高低压电缆安装要求是什么?

唐娜 | 被浏览792次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2016-03-03 15:29

    高压:平常说的6kV及以上就是高压,实际上6kV-35kV应该算是中压,35kV以上的算是高压。
    低压:6kV以下的,平常指的是0.6/1kV的叫做低压电缆。
    35kV及以下的电缆标准GB/T12706-2008
    高压的还有单独的标准。

    0 评论

  • woshi1091888511 2016-03-02 22:36

    一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。
    二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。
    一般的在施工中,直埋电缆大家都采用铠装电缆,为了确保安全。
    管沟敷设:
    电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。
    四、电缆与热管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-03-02 21:24

    电缆安装要求
    (1)   电缆在敷设以前,根据设计要求检查电缆的型号、绝缘情况和外观是否正确、完好。对于采用直埋和水下敷设方式时,则应在直流耐压试验合格后方可敷设。   
    (2)   三相系统中使用的单芯电缆,应组成紧贴的正三角形排列(充油电缆和水下电缆除外),以减少损耗。每隔1~1.5m应用绑带扎紧,避免松散。   
    (3)在三相四线制系统中,不允许采用三芯电缆另外加一根单芯电缆或电线、甚至直接利用三芯电缆的金属护套等作中性线的方式。否则,当三相电流不平衡时,相当于单芯电缆的运行状况,容易引起工频干扰。对铠装电缆来说,则使铠装发热,甚至导致绝缘的热击穿。   
    (4)   并列运行的电力电缆,其型号和长度应相同,以免因导电线芯的直流电阻不同,造成载流量分配不均。   
    (5)   在运输、安装或运行中,应严格防止电缆扭伤和过度弯曲,电缆的最小允许弯曲半径应满足相关技术要求。   
    (6)   在有比较严重的化学或电化学腐蚀区域里,直埋的电缆除应采用具有黄麻外被层的铠装电缆或塑料电缆外,还应加以防腐措施。   
    (7)油浸纸绝缘电力电缆线路的高度差,不应超过20m。否则应选用不滴流电缆或塑料电缆。   
    (8)敷设电缆时,应留出足够的备用长度(一般为1%〜1.5%),以备补偿因温度因素所引起的变形。在易于发生位移的地(如沼泽地等),直埋备用段应不少于1.5%~2%。保护管的出(入)口处也应留有3~5m的备用段,以备检修时使用。   
    (9)在敷设电缆前的24h内,如果电缆的存放处及敷设现场的平均温度低于允许数值时,不宜施工。如因特殊情况必须施工时,应将电缆预先加热,使电缆在开始施工至敷设完毕,电缆线芯和外皮温度均保持在5℃以上,否则需二次加热。   
    (10)   沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷电缆的金属护套,应沿全长与金属支架或桥梁的金属构件绝缘,以防止电气铁路的回流烧坏电缆。水平敷设的电力电缆支架间的距离不得大于1m,操作电缆不得大于0.8m,垂直敷设的电缆两固定点间不得大于2m。   
    (11)油浸纸绝缘电缆在切断后,应将两头立即铅封;橡皮绝缘和塑料绝缘电缆在切断后,则应用热缩封帽或塑料绝缘自粘带严密封好,以防潮气的侵人。   
    (12)电缆接头的布置应符合下列要求:并列敷设时,接头应前后错开。明敷电缆的接头,应用托板托起,并用耐弧隔板与其他电缆隔开,以缩小由接头故障引起的事故范围。托板及隔板应伸出电缆接头两侧各0.6m以上。直埋电缆接头外应加装保护壳。   
    (13)电缆敷设时,不宜交叉;电缆应排列整齐,加以固定;并及时装设标志牌。标志牌应装设在电缆三头、隧道和竖井的两端及人井内,标志牌上应注明电缆线路的编号或电缆型号、电压、起讫地点及接头制作日期等内容。   
    (14)电缆进入电缆隧道、沟、井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。这对防火、防水以及防止小动物进人而引起电气短路事故是极为重要的。   
    (15)从地下引至地上的明敷电缆,应在地面以上2m内加装保护管。   
    (16)电缆敷设时,应从盘的上端引出,并严格避免电缆在支架上摩擦拖拉。电缆上不应有未消除的机械损伤,如铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等。   
