  • 哟年 2016-03-03 00:01

    铝塑板的干挂,先做墙面基础,有角钢的,有方管的,有铝合金方管的,有幕墙专用料的。做完基础以后,根据尺寸计算出面板的尺寸,开始加工面板,专业的说叫做盘。先下出基材,基材的尺寸长和宽都加上4cm,然后用专用的修边机器在铝塑板的背面,每条边的2cm处,修出铝塑板厚度2倍的折边缝,裁去每个角多余的部分,然后将边折过来,一定要成直角,用1·5×1·5×1·5cm的铝七字角固定,(用4·2钻头钻眼,铆钉加固)。现在可以挂盘了,用快钉和专用件把铝塑板固定在墙面基础上,留出相应的胶缝,自上自下都可以挂。
    应注意的是:框架要平,垂直,成方,尺寸误差在5mm左右。铝塑板的盘要方,方向要一致,误差控制在3mm左右。打胶要从上至下,先用泡沫棒填充,然后注胶,用腻刀压平,撕去保护膜。

    0 评论

  • woshi1091888511 2016-03-02 22:54

     3.1施工工艺流程
      
      施工准备--弹线--骨架安装--舫火层安装--保温层安装--面层(玻璃、铝板、花岗岩)安装--填塞袍沫棒、打耐候胶。
      
      3.2施工要点
      
      1)施工准备技术准备设计师向该工程技术人员进行设计交底,技之明了该工程的设计意图、工程难点以及施工过程中主要技术控制。工程技术人员向参与该工程的施工人员进行技术安装、质量控制、安全控制以及工期要求的交底。现场准备,本工程大面采用吊篮安装,由专业人员在现场安装调试一次到位。裙楼部分采用双排外架。c.基面准备,一般情况基面不做处理若有局部高差超过龙骨可调整范围者,应剔凿或修补。材料准备对料的采购和加工严格按合同及设计要求进行,遵循先施工安装的材料先进场,后施工的材料提前备料的原则。原材料、半成品的检验、试验应出具产品合格证及相关部门认可的检侧机构的检侧报告。相溶性试验,结构胶、密封胶与相接触的材料,需在相关检侧单位进行胶的相溶性试验,合格后方可使用。幕墙性能试验应根据施工图纸制作侧试样品,经具有相关资质的检验中心进行幕墙基本性能侧试方可正式施工。
      
      2)弹线:根据图纸设计布置幕墙自身的安装控制轴线(含垂直、水平方向)并根据控制轴线对每个预埋件敷设位进行检测,做好标识。
      
      3)后埋件安装:将后埋件按安装节点点焊在预埋件上,经核验无误后再进行满焊,焊接需确保安全、质量以及焊缝厚度并及时除渣报验。
      
      4)幕墙骨架安装:幕墙骨架采用吊挂的方式安装在主体结构,上通过机械螺栓把连接固定件连接在后埋件上,再用机械螺栓把竖龙骨与钢连接固定件连接在一起。该连接可作三维调节,有利于幕墙“三度”的调整。采用自上而下的顺序进行安装,先安装竖龙骨后再安装横龙骨。  

