水泥搅拌桩水泥掺量要怎么计算

李珍 | 被浏览5684次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

6条回答

  • ag123456 2016-03-02 15:54

    有关水泥土搅拌桩的计算
    (一)搭接的水泥土搅拌桩每幅桩截面积的计算:
    见每幅搅拌桩的截面积计算表(SMW工法)。
    (二)水泥土搅拌桩水泥用量的计算:
    根据上海地区的岩土工程勘察报告得知:土的重度(r0)在16~20KN/m3之间,大多为18KN/m3左右。当设计未表明被加固土体的重度时,土的重度按18KN/m3来计算水泥土搅拌桩的水泥用量。有的围护工程设计提出土的重度按19KN/m3计算。
    换算公式:1tf/m3=9.80665KN/m3≈10KN/m3
    18KN/m3÷10KN/m3=1.8tf/m3
    加固土体的水泥用量=被加固土体的重度×水泥掺量
    如:常用的水泥掺量为13%或15%
    1、当水泥掺量为13%,土的重量按1.8t/m3
    水泥用量=1.8t/m3×13%=0.234t/m3=234kg/m3
    即:加固1m3土体的水泥用量为234kg
    2、当水泥掺量为15%,土的重量按1.8t/m3
    水泥掺量=1.8t/m3×15%=0.270t/m3=270kg/m3
    即:加固1m3土体的水泥用量为270kg
    (三)每幅水泥土搅拌桩每m段的水泥用量计算:
    根据每幅搅拌桩的截面积计算表(SMW工法),φ700mm的每幅桩截面积为0.70224549㎡,计算时按0.702㎡。
    1、当水泥掺量为13%,截面积按0.702㎡
    每m段的水泥用量=234kg/m3×0.702㎡×1m=164.27kg
    2、当水泥掺量为13%,常规截面积按0.71㎡
    每m段的水泥用量=234kg/m3×0.71㎡×1m=166.14kg
    (四)水泥土搅拌桩的灰浆密度计算:
    水泥密度3t/m3 水的密度1t/m3
    1、当水灰比为0.5
    即:1t水泥:0.5t水 两体拌和后的重量为1.5t
    两体拌和后的体积=1/3m3+0.5/1m3=0.83m3
    灰浆密度=重量÷体积=1.5t÷0.83m3=1.8t/m3
    2、当水灰比为0.55
    即:1t水泥:0.55t水 两体拌和后的重量为1.55t
    两体拌和后的体积=1/3m3+0.55/1m3=0.883m3
    灰浆密度=重量÷体积=1.55t÷0.883m3=1.755t/m3
    (五)每幅水泥土搅拌桩每m段的浆量计算:
    根据上述(三)和(四)可得知
    1、当水灰比0.5,水泥掺量13%,每幅桩截面积按0.702㎡时,每m段的水泥用量为164.27kg。
    1t水泥可拌制灰浆0.83m3
    即:1kg水泥可拌制灰浆0.83L
    则:每m段浆量=0.83L×164.27=136.89L
    2、当水灰比0.5,水泥掺量13%,每幅桩截面积按0.71㎡时,每m段的水泥用量为166.14kg。
    则:每m段浆量=0.83L×166.14=138.45L
    3、当水灰比0.55,水泥掺量13%,每幅桩截面积按0.71㎡时,每m段的水泥用量为166.14kg。
    1t水泥可拌制灰浆0.883m3
    即:1kg水泥可拌制灰浆0.883L
    则:每m段浆量=0.883L×166.14=146.76L。

    5 评论

  • modiudiu 2016-03-02 17:31

    不管哪类水泥搅拌桩,不管其怎么咬合,水泥的用量就是桩长*桩截面积*土的密度*水泥掺量。如题就是算法1,土体的重量是0.3*0.3*3.14*1*2100=593.46kg掺入量为17%,就是说水泥用量占整个土体重量的17%,则水泥的重量就是593.46*17%=100.89kg.。

