- 设计本
- 氧气管道安装规范标准是什么
3条回答
-
prettygirl 2016-03-02 13:34
1 燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。
2 住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外。
3 商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。
4 燃气引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15清扫用三通和丝堵,并做防腐处理。寒冷地区输送湿燃气时应保温。 引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内。当引入管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出室内地面,不得在室内地面下水平敷设。 -
Hzl_8542 2016-03-02 13:08
1 范围
本标准规定了室内燃气管道安装、试验与验收的要求。
本标准适用于东莞新奥燃气有限公司及所属各分公司室内燃气管道的安装与验收。
2 规范性引用标准
下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用标准,其以后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本标准。
GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
3 室内燃气管道安装
3.1 燃气引入管
引入管是指由室外庭院管网引向建筑物外墙至立管阀门为止的管段。
3.1.1燃气引入管必须符合下列规定:
(1)引入管公称直径不应小于20mm,埋地部分的PE管不小于32mm;
(2)引入管坡度应大于1%,坡向室外低压管网,严禁倒坡;
(3)引入管埋地部分应采用壁厚≥3.50mm的无缝钢管或PE管。超过25层以上建筑 的燃气引入管应采用加厚钢管。
3.2燃气立管
燃气立管是指引入管出地面后沿墙向上敷设的燃气管道。
3.2.1燃气的立管一般沿建筑物外墙敷设,立管距地面1.5m处宜安装总阀门,阀门前后设置放散吹扫口,阀门及放散吹扫口宜设置在阀门箱内。
3.2.2燃气立管的安装一般采用无缝钢管或单面镀锌钢管焊接连接。
3.2.3燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间的外墙,尽量避开卧室的窗户及变配电室等场所。
3.3 室内燃气管道
3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所:
(1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中;
(2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方;
(3)潮湿或有腐蚀性介质的房间,当一定要穿越时,必须采取防腐措施;
(4)机要室、间距狭小通道及人不宜进入的场所;
(5)使用其它燃料的厨房。
3.3.2室内燃气管道一般采用镀锌钢管并采用丝扣连接。
3.3.3室内燃气管道应明设,当建筑或工艺有特殊要求时,可暗设,但必须便于安装和检修。暗设燃气管道应符合下列要求:
(1)暗设的燃气立管,可设在墙上的管槽或管道井中;暗设的燃气水平管,可设在非燃材料构成的吊平顶内或管沟中;
(2)暗设的燃气管道的管槽应设活动门和通风孔;暗设的燃气管道的管沟应设活动盖板,并填充干沙;
(3)暗设的燃气管道可与空气、惰性气体、上水、热力管道等一起敷设在管道井、管沟或设备层中。此时,燃气管道应采用焊接连接。
燃气管道不得敷设在可能渗入腐蚀性介质的管沟中;
(4)敷设燃气管道的管沟与其它管沟交叉时,管沟之间应密封,燃气管道应敷设在钢套管中;
(5)敷设燃气管道的设备层和管道井应通风良好。每层的管道井应设与楼板耐火极限相同的防火隔断层,并应有进出方便的检修门;
(6)燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆或涂银粉漆并刷上黄色的标识环。
3.3.4室内燃气管道一般不采用暗埋方式,如必需暗埋时必须使用燃气专用的不锈钢管、铜管、铝塑复合管等,暗埋的燃气管道必须采用焊接。燃气表及阀门不得暗埋,燃气管道宜暗埋于距天花板20cm范围内,距地面50cm以下的墙面。暗埋后应有明显的标志,以免用户装修施工时破坏暗埋的燃气管道。
3.3.5室内燃气管道穿越楼板、楼梯平台、墙壁和隔墙时,必须安装在套管中。
穿越楼板、楼梯平台等处时套管应选用钢管,套管管径不宜小于表1燃气管道的套管直径的规定,套管上端应高出毛地面60mm—90mm,装修地面30mm—50mm,下端与楼板底平,套管与燃气管间应用柔性防水材料封堵严实,套管与楼板之间应牢固,
并用水泥砂浆或非燃材料堵严,不得有漏水和松动现象。
穿墙套管可采用PVC管,套管管径不宜小于表1燃气管道的套管直径的规定。套管与燃气管应用沥青油麻或柔性防水材料封堵严密,与墙壁之间应用水泥砂浆填实,两端以水泥砂浆抹平。
表1燃气管道的套管直径
3.3.6室内燃气水平管道安装高度的要求:(安装低挂表时除外)
(1)在楼梯间内宜不低于2.20m;
(2)在厨房间内宜不低于1.80m;
(3)管道及附件到顶板的净距不得小于100mm,厨房房顶必须采取防火措施。
3.3.7室内燃气管道安装时管内不准有异物,安装要横平竖直。
3.3.7.1水平管坡度不宜大于千分之一,坡度方向如下:
(1)表前管应坡向立管(燃气入口),表后管应坡向灶具;
(2)小口径管应坡向大口径管。
3.3.7.2立管应垂直于地面,特殊情况下,垂直度允许偏差不大于2mm/m。
3.3.8高层建筑的燃气立管应有承重支撑措施,低压供气时应有消除燃气附加压力的措施。
3.3.9室内燃气管道与墙面的净距:
DN<25mm(1″)时,不宜小于30mm;
DN25mm-50 mm(1″-2″)时,不宜小于60mm;
DN>50mm(2″)时,不宜小于90mm或根据管道安装情况确定。
3.3.10燃气管道的固定,可采用钩钉、托架、吊架和管夹等。
每楼层的立管至少设一个固定件;
灶前下垂管上至少设一个固定件,灶前下垂管上有球阀时,宜设两个固定件; 水平管两端除应设托钩外,3.5m以下应设一个固定件;DN<25mm(1″)时,每增加3m应增设一个固定件,DN32mm-100 mm(11 / 4″—4″)时,每增加5m应增
