装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

轻质复合保温板施工方法是什么?

白眺沃 | 被浏览162次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2016-03-03 15:31

    外墙保温施工工艺流程
    1. 墙体基面须水泥砂浆抹灰找平,且为细毛面。平整度、垂直度达到国家 一般验收标准2m直尺少于4mm。

    2. 墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象,抹灰层要有足够的 养护期(14天)。达到一定干燥度含水12%以下。

    3. 保温施工前要求门窗、栏杆、避雷带、管道固定钉及其它预埋件安装完 毕,且抹灰到位并已通过验收及符合设计要求。

    4. 脚手架横杆与直杆距墙体300mm左右。

    5. 需贴保温板线条时,脚手架横杆距墙体相应加宽。

    外墙保温施工前的准备工作:施工工具及胶浆的搅拌

    1. 施工队必须派专人打浆。

    2. 配置胶浆严格按照厂家规定的配比比例执行。

    3. 各种材料搅拌均匀后,应静止约10分钟左右,而后再搅拌一次,稠度以适宜施工为准。

    4. 混合胶浆配制不得过多:3个小时必须用完。

    5. 必须用电动工具搅拌。

    外墙外保温施工工艺流程-第一步:贴翻包网

    1.

    各门窗洞口及保温终止部位都应粘贴翻包网。

    2.

    翻包网的宽度应根据现场保温所需保温板的厚度来确定,粘贴在墙上的宽度大于65mm,翻包到板上的网宽度约100mm左右,甩出 部分应保持清洁。

    外墙外保温施工工艺流程-第二步:保温板的铺贴

    1. 贴板前,应先清理基层墙面,清除杂物及水泥砂浆残留物及粉尘等。

    2. 保温板粘贴采用圈点法。在保温板背面四周抹上胶浆,其宽度各为70mm,中间均匀分布8个圆饼。直径为100mm,粘结面积不得少于40%。为保证粘接力,保温板距墙体2mm-3mm,要求铺贴平整(XPS 板平整尤为重要)

    3. 保温板铺贴应沿水平线自下而上,横向铺贴,上下行应错缝排列,错缝为1/2板长,阴阳角为犬齿交错互锁。

    4. XPS板粘贴或上网前应抹界面剂,以增强附着力。

    5. 门、窗洞口板的切割应呈L型,大于200mm。

    外墙外保温施工工艺流程-第三步:打磨

    1. 保温板粘贴完后,应先进行嵌缝处理(使用母材)。根据气温情况,通常情况下,48小时后,即可打磨,主要是将板面打磨平整,包括阴阳角垂直方正。

    2. 检查板面的平整度、垂直度可用2m直尺检测,平整度2m范围内控制在3mm以内,阴阳角垂直度同样用2m直尺检测,控制在2mm以内。

    外墙外保温施工工艺流程-第四步:打锚固钉

    1. 确定要打钉的,一般在保温板接缝交叉点进行打钉。打好的锚固钉尾部应凹进保温板1~2mm为宜,保持完好,不能打坏板面。

    深入板面1~2mm的凹型应用胶浆补平(与板面齐平),不得高出板面,总之掌握一点,锚固钉的尾部不能凸出板面。

    2. 锚固钉的长短应根据板的厚度来确定不易太短。锚固钉应牢固,不松动。锚固钉的长度等于板材厚度+打进墙体30mm深。

    3. 钻孔时,电锤应保持90度,避免出现斜孔。

    4. 挖制好钻孔深度。

    外墙保温施工工艺流程-第五步:开分格槽

    1. 分格条位置确定后,应先在板上开槽,开槽的宽度与深度主要根据PVC塑料分格条的规格而定。

    2. 开出的分格槽应平直,深浅一致。

    外墙外保温施工工艺流程-第六步:安装分格条

    1. 安装塑料分格条前,先将搅拌好的胶浆抹在槽内及槽的上下沿各100mm,然后将宽200mm的标准网格布粘贴在开槽部位压入槽内,然后再将PVC塑料分格条埋没在槽内,分格条安装埋设后应横向水平一致,与板面平整,对接要到位,特别是阴阳转角处应90度角,并且勾通。