    3 评论

  • 芒果5270 2016-03-02 16:54

     水泥量的计算公式=桩长*桩的设计截面积*土的密度*掺入量系数。
      假设水泥搅拌桩的桩长8M 直径600mm, 水泥是32.5的 水灰比0.5-0.55 掺入量15% 每根桩所用的水泥量的计算公式=桩长*桩的设计截面积*土的密度*掺入量系数,其中土的湿密度为岩土工程勘察报告中提供,通常为1.60--1.75G/CM3,每立方用水为195KG--210KG,由于掺入量为14%水灰比为0.5,故通过计算,水泥用量应为每米桩55KG。

    3 评论

  • 1杯Hot milk 2017-04-03 20:11

    回复 芒果5270:你好,怎么会算出来55KG,单位怎么划分的呢,麻烦你详细一点

    0 评论

  • cd63abe3 2016-12-17 11:51

    回复 modiudiu:土的密度为什么是1

    0 评论

  • cd63abe3 2016-12-17 11:49

    回复 芒果5270:土的密度为什么是1

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 水泥搅拌桩水泥用量怎么算?
    • Ambition_6663 回答:有关水泥土搅拌桩的计算 (一)搭接的水泥土搅拌桩每幅桩截面积的计算: 见每幅搅拌桩的截面积计算表(SMW工法)。 (二)水泥土搅拌桩水泥用量的计算: 根据上海地区的岩土工程勘察报告得知:土的重度(r0)在16~20KN/m3之间,大多为18KN/m3左右。当设计未表明被加固土体的重度时,土的重度按18KN/m3来计算水泥土搅拌桩的水泥用量。有的围护工程设计提出土的重度按19KN/m3计算。 换算公式:1tf/m3=9.80665KN/m3≈10KN/m3 18KN/m3÷10KN/m3=1.8tf/m3 加固土体的水泥用量=被加固土体的重度×水泥掺量 如:常用的水泥掺量为13%或15% 1、当水泥掺量为13%,土的重量按1.8t/m3 水泥用量=1.8t/m3×13%=0.234t/m3=234kg/m3 即:加固1m3土体的水泥用量为234kg 2、当水泥掺量为15%,土的重量按1.8t/m3 水泥掺量=1.8t/m3×15%=0.270t/m3=270kg/m3 即:加固1m3土体的水泥用量为270kg (三)每幅水泥土搅拌桩每m段的水泥用量计算: 根据每幅搅拌桩的截面积计算表(SMW工法),φ700mm的每幅桩截面积为0.70224549㎡,计算时按0.702㎡。 1、当水泥掺量为13%,截面积按0.702㎡ 每m段的水泥用量=234kg/m3×0.702㎡×1m=164.27kg 2、当水泥掺量为13%,常规截面积按0.71㎡ 每m段的水泥用量=234kg/m3×0.71㎡×1m=166.14kg (四)水泥土搅拌桩的灰浆密度计算: 水泥密度3t/m3 水的密度1t/m3 1、当水灰比为0.5 即:1t水泥:0.5t水 两体拌和后的重量为1.5t 两体拌和后的体积=1/3m3+0.5/1m3=0.83m3 灰浆密度=重量÷体积=1.5t÷0.83m3=1.8t/m3 2、当水灰比为0.55 即:1t水泥:0.55t水 两体拌和后的重量为1.55t 两体拌和后的体积=1/3m3+0.55/1m3=0.883m3 灰浆密度=重量÷体积=1.55t÷0.883m3=1.755t/m3 (五)每幅水泥土搅拌桩每m段的浆量计算: 根据上述(三)和(四)可得知 1、当水灰比0.5,水泥掺量13%,每幅桩截面积按0.702㎡时,每m段的水泥用量为164.27kg。 