设一个固定件;管道有产生挠度可能性时,宜采用角钢支架;管道弯头附近和长度超过1m的接灶头水平管上应增设一个固定件。
3.3.11在管道的适当位置应装设活接头。水平管每10m左右及穿楼梯间的管道,应 装设一个活接头;遇有阀门时,应在阀门后面装设活接头。
DN>50mm(2″)的管道上可不装设活接头。室内燃气管道穿过闭合间管段,不准装设阀门及活接头;活接头的密封采用耐油石棉橡胶垫圈。
3.3.12室内燃气管道和电气设备、相邻管道之间的净距不应小于表2的规定。
相关问题
- 3 回答
-
- 管道安装验收规范标准是什么
- lixuejuan 回答:市政给水排水工程施工验收评定标准 埋地聚乙烯给水管道工程技术规程 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 城市供水管网漏损控制及评定标准 给水排水制图标准 供水管井技术规范 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程 给水排水管道工程施工及验收规范 城镇排水管渠与泉站维护技术规程 城镇供水厂运行、维护及安伞技术规程 城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程 市政排水管渠工程质量榆验评定标准 市政燃气工程施工验收标准 城镇燃气输配工程施T及验收规范 城镇燃气室内工程施T及验收规范 城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术姚科 城镇燃气设施运行、维护和抢修安伞技术规程 汽车用燃气加气站技术规范 家用燃气燃烧器具安装及验收规程 聚乙烯燃气管道工程技术规程 市政供热工程施工验收评定标准 城镇供热直埋蒸汽管道技术规程 城镇供热系统安全运行技术规程 城镇直埋供热管道工程技术规程 供热工程制图标准 供热术语标准 城市供热管网工程质量检验评定标准 城市供热管网工程施工及验收规范
- 物业收费标准是什么 工程验收标准 交房标准是什么 2年以前
- 3 回答
-
- 消防管道验收规范标准是什么
- 繁华尽落 回答:1、消防管道安装应具备下列条件: a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准; b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求; c) 与管道连接的设备已安装固定完毕; d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格; 2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求: a) 必须具有制造厂的质量合格证书; b) 材质、规格型号应符合设计文件规定; c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷; d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷; e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。 3、法兰连接应满足下列要求: a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000; b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。 c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。 d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。 4、阀门安装应符合下列要求 a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量; b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向; c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装; d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装; e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定; 消防管道验收标准: 1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收 2、施工单位提交的材料应包括下列内容: a) 管材材质单 b) 特殊工种操作证复印件 c) 隐蔽工程检查记录 d) 防腐工程施工记录 e) 管道系统强度及严密性试验 f) 竣工图及排版图 g)设计修改文件 h)阀门试验确认表 I)管道吹扫/清洗检验记录
- 物业收费标准是什么 建筑工程消防验收 交房标准是什么 2年以前
- 3 回答
-
- 压力管道验收规范标准是什么
- Andy421 回答:1、压力管道验收应具备下列条件: a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准; b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求; c) 与管道连接的设备已安装固定完毕; d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格; 2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求: a) 必须具有制造厂的质量合格证书; b) 材质、规格型号应符合设计文件规定; c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷; d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷; e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。- 天然气管道安装规范标准是什么
- 赢在中国 回答:你好,这些内容是哪个标准里面的,请告知一下,谢谢!