    2. 分格条安装埋设后,除了平直外,槽内应保持清洁,上、下沿口两边网格布应压平压实。

    外墙外保温施工工艺流程-第七步:铺贴网格布

    1. 上网前应先清理板面,去除杂物及松散聚苯颗粒。

    2. 将门、窗洞口及保温终止处甩出的翻包网粘贴到板上,压平压实。

    3. 贴网应自上而下,垂直铺贴,有分格条作为楼层的,从转角处横向一层一层依次铺贴,转角网大于200mm。

    4. 上网时切记先将混合胶浆抹在板面上,然后再把所需耐碱标准网格布粘贴在板上,压平压实。铺贴网后的保温层面应平整且阴阳角顺直。

    5. 底层2m以下为加强网,要求对接待。干后用200mm宽的网骑缝铺贴盖住接缝。标准网搭接须100mm。

    6. 门、窗口网格布须转至门、窗侧边至门、窗框处。

    7. 平窗及门洞四角应加贴300mm*200mm的网格布,45度斜向铺贴,以示加强,防止开裂。

    外墙外保温施工工艺流程-第八步:检查阴阳角

    网格布铺贴完毕后,检查:

    1)保温层面是否平整。

    2)阴阳角是否垂直方正。

    3)门、窗洞口侧边是否平整、垂直方正。

    4)其它部位。如有不合格处,即进行整修。

    直至达到规范要求。

    外墙外保温施工工艺流程-第九步:抹面胶浆

    1. 达到要求后,即可上抹面胶浆.这一层要比上第一遍胶浆要求高。面层要求平整,阴阳角垂直方正,无明显抹灰刀印,网格布无漏底现象各节点部位应施工到位.分格条,滴水线内无胶浆存留,保持干净。

    2. 对每道工序都应自检,各工序完成后,先由施工方自检,再有质量员同施工方一起检查,如发现不足的地方,即整改修补,再进行下道工序。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-03-03 14:55

    1、安装复合发泡水泥板
    1)标准板规格尺寸为300*300,对角线误差小于3mm,如需切割可采用小型切割锯切割,保温板尺寸允许偏差为±2。
    2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。
    3)将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,最好采用满沾法,也可采用条粘法和条点法。
    4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在复合发泡水泥板上,条宽10,厚度10,中距50。
    5)条点法:用抹子在每块板周边及中间抹专用粘结剂,再在复合发泡水泥板分隔区内抹直径为50,厚度为10的灰饼。
    6)将抹好专用粘结剂的复合发泡水泥板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。
    7)复合发泡水泥板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用粘结剂塞入并抹平。每粘完一块板,应将挤出表面的专用粘结剂清除。
    8)复合发泡水泥板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。
    2、安装固定件:
    1)固定件在复合发泡水泥板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。
    2)固定件个数按每块板设置一个。
    3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。
    3、打磨:
    1)复合发泡水泥板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与板接缝平行的方向打磨。
    2)打磨后及时将浮灰用刷子清理干净。
    4、作装饰线角:
    1)根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置,并进行水平和竖直方向校正。
    2)凹线角使用开槽器将板切成凹口,凹口最薄处不小于15 。
    3)凸线角应按设计尺寸切割后,在线角及对应板两面刷界面剂一道,再涂满专用粘接剂,使其粘贴牢固。
    5、抹底层聚合物砂浆:
    1)聚合物砂浆的配置同专用粘结剂。
    2)将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在板上,厚度为2
    6、压入网格布:
    1)网格布应按工作面的长宽要求裁剪,并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。
    2)在门窗等洞口周围网格布翻包,四角均应附加一层网格布加强,整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。
    3)在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。
    4)将整幅网格布沿水平方向绷直绷平,注意将网格布内曲的一面朝里,用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接长度不小于80,搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处,不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。
    5)在凹凸线角处,应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内,将整幅网格布在窄幅网格布之上,搭接宽度80。
    6)在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接,各侧搭接宽度不小于200。
    7、抹面层聚合物砂浆:抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布为准。
    8、饰面层的施工:
    1)饰面层采用水溶性高弹涂料时,施工前应修补聚合物砂浆不平处,并用细砂纸打磨,然后进行涂料施工。
    2)饰面层采用面砖时,粘结剂及勾缝砂浆应采用专用瓷砖粘结剂。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-03 13:46

