装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑工程冬季施工措施是什么?

李延军 | 被浏览334次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-03 19:35

    冬季抹灰有热作和冷作两种方法:
    ①热作法。通过提高操作时的室内温度,使抹灰砂浆在正温条件下凝固的方法。提高环境温度可用加热炉或蒸汽排管,也可用远红外线烘烤。②冷作法。抹灰是在不作加热保温的状态下,用掺有抗冻剂的砂浆进行。此法常用于室外墙面抹灰。但不能用于靠近电源、经常处于潮湿状态及外观要求较高的工程。不论采取何种方法,冬季抹灰必须待建筑物已沉降稳定,砌体强度已达到设计强度的20%以上,混凝土强度达到40%以上时才能进行,以免日后抹灰层开裂剥落。
    4砌筑工程
    《砌体工程施工质量验收规范·》冬期施工规定(为便于读者查证条文序号未作变动):
    10.0.1 当室外日平均气温连续5d 稳定低于5℃时,砌体工程应采取冬期施工措施。
      注:①气温根据当地气象资料确定。
      ②冬期施工期限以外,当日最低气温低于0℃时,也应按本章的规定执行。
      10.0.2 冬期施工的砌体工程质量验收除应符合本章要求外,尚应符合本规范前面各章的要求及国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104 的规定。
      10.0.3 砌体工程冬期施工应有完整的冬期施工方案。
      10.0.4 冬期施工所用材料应符合下列规定:
      1 石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用;
      2 拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10mm 的冻结块;
      3 砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。
      10.0.5 冬期施工砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增留不少于1 组与砌体同条件养护的试块,测试检验28d 强度。
      10.0.6 地基土有冻胀性时,应在未冻的地基上砌筑。在施工期间和回填土前,均应防止地基遭受冻结。
      10.0.7冬期施工中砖、小砌块浇水湿润应符合下列规定:
    1. 烧结 普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型砌块在气温高于0℃条件下砌筑时,应浇水湿润;在气温低于、等于0℃条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度;
    2.抗震设防烈度为 度的建筑物,普通混凝土小型空心砌块、混凝土多孔砖、混凝土实心砖及采用薄灰砌筑法的蒸压加气混凝土砌块施工时,不应对其浇水湿润;
    3.抗震设防烈度为 9度的建筑物,当烧结 普通砖、烧结多孔砖、蒸压粉煤灰砖、烧结空心砖无法浇水湿润时,如无特殊措施,不得砌筑。
      10.0.8 拌合砂浆宜采用两步投料法。水的温度不得超过80℃;砂的温度不得超过40℃。
      10.0.9 采用砂浆掺外加剂法、暖棚法施工时砂浆使用温度不应低于+5℃;
      10.0.10 采用暖棚法施工,块材在砌筑时的温度不应低于+5℃,距离所砌的结构底面0.5m 处的棚内温度也不应低于+5℃。
      10.0.11 在暖棚内的砌体养护时间,应根据暖棚内温度,按表10.0.11 确定。
    表10.0.11 暖棚内的砌体养护时间(d)
    暖棚的温度(℃)
    5101520
    养护时间(d)
    ≥6≥5≥4≥3
    10.0.12 采用外加剂法配置的砂浆施工时,当设计无要求,且最低温度等于或低于-15°C时,宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级。
      10.0.13 配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工。[1]
    5施工安全
    冬雨季施工一直是项目施工的重点,在冬雨季施工存在重大安全隐患,为了保证雨季施工顺利进行,保质、保量、保安全,按期完成施工生产任务,做好冬雨季施工安全准备,以及冬雨季施工技术支持显得尤为重要。
    冬雨季安全准备
    1、职工思想准备
    有生产上组织对全体职工及外埠施工队伍人员进行冬雨季施工安全教育,提高每个职工的安全意识和质量意识,防止发生工程事故和人员的防电击、触电、高空坠物、物体打击及淹亡等安全事故发生。由生产上组织贯彻落实冬雨期施工技术、安全措施,落实劳动力、材料、机具计划。冬雨季施工领导小组成员应加强气象预报的收集工作,以便根据天气气候变化情况及时调整施工部署。对测温保温人员,参加外加剂人员应专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关业务知识,明确职责,经考试合格后方可上岗工作。
    2、冬季施工现场准备
