弱电工程施工工艺标准是什么?

白欣 | 被浏览391次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-04 11:46

    主要的弱电规范有如下:建筑照明设计标准、火灾自动报警系统设计规范、泡沫灭火系统设计规范、火灾自动报警系统施工及验收规范、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范、建筑电气工程施工质量验收规范、电梯工程施工质量验收规范、综合布线系统工程验收规范、智能建筑工程质量验收规范、建筑电气照明装置施工及验收规范等等。

    0 评论

  • 一追再追 2016-03-03 17:32

    弱电工程施工工艺标准:双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的超五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。

    0 评论

  • No1等 2016-03-03 16:47

    弱电工程施工工艺标准:
    1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定
    2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉
    3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施
    4。当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施
    5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方
    6.线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm
    7.线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有适当的余度
    8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头
    9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔
    10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条的规定,测量绝缘电阻
    11.测量线路绝缘时,必须将已连接上的设备及元件断开。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 弱电工程的验收标准是什么?
    • 一颗柠檬_4908 回答:弱电规范: 1、安全防范工程技术规范GB50348—2004 根据有关规定,竣工验收应当具备下列条件: 1、已经完成工程项目设计文件和施工合同约定的各项内容; 2、有完整的技术档案和施工管理资料; 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告; 4、有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件(附件4、5、6)(竣工验收现场提交); 5、有施工单位签署的工程保修书(竣工验收合格后提交)。 说明: 1、请有关单位按上述顺序整理报送资料; 2、凡提交复印件的,均需提供原件核对; 3、需要在竣工验收现场和竣工验收合格后提交的资料,请有关单位做好准备。
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 弱电隐蔽工程验收 2年以前
  • 3 回答
    • 弱电工程验收标准是什么?
    • 冫颠覆世界只为你 回答:弱电规范: 1、安全防范工程技术规范GB50348—2004 根据有关规定,竣工验收应当具备下列条件: 1、已经完成工程项目设计文件和施工合同约定的各项内容; 2、有完整的技术档案和施工管理资料; 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告; 4、有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件(附件4、5、6)(竣工验收现场提交); 5、有施工单位签署的工程保修书(竣工验收合格后提交)。 说明: 1、请有关单位按上述顺序整理报送资料; 2、凡提交复印件的,均需提供原件核对; 3、需要在竣工验收现场和竣工验收合格后提交的资料,请有关单位做好准备。
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 弱电隐蔽工程验收 2年以前
  • 3 回答
    • 弱电工程施工工艺是什么?
    • 家和往事兴 回答:主要的弱电规范有如下:建筑照明设计标准、火灾自动报警系统设计规范、泡沫灭火系统设计规范、火灾自动报警系统施工及验收规范、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范、建筑电气工程施工质量验收规范、电梯工程施工质量验收规范、综合布线系统工程验收规范、智能建筑工程质量验收规范、建筑电气照明装置施工及验收规范等等。弱电工程也叫建筑智能化工程,我国于2010年左右将建筑智能化分为18个子系统,包括:会议系统,监控系统,楼宇对讲,停车收费系统,周界报警、综合布线、系统集成,机房工程等其他系统。
    • 工程施工工艺流程 弱电隐蔽工程验收 弱电工程公司 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑地基基础工程施工工艺标准是什么?
    • dxjian 回答:建筑工程施工质量验收规范第一章 建筑工程施工质量验收统一标准一、 总则 1、加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本标准。 2、本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范的统一准则。 3、本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配全使用。二、术语1、建筑工程:为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。2、建筑工程质量:反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。3、验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同以检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 4、进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 5、检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数理样本组成的检验体。 