装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

请问吊顶规范要求是什么?

陶樱 | 被浏览1089次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-03-03 21:45

    (1)弹线
    用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也适当抄几个点),
    弹出水准线(水准线据地面一般为500mm),从水准线量至吊顶设计高度加上12mm(一
    层白骨板的厚度),用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,
    按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大
    间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900~1000mm。如遇到梁和管
    道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
    (2)固定吊挂杆件
    采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,可以采用φ6 的吊
    杆,如果大于1000mm,应采用φ8 的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋
    和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,
    可以采用φ8 的吊杆,如果大于1000mm,应采用户φ10 的吊杆,还应设置反向支撑。
    吊杆的一端同L30×30×3 角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),
    另一端可以用攻丝套出大于lOOmm 的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做
    防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的
    直径。
    (3)在梁上设置吊挂杆件
    1)吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,
    焊缝要均匀饱满。
    2)吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增加吊杆。
    3)吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。
    (4)安装边龙骨
    边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L 形镀锌轻钢条用自攻
    螺丝固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶
    次龙骨的间距。
    (5)安装主龙骨
    1)主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900~1000mm。主龙骨分为轻钢龙骨和T 形龙
    骨。轻钢龙骨可选用UC50 中龙骨和UC38 小龙骨。主龙骨应平行房间长向安装,同时应
    起拱,起拱高度为房间跨度的1/200~1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则
    应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好
    后应基本调平。
    2)跨度大于15m 以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m 加一道大龙骨,并垂直主龙骨
    焊接牢固。
    3)如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应与楼板连接牢固。
    (6)安装次龙骨
    次龙骨分明龙骨和暗龙骨两种。暗龙骨吊顶:即安装罩面板时将次龙骨封闭在棚内,在
    顶棚表面看不见次龙骨。明龙骨吊顶:即安装罩面板时次龙骨明露在罩面板下,在顶棚
    表面能够看见次龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300~600mm。次龙骨分
    为T 形烤漆龙骨、T 形铝合金龙骨,和各种条形扣板厂家配带的专用龙骨。用T 形镀锌
    铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L 形边龙骨的水平翼缘
    上,条形扣板有专用的阴角线做边龙骨。
    (7)罩面板安装
    吊挂顶篷罩面板常用的板材有吸声矿棉板、硅钙板、塑料板、格栅和各种扣板等
    1)矿棉装饰吸声板安装
    规格一般分为300mm×600mm,600mm×600mm,600mm×1200mm 三种;300mm×600mm 的
    多用于暗插龙骨吊顶,将面板插于次龙骨上。600mm×600mm 及600mm×l200mm 一般用
    于明装龙骨,将面板直接搁于龙骨上。安装时,应注意板背面的箭头方向和白线方向一
    致,以保证花样、图案的整体性;饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备
    的位置应合理、美观,与饰面的交接应吻合、严密。
    2)硅钙板、塑料板安装
    规格一般为600mmX600mm,一般用于明装龙骨,将面板直接搁于龙骨上。安装时,应注
    意板背面的箭头方向和白线方向一致,以保证花样、图案的整体性;饰面板上的灯具、
    烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观与饰面的交接应吻合、严密。;
    3)格栅安装
    规格一般为100mm×l00mm;150mm×l50mm;200mm×200mm 等多种方形格栅,一般用卡
    具将饰面板板材卡在龙骨上。

    2 评论

  • modiudiu 2016-03-03 21:29

    1.施工方在吊顶施工前根据设计图纸要求,综合考虑各安装管线的安装尺寸要求统一安排布置定位,绘制综合布线图,确定吊顶标高,弹放墨线及大样。
    2.吊杆采用Ø8热镀锌成品螺纹杆。间距不大于900mm。
    3.主龙骨厚度为1.2mm,间距为900mm,主龙骨按房间短跨长度3‰起拱。次龙骨中心间距为300mm×600mm。(目前按照1200MM距离放) 4.需安装轻型吊灯的位置,应预设400mm×400mm×18mm多层板加固件(作防火处理),板面与龙骨面齐平(多层板须采用Ø8膨胀螺栓固定在结构楼板面)。客厅多层板中开Ø32孔,封板时电线留出。房间多层板中预留暗盒,封板时电线不外露。
    5.厨房、卫生间吊顶采用单层我司指定品牌的12mm防潮石膏板。普通吊顶要求为:高位采用单层项目所定品牌的12mm石膏板铺设,低位采用双层9.5mm石膏板铺设,板材的长边(即包封边)应沿纵向次龙骨铺设。相邻两块石膏板之间应错缝拼接,拼缝宽5-8mm。上下两层石膏板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝,上下层石膏板接触面须涂刷白乳胶并每层用自攻螺丝固定。
    6.副龙骨间距300mm,造型边框转角需增加斜撑龙骨。
    7.叠级式吊顶底位的转角部位面层石膏板须整张铺设(切割成L型),不得在转角部位接缝。低位吊顶采用9.5mm双层纸面石膏板,转角部位第一层采用9mm柳桉芯多层板, 转角处分长短边,裁成L 形加固(L角短边为250-300mm,长边为550-600mm)。第二层石膏板裁成L形,亦分长短边,固定时与基层板长短边反向固定,夹层满涂白胶。