    当气温低于0℃或连续5天平均气温低于5℃时即进入冬期施工,进入冬期施工时应根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。对现场电源开关、控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,进入冬期施工时,施工现场要采取防滑措施。工地的临时供水管道等材料做好保温防冻工作。做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。
    3、技术准备
    冬雨季施工前要进行一次控制桩及水准点校核,雨季施工期间要定期校核,防止发生沉降、位移并做好记录。冬雨季施工前,由项目部及时负责人对相关人员做冬雨季施工方案技术交底,工长对班组做各种安全技术交底工作。由工长根据实际情况编制冬雨期材料机具需用量计划报材料组。
    4、材料机具准备
    按照材料机具计划组织料具进场、分类保管并设置标识,以备急需使用。现场堆放材料场地要平整、坚实,料下应加垫木码放,离地高度300mm,数量符合规定,防止下沉和倒塌,损坏材料,造成浪费。水泥、白灰、方木、面板等怕湿怕潮材料要及时入库,防止受潮变形。水泥严格执行“先进先用”原则,防止水泥过期受潮结块。保温材料、冬季施工措施材料应安排专人负责管理。
    5、职工生活准备
    对办公室、宿舍、食堂等现场暂设工程进行一次检查维修,做到不渗不漏,周围不积水,防止雨期地基下沉和房屋倒塌。做好开水供应工作,杜绝食物中毒,减少疾病。生活区要同一管理,做到整齐、清洁、卫生。及时做好办公区、生活区的保温采暖设备设施的安放,做好员工的取暖准备工作。
    冬雨季技术支持

    1. 冬季施工技术支持
    进入冬季施工前应先编制冬期施工方案,并及时对测温人员及外加剂掺加人员进行培训。项目部要有专人负责冬期施工的准备工作,协同业务科室做好施工材料、机具设备的计划、采购等工作。遇六级以上的大风、大雾天气应停止室外施工。
    1.1 冬季施工安排
    ⑴.统筹安排。针对本工程特点和进度,按工艺或工序要求,妥善安排工序(分项工程)的先后顺序。必要时,可以在有关部门指导监督下,调整工序,确实保证质量和进度。根据冬施方案和技术措施做好防寒器材物资的准备工作。如草帘、外加剂、保温用塑料薄膜、温度计等等。
    ⑵.对冬季紧缺的材料要抓紧采购入场储备,尽量推广使用新材料。及时做好机具设备的防冻工作。
    ⑶.对施工现场进行一次检查,及时整修施工道路,疏通排水沟,及时加固临时工棚、水管、水龙头、灭火器要及时保温。
    ⑷.及时派人负责收听气象预报及测量工作,及时采取措施防止因大风、寒流和霜冻袭击而导致安全事故和质量冻害。做好气象记录,以便指导施工,长期积累数据,总结经验以利后期施工。
    1.2 砌筑工程
    ⑴.砌块不宜冬期施工,根据工期要求必须在冬期施工的,砌块在砌筑前应清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的砌块。
    ⑵.拌制砂浆所用的砂,不得含有直径大于25px的冻结块或冰块。
    ⑶.热水拌合砂浆时,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃,砂浆稠度宜较常温适当增大。
    ⑷.冬期施工中,每日砌筑后,应及时在砌筑表面进行保护性覆盖,砌筑表面不得留有砂浆。在继续砌筑前,应扫净砌筑表面。
    ⑸.砌筑工程的冬期施工选用外加剂法,外加剂宜采用复合防冻剂,且应对砼及结构无损害。
    ⑹.冬期砌筑工程应进行质量控制,在施工日记中除应按常规要求外,尚应记录室外空气温度、暖棚温度、砌筑时砂浆温度、外加济掺量以及其他有关资料。
    ⑺.砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增设不少于两组与砌体同条件养护的试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。
    1.3 钢筋工程
    ⑴.在负温条件下使用的钢筋,施工时应加强检验。钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。
    ⑵.钢筋负温焊接
    a.钢筋负温焊接,可采用闪光对焊、电弧焊等焊接方法。当环境温度低于-20℃时,不宜进行施焊。
    b.雪天或施焊现场风速超过5.4m/s(3级风)焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。
    c.热轧钢筋负温闪光对焊,宜采用预热闪光焊或闪光一预热一闪光焊工艺。钢筋端比较平整时,宜采用预热闪光焊;端面不平整时,宜采用闪光一预热一闪光焊。
    d.钢筋负温闪光对焊工艺应控制热影响区长度。热影响区长度随钢筋级别、直径的增加而适当增加。焊接参数应根据当地气温按常温参数调整。
    e.当钢筋负温电弧焊时,可根据钢筋级别、直径、接头形式和焊接位置,选择焊条和焊接电流。焊接时应采取防止产生过热、烧伤、咬肉和裂等措施。在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。
    1.4 砼工程
    ⑴.冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定:
    普通混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值的30%.采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计的混凝土强度标准值的40%.
