建筑给排水采暖施工验收规范是什么

陈国兰 | 被浏览168次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 若有缘_8330 2016-03-03 15:34

    你好:
    规范是: 管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同.1 施工过程质量控制3.3.1 建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间,应进行交接质量检验,并形成记录。2 隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管;.4 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施:1 在墙体两侧采取柔性连接。2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm 的净空。3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。.5 在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度上。.6 明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致。7 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:1 位置正确,埋设应平整牢固。2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。
    希望我的解答能帮到你

    0 评论

  • 请叫我郭坚强 2016-03-03 14:49

    给排水采暖施工验收规范有什么标准:
    1.   阀门的强度和严密性试验,应符合下列规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍。   
    2.   管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。   
    2   卡套式连接:由锁紧螺帽和丝扣管件组成的专用接头而进行的管道连接的一种连接方式。
    3.   地下室或地下建筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。   
    4.   管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面齐平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道间缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实。   
    5.   弯制钢管包括:煨弯(冷弯,热弯),焊接弯头,冲压弯头。   
    6.   各种承压管道系统和设备作水压试验,非承压管道系统和设备应作灌水试验。

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-03 14:05

    建筑给排水采暖施工质量验收规范:
     一、建筑给水排水施工存在的问题
      (一)给水管材选用不合适。有些设计给水管段还是采用镀锌钢管,而出现易锈蚀,使用寿命短,生活用水不能满足水质卫生标准等问题。排水立管和横支管产生的噪音会破坏居民的生活环境。
      (二)新型管材有待研发。新型减压、稳压设备的研制与应用还有很大的发展空间。特别是低成本高效能的新型管道材料开发与应用。
      (三)水表的空转问题。水表空转是指没有水流从水表通过时,水表转动记数的现象。产生这一问题,必然会损坏用户的利益。产生这一问题的原因一是由水表质量不合格产生,二是在水表安装过程中施工不当造成的。
      (四)渗漏问题。由于楼板开设孔洞过多,尤其是卫生间地面,这样既破坏了楼板的整体性,又增加了防水施工的难度,并且在使用过程中易发生渗漏。
      (五)管道安装缺乏有效防护。管道安装中断期间,其他工种作业时,如地面找平、清扫建筑垃圾时,有水泥砂浆等杂物进入管道,遇水后聚积成块停留在管道的弯头、三通等处,堵塞管道,造成管道堵塞。
      (六)地漏安装带来的影响。地漏是国内的室内排水系统应用极为广泛的建筑配件之一。国内90%以上采用的是钟罩式地漏,它是一种水封式地漏。地漏中的积水还会滋生一些害虫,会滋扰居民生活和传播疾病。
      (七)排水横支管和排水立管均采用明管敷设,不仅占用了室内有效空间,而且很不雅观,严重影响室内合理布局和装修美化,需要额外包装而增加了装修费用。
      二、给排水常见质量通病的防治
      (一)管道堵塞的防治
      针对管道堵塞问题的原因,应做好下列预防工作:1.管道特别是立管安装中断时,在管道敞开的断口用麻袋裹紧缠好,管道井内的立管安装中断时,管道井的上方应盖上厚木板,防止大块杂物进入。2.安装排水管道时,不仅要按图施工,还要考虑实际使用要求,对管径有疑问时提请设计变更。3.加强对施工作业的指导和管理工作。
      (二)水表空转的防治
      建筑安装工程验收规范中明确规定:水表前必须有30厘米的直管。如果不能严格按照这一要求施工,当有水流经过给水立管时,给水支管管道内会产生共振,引起水表空转。预防和处理这一问题的方法主要就是严格控制水表的质量,和按照验收规范的要求施工。
      (三)管道渗漏的防治
      一是要严格控制材料采购。对于各批次的管材、管件的使用情况做好记录,一旦发现问题及时更换;二是加强成品保护。管道安装后,应和其他工种的作业人员加强沟通,在管道和其他管道、设备交叉处注明管道的位置,避免损坏。定期检查,发现损坏后及时维修;三是对施工人员进行相关培训,交代技术要点,把责任落实到人;四是对PPR管材安装,应对其的伸缩性采取措施进行预防。
      (四)采用同层排水技术
      同层排水技术是指卫生器具排水管不穿越楼板,而排水横支管在本层与排水立管连接的排水方式。同层排水技术的优点是管道维修不干扰下层住户,卫生间卫生器具布置灵活、安装方便、排水噪声小、管道不结露、节省通气立管、减少室内开洞、避免卫生死角等。
      (五)合理选择管材
      给水方面:新型建筑给排水管材要做到合理选材、灵活运用、扬长避短。总的来说,金属管具有使用寿命长等优点,还应用于消防给排水系统,尤其是自动喷水灭火系统中。复合管材是管径≥300毫米以上给排水管道最理想的管材,因为它兼有金属管材强度大,刚性好和非金属管材耐腐蚀的优点。排水管材:UPVC排水管具有运输搬运方便、节省空间、美观多样、排水能力强、造价低和安装工效高等优点,但存在着隔音及防震效果差、防火性能低、抗拉抗弯强度低等缺点。柔性接口铸铁排水管具有抗拉抗弯强度比较高、噪音小、使用寿命长(一般在50年以上)等优点,但造价比较高,安装工效相对UPVC排水管也比较低。建议应该从建筑物的使用功能上考虑选取合适的排水管材:在超高层建筑、住宅和宾馆中应首先考虑采用柔性接口铸铁排水管;在对噪声环境、防火和防震要求较高的建筑中应强制采用柔性接口铸铁排水管;而在办公楼、学校、商场等对噪声要求不高的多层和百米以下高层建筑中应考虑采用UPVC排水管。
      (六)地漏的水封处理
      《建筑给水排水设计规范》规定“地漏水封深度不得小于50毫米”,其目的是防止水封被破坏后,污水管道内的有害气体窜人室内污染室内环境卫生。但在建设及施工中,一些单位为了降低造价,采购一些低廉的地漏,水封高度满足不了要求;另外,居民在装修房子时,在市场上买一些美观但水封很浅的不锈钢地漏,排水时,地漏的水封由于压方被破坏臭气进人,影响室内环境。因此,在设计施工时,建议采用高水封。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室外给排水施工验收规范是什么?
