请问防雷接地体要怎么做?

董勤勤 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ddd_3192 2016-03-02 20:25

      1、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;
      2、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;
      3、垂直接地体间距为5.0m,垂直接地体长度为2.5m,接地体埋设深度应大于0.5m;
      PS:如果是感应雷接地一般可以用建筑物内钢筋做接地。

      1 评论

    • woshi1091888511 2016-03-02 23:11

      应该套用均压环敷设(利用圈梁钢筋),单位m。套完定额后项目名称改为利用基础钢筋做接地体。计算工程量就是把接地图上所有钢筋部分的长度加在一起为最后总长度。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-03-02 19:54

      (1)接闪器:根据建筑物的特点和防雷等级选用避霄网、避雷带或避雷针。在保护范围以外的突出金属物,如金属设备、金属管道、金属栏杆、广告牌、航空标志灯等,均应与防雷系统相焊接或卡接,构成统一的导电系统。屋顶的金属装饰物如金属旗杆或满足规范要求壁厚的金属屋面,均可作为接闪器。   

      (2)引下线:尽量利用建筑物钢筋混凝土柱内的对角主筋作为引下线,建筑物的消防梯、钢柱等金属构件也可作为引下线,但其各防雷部件之间均应连成电器通路。

      (3)接地装置:设计接地装置时,当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%,基础表面无防水层时,可利用基础内的钢筋作为接地装置(详后面的说明),如果基础被塑料、橡胶、油毡等防水材料包裹或涂有沥青质的防水层时,不得利用基础内的钢筋作为接地装置,此时在基础槽的周围敷设环型接地装置,并与基础内的钢筋做可靠连接。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。