    ⑵.混凝土冬期施工应根据实际情况按规范的要求,进行混凝土的热工计算。
    ⑶.混凝土冬期施工应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于425号。最小水泥用量不应少于300kg/m3,水灰比不应大于0.6.
    ⑷.模板外和混凝土表面覆盖的保温区,不应采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的混凝土表面,新浇混凝土表面应铺一层塑料薄膜。
    ⑸.混凝土原材料加热应优先采用加热水的方法,当加热水仍不能满足要求时,再对骨料进行加热。水、骨料加热的最高温度分别为60℃、40℃。
    ⑹.砂加热应在开盘前进行,并应掌握各处加热均匀。
    ⑺.拌制掺用防冻剂的混凝土
    ⑻.配制与加入防冻剂,应设专人负责并做好记录,应严格按剂量要求掺入。使用液体外加济时应随时测定溶液温度,并根据温度变化用比重计测定溶液的浓度。当发现浓度有变化时,应加强搅拌直至浓度保持均匀为止。
    ⑼.水泥不得直接加热,使用前宜运入暖棚内存放。
    ⑽.搅拌混凝土时,骨料中不得带有冰、雪及冻团。拌制混凝土的最短时间不应少于3分钟。
    ⑾.混凝土在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。
    ⑿.冬期施工测温的项目与次数应符合下表规定:
    混凝土冬期施工测温项目和次数
    测温项目测温次数
    室外气温及环境温度每昼夜不少于4次,此外还需测最高。
    搅拌机棚温度每一工作班不少于4次
    水、水泥、砂、石及外加济溶液温度每一工作班不少于4次
    混凝土出罐、浇筑、入模温度每一工作班不少于4次
    ⒀.混凝土养护期间温度测量应符合下列规定:
    a.掺防冻剂的混凝土在强度未达到受冻临界强度之前应每隔2h测量一次,达到受冻临界强度以后每隔6h测量一次。
    b.全部测温孔均应编号,并绘制布置图。测温孔应为板厚的1/2.测温时,测温仪表应采取与外界气温隔离措施,并留置在测温孔内不少于3min.
