    • JYJO 2016-03-03 16:17

      空调的制冷量,实际上就是从使用的室内“搬出去”的热量,通过转移热量而达到降温效果。
      空调制冷量计算分为三步:

        1、计算实际需要的制冷量: 按照用房间实用面积(地毯面积,家有到顶落地大橱可以扣除相应占地面积)计算; 每平方米150瓦特;
      如果顶层或者有西晒西,按照每平方米200瓦特计算;如果有西窗或者既顶层又西晒,每平方米至少250瓦特;既有西窗而且又是顶层,每平方米至少300瓦特;只能多不能少;

        2、计算好实际制冷量后,换算成为空调商品上的名义制冷量,一般来说,家庭中央空调1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应是2000大卡x1.162=2324(W-表示制冷量)以此类推。根据这种算法可大致判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W—2600W都可称为1匹,4500(W)—5100(W)可称为2匹,3200W—3600W可称为1.5匹。

        3、制冷量确定后,即可根据实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。其中家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每W(瓦)功率要消耗制冷量
      1(W),门窗的方向、大小,家居人数等都会消耗一定的制冷量,如:东面窗150W/m2,西面窗280W/m2,南面窗180W/m2,北面窗100W
      /m2,如果是楼顶可考虑适当增加制冷量。

        通常情况下,1匹空调适用面积10~15平方米,1.25匹适用10~19平方米,1.5匹适用16~26平方米,1.7匹适用15~30平方米,两匹适用20~37平方米,3匹适用30~58平方米。

      0 评论

    • 小小小帅 2016-03-03 16:14

      制冷量大小应根据房间面积大小及密封保温条件,以及用途而定。一般家用可根据面积大小及密封保温条件好坏,按每平方米配制冷量160-220W计算即可。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-03 13:45

      空调器上有一个重要的指标,就是“制冷量”,它就是空调器的“大小”,就像电视机讲的屏幕尺寸大小一样,空调器也是有着大小的区别,除了外观可能有的大小不同以外,实际上唯一重要的“大小”指标,就是指这个“制冷量”.   制冷量是指空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和,法定计量单位W(瓦).制冷量大的空调适用于面积比较大的房间,且制冷速度较快.以15平方米的居室面积为例,使用额定制冷量在2500w左右的空调比较合适.“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1   Hp   (英制匹)   =   0.7457   kW,1   Ps   (公制匹)   =   0.735   kW;

      0 评论

    • 请叫我郭坚强 2016-03-03 09:53

      空调器上有一个重要的指标,就是\"制冷量\",它就是空调器的\"大小\",就像电视机讲的屏幕尺寸大小一样,空调器也是有着大小的区别,除了外观可能有的大小不同以外,实际上唯一重要的\"大小\"指标,就是指这个\"制冷量\"。   制冷量是指空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和,法定计量单位W(瓦)。制冷量大的空调适用于面积比较大的房间,且制冷速度较快。以15平方米的居室面积为例,使用额定制冷量在2500w左右的空调比较合适。