6、检验:对检验项目中的性能进生量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定第项性能是否合格所进行的活动。 7、见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。 8、交接检验:由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 9、主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 10、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 11、抽样检验:按照规定的抽样方案,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中,按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。 12、抽样方法:根据检验项目的特性所确定的抽样数量和方法。 13、计数检验:在抽样的样本中,记录第一个体有某和属性或计算第一个体中的缺陷数目的检查方法。14、计量检验:在抽样的样本中,对每一个体测量其某个定量特性的检查方法。 15、观感质量:通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。 16、返修:对工程不符合标准规定的部位采取整修等措施。 17、返工:对不合格的工程部们采取的重新制作,重新施工等措施。三、基本规定1、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系,施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。施工现场质量管理可按本标准的要求进行,施工现场质量管理检查记录开工日期:工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位
    • 物业收费标准是什么 交房标准是什么 施工工艺标准 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面工程施工工艺标准是什么
    • 倒叙_7629 回答:2.1 材料及要求:   2.1.1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。   松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理。   2.1.2 材料:   2.1.2.1 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m· K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m·K。   2.1.2.2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。   a. 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa;   b. 加气混凝土板块:表观密度500~600kg/m3,抗压强度应不低于0.2MPa;   c. 聚苯板:表现密度为≤45kg/m3,抗压强度不低于0.18MPa,导热系数为0.043 W/m·K。   2.2 主要机具:   2.2.1 机动机具:搅拌机、平板振捣器。   2.2.2 工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。   2.3 作业条件   2.3.1 铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。   2.3.2 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。   2.3.3 穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。   2.3.4 板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。   3.1 工艺流程:   基层清理 → 弹线找坡 → 管根固定 → 隔气层施工 → 保温层铺设 → 抹找平层   3.2 基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清理干净。   3.3 弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。   3.4 管根固定:穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。   3.5 隔气层施工:2~4道工序完成后,设计有隔气层要求的屋面,应按设计做隔气层,涂刷均匀无漏刷。   3.6 保温层铺设:   3.6.1 松散保温层铺设:   3.6.1.1 松散保温层:是一种干做法施工的方法,材料多使用炉渣或水渣,粒径为5~40mm。使用时必须过筛,控制含水率。铺设松散材料的结构表面应干燥、洁净,松散保温材料应分层铺设,适当压实,压实程度应根据设计要求的密度,经试验确定。每步铺设厚度不宜大于150mm,压实后的屋面保温层不得直接推车行走和堆积重物。   3.6.1.2 松散膨胀蛭石保温层:蛭石粒径一般为3~15mm,铺设时使膨胀蛭石的层理平面与热流垂直。   3.6.1.3 松散膨胀珍珠岩保温层:珍珠岩粒径小于0.15mm的含量不应大于8%。   3.6.2 板块状保温层铺设:   3.6.2.1 干铺板块状保温层:直接铺设在结构层或隔气层上,分层铺设时上下两层板块缝应错开,表面两块相邻的板边厚度应一致。一般在块状保温层上用松散料湿作找坡。   3.6.2.2 粘结铺设板块状保温层:板块状保温材料用粘结材料平粘在屋面基层上,一般用水泥、石灰混合砂浆;聚苯板材料应用沥青胶结料粘贴。   3.6.3 整体保温层:   3.6.3.1 水泥白灰炉渣保温层:施工前用石灰水将炉渣闷透,不得少于3d,闷制前应将炉渣或水渣过筛,粒径控制在5~40mm。最好用机械搅拌,一般配合比为水泥∶白灰∶炉渣为1∶1∶8,铺设时分层、滚压,控制虚铺厚度和设计要求的密度,应通过试验,保证保温性能。   3.6.3.2 水泥蛭石保温层:是以膨胀蛭石为集料、水泥为胶凝材料,通常用普通硅酸盐水泥,最低标号为425号,膨胀蛭石粒径选用5~20mm,一般配合比为水泥∶蛭石=1∶ 12,加水拌合后,用手紧握成团不散,并稍有水泥浆滴下时为好。机械搅拌会使蛭石颗粒破损,故宜采用人工拌合。人工拌合应是先将水与水泥均匀的调成水泥浆,然后将水泥浆均匀地没在定量的蛭石上,随泼随拌直至均匀。铺设保温层,虚铺厚度为设计厚度的130%,用木拍板拍实、找平,注意泛水坡度。
    • 物业收费标准是什么 屋面防水施工工艺 交房标准是什么 1年以前