    c.模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除。
    拆模时混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。
    2. 雨季施工技术支持
    2.1 雨季施工措施
    ⑴.规划整个施工现场排水,场地内外的排水沟,以及潜水泵到排出场外的污水整个系统要在雨季到来之前完成,并将现场雨水管线接至市政排水系统。
    ⑵.保证场内交通道路的完好,专人负责排水沟道的通畅,保证雨后能及时排除场内积水。
    ⑶.土方开挖时基坑四周垫高,以防雨水灌入造成塌方,基坑内设排水沟、积水井不少于三个,现场备至少三台潜水泵。
    ⑷.塔吊、提升架、脚手架等高耸设施要设避雷装置
    ⑸.大雨过后要及时对各种用电设备进行检查,无误后方可投入使用。
    (6).外墙粉刷遇雨停工,雨后及时修补冲坏的墙面,墙面基层含水量超过20%时,应待墙面干燥后再刷涂料。
    2.2 雨季施工基坑的排水措施
    ⑴.在基坑四周设置挡水坝和排水沟,防止基坑四周的雨水流入基坑内。
    ⑵.在基坑内沿基坑四周每隔20m左右设一集水坑,下雨时用水泵将坑内集水及时抽出,防止雨水浸泡基坑。
    ⑶.雨季在基坑四周禁止堆放大宗物料,以避免基壁受荷坍塌。加快施工进度尽可能提前工期减少风险。
    ⑷.雨季应派专人对基坑四周的变形情况进行测量观察,以便能及时发现问题,尽早处理解决。
    为了更好的保证工程施工人员的安全,同时能更好的实现工程保质准时完工,在冬雨季施工是必须要面对的。在冬雨季施工中能遵照以上意见能确保工程的顺利实施同时能很好的规避危险。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-03 13:01

    土方工程
    防治土壤冻胀
    在低温时间较长、土粒较细、补给水较充裕地区,其土壤在冻结期间,由于土粒周围薄膜水和毛细水的作用,土中水分不断地向冻结线积聚,形成冰层,体积增大,以致土粒间的空隙无法容纳而向上隆起,造成冻胀,其胀力可大至0.5~1.0兆帕。如不做妥善处理,基础会被抬起,使建筑物开裂、倾斜、抬高乃至倒坍。所以在冻胀土上建造建筑物时,要考虑基础形式,尽量减少底面及侧面面积,合理确定其埋置深度,加强土壤保温,做好地表排水。此外,铺设砂垫层可以切断土壤的毛细水作用,回填多孔材料也可防止冻胀影响。
    土方开挖
    一般宜在入冬前挖好,覆盖保温。必须在冬季开挖的部位,可在土表面覆盖保温材料或在冰冻前翻松表土。翻松厚度须视土质和负温情况而定,一般不得小于0.5米。   覆盖材料必须保持干燥,其厚度应按各种材料的保温性能和土壤可能达到的冻结深度计算决定。开挖冻土通常采用机械和爆破两种方法。机械开挖冻土,可按土壤冻深用铲运机或正铲挖土机挖掘,也可用锤击松土装置砸击冻土外壳,再用机械挖除。当冻土深度超过0.7米时,机械挖土已不经济,可用爆破。爆破冻土宜用硝铵炸药,以雷管引爆。其炮眼位置、孔径、孔深及炸药用量经计算确定,操作时要注意人身安全。此外,为了减轻挖掘困难,可用蒸汽循环针或电气加热融化冻土的方法。但耗用热能甚巨,只在电力热源充沛、经济合理等条件下采用。
    土方回填
    冻土块坚硬不易压实,解冻融化后易导致塌陷,故回填尽量采用不冻土,如用冻土应限制其粒径与掺用量。
    3混凝土工程

    混凝土在凝结过程中如受到负温侵袭,水泥的水化作用受到阻碍,其中游离水分开始结冰,体积增大9%,有使混凝土冻裂而严重影响混凝土质量的危险;混凝土初期受冻后再置于常温下养护,其强度虽仍能增长,但已不能恢复到未遭冻害的水平;而且遭冻愈早,后期强度的恢复就愈困难。为了探索新浇混凝土在受冻前达到多大强度才能基本上避免冻害,各国都做过大量试验。中国现行规范规定,这一临界强度值为28天正常养护强度的40%,并不小于5兆帕。混凝土的冬季施工措施就是以此为基点的。
