室内消防栓布置原则是什么?

孔珍 | 被浏览2359次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我郭坚强 2016-03-03 15:23

    原则:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24.0m   且体积小于等于5000m3   的多层仓库,可采用1   支水枪充实水柱到达室内任何部位。

    1 评论

  • modiudiu 2016-03-03 18:07

    室内:保证有两支水枪的充实水柱同时达到室内的任何部位,消火栓间距不能太小,消防电梯前室的消火栓不能计入总数内,应根据消火分区布置消火栓。 室外:1.室外消火栓的保护半径:低压消火栓的保护半径为150M;高压消火栓的保护半径为100M。
    2.室外消火栓的布置间距:室外消火栓的布置间距,必须保证城市街坊的任何部位着火都在两上消火栓的保护半径之内。低压消火栓布置间距不应超过120M;高压消火栓的布置间距不应超 过60M。消火栓距路边不应超过2M,距建筑物外墙不宜小于5M。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-03 16:30

    1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口; 
    2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内; 
    3 室外消火栓的间距不应大于120m; 
    4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓; 5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内; 
    6 室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1 个DN150 或DN100 和2 个DN65 的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100 和DN65 的栓口各1 个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施; 7 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m; 
    8 工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m。当工艺装置区宽度大于120m 时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内消防栓的布置规则是什么?
    • 可爱的橙子 回答:室内消火栓应符合的要求: (1)设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓; (2)室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m2的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱; (3)室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施; (4)消防电梯前室应设室内消火栓; (5)室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角; (6)冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内; (7)室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m。 (8)设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,并应符合下列要求: ①应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱; ②室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3; ③消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施; ④发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。
    • 布置卧室 踢脚线计算规则 脚手架计算规则 2年以前
  • 4 回答
    • 室内消防栓设计规范是什么?
    • 流绪 回答:室外消火栓:根据建规8.2.8中第3点,消火栓间距不得大于120m;第4点消火栓的保护半径不得大于150m; 室内消火栓:根据建规8.4.3中第5点,室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。 高规中:7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。 室内消火栓栓口距地面高度为1.1米。
    • 栏杆规范 住房公积金提取条件是什么 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 室内装修灯具设计布置的原则是什么?
    • du845968102 回答:1.基础型:在主要厅房内安装电话、网络、有线电视和影音出口;2.扩展型:在居室所有房间内安装电话、网络出口,在主要厅房内安装有线电视和影音出口、家庭灯光自动控制及安防接口布置(门磁、煤气泄露、烟雾报警、微波红外探测报警、可视/非可视对讲等)。3.豪华型:在居室内所有需要和可能的位置安装电话、网络、有线电视和影音出口、家庭灯光自动控制以及安防接口布置(门磁、煤气泄露、烟雾报警、微波红外探测报警、可视/非可视对讲、网络监控、家电远程控制等)。 本图片由杭州江南家居人间天堂灯饰提供 综合布线的优点:模块化的结构设计、灵活的功能配置,良好的扩展性和可升级性,是家居布线所要遵循的策划规则。1.多样化应用功能。可组建家庭音/视频网络、家庭通讯应用网络、家庭监控网络以满足各种功能。 2.方便未来生活。为可能需要使用设备的地方预留接口。这样,在变更设备位置和未来增加设备时,只要一插就能将设备连接完成。3.节省资金。信息面板、宽带网络接口、电话、电脑可以通用。让家中多台电脑可同时上网,可共用一条宽带网络,也可以使用一台影碟机或电脑播放节目使所有房间都能观看。4.简易的管理方式。在使用时不需任何专业知识就可以自行完成设备的连接,从而实现所需功能。综合布线实现步骤:综合布线是实现家庭个性化的前提。1.首先针对自己住宅的功能区分和个性提出基本设想,再与专业人员具体协商,综合考虑走线布局,最后确认一个合理的、完善的智能家居方案。2.准备设计资料,包括住宅平面图(含详细尺寸与使用功能);装修设计图(含电器设备的摆放);最关心的功能与特殊要求;灯光等强电系统的布线图。3.请专业人员安装、配置和后期维护。a.在选择信息点及线缆时必须要有前瞻眼光,一定要预留足够的承载量。b.所有线路都应套管,不同类型的线严禁共用管路。c.电源设备的布放要严格按照有关的电工规范进行。d.空调、整体浴室、电淋浴器等,建议在购买时就先检查是否有保护装置,然后再配置相应的漏电保护开关。
    • 装修流程是什么 灯具布置 灯具是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 室内消防栓单口的布置原则是什么?
    • dxjian 回答:室内消防栓单口布置原则,      室内消防栓的数量超过10个,且室内消火栓供水的可靠性。  1.当室内消火栓的数量超过10个,且室内消防用水大于15L/s时,其给水管道至少有两条进水管与室外环状管道连接。室内的给水管道应连成环状,或将进水管与室外给水管道连接成环状。当室内环状管道的一条进水管道发生故障或检修时,其余的进水管道应能供给全部的室内消火栓用水量。 2.一般建筑室内环状给水管道应用阀门将环状管道分成若干独立管道,两个阀门之间的消火栓的数量不应超过5个。当某独立管道发生故障或检修时,保证停止使用的消火栓的数量不超过5个。高层建筑的室内消防给水管道应采用阀门划分为若干独立管段。阀门的布置,应保证故障和检修时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管的数量超过4根时可关闭停用不相邻的两根。
    • 水口钳 怡口软水机 怡口净水器 1年以前