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-02 22:42

    1. 基层处理:
    对于墙体首先进行垂直度检测,如发现垂直度偏差过大,及时向项目技术负责人反映。
    将基层浮灰等进行清理
    注意墙体或柱体的密实度和强度,保证基层不出现起皮、空鼓等现象
    2. 弹线:
    在柱体、墙面或角钢上弹出底排石材标高线,并在柱面、墙面上作好控制线;根据石材分隔图弹出石材分隔线。
    3. 骨架制作:
    用角钢或槽钢进行骨架制作,角钢与基底连接采用φ10不锈钢膨胀螺栓,角钢与角钢连接采用焊接,角钢与石材连接采用不锈钢石材挂件。对方钢、槽钢、角钢等碳钢配件进行防锈处理。对于楼梯扶手等重要部位,需加焊横向钢板增加侧向稳定。制作骨架时,每一分隔都必须严格检查角钢标高,以保证石材安装准确、牢固。
    4. 石材安装:
    石材安装时,石材打眼应预先根据石材调节片的位置,对石材进行打眼处理, 打眼位置应根据石材挂件的形式及尺寸确定。但打眼位置距石材边不得小于四分之一边长。
    安装石材前,应把石材平铺在地面试拼,并按石材颜色、纹理、规格、表面平整、光洁度等进行编号。
    安装石材应从下往上安装,安装时应先根据挂件位置调整石材的垂直度及平整度,调整完毕对石材打孔位置进行灌胶,用以固定石材。
    5. 勾缝:
    石材安装完毕,用石材密封胶对石材缝隙进行勾缝处理。用白棉纱对饰面进行清理,注意不要划破石材饰面。若勾缝需调色时,尽量一次调出一层的,并一次勾完。
    六、质量标准
    保证项目
    饰面板品种、级别、规格、形状、几何尺寸、光洁度、平整度、颜色、图案,必须符合设计要求和有关标准规定。
    饰面板与基层连接牢固,其强度必须符合国家现行有关标准规定,严禁空鼓,不得有歪斜,缺棱掉角和裂缝等缺陷。
    粘结用料、干挂配件必须符合设计要求,碳钢配件需做防锈处理。
    基本项目
    表面:平整、洁净、颜色过渡自然,无明显色差、纹理清晰,非整块板部位安排合理。
    接逢:填嵌密实、平直,宽窄一致,颜色一致,阴阳角主处板的压向正确,非整板的使用部位适宜。
    套制:用整块套割吻合、边缘整齐;墙裙、贴脸等上口平顺,突出墙面的厚度一致。
    坡向、滴水线:流水坡向正确;滴水线顺直。
    允许偏差项目见下表:

    外墙石材干挂允许偏差和检验方法:
    项次 项 目 允许偏差(mm) 检验方法
    1 立面垂直 1 2M托线板检查
    2 表面平整度 2 2M靠尺和楔形塞尺检查
    3 缝格平直度 2 拉5M线尺检查
    4 接缝高低度 2 用钢板短尺和楔形塞尺检查
    5 接缝宽度 0.3 用钢板短尺检查
    6 阳角方正 0.3 用200M方尺检查

    七、成品保护
    施工前必须采取保护措施(如铺垫、遮挡),保护其他已完成一切工程项目。施
    工时如有污染墙柱面、门窗、立线管及设备等,应及时清理干净。
    花岗石的柱面、门窗套等安装完后,应对所有面层的阳角及时用木板保护,同时
    要及时清擦干净残留在门窗框、扇的砂浆。特别是铝合金门窗框、扇,事先应粘
    贴好保护膜,预防污染。
    运输物料、拆搭架子时,不得碰撞墙柱面装饰、栏杆及门框,门框及墙柱面阳角在适当高度要设置铁皮夹保护,以防手推车碰撞其他装饰面。
    施工过程中,不得因操作而损坏各种水电管线及预埋件。
    饰面板在凝结前应防止快干水冲、撞击和振动,严禁直接踩踏已完成的装饰面。