    采用妥善的养护方法,防止早期受冻是保证混凝土冬季施工质量的关键。一般应根据气温情况、结构特点和现场能源条件抉择。①当最低气温不低于-15°C,结构的表面系数(表面积和体积之比)不大于   5的地面或地下工程,宜采用蓄热法;②结构的表面系数在5以上,要求获得早强,且电力供应条件较好者,可采用电热法;③结构的表面系数较大,如柱、梁、板等且有充裕蒸汽可资利用时,可采用蒸汽法。此外,对于预制混凝土构件接头、墙板拼缝以及现浇圈梁等,也可采用远红外线或电磁感应的加热方法取得早强的效果。不论采取何种养护方法,都要注意所用水泥的适应性,进行热工计算,加强保温防风,并控制人工加热的升温、恒温、降温速度,以免混凝土受冻或干裂。
    为了防止遭受早期冻害,通常要求开始养护时的混凝土温度不低于   5°C。由于蓄热法是依靠水泥水化热和混凝土拌合物本身的热量,在保温的条件下达到预定的温度,其养护温度需提高到10°C以上。为此混凝土在拌制、运输、灌筑、捣实等过程中,必须采取措施,不使热量散发过快。负温下制备混凝土时,可适当将水和砂石加热,但水和砂石混合物的温度应不超过40°C,否则投入水泥时易发生假凝。除加热养护外,冬季混凝土也可掺用早强剂、防冻剂等拌制,以降低其冰点,使混凝土在负温下硬化。在混凝土中掺用氯盐时,其掺入量要严加控制。氯盐对钢筋有锈蚀作用,并要增大混凝土的导电率,故一般只能用于无筋混凝土。对于预应力混凝土结构,或经常处于潮湿状态或靠近高压电源的建筑物,不能掺氯盐。
    在冬季制配混凝土时可掺入引气剂(见混凝土外加剂),其目的是利用混凝土含有大量分布均匀的微孔,以减缓游离水的冻结压力对混凝土中毛细孔结构的破坏,从而提高其抗冻能力,但含气量增大会影响混凝土的密实度和强度,应加以控制。
    抹灰工程

    冬季抹灰有热作和冷作两种方法:
    ①热作法。通过提高操作时的室内温度,使抹灰砂浆在正温条件下凝固的方法。提高环境温度可用加热炉或蒸汽排管,也可用远红外线烘烤。②冷作法。抹灰是在不作加热保温的状态下,用掺有抗冻剂的砂浆进行。此法常用于室外墙面抹灰。但不能用于靠近电源、经常处于潮湿状态及外观要求较高的工程。不论采取何种方法,冬季抹灰必须待建筑物已沉降稳定,砌体强度已达到设计强度的20%以上,混凝土强度达到40%以上时才能进行,以免日后抹灰层开裂剥落。

    0 评论

  • 请叫我郭坚强 2016-03-03 11:12

    施工措施如下:
    1.在进行室内抹灰前,应浆门口和窗口封好,门口和窗口的边缘及外墙脚手眼或孔洞等亦应堵好,施工洞口、运料口及楼梯间等处应封闭保温;北面房间距地面以上50㎝处最低温度不应低于5℃。
    2.砂浆应在搅拌棚中集中搅拌,并应在运输中保温,要随用随拌,防止砂浆冻结。砂浆室内抹灰的环境、温度不应低于5℃。
    3.室内抹灰工程结束后,在7d以内,应保持室内温度不低于5℃。抹灰层可采取加温措施加速干燥。当采用热空气加温时,应注意通风,排除湿气。
    4.室外抹灰采用冷做法施工时,使用水泥砂浆或水泥混合沙浆;砂浆内可掺入CaCl2、NaCl、NaNO2等防冻剂。
    5.含氯盐的防冻剂不得用高压电源部位和有油漆墙面的水泥砂浆基层内。
    6.氯盐防冻剂可掺入硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥拌合的砂浆中,但不得掺入高铝水泥砂浆内。砂浆内亚硝酸钠外加剂及氯化钠掺量应符合   相关规定。防冻剂应由专人配制和使用,配制时可先配制20%浓度的标准溶液,然后根据气温再配制成使用浓度溶液。
    7.抹灰基层表面当有冰、霜、雪时,可采用与抹灰砂浆同浓度的防冻剂溶液冲洗,并应清楚表面的灰尘。
    8.当施工要求分曾抹灰时,底层灰不得受冻。抹灰砂浆在硬化初期应采取防止受冻的保温措施

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 冬季施工技术措施是什么?
