- 设计本
- 消防应急灯的技术要求有哪些?
3条回答
-
Hzl_8542 2016-03-02 12:48
1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。
2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。
3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。
4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20 小时的充电,才可进行放电。
5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。
6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。
相关问题
- 4 回答
-
- 消防应急灯安装位置有哪些要求?
- xiaoping123 回答:消防应急灯安装应从消防应急标志灯的设置应保证疏散走道上或公共厅室内的人员在任何位置都能看到疏散指示(出口标志或指示疏散方向的标志),并应根据应用场所选择规格适宜的标志进行安装,在火灾状态下,靠近地面的 烟 少、 氧气 多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高 照度 照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。 消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。但在日常的检查中发现,单位在消防应急灯具的选型、安装和使用过程中存在着许多问题。因此,合理选择应急照明系统供电控制方式、接线方式,做好日常维护工作,直接影响到消防应急照明系统作用的发挥。在日常生活中,要经常进行检查,防患未然!
- 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 2年以前
- 3 回答
-
- 消防应急灯要如何安装,安装位置有什么要求?
- zsysandman 回答:1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。- 消防施工技术要求有哪些?
- 随意夜风 回答:消防施工技术要求具体如下所示: 消防规范很多,这个没有办法统一,因为有些都是独立的,有些是在别的规范里面,主要是应急照明技术规范、火灾自动报警设计规范,火灾自动报警施工及验收规范,自动喷淋设计规范,自动喷淋施工及验收规范,消火栓给水技术规范,建筑防火设计规范、气体灭火设计规范和施工验收规范,大空间智能水炮技术规范,通风空调设计规范和施工验收规范防火卷帘等,常用的就是这些
- 工程施工技术 工程施工要求 施工要求 2年以前
- 3 回答
-
- 消防应急灯安装位置有哪些要求?
- 最亮的小太阳 回答:消防安全指示灯的安装位置通常是在公共建筑物内的安全疏散通道,方便人员 疏散时,无论从哪个位置都能够找到正确的紧急逃生出口,消防应急疏散通道或 安全紧急出口通道安装的应急疏散指示灯间距不应大于20米。 安全出口指示灯的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。
- 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 2年以前
- 3 回答
-
- 消防应急灯安装要求规范是什么
- ag123456 回答:紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。
- 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 2年以前