1t水泥可拌制灰浆0.83m3 即:1kg水泥可拌制灰浆0.83L 则:每m段浆量=0.83L×164.27=136.89L 2、当水灰比0.5,水泥掺量13%,每幅桩截面积按0.71㎡时,每m段的水泥用量为166.14kg。 则:每m段浆量=0.83L×166.14=138.45L 3、当水灰比0.55,水泥掺量13%,每幅桩截面积按0.71㎡时,每m段的水泥用量为166.14kg。 1t水泥可拌制灰浆0.883m3 即:1kg水泥可拌制灰浆0.883L 则:每m段浆量=0.883L×166.14=146.76L
    • 水泥 水泥瓦 混凝土水泥用量 1年以前
  • 3 回答
    • 三轴搅拌桩水泥方量是怎么计算?
    • Ambition_6663 回答:,一般土的比重取1.8吨/立方米。水泥用量=土的比重*水泥掺量*搅拌桩的体积。搅拌桩的方量=搅拌桩的长度*搅拌桩的截面积。 三轴水泥搅拌桩施工顺序如下: 1、导沟开挖:确定是否有障碍物及做泥水沟。 2、置放导轨。 3、设定施工标志。 4、SMW钻拌:钻掘及搅拌,重复搅拌,提升时搅拌。 5、置放应力补强材(H型钢) 6、固定应力补强材。 7、施工完成SMW。 三轴水泥搅拌桩的主要特点。 1、施工不扰动邻近土体,不会产生邻近地面下沉、房屋倾斜、道路裂损及地下设施移位等危害。 2、钻杆具有螺旋推进翼与搅拌翼相间设置的特点,随着钻掘和搅拌反复进行,可使水泥系强化剂与土得到充分搅拌,而且墙体全长无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性,其渗透系数K可达10-7cm/s。 3、它可在粘性土、粉土、砂土、砂砾土、Φ100以上卵石及单轴抗压强度60MPa以下的岩层应用。 4、可成墙厚度550~1300mm,常用厚度600mm;成墙最大深度目前为65m,视地质条件尚可施工至更深。 5、所需工期较其他工法为短,在一般地质条件下,每一台班可成墙70~80m2。 6、废土外运量远比其他工法为少。 双轴与三轴搅拌桩的区别: 三轴水泥搅拌桩与传统的深层搅拌桩工法的区别在于深层搅拌是采用传统的双轴搅拌钻机,施工时水泥浆注入充填在原土间隙中,而新型三轴搅拌钻机则在充填水泥浆时加入高压空气,同时钻机对水泥土进行充分搅拌,并换出大量原状土,由于采用的设备不同,新型的三轴钻机成桩体强度及桩身均匀性明显优于传统的双轴钻机,桩体的垂直性、桩与桩的平行性和搭接型程度都十分良好,保证了优良可靠的防水性能,同时也有利于型钢的插入和回收,与传统的重力坝基坑围护方法相比,具有占地面积小,开挖深度大,施工进度快,可靠性强等许多优点。 与目前经常采用的地下连续墙和钻孔灌注桩等施工方法相比主要有以下特性: (1)挡水性强(2)对周围地基影响小(3)多用途(能适应各种地层)(4)工期短(6)造价低。 收起
    • 空调制冷量 预应力管桩施工 水龙头出水量 1年以前
  • 3 回答
    • 水泥搅拌桩水泥用量怎么计算
    • 可爱的橙子 回答:1、你提的是深层水泥搅拌桩,也就是普通的水泥搅拌桩。你已经在浆桶里加了0.5立方水(也就500Kg),目前后台水泥浆液制作的水泥桶没有那么大,水是可以装的,如果要再放1吨(1000Kg)水泥就放不下了,应该分桶搅拌。单根制作水泥浆液为最佳。(呵呵,SMW工法桩(三轴水泥搅拌桩 )的拌灰桶一次可以放那么多水,还可以更多。那是电脑控制的。) 2、根据你的第二个条件,计算出水泥用量:65×6=390Kg;水灰比为0.5,则水用量为195Kg。也就差不多8包水泥。一次拌灰完成一根桩,清清爽爽。 3、6M桩长,585Kg的水泥浆液体积约320L。(比重称取值1.83)
