装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

点式玻璃幕墙工艺有哪些?

邓星芳 | 被浏览267次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 若有缘_8330 2016-03-03 15:08

    你好;
    施工顺序是:
    1,先根据图纸进行玻璃尺寸的定购,主要是把尺寸发给厂家进行定制,此时的玻璃尺寸必须非常精确,因为点玻的玻璃一般都需要经过钢化,而钢化以后的玻璃是不允许进行切割的!

    2,定位放线确定基层钢锚板位置,我们工地上的点玻用的是钢锚板做的基层,定位准确位置后就可进行安装基层锚板了,一般是上下各进行安装,采用化学螺栓固定,或者采用化学螺栓和膨胀螺栓十子对打方式来固定钢锚板。做钢锚板定位的时候记得要消除累计误差!

    3,耳板焊接,耳板的作用是作为主挺和钢锚板的桥接作用,耳板根据设计要求选用厚度,一般都是采用双面耳板中间夹住钢主挺的。

    4,主挺安装,我们工地主挺采用的是无缝钢管的,与基层锚板进行连接时采用钢销连接。

    5,钢材除锈刷防腐涂料,做好以上的安装程序后就可以开始除锈了,可以采用喷沙除锈,砂纸除锈,酸洗除锈等,然后在基层上刷红丹防锈漆两遍,刷的少了会返锈的!

    6,钢材表面刷面漆,面漆根据图纸要求不同而刷不同的油漆,通常有瓷漆,金属氟碳漆等。至少两遍否则盖不住底漆的。

    7,安装不锈钢接驳爪,接驳爪根据图纸要求的大小进行选择并安装,玻璃工程应用规范里和玻璃幕墙技术规范里规定玻璃打孔距离离玻璃边缘不得小于10cm,一般的接驳爪都是按照不小于这个的尺寸进行制作的,如220,250等。

    8,安装玻璃,用手动吸盘安装,这时候注意玻璃与其他面层的收口问题,以及放水问题!
    希望我的解答能帮到你

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-03 13:25

    点式玻璃幕墙安装施工方法 一、其具体施工工艺方法和技术措施是: (一)测量放线 测量放线是确保施工质量的最关键工序。为保证测量精度,按施工图纸采用激光经纬仪、激光指向仪、水平仪、铅垂仪及光电测距仪等仪器进行测量放线。以确定好的控制点为基准将每对水平控制点用拉线连接,将每对竖向控制点用拉线连接。连接后拉线在空中形成网面,用记号笔将每个网交叉点作上标记以确保在施工过程中拉线的交叉点不变。 (二)支座和竖向钢龙骨的定位、安装与检测: 钢爪支座的安装定位准确度直接影响到玻璃能否按设计图进行安装,影响到玻璃在安装后的平面度,胶缝宽度以及玻璃的稳定性,所以对支座的安装顺序、调整精确度、应力值的大小必须按严格的规定才能有效地控制玻璃的安装质量。 1、安装顺序: 在钢龙骨与支座的安装过程中要掌握好施工顺序,安装必须按“先上后下,先竖后横”的原则进行。 1)钢龙骨的安装: 对图纸选定的钢管表面氟碳喷涂,上、下通过绞支固定,调整顺 也是先上后下,按尺寸控制单元逐步调整到