    八、应注意的质量问题
    接逢不平,高低差过大:主要是基层处理不好,对板材质量没有严格挑选,安装
    前试拼不认真,施工操作不当,分次灌浆过高等,容易造成石材外移或板面错动,
    出现接逢不平、高低差过大。
    开裂:
    施工前必须采取保护措施(如铺垫、遮挡),保护其他已完成一切工程项目。施工时如有污染墙柱面、门窗、立线管及设备等,应及时清理干净。
    有的大理石石质较差,色纹多,当安置部位不当,墙面上下空隙留得较小,常受到各种外力影响,出现在色纹暗缝或其他隐伤等处,产生不规则的裂缝。
    干挂墙面、柱面时,上下空隙较小,结构受压变形,使饰面石板受到垂直方向的压力而开裂。施工时应待墙、柱面等随结构沉降稳定后进行,尤其在顶部和底部,安装板块时,应留有一定的缝隙,以防结构压缩、饰面石板直接承重被压开裂。
    墙面或柱面碰损、污染,主要是由于板材在搬运和操作中被砂浆等赃物污染,不及时清洗,或安装后成品保护不好所致。应随手擦净,以免时间过长污染板面,此外,还应防止 酸碱类化学物品、有色液体等直接接触大理石表面造成污染。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 干挂石材幕墙验收规范标准是什么
    • Andy421 回答:1转接件与埋件的连接安装 转接件是连接幕墙立柱与主体结构并传递荷载的主要结构构件,在施工过程中应注意以下三点: 1.1转接件本身的强度必须满足设计要求。 1.2转接件构造形式必须满足幕墙立柱与主结构连接调整的要求。 1.3转接件的焊接处理工艺必须保证立柱垂直度偏差满足规范要求。 1.4 龙骨焊接完毕应由分公司技术部组织验收,合格后方可进行下道工序。 2防雷处理 根据设计要求,一方面自上而下每8~10m设一道均压环,并与主体防雷筋有效连接,保证幕墙工程自身已形成通路的骨架与土建结构内钢筋连接成电气通路。防雷系统施工完毕还应用地阻仪实测接地电阻是否满足设计要求,并做好记录。 3防腐处理 为保证幕墙工程使用年限和使用要求,在幕墙工程施工安装过程中必须注意正确选用材料:所有上墙钢件及钢质主要受力杆件均进行热镀锌处理,保证其有满足设计要求的耐候性,所有密封件均为耐腐蚀的非金属材料。为防止不同材料接触产生电化腐蚀,施工时在不同金属材料接触面间加设石棉绝缘垫片。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 工程验收标准 1年以前
  • 3 回答
    • 干挂石材幕墙规范是什么?
    • 芒果5270 回答: 干挂石材幕墙施工基层准备要求:  清理预做饰面石材的结构表面,同时进行吊直、套方、找规矩,弹出垂直线和水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。  挂线:按设计图纸要求,石材安装前要事先用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线,最好弹在离大角20cm的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确性,保证顺利安装。竖向挂线宜用ф1.0-2钢丝为好,下边沉铁随高度而定,一般40m以下高度沉铁重量为8-10kg,上端挂在专用的挂线角钢架上,角钢架用膨胀螺栓固定在建筑物大角的顶端,一定要挂在牢固、准确、不易碰动的地方,并要注意保护和经常检查。并在控制线的上、下作出标记。  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 室内石材幕墙与干挂石材的区别是什么
    • 没有昵称_0108 回答:石材幕墙通常由石板支承结构组成,不承担主体结构载荷与作用的建筑围护结构。石材幕墙一般采取干挂的安装方式,因为干挂相对于湿贴造价稍高,但是有一些好处。干挂安全可靠度较高,不容易坠落,所以较高的墙面都用干挂。 石材干挂法又名空挂法。是目前墙面装饰中一种新型的施工工艺。该方法以金属挂件将饰面石材直接吊挂于墙面或空挂于钢架之上,不需再灌浆粘贴。其原理是在主体结构上设主要受力点,通过金属挂件将石材固定在建筑物上,形成石材装饰幕墙。
    • 石材 石材马赛克 人造石材 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 冲孔铝板幕墙施工工艺是什么?
    • 哟年 回答:a.把不正规的手画图全部改为AUTO CAD画图,经确认后,打印三份,按批次、图号装订成册。技术(完工后转档案室)一份,车间一份,品保检验一份。 b.对没有进行铝蜂窝板板块编号的图纸,要统一编号。对已编号的图号进一步编号:后缀+A代表面板;后缀+B代表底板;后缀+C代表铝蜂窝芯;依次类推。 c.对需要钣金加工的铝板或其他材料面底板,要认真测量出折弯系数,并建档。 d.编写目录,计算单件面积和总面积等等。 e.对要钣金加工的板块,要根据折弯系数画出钣金展开图,并表明尺寸。在图上未标明内外面的,落实后再画展开图。一般情况下,展开图上的主视图朝人的一面为内表面(通常无涂层表面),其他情况要特殊注明。打印三份,按批次、图号装订成册。技术(完工后转档案室)一份,车间一份,品保检验一份。 f.编写钣金加工说明书,写明加工流程,公差要求、注意事项、加工要点等等。 g.编写钣金加工下料表,字体要大。纹理方向顺长度方向表示为“↑”;纹理方向顺宽度方向表示“→”。 h. 对需进行数控下料和数控开展开料的,要进行计算机编程,并存入U盘和其他技术资料一起交车间主任签收。 i.编写铝蜂窝板加工说明书,写明加工流程,铝蜂窝芯要求、胶粘材料要求和施工工艺、异型件模具图、铝蜂窝板施工工艺、如何后续加工等。 j.提供辅件图纸、安装图纸和安装要求。 k.校对其他人员编写的技术文件。 l. 对完成的图纸和技术文件存档。 m.现场指导解决铝蜂窝板安装等疑难问题。 n.解答铝蜂窝板加工问题。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前