    1 评论

  • ddd_3192 2016-03-03 21:28

     吊顶工程验收标准
      吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计有关规范要求;罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致,粘贴的罩面板不得有脱层,胶合板不得有创透之处:搁置的罩面板不得
      有漏、透、翘角现象。
      木制地板安装验收标准
      材料应符合住户要求及现行产品标准;地板安装(粘结)应牢固、无声响,无松动;木地板表面应创平磨光,无刨痕、创渣和毛刺等现象,涂清漆的地板其图案(木纹)应清晰;拼花地板接缝应对齐,缝隙宽度一致,
      表面洁净,无溢胶现象;踢脚板与地板连接紧密;踢脚板上沿平直,全长高差应不大于±3mm与墙面紧贴,无缝隙。
      塑料板面层施工质量验收标准
      材料、色调、铺贴应符合住户要求;表面平整、光滑、无皱纹并不得翘边和鼓泡;色泽一致、接缝严密、四边顺直,脱胶处不得大于20cm,其相隔间距不得小于500mm:与管道结合处应严密、牢固、平整;踢脚板与塑料板连接紧密,踢脚板上沿平直,全长高差不大于±3mm,与墙面紧贴,无缝隙。
      板块面层施工质量验收标准
      材质及图案符合住户要求,产品质量符合国家标准技术规定;铺贴应牢固、不松动,地面平整高差不大于O.5mm;铺贴图案清晰.无玷污、浆痕;接缝平直,拉通缝检查,偏差不大于2mm;接缝宽度不大于1.Omm:块与块之间接缝高差不大于O.5mm。
      要选用无毒型的绿色材料,墙纸、‘油片、塑料、吊顶基材要不含或少含放射物。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 轻钢龙骨吊顶施工规范要求有哪些?
    • tandang 回答:(1)弹线 用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也适当抄几个点), 弹出水准线(水准线据地面一般为500mm),从水准线量至吊顶设计高度加上12mm(一 层白骨板的厚度),用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时, 按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大 间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900~1000mm。如遇到梁和管 道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。 (2)固定吊挂杆件 采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,可以采用φ6 的吊 杆,如果大于1000mm,应采用φ8 的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋 和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm, 可以采用φ8 的吊杆,如果大于1000mm,应采用户φ10 的吊杆,还应设置反向支撑。 吊杆的一端同L30×30×3 角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定), 另一端可以用攻丝套出大于lOOmm 的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做 防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的 直径。 (3)在梁上设置吊挂杆件 1)吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢, 焊缝要均匀饱满。 2)吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增加吊杆。 3)吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。 (4)安装边龙骨 边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L 形镀锌轻钢条用自攻 螺丝固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶 次龙骨的间距。 (5)安装主龙骨 1)主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900~1000mm。主龙骨分为轻钢龙骨和T 形龙 骨。轻钢龙骨可选用UC50 中龙骨和UC38 小龙骨。主龙骨应平行房间长向安装,同时应 起拱,起拱高度为房间跨度的1/200~1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则 应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好 后应基本调平。 2)跨度大于15m 以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m 加一道大龙骨,并垂直主龙骨 焊接牢固。 3)如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应与楼板连接牢固。 (6)安装次龙骨 次龙骨分明龙骨和暗龙骨两种。