    • Leolep 回答:突出重点,强化施工企业和施工现场的安全管理。一是认真制定针对性强的冬季施工安全措施,开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。二是根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后方可进行正常施工。监理单位应严格把关,消除发生高处坠落事故的隐患。三是加强作业人员生活区的管理,严禁将未完工工程的地下室作为住宿场所,工人宿舍取暖设施应设专人管理,严禁明火取暖和乱拉、乱接电器,严防烟气中毒、火灾和触电事故。四是加强对室内防水工程、装饰装修工程中进行焊接等明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防器材,严防发生火灾、爆炸事故。
    • 施工 冬季装饰 空调技术 1年以前
  • 5 回答
    • 装修工程冬季施工有哪些措施?
    • TANKAI 回答:一、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 二、冬施规定: 砖石砌体工程:在预计10天内的平均气温低于5℃,即进入冬季施工阶段。 砼工程:室外日平均气温连续5d稳定低于5℃或最低气温降低于0℃或0℃以下时,砼施工进入冬季施工。 抹灰工程:当环境最低气温低于+5℃时即按冬季施工的有关规定执行。 进入十一月份后,各单位随时注意收听当地的气象预报,开始每天测温,并做好气温突然下降的防冻准备工作。 三、气温特点: 根据天津地区的气温特点,平均气温低于5°C的起止时间为每年的11月15日至翌年的3月15日,总计128天.但根据历年气温的变化规律,冬季施工又可分为一般低温阶段和极低温阶段。一般低温阶段的时间是:每年的11月15日至12月中旬和翌年的2月中旬至3月15日,大约70 ̄80天,占整个冬施时间的60%左右,白天的工作环境基本处于正温,砼施工采用掺早强型减水剂即可。 极低温阶段的时间是:每年的12月下旬至翌年的2月中旬,特别是1月份属于天津地区气温的最冷月,日最低气温大约在-10°C左右,在此期间拌合料所用的水、砂子必须加热,并掺砼防冻剂进行施工,砼浇筑后用塑料膜及草袋覆盖保温。 四、冬施准备工作 1、组织措施 ①、进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 ②、进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、锅炉司炉工和火炉管理人员,应专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ③、与当地气象台站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 ④、安排专人测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、砼的温度并作好记录。 2、图纸准备 凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,现浇改为预制以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题,应通过图纸会审解决。 3、现场准备 ①、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 ②、搭建加热用的锅炉房、搅拌站,敷设管道,对锅炉进行试火试压,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 ③、计算变压器容量,接通电源。 ④、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 ⑤、做好冬季施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比. 4、安全与防火 ①、冬季施工时,要采取防滑措施。生活及施工道路、架子、坡道经常清理积水、积雪、结冰,斜跑道要有可靠的防滑条。 ②、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时处理。 ③、施工时如接触汽源、热水,要防止烫伤;使用氯化钙、漂白粉时,要防止腐蚀皮肤。 ④、亚硝酸钠有剧毒,要严加保管,防止发生误食中毒。 ⑤、现场火源,要加强管理;使用天然气、煤气时,要防止爆炸;使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时,应注意通风换气,防止煤气中毒。 ⑥、电源开关,控制箱等设施要统一布置,加锁保护,防止乱拉电线,设专人负责管理,防止漏电触电。 ⑦、冬季施工中,凡高空作业应系安全带,穿胶底鞋,防止滑落及高空坠落。 ⑧、施工现场水源及消火栓应设标记。 5、今年进入冬施的工程有:龙盛园、帝旺、科技园、武清大真空厂房、巨川工程、龙都、梅江,还有未确定的一些工程。请各单位提前做好一切冬施准备工作,提出详细的用料计划报材料科,由材料科统一购买,便于调配。防冻剂在购买时必须按天津市建委下发的《关于加强冬施中砼防冻剂质量监控的通知》执行,即使用的防冻剂必须有"三证"(认证证书、24站检测报告和出厂合格证)。特别注意,按《天津市预防砼碱集料反应技术管理规定(试行)(JJG14-2000)》规定,当砼掺用外加剂时,应选用低碱外加剂,使砼的总碱含量不超过规定值。 五、冬季施工措施 (一)、桩基工程: 冬季砼灌注桩的施工应采取加热原材料或掺防冻剂的方法进行,砼灌注温度不得低于5°C,当砼桩身位于冻土层内时,砼浇筑后顶部应覆盖保温,保证砼强度未达到设计标号的50%之前不得受冻. (二)、土方工程: 1、土在冬季,由于遭受冻结,变为坚硬,挖掘困难,施工费用比常温时高,所以新开工项目的土方及基础工程应尽量抢在冬季施工前完。 2、必须进行冬期开挖的土方,要因地制宜地确定经济合理的施工方案和制定切实可行的技术措施,做到挖土快,基础施工快,回填土快 。 3、地基土以覆盖草垫保温为主,对大面积土方开挖应采取翻松表土、耙平法进行防冻,松土深度30-40cm。 4、冬期施工期间,若基槽开挖后不能马上进行基础施工,应按设计槽底标高预留300mm余土,边清槽作基础。一般气温0℃至-10℃覆盖二层草垫,-10℃以下覆盖三至四层草垫。 5、准备用于冬期回填的土方应大堆堆放,上覆盖二层草垫,以防冻结。 6、土方回填前,应清除基底上的冰雪和保温材料。 7、土方回填每层铺土厚度应比常温施工减少20-25%,预留沉降量比常温施工时适当增加。用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度为10-15c m。 8、当用含有冻土块的土料用作填方时,室内的基坑(槽)或管沟不得用含有冻土块的土回填;室外的基坑(槽)或管沟可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%,管沟底至管顶0.5m范围内不得用含有冻土块的土回填,冻土块的粒径不得大于15cm,铺填时,冻土块应分散开,并逐层压实。 9、灰土垫层可在气温不低于-10℃时施工,但必须采取保温措施,使基槽、素土、白灰不受冻,白灰施工时应采取随闷、随筛、随拌、随夯,随覆盖的"五随"措施,当天夯实后并覆盖草垫二至三层。 10、土方施工应遵循现行规范有关冬期施工的规定。
    • 隐蔽工程 工程结算单 冬季装饰 1年以前
  • 3 回答
    • 装修工程冬季施工措施有哪些?
    • feng105459 回答:冬季施工主要技术措施 3.2.1.在建筑物10米以外放置测温箱,有专人负责记录。 3.2.2.在室内施工区域要有温度计,随时观察气温变化。 3.2.3.进入冬施以前,工地的消防管道,施工用水管道 等做好保温措施。 3.2.3土方工程 对开挖后的基坑(槽)应做好表面土的防冻工作,不能及时进行下道工序施工的要用保温材料覆盖,防止冻胀影响土体结构。 若冬季土方回填时,不得采用较大冻土块回填。允许用含有冻土块的土回填时,冻土块颗粒不得大于15cm,且含量不得超过总体积的15%。冻土块必须破碎,且应均匀分布,逐层压实。回填时必须排除基底的积水、积雪,并将建筑垃圾清理干净。 3.2.4小面积局部混凝土工程 根据工程特点,本工程砼采取综合蓄热养护,外加防冻早强剂的施工方法。 A.冬期施工对砼原材料的要求 水泥:水泥选用42.5的普通硅酸盐水泥 骨料:对砂、石子要求没有冰块,雪团,还要求清洁,级配良好,质地坚硬,不应含有易被冻坏的矿物。 外加剂:要选用通过技术鉴定,符合质量标准,而且清楚地掌握其对砼拌合物和硬化砼影响的外加剂,不应引起任何不期望的副作用。并及时进行复检。 外加剂采用砼高效复合型防冻剂,其具有低掺量,全水溶、早强、减水和防冻多种功能。特别适用于泵送砼。可明显改善砼的和易性,可泵送。可在零下15℃施工。 粉煤灰宜选用Ⅰ、Ⅱ级优质粉煤灰,掺量宜为5~10%。 B.砼搅拌: 采用对水加热的方法。 砼拖式泵棚和泵管用保温被进行保温。 投料程序,一般是先投入骨料和加热的水,待搅拌一定时间后,水温降低至40℃左右时,开始投入水泥,搅拌到规定时间,要绝对避免水泥假凝。 