    (17)在电缆隧道、沟内敷设电缆时,不应破坏其防水层。采用机械敷设电缆时,其牵引强度不应超过相关规定的数值。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 低压配电柜技术要求是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:一、   基本要求      1)投标人的企业应通过ISO9000系列质量体系认证。      2)投标产品应具有国内权威机构颁发的“型式试验证书”、投标产品应通过“3C”认证。   二、   环境条件      1)环境温度:-5℃~+40℃,最高月平均温度不大于35℃。   2)相对湿度:月平均值不大于90%。   3)饱和蒸气压:日平均值不大于2.2×10-3Mpa   4)月平均值不大于1.8×10-3Mpa      5)海拔高度:≤2000m   6)地震裂度:≤7度
    • 低压配电柜价格 高低压配电柜价格 低压配电柜技术 2年以前
  • 3 回答
    • 高压电缆和低压电缆是什么?有什么区别
    • 我就是我d 回答: 一、查看截面。电缆最内为导电芯(为铜芯或铝芯),依次往外为:绝缘层,半导电层,屏蔽层,填充层,钢恺保护层,橡胶保护层(阻水的)。   二、产看绝缘层厚度:   (1)低压(1kv以下)1~3mm厚,10kv电缆5~8mm,35kv电缆10mm左右;低压或弱电电缆一般就一层绝缘层和保护层。   (2)高压电缆去除外皮后有绝缘层,就是包裹在电缆芯外面、白色的像是塑料的主绝缘层,低压电缆没有这个主绝缘层,只是橡胶保护层。   三、查看电压登记。图纸上面一般会有YJV-1KV-4*150 或者YJV-10KV-4*150 等等这些电压等级。
    • 电缆 橡套电缆 低压电缆 2年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜配置要求是什么
    • 清水一掬 回答:首先确定使用哪类柜体,固定式还是抽出式。其次要了解变压器10千伏侧电网短路容量,如果不知道就按照高压侧无限大容量,计算低压侧变压器出口处短路电流,来确定低压配电柜耐受短路电流选择哪一档;然后计算变压器低压侧额定电流,根据额定电流确定开关柜额定电流。这样最基本的参数就确定了。具体的一次回路就根据你的负荷来进一步确定了。进线柜,(如果是双电源就要两个,并还需要母联柜)配出柜,具体回路数量大小根据负荷决定。
    • 低压配电柜价格 高低压配电柜价格 低压配电柜技术 1年以前
  • 3 回答
    • 高低压开关柜防护等级要求是什么
    • 致富之豪 回答:你好! 低压配电柜技术要求(技术规范)  GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》  GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》  GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》  ZBJ36001-89《低压抽出式成套开关设备》  JB4012-85 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》  IEC112:1979《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》  GB3983.1-89《低电压并联电容器》IEC/EN60439-1低压配电柜技术要求(技术规范) 3.6.21开关柜柜内导体及其他部件的温升符合国标《低压成套开关设备》GB7251-87的规定。   3.6.22开关柜抽屉面板设置标志牌,标志牌以低压柜平面布置图为主,并注明设备为位号。   3.6.23开关柜工作母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器柜低压侧对应母线连接。供货方在柜内母线端部留好接口,接口处镀锡,以便现场组装时连接。   3.6.24在1AA9柜母排未端预留200毫米,端部预留联接孔,柜右上侧母线柜架正对母线位置。   3.6.25供货方负责其供货范围内的现场指导安装、调试、试验及验收等工作。   3.7 柜体进出线方式按设计图纸要求制造。与变压器的连接母排由变压器厂家提供,供货方提供与变压器接口母排的相关图纸,配合接口。   3.8 柜体上标有使用位置及盘位号的标志。   3.9开关柜内配置以设计图纸为准。
    • 低压开关柜 低压开关柜的价格 低压开关柜厂家 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜设计要求规范是什么
    • 可爱的橙子 回答:1. 检查柜体喷涂层,无破损、划痕; 2. 低压电器元件的安装位置与设计图纸相符,且安装牢固可靠; 3. 一次线截面积符合图纸要求; 4. 一次线铜排连接处镀锡处理,且接触面积符合要求; 5. 一次线连接螺丝紧固可靠,接触电阻符合要求; 6. 相序布置:正面看,从左到右、从上到下、从远到近为A、B、C; 7. 电气间隙大于10mm,爬电距离大于25mm; 8. 地排和零排要按图纸安装; 9.各种标志粘帖齐全、正确; 10. 开关分合操作灵活可靠,无阻碍; 11. 二次线的接线与设计图纸相符,通电试验无误; 12. 工频耐压:2kV/1min, 不闪络,不击穿。
    • 低压配电柜价格 高低压配电柜价格 低压配电柜技术 1年以前