暗龙骨吊顶:即安装罩面板时将次龙骨封闭在棚内,在 顶棚表面看不见次龙骨。明龙骨吊顶:即安装罩面板时次龙骨明露在罩面板下,在顶棚 表面能够看见次龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300~600mm。次龙骨分 为T 形烤漆龙骨、T 形铝合金龙骨,和各种条形扣板厂家配带的专用龙骨。用T 形镀锌 铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L 形边龙骨的水平翼缘 上,条形扣板有专用的阴角线做边龙骨。 (7)罩面板安装 吊挂顶篷罩面板常用的板材有吸声矿棉板、硅钙板、塑料板、格栅和各种扣板等 1)矿棉装饰吸声板安装 规格一般分为300mm×600mm,600mm×600mm,600mm×1200mm 三种;300mm×600mm 的 多用于暗插龙骨吊顶,将面板插于次龙骨上。600mm×600mm 及600mm×l200mm 一般用 于明装龙骨,将面板直接搁于龙骨上。安装时,应注意板背面的箭头方向和白线方向一 致,以保证花样、图案的整体性;饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备 的位置应合理、美观,与饰面的交接应吻合、严密。 2)硅钙板、塑料板安装 规格一般为600mmX600mm,一般用于明装龙骨,将面板直接搁于龙骨上。安装时,应注 意板背面的箭头方向和白线方向一致,以保证花样、图案的整体性;饰面板上的灯具、 烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观与饰面的交接应吻合、严密。; 3)格栅安装 规格一般为100mm×l00mm;150mm×l50mm;200mm×200mm 等多种方形格栅,一般用卡 具将饰面板板材卡在龙骨上。
    • 轻钢龙骨吊顶 吊顶龙骨 轻钢龙骨 1年以前
  • 3 回答
    • 园林公厕设计规范要求是什么
    • dxjian 回答:1.0.1 为使城市公共厕所的设计、建设和管理符合城市发展要求,满足城市居民和流动人口需要,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于城市各种不同类型公共厕所的设计。 1.0.3 公共厕所的建设应按照城市总体规划和城市环境卫生设施规划要求纳入详细规划。 1.0.4 城市公共厕所应逐步建立以固定式公共厕所为主,活动式公共厕所为辅,沿街公共建筑内厕所对外开放的城市公共厕所布置格局; 附属式公共厕所应为现代城市公共厕所建设的主要方向;环境卫生管理部门应贮备一定数量的活动厕所满足大型活动对辅助设施的需要。 1.0.5 公共厕所的设计除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
    • 园林 园林椅 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 砖砌体施工规范要求是什么
    • ag123456 回答:  砖砌体的质量要求   砖砌体总的质量要求是:横平竖直,砂浆饱满,错缝搭接,接槎可靠。   1)横平竖直。砖砌体的抗压性能好,而抗剪性能差。为使砌体均匀受压,不产生剪切水平推力,砌体灰缝应保证横平竖直,否则,在竖向荷载作用下,沿砂浆与砖块结合面会产生剪应力。竖向灰缝必须垂直对齐,对不齐而错位,称游丁走缝,影响墙体外观质量。   2)砂浆饱满。为保证砖块均匀受力和使砌块紧密结合,要求水平灰缝砂浆饱满,厚薄均匀,否则,砖块受力后易弯曲而断裂。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%;竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝、和假缝。   3)上下错缝。为了提高砌体的整体性、稳定性和承载力,砌块排列的原则应遵循内外搭砌、上下错缝的原则,避免出现连续的垂直通缝。错缝搭接的长度一般不应小于60mm,同时还要考虑到砌筑方便和少砍砖。   4)接槎可靠。接槎是指先砌砌体和后砌砌体之间的接合方式。接槎方式合理与否,对砌体质量和建筑物的整体性有极大的影响,特别在地震区将会影响到建筑物的抗震能力。砖墙转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm,埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钩。   成排砖柱应拉通线砌筑。   砖柱上不得留脚手眼,   每日砌筑高度不宜超过1.8m。   带壁柱应与墙身同时砌筑,轴线应准确,成排带壁柱应在外边缘拉通线砌筑。
    • 砌体包管 栏杆规范 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 内外墙抹灰规范要求是什么
    • ag123456 回答:墙面抹灰质量验收标准: 主要内容:主控项目中对墙面抹灰层的质量、一般项目中对普通抹灰与高级抹灰的外观质墙面的平整度、阴阳角、分格条(缝)等提出要求。 主控项目:墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。墙面抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝 检查数量:每个墙面至少3处,即墙面两端加中间部位;当单面墙长度超过3m时,每增加1m应增加1处,每处面积不得小于1㎡,沿墙面竖向均匀分布。 墙面是否有渗漏,检验方法:雨后观察检查。
    • 内外墙涂料 栏杆规范 住房公积金提取条件是什么 1年以前