    • 水泥 水泥瓦 混凝土水泥用量 1年以前
  • 3 回答
    • 水泥搅拌桩与高压旋喷桩的区别是什么?
    • ag123456 回答:高压旋喷桩与水泥搅拌桩的区别   旋喷桩:系利用高压泵将水泥浆液通过钻杆端头的特制喷头,以高速水平喷入土体,借助液体的冲击力切削土层,同时钻杆一面以一定的速度(20r/min)旋转,一面低速(15~30cm/min)徐徐提升,使土体与水泥浆充分搅拌混合凝固,形成具有一定强度(0.5~8.0MPa)的圆柱固结体(即旋喷桩),从而使地基得到加固。旋喷桩的特点是:可提高地基的抗剪强度;能利用小直径钻孔旋喷成比孔大8~10倍的大直径固结体,可用于已有建筑物地基加固而不扰动附近土体;施工噪声低,振动小;可用于任何软弱土层,可控制加固范围;设备较简单、轻便,机械化程度高;料源广阔,施工简便,速度快,成本低等。   深层水泥搅拌桩,适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、素填土、粉土、粘性土以及无流动地下水的松散砂土等土层。加固深度一般大于5.0m.在施工方法上,按其使用加固材料的状态,可分为浆液搅拌法(湿法,即本细则深层水泥浆搅拌法)和粉体搅拌法(干法)两种施工类型。根据场地工程地质条件和上部结构荷载要求及水泥土桩的受力状态,深层搅拌桩形成的水泥土加固体,可作为基坑工程围护挡墙、防渗帷幕;竖向承载的复合地基;大体积水泥稳定土等。   深层搅拌加固体的形状可分为柱状、壁状、格栅状和块状等。其中,柱状加固体形式多用于软土加固的复合地基;壁状、格栅状加固体形式,主要作为深基坑开挖的围护档墙、防渗帷幕;块状加固体形式,多用于上部结构单位面积荷载大,不均匀沉降控制严格的构筑物地基。但是,不论那种加固体形式,深层搅拌桩施工均具有成桩速度快、效率高、成本低、无振动、无噪音、无污染等特点。   围护结构高压旋喷桩,适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑粘性土、素填土、粉土、砂土、碎石土等土层,而当土层中含有较多的大粒径块石、大量植物根茎或有较多的有机质以及地下水流速过大时,则需慎重使用或根据现场试验结果来确定其适用性。在施工方法上,可分别采用单管法、双重管法、三重管法;在喷射形式上又可分为旋喷、定喷和摆喷三种,加固深度一般大于5.0m.其具有成桩速度快、效率高、施工无振动、无噪音等特点;但施工中水泥浆流失(浪费)较多,会造成一定范围的施工环境污染。   旋喷桩(加固体)可用于既有建筑和新建建筑地基加固,深基坑、地铁等工程的土层加固或防水。而在基坑围护工程中多以定喷或摆喷形式单独作为防渗幕墙使用,或与抗伏排桩配合(做桩间定向摆喷)作为防渗挡墙使用。
    • 喷塑护栏 硬屏和软屏的区别 预应力管桩施工 1年以前
  • 3 回答
    • 水泥搅拌桩与粉喷桩的区别是什么
    • 荣耀vvv 回答:粉喷桩是干法、深层水泥搅拌桩是湿法,加固性质是一样的,用的机械设备一样,就是施工工艺有点区别: 例如干法是把固体的加固剂例如水泥和土或是一定的外加剂利用一定的喷气压力送进钻孔内于原地基土搅拌一块;而深层水泥搅拌桩是多在搅拌前多加水,就是先把水泥和水按一定的水灰比先搅拌成水泥浆再利用一定的喷浆压力送进钻孔内与原状土一块搅拌加固,粉喷桩适合含水量较高的粘性土地基。 所以做出来应该没什么区别的。
    • 喷塑护栏 硬屏和软屏的区别 预应力管桩施工 1年以前