    1      SJN组合自保温墙体技术体系   复合保温板安装施工工法      南通华荣建设集团有限公司      张进荣      陈正益      张志东      李明      汤汉清                  1      前言      推广节能建筑,实施建筑节能,是贯彻能源法,实现国民经济可持续发展的战略举措,对节能减排,发展低碳经济具有重要意义。南通市世新房地产开发有限公司开发建设的如东盛世华城项目,为商、住、办一体化高档社区,总建筑面积24.4万㎡,其中:公共建筑8万㎡,按节能50%实施;居住建筑16.4万㎡,按节能65%实施。其结构形式:14栋高层建筑为剪力墙结构,3栋多层框架结构,1栋多层砖混结构。承重砌体采用S9-1型(240×115×90mm)淤泥烧结保温砖、轻质砂浆砌筑的保温砌体。贴砌复合保温板,填充砌体采用S9-2型异型砖(250×95×90mm)、轻质砂浆砌筑的夹心保温砌体技术。混凝土基体(梁、柱、剪力墙)“冷桥”部位采用贴浇复合保温板,代替木质胶合模板构成的复合自保温墙体技术。该体系获全国绿色建筑创新三等奖,施工中成立QC小组进行技术攻关取得成效,《砼外墙轻质复合保温板施工质量控制》成果获全国优秀QC成果二等奖,并经过总结形成了该工法。      2      工法特点      2.1   复合保温板是由配防腐筋的轻质混凝土(或普通混凝土)与聚苯乙烯挤塑板(XPS)叠浇预制而成。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 防火复合保温板特点是什么?
    • 奋斗_9500 回答:防火复合保温板优点:   1、防火复合原料来源丰富,价格低廉,而且生产加工简单,它克服了传统泡沫塑料型有机高分子保温材料易燃、多烟有毒、遇热变形等缺点,保留了传统泡沫塑料型保温材料质轻、施工方便等特点。   2、防火复合防火性能为B1级难燃材料。添加无机填料的高密度酚醛泡沫塑料氧指数可达60~70,燃烧等级可达到A级。   3、防火复合具有导热系数低、保温性能好,热稳定性好、质轻、低烟、低毒、耐 热、力学强度高、隔音、抗化学腐蚀能力强等特点。
    • 防火板 聚苯保温板 挤塑保温板 1年以前
  • 3 回答
    • 金属复合保温装饰一体板如何施工
    • 一追再追 回答:金属复合保温装饰一体板施工方法:基层墙体的处理1)基层抹灰墙面以10M长为检测尺寸段,阳角和装饰带均要在10m以上拉线检查,大平面还须在对角线拉线检查,再通过对高处进行凿平、低处采用抹灰找平的方法使墙面平整度达到允许偏差要求。2)基层墙面采用以上的方法处理。
    • 聚苯保温板 挤塑保温板 一体衣柜 1年以前
  • 3 回答
    • 复合水泥发泡保温板怎么施工?
    • 可爱的橙子 回答:复合发泡水泥保温板施工方法1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。   2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平用1:3水泥砂浆修补平整。   3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。   4、基层墙体及找平层应干燥。   5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。   6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 施工工具   电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。 施工工序   配专用粘结剂   基层墙体处理 刷界面剂一道 粘贴挤塑板   预粘板边网格布条   钻孔及安装固定件 挤塑板打磨找平 刷界面剂一道 配聚合物砂浆 抹底层聚   配面层涂料   合物砂浆 埋贴网格布 抹面层聚合物砂浆 嵌密封膏 配   专用瓷砖粘结剂   喷(涂)面层涂料或粘贴面砖   清理饰面层、验收
    • 发泡板 发泡水泥 聚苯保温板 1年以前
  • 3 回答
    • 复合保温板施工方案求一份?
    • Hzl_8542 回答:复合保温板施工方案            建筑节能首先要求设计单位按照建筑节能标准要求进行“建筑节能计算报告书”,“YT无机活性墙体保温隔热系统”建筑节能计算报告书的计算有两种方法供客户选择应用:      其一:依照《中国建筑标准设计研究院》编制发行的“YT无机活性墙体保温系统设计构造及施工验收”图集号(2007   CPXY-J172)进行外墙或屋面传热系数限值   (δK=λC·Rb)或同时满足传热系数限值和热惰性指标限值δ=max{δR,δD}计算最小保温层厚度。(λC—保温材料导热系数计算值,Sc—保温材料蓄热系数计算值)      其二:根据《中国建筑科学研究院建筑节能设计分析软件》PBECA   2008   1.00版或清华斯维尔软件BECS2006   BuildO70622进行建筑节能设计计算。为广大客户使用“YT无机活性墙体隔热保温系统”提供方便、快捷的服务,顺利通过“建筑节能计算报告书”的设计和审核工作,为全面做好建筑节能打下良好的基础。            施工方法      1、施工准备:基层墙体经过工程验收达到质量标准,施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍等清洗干净表面达到平整。      2、施工要点:      A:银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温材料配置   按照产品与水重量比1.5:1的比例,放置搅拌机搅拌3-5分钟达到适宜操作即可。      B:银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温绿色节能材料使用                           先用清水将基面墙面的灰尘和油污处理干净并达到适度湿润后,将搅拌好的银通产品直接批抹于基层墙体上或已施工过的水泥砂浆面上。第一遍均匀密实将墙体覆盖.
    • 安心复合木地板 聚苯保温板 挤塑保温板 1年以前