- 物业收费标准是什么 厨房天然气管道 交房标准是什么 1年以前
- 3 回答
-
- 喷淋管道安装规范标准是什么?
- 请叫我雷锋 回答:室内消防喷淋系统安装工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑的室内消防喷淋系统的安装。 2 施工准备 2.1 原材料要求 2.1.1 系统组件、管件及其它设备、材料应符合设计要求和国家有关标准,并具有出厂合格证明书。 2.1.2 喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件经过国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 2.1.3 对阀门进行外观检查,其零部件应齐全完好,阀瓣和操作机构动作灵活,报警阀逐个进行渗漏试验。 2.1.4 管材、管件经外观检查,表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮,螺纹密封面完整无损伤毛刺。镀锌钢管表面不得有镀锌层脱落、锈蚀,法兰密封面完整、光洁,符合规定。 2.1.5 现场检查喷头的型号、规格是否与设计相符,其商标、动作温度、型号、制造厂及生产年月标志齐全,外观无损伤和缺陷,喷头螺纹密封面无伤痕、毛刺、断丝、缺丝。闭式喷头从每批中抽查1%且不少于5只进行密封性能试验,试验压力为3Mpa,试验时间≥3min,无渗漏、无损伤为合格。1只不合格须加倍抽查,仍有1只不合格该批喷头不准使用。 2.1.6 报警阀、水流指示器应有商标、型号、规格标志和水流方向永久性标志。报警阀、控制阀和警铃的铃锤应动作和转动灵活。无卡涩、阻滞,阀内清洁无异物。报警阀逐个进行渗漏试验,试验压力为2倍额定工作压力,试验时间5min,无渗漏为合格。 2.1.7 压力开关水流指示器及水位气压阀门限位等监视及报警装置应有铭牌安全操作指示标志和说明书,传输信号应灵敏可靠,不合格不得使用。 2.1.8 其他材料:电焊条、聚四氯乙烯生料带、厌氧胶填料、铅油、小线、石(粉)笔、金属垫片、型钢、石棉橡胶板、塑料板、螺母、立管卡,经检验符合质量要求。各种非金属密封垫片的质地应柔软、无老化变质分层,表面无损折、皱纹。 2.2 作业人员的要求。 主要工作人员:电气焊、起重、管工、电工,特殊工种持证上岗。。 2.3 主要工机具 2.3.1 套丝机、无齿锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.3.2 套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、喷头安装专用扳手(厂家配备和自制)、断管器等。 2.3.3 水平尺、线坠、钢卷尺、小线、盘尺、弯尺、压力表等。 2.4 外部环境条件 2.4.1 土建主体工程完成,配合土建进行了消防管道的孔洞预留,铁件、套管预埋完毕。 2.4.2 施工图纸及有关技术文件应齐全,已有设计单位、施工单位、建设单位、消防部门进行会审认可。 2.4.3 施工人员经过专业培训考试合格,施工队伍有资格证书,经审核认定。 2.4.4 现场水、电满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 施工准备 → 支架安装 → 消防干管安装 → 报警控制阀安装 → 消防立管安装 → 分层消防干管、干支管安装 → 消防水泵安装、高位水箱安装、水泵结合器安装 → 管道试压 → 管道冲洗 → 喷头短管安装、水流指示器安装 → 节流装置安装
- 栏杆规范 物业收费标准是什么 交房标准是什么 2年以前