    • 梦见了什么 回答:  规范是: 管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同.1 施工过程质量控制3.3.1 建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间,应进行交接质量检验,并形成记录。    • 排水板 室外吊灯 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑给排水施工规范是什么
    • feng105459 回答: 规范是: 管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同.1 施工过程质量控制3.3.1 建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间,应进行交接质量检验,并形成记录。    • 排水板 上排水洗衣机 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 给排水工程施工验收规范是什么?
    • 一追再追 回答:给排水工程施工验收规范是:⑴建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013); ⑵建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002); ⑶通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002); ⑷建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)〖2009年版〗; ⑸采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003); ⑹自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005); ⑺工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-2010); ⑻制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范(GB50274-2010); ⑼压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(GB50275-2010); ⑽建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007); ⑾公共建筑节能施工质量验收规程(DB11/510-2007); ⑿民用建筑节能现场检验标准(DB11/T555-2008); ⒀建筑设计防火规范(GB50016-2006); ⒁高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)〖2005年版〗; ⒂沟槽式连接管道工程技术规程(CECS151:2003); ⒃通风管道技术规程(JGJ141-2004); ⒄气体灭火系统施工及验收规范(GB50263-2007); ⒅建筑防火封堵应用技术规程(CECS154:2003); ⒆建设工程施工现场安全防护、厂容卫生、环境保护及保卫消防标准(DBJ01-83-2003)。 ⒇防空地下室给排水设施安装 (07FS02) (21)防空地下室通风设计+(2007年合订本)FK01~02 (22)人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004 (23)人民防空工程防护设备选用图集RFJ01-2008 (24)人防工程设计大样图 RFJ05-2009
    • 排水板 工程验收单 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑给水排水及施工质量验收规范是什么?
    • AN拉勾勾 回答:建筑给水排水及施工质量验收规范:  一、建筑给水排水施工存在的问题   (一)给水管材选用不合适。   二、给排水常见质量通病的防治   (一)管道堵塞的防治   针对管道堵塞问题的原因,应做好下列预防工作:1.管道特别是立管安装中断时,在管道敞开的断口用麻袋裹紧缠好,管道井内的立管安装中断时,管道井的上方应盖上厚木板,防止大块杂物进入。2.安装排水管道时,不仅要按图施工,还要考虑实际使用要求,对管径有疑问时提请设计变更。3.加强对施工作业的指导和管理工作。   (二)水表空转的防治   建筑安装工程验收规范中明确规定:水表前必须有30厘米的直管。如果不能严格按照这一要求施工,当有水流经过给水立管时,给水支管管道内会产生共振,引起水表空转。预防和处理这一问题的方法主要就是严格控制水表的质量,和按照验收规范的要求施工。   (三)管道渗漏的防治   一是要严格控制材料采购。   (四)采用同层排水技术   同层排水技术是指卫生器具排水管不穿越楼板,而排水横支管在本层与排水立管连接的排水方式。同层排水技术的优点是管道维修不干扰下层住户,卫生间卫生器具布置灵活、安装方便、排水噪声小、管道不结露、节省通气立管、减少室内开洞、避免卫生死角等。   (五)合理选择管材   给水方面:新型建筑给排水管材要做到合理选材、灵活运用、扬长避短。   (六)地漏的水封处理   《建筑给水排水设计规范》规定“地漏水封深度不得小于50毫米”,其目的是防止水封被破坏后,污水管道内的有害气体窜人室内污染室内环境卫生。但在建设及施工中,一些单位为了降低造价,采购一些低廉的地漏,水封高度满足不了要求;另外,居民在装修房子时,在市场上买一些美观但水封很浅的不锈钢地漏,排水时,地漏的水封由于压方被破坏臭气进人,影响室内环境。因此,在设计施工时,建议采用高水封。
    • 栏杆规范 给水管材 鞋柜及屏风 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑给排水及采暖施工及验收规范是什么?
    • 梦见了什么 回答:给排水隐蔽工程应根据整个房屋格局和设计图来开展管位、开凿、固定等工作,并且及时检查管道通畅性,用物体胶袋等材料盖好管口,防止有其他东西进入管内,以免日后出现堵塞情况。 一切做好之后需要进行打压试水实验,同时预留检修口以及开关阀门,方便日后维修。 给水管道隐蔽工程的基本要求: 管材质量 给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材件。 给水管道检查 施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。 给水管道隐蔽工程的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后,方可进入下道工序施工。 施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道 给水管安装准备 管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。 管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。 给水管安装 安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。各种管道不得改变管道的原有性质。 给水管道隐蔽工程的验收要求: 给排水管道安装要符合设计要求,确保进水和排水畅通。管道与器具、管道与管道接头连接处均应无渗漏水现象。排水管道前,首先要检查原有的管道是否畅通,确认畅通后才能再进行施工。新的进水管和排水管安装后必须按有关规定进行加压通水试验,应无渗漏,检查合格后才能封管或进入下道工序施工。
    • 采暖 栏杆规范 鞋柜及屏风 1年以前