。在夏季最高温时,其表面温度一般在50~60℃,比保温体系的抗裂砂浆层表面温度低10~15℃。根据材料热胀冷缩的普遍规律,保温系统的基层变形量远大于普通水泥砂浆基层的变形量。因此,对有外保温系统的基层上施工腻子及涂料的要求,相应也比在传统水泥砂浆基层上的要求高的多。    (2)外墙外保温系统中的保温板为发泡聚苯乙烯材料时,该材料易受强溶剂的影响,而传统的水泥砂浆基层对强有机溶剂不敏感,因此在选择腻子或涂料时,不能完全照搬传统的施工经验,溶剂型涂料在保温基层上的应用必须提前试验或采取适当措施处理。    (3)外墙外保温薄抹灰系统中的面层砂浆多为聚合物改性后的砂浆,具有较好的柔性(压折比≤3.0),而传统水泥砂浆的压折比一般在6~7之间,为脆性材料。为了满足面层装饰材料与底材相匹配的基本要求,能用于传统水泥砂浆基层上的腻子或涂料,并不一定适用于有外保温系统的新型墙体基层。
    • 美利保锁芯 衣柜与床的搭配 硬屏和软屏的区别 1年以前