    位。 2)横向支座的安装: 待竖向拉杆安装调整到位后连接横向组合钢梁,横向支座在安装前应先按图纸给定的长度尺寸加长1mm~3mm呈自由状态,先上后下按控制单元逐层安装,待全部安装结束后调整到位。 3)支座的定位调整: 在支座安装过程中必须对杆件的安装定位几何尺寸进行校核,前后杆长度尺寸严格按图纸尺寸调整才能保证连接杆与玻璃平面的垂直度。调整以按单元控制点为基准对每一个支座的中心位臵进行核准。确保每个支座的前端与玻璃平面保持一致,整个平面度的误差应控制在1mm至3mm。 在调整时要采用“定位头”来保证 支座与玻璃的距离和中心定位的准确。 (三)配重检测: 由于点式玻璃的自重荷载和所受力的其它荷载都是通过支座结构传递许范围内,必须对支座杆上进行配重检测。 1、配重检测应按控制单元设臵,配重的重量为玻璃在支座杆上所产生的重力荷载乘系数1~1.2,配重后结构的变形量应小于2mm。
    2、配重检测的记录。配重物的施加应逐级进行,每加一级要对支座杆的变形量进行一次检测,一直到全部配重物施加在拉杆上测量出其变形情况,并在配重物卸载后测量变形复位情况并详细记录。 (四)玻璃的安装施工 1、玻璃安装的准备工作 1)玻璃安装前应检查校对钢结构主支撑的垂直度、标高、横梁的高度和水平度等是否符合设计要求,特别要注意安装孔位的复查。 2)安装前必须用钢刷局部清洁钢槽表面及槽底泥土、灰尘等杂物,驳接玻璃底部U型槽应装入氯丁橡胶垫块,对应于玻璃支撑面宽度边缘左右1/4处各放臵垫块。 3)安装前,应清洁玻璃及吸盘上的灰尘,根据玻璃重量及吸盘规格确定吸盘个数。 4)安装前,应先检查驳接爪的安装位臵是否准确,确保无误后,方可安装玻璃。 2、现场安装玻璃时,应先将驳接头与玻璃在安装平台上装配好,然后再于驳接爪进行安装。为确保驳接头处的气密性和水密性,必须使用扭矩扳手,根据驳接系统的具体规格尺寸来确定扭矩大小,按标准安装玻璃时,应始终保持悬挂在上部的两个驳接头上。 3、现场粗装后,应调整上下左右的位臵,保证玻璃
    水平偏差在允许范围内。 4、玻璃全部调整好后,应进行整体立面平整度的检查,确认无误后,才能进行打胶。 5、玻璃打胶: 1)打胶前应用二甲苯或工业乙醇和干净的毛巾擦净玻璃及钢槽打胶的部位。 2)驳接玻璃底部与钢槽的缝隙用泡沫胶条塞紧,保证平直,并预留净高8~12mm的打胶厚度。 3)打胶前,在需打胶的部分粘贴保护胶纸,注意胶纸与胶缝要平直。 4)打胶时要持续均匀,操作顺序一般是:先打横向缝后打竖向缝;竖向胶缝宜自上而下进行,胶注满后,应检查里面是否有气泡、空心、断缝、夹杂,若有应及时处理。 5)隔日打胶时,胶缝连接处应清理打好的胶头,切除前次打胶时的胶尾,以保证两次打胶的连接紧密。 6)玻璃胶修饰好后,应迅速将粘贴在玻璃上的保护胶纸撤掉,玻璃胶固化后,应清洁内外玻璃、做好防护标志。 6、清洗 整体外装工程,应在施工完毕后,进行一次全面彻底清洗,保证工程 满达到竣工验收标准。
    7、产品的保护: 当玻璃安装好之后,一定要安排专职人员对产品进行保护,措施如下: 1)在玻璃表面贴上警示胶纸,防止人撞击; 2)容易碰撞到的地方要用夹板或其它材料挡住,防止机械撞击及化学药品、水泥沙浆及腐蚀性气体的腐蚀,如强酸、强碱及沥青燃烧等气体等; 8、交工验收: 当全部工程完成之后,就要从上到下全面清理卫生,把牢固、美观的产品交给甲方。交工时硬件美观(产品)、软件齐全(资料)。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-03 11:07