搅拌时间,根据搅拌机性能适当延长搅拌时间。 砼搅拌后,汽车运至施工现场,保证砼出罐温度大于10℃,砼入模温度大于5℃。 C.砼的运输: 砼出料后,应使热量损失尽量减少,可采取以下措施: 尽量缩短运距,选择最佳的运输路线,保证运输道路畅通; 尽量减少装卸次数,并合理组织装入运输和卸出砼的工作; 浇注时一定要先检查好钢筋,钢筋表面不得有霜雪。应用热水或蒸汽对钢筋进行简单加温后立即浇注砼。 D.砼浇筑: 砼浇筑前,应清除模板和钢筋的冰雪和污垢,在砼浇筑前采取防风、防冻保护措施。 E.冬期施工时,不宜留置施工缝,如技术组织原因不能连续浇筑时,其停顿时间有可能超过砼的初凝时间,则应正确留置施工缝。 F.砼拌合物入模浇筑,必须经过振捣,使其内部密实,并能充分填满模板各个角落,完成符合设计要求的构件。 砼的养护: G.冬施混凝土要加强养护温度的测量工作,掺防冻剂的混凝土在临界强度2h前测一次,以后3h测一次。混凝土搅拌出机温度每班至少测4次,每罐混凝土进场后,都要进行混凝土出罐和入模温度的检测,各项检测工作都要做好测温记录。测温人员必须经过培训后方可上岗。各部位施工的混凝土都要进行测温记录,测温孔要编号,并绘制测温孔布置图,测温时要将测试计与外界气温相隔离,可在孔口四周用软木或其它保温物塞住,测温计要在测温孔内停留3分钟以上方可读数。 H.测温孔布置在温度变化大,易散热的位置,板的测温孔应按横方向不大于5米的间距布置,测温孔要垂直于板面,孔深为板厚的1/2;现浇混凝土墙体厚大于200毫米时,双面设置测温孔,孔深为墙厚的1/3,并不小于100毫米,测温孔与墙面成30度角;大墙面测温孔按纵横方向不大于5米间距布置;梁每3米长设置一点,每跨至少一个,孔深为1/3梁高。 J.试块制作 冬施混凝土要比常温下增设两组试块与现场混凝土的养护与保温相同条件下养护,分别用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28天的混凝土强度。
    • 隐蔽工程 工程结算单 冬季装饰 1年以前
  • 3 回答
    • 基坑支护冬季施工措施是什么?
    • 梦见了什么 回答:冬季施工准备 (一)技术准备 1、施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和合理性。 2、制定的施工技术方案(措施)中,应具有以下:施工部署(进度安排),施工程序,施工,机具与材料调配计划,施工人员技术培训(测温人员,掺外加剂人员)与劳动力计划,保温材料与外加剂材料计划,操作要点,质量控制要点,检测项目等方面。 (二)生产准备根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作。如现场供水管道的保温防冻,搅拌机棚的保温,场地的整平及临时道路的设置,装修工程的门窗洞口封闭及保温。 (三)资源准备根据制定的计划组织好外加剂材料,保温材料,施工仪表(测温剂),职工劳动保护用品等的准备工作。 三、冬季施工主要的技术措施 (一)土方工程 1、基础土方工程应尽量避开在冬季施工,如需在冬季施工,则应制定详尽的施工计划,合理的施工方案及切实可行的技术措施,同时组织好施工管理,争取在短时间内完成施工。 2、施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路覆盖草袋)。 3、在相邻建筑侧边开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施。施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻。 4、基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而形成塌方。 5、开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包。 6、土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净。 7、室外基坑或管沟可用含冻土块的土回填,但冻土块体积不超过填土总体积的15%.室内的坑,槽,管沟不得用含有冻土块的土回填。 8、回填采用人工回填时,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10—15cm. 9、回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻。
    • 施工 施工许可证 冬季装饰 1年以前