    你好,点式玻璃幕墙工艺如下:
    1.拼装:首先将钢结构在地面按设计要求进行拼(构件在工厂内加工好),根据施工图检查钢结构立柱的尺寸及加工孔位是否与图纸正确相符。
    2、吊装:钢结构拼装完成后进行吊装,将立柱用吊车向上提升,将立柱的下端用人工方法拖入下底部柱脚中,用钢支座与主体结构连接,进行拧紧固定,然后安装顶部横向钢梁。
    3、调整:立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱腹杆的最大标高偏差不应大于8mm,相邻两根立柱的距离偏差不应大于3mm。
    4、安装横梁:横向框架与竖向框架焊接时要先点焊定位,后满焊。并应对焊缝进行外观打磨,并进行防锈处理。
    以上回答希望对你有帮助。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 什么是吊挂玻璃幕墙,与点支式玻璃幕墙有什么不一样?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:吊挂式全玻幕墙,玻璃面板采用吊挂支承,玻璃肋板也采用吊挂支承,幕墙玻璃重量都由上部结构梁承载,因此幕墙玻璃自然垂直,板面平整,反射映像真实,更重要的是在地震或大风冲击下,整幅玻璃在一定限度内作弹性变形,避免应力集中造成玻璃破裂 。1995年1月日本阪神大地震中吊挂式全玻幕墙的完好率远远大于座地式全玻幕墙,况且座地式全玻幕墙一般都是低于6m高度的。事后经有关方面调查,部分破坏的吊挂式全玻幕墙主要原因有:①混凝土结构破坏导致整个幕墙变形损坏;②吊挂钢结构破坏一膨胀螺栓松脱、焊缝断裂或组合式钢夹的夹片断裂;③玻璃边缘原有崩口或采用钻孔工艺;④玻璃与金属横档间隔距离太小;⑤玻璃之间粘结的硅酮胶失效。
    • 明框玻璃幕墙 大连玻璃幕墙 点支式玻璃幕墙 2年以前
  • 3 回答
    • 点支式玻璃幕墙和全玻璃幕墙的区别是什么?
    • 一追再追 回答:点支式玻璃幕墙和全玻璃幕墙的区别是:全玻幕墙 是一种全透明、全视野的玻璃幕墙,利用玻璃的透明性,追求建筑物内外空间的流通和融合,使人们可以透过玻璃清楚地看到玻璃的整个结构系统,使结构系统由单纯的支承作用转向表现其可见性,从而表现出建筑装饰的艺术感、层次感和立体感。具有重量轻、选材简单、加工工厂化、施工快捷、维护维修方便、易于清洗等特点。 点支式(元件式,构件式)幕墙的竖框(或横梁)先安装在主体结构上,再安装横梁(或竖框),竖框和横梁组成框格,面板材料在工厂内加工成单元组件,再固定在竖框和横梁组成的框格上。面板材料单元组件所承受的荷载要通过竖框(或横梁)传递给主体结构。
    • 明框玻璃幕墙 大连玻璃幕墙 点支式玻璃幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 钢结构点式玻璃幕墙怎么施工
    • 荣耀vvv 回答:您好,这是我从网上整理的一些资料,你可以具体看看。 1)预埋件、支座面和地脚螺栓的位置、标高的尺寸偏差应符合相关的技术规定及验收规范,钢柱脚下的支撑预埋件应符合设计要求,需填垫钢板时,每叠不得多于3块。 (2)钢结构在装卸、运输、堆放的过程中,不得损坏构件并要防止变形,钢结构运送到安装地点的顺序,尚应满足安装程序的要求。 (3)施工单位要保证施工脚手架的承载能力,要满足施工堆载的需要,还要考虑到: ① 幕墙面、作业面与轴线之间的距离; ② 对照参考面找出控制点的间距与位置,注意通视性; ③ 对照参考面找出安装角的间距; ④ 与控制标高之间的水平差; ⑤ 与建筑物竖向的间距及与各楼层的间距。 (4)钢结构的复核定位应使用轴线控制点和测量的标高的基准点,保证幕墙主要竖向及横向构件的尺寸允许偏差符合有关规范及行业标准。 (5)构件安装应按现场实际情况及结构形式采用扩大拼装时,对容易变形的构件应作强度和稳定性验算,必要时应采取加固措施。采用综合安装方法时, 要保证结构能划分成若干个独立单元,安装后,均应具有足够的强度和刚度。 (6)确定几何位置的主要构件,如柱、桁架等应吊装在设计位置上,在松开吊挂设备后应做初步校正,构件的连接接头必须经过检查合格后,方可紧固和焊接。 (7)对焊缝要进行打磨,消除棱角和夹角,达到光滑过度。钢结构表面应根据设计要求喷涂防锈、防火漆。 (8)对拉杆及拉索驳接结构体系,应保证驳接件位置的准确,一般允许偏差在±1mm,紧固拉杆(索)或调整尺寸偏差时,宜采用先左后右,由上至下的顺序,逐步固定驳接件位置,以单元控制的方法调整校核,消除尺寸偏差,避免误差积累。 (9)驳接爪安装时,要保证安装位置公差在±1mm内,驳接爪在玻璃重量作用下,驳接系统会有位移,可用以下两种方法进行调整: ① 如果位移量较小,可以通过驳接件自行适应,则要考虑驳接件有一个适当的位移能力; ② 如果位移量大,可在结构上加上等同于玻璃重量的预加荷载,待钢结构位移后再逐渐安装玻璃。无论何时,都要防止在玻璃重量下,驳接件安装点发生位移,所以,驳接件必须能通过高抗张力螺栓、销钉、契销固定不掉,驳接件固定孔、点和驳接爪间的连接方式不能阻碍两板件之间的自由移动。 3.拉索点支式玻璃幕墙的施工 (1)放线:以确定好的控制点为基准将每对水平控制点用拉线连接。连接后的拉线在空中形成网面,用笔将每个交叉点作上标记以确保在施工过程中拉线的交叉点不变。 (2)拉索及悬空杆的定位、安装与检测:悬空杆的安装定位准确度直接影响到玻璃能否按设计图纸进行安装,影响到玻璃幕墙在安装后的平整度,胶缝宽 度及玻璃幕墙的稳定性,所以对悬空拉杆的安装顺序、调整精确度、预应力值的大小必须按严格的规定才能有效的控制玻璃幕墙的安装质量。 ① 安装顺序:在拉索与悬空杆的安装过程中要掌握好施工顺序,安装必须按\"形式先上后下,先竖后横\"的原则进行安装。
    • 明框玻璃幕墙 点式幕墙 点支式玻璃幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 点支式玻璃幕墙施工方案求一份?
    • 灯泡大怪兽 回答:点支式玻璃幕墙施工方案 1)预埋件、支座面和地脚螺栓的位置、标高的尺寸偏差应符合相关的技术规定及验收规范,钢柱脚下的支撑预埋件应符合设计要求,需填垫钢板时,每叠不得多于3块。    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 点支式玻璃幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 点驳式玻璃幕墙是什么?
    • 倒叙_7629 回答:点式指的是点支式,玻璃面板固定靠的是不锈钢拨接系统;肋拨接指的是拨接系统固定在面板后部的肋板上。最常见的就是玻璃肋点支式幕墙。 点式玻璃幕墙就是现在玻璃上开好孔,然后用驳接件固定的幕墙。常见的点式幕墙是构件式幕墙,也可以做成单元式幕墙,如双层幕墙的外皮。 按结构可以分为构件式幕墙,单元式幕墙,全玻幕墙,点式幕墙等
    • 明框玻璃幕墙 点式幕墙 点支式玻璃幕墙 8个月前