    (一)施工操作程序
      验收基层(找平层)→清扫基层(找平层)→制备粘接胶→处理复杂部位→铺贴复合卷材→检验复合卷材施工质量→保护层施工并验收。
      (二)找平层技术要求
      1、地下防水找平层应符合《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)规定。
      2、找平层拐角处(女儿墙、烟囱、天窗、墙角等)均应做成R=20mm的圆角或直角。
      (三)粘接胶的配制
      1、水泥胶的配制
      ①水泥添加SBCl20胶粘剂的配制方法
      a、粘贴防水层时,SBCl20胶粘剂含量为水泥重量的2.5%,即一袋水泥(50kg)配用一袋胶粘剂(1.25kg)。配制时将一袋胶粘剂与6kg~10kg的水泥干混均匀,然后边搅拌边将其加入到27.5kg~32.5kg的水中(相当于水泥重量的55%~65%,即2.5个外包装箱容积),搅拌均匀后逐渐加入剩余的水泥,边加入水泥边搅拌,搅拌至无凝块、无沉淀、无气泡即可使用。
      b、粘贴隔汽层时,SBCl20胶粘剂含量为水泥重量的1.5%,即一袋水泥(50kg)配用一袋胶粘剂(0.75kg)。配制时将一袋胶粘剂与4kg~8kg的水泥干混均匀,然后边搅拌边将其加入到27.5kg~32.5kg的水中(相当于水泥重量的55%~65%,即2.5个外包装箱容积),搅拌均匀后逐渐加入剩余的水泥,边加入水泥边搅拌,搅拌至无疑块、无沉淀、无气泡即可使用。
      注意事项:量水时,将包装箱内的大塑料袋上口翻向箱外,按标线计量。防水卷材粘贴后24小时内禁止向水泥胶处洒水。
      ②水泥添加乳白胶的配制方法
      乳白胶与水泥的重量比为17%时,每公斤水泥加水控制在0.38kg~0.48kg,乳白胶与水泥的重量比为7%时,每公斤水泥加水控制在0.45kg~0.55kg。配制时,先把乳白胶放入制胶容器中,边搅拌边加水,加水后搅拌至乳白胶全部溶解,再边搅拌边加水泥,加完水泥搅拌至均匀无疑块、无沉淀、无泡沫即可使用。
      2、聚氨酯胶的配制方法
      将甲、乙组分按体积比1:1(重量比1:1.5)在干燥容器中混和搅拌均匀后即可使用,如乙组分有沉淀时,搅拌均匀后使用:
      注意事项:该胶粘剂属双组分反应固化型,在使用时必需严格按比例要求配制,根据施工现场实际情况和用量随使随配,严禁向胶粘剂内加入任何溶剂:
      (四)复合卷材施工
      复合卷材施工必须在找平层验收合格后进行,原则上复合卷材的粘贴,对基层的含水率无特殊要求,只要无明水即可施工,因当有明水现象时,水泥胶被过份稀释,使粘接层出现过薄、不均匀、漏粘等现象,卷材粘贴后防水层以下水份含量过高,影响了卷材粘接强度及施工质量。但基层含水量也不宜过低,过低时会导致水泥胶严重脱水、粉化,使水泥无法进行正常的水化反应,不能凝结硬化。通过实践证明,当基层含水率在30%~50%时,复合卷材的施工效果最佳。
      1、复杂部位处理
      防水层施工前,应按图纸要求先做好复杂部位(地下防水的阴角、阳角、穿墙管等)的附加层,复杂部位的附加层用复合卷材、水泥胶或聚氨酯胶处理粘接。
      2、复合卷材铺贴
      ①地下防水工程粘贴方向可根据实际情况确定。复合卷材铺贴时,先在铺贴部位将复合卷材预放3m~12m(地下工程可预放2m~3m),找正方向后,在中间处固定,将卷材一端卷至固定处粘贴,这端粘贴完毕后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘贴好的位置,连续铺贴直至整幅完成。铺贴方法:将水泥胶用毛刷涂到基层(找平层)和卷材对应的表面上厚约1.0mm,然后粘贴卷材,同时在卷材上表面用刮板将粘接面排气压实,排出多余部分粘接胶,这是保证工程质量的关键。
      ②垂直面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上向下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,厚度均约1.0mm。
      ③复合卷材的损伤疵点应做附加层,附加层卷材应宽出疵点周边120mm,地下防水附加层用聚氨酯胶满粘,屋面防水附加层可用水泥胶满粘。
      3、接缝施工
      ①接缝涂胶部位要求基层干净、干燥。
      ③用聚氨酯胶接缝时应在粘接胶固化后进行,具体操作方法:翻起上层卷材,将胶涂在下层卷材上,涂胶应连续均匀,厚度为1.0mm左右,宽度符合下表规定,涂胶后粘合压实。翻起时应防止复合卷材与基层剥离。
      ④地下防水用盖条方式接缝时,水泥胶接缝压实后,不在接缝边缘再涂刷水泥胶,溢出的水泥胶不必处理,而是待水泥胶固化后,将接缝处表面水泥胶清除,在接缝处和盖条上同时涂刷聚氨酯胶粘贴盖条:
      (五)保护层施工
      复合卷材外露时,为防止意外损坏和紫外线照射,需加保护层延长复合卷材使用寿命。
      保护层施工前必须在防水层验收合格后,并将防水层表面清扫干净,保护好施工材料运输通道的卷材,施工人员应穿软底鞋操作。
      1、地下防水工程保护层施工
      ①水平面采用20mm厚1:2.5水泥砂浆做保护层。
      ②垂直面防水卷材铺贴在迎水面时,采用1:2.5水泥砂浆抹20mm厚做保护层,防水卷材铺

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-02 13:33

    施工要点:
    1、施工工具
    一般应备有汽油喷灯(3kg热熔施工)、拌料桶、滚刷、鬃刷、压子、剪刀、卷尺等.
    2、基层处理
    (1)基层为水泥砂浆找平层,必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸出或严重粗糙,平整度不好或起砂时,必须剔凿处理.
    (2)基层应比较干燥,含水率应小于9%方能施工.
    (3)清扫基层,施工前要认真地将基层水泥砂浆余渣、尘土及杂物铲除清扫干净.
    (4)复杂部位的处理:阴角部位应用水泥砂浆抹成八字形,对管子根部、排水口等易于渗漏的薄弱部位,应再加一层卷材,施工要细心认真.
    3、冷粘法施工
    (1)涂刷基层处理剂
    在干燥的基层上涂刷橡胶沥青涂料(水乳型、溶剂型均可),要求涂刷均匀一次涂好干燥12小时(根据气温而定,以不粘脚为好).
    (2)涂刷基层粘合剂
    将橡胶沥青粘合剂、氯丁胶粘合剂,冷玛蹄脂等均匀涂刮在基层表面上,单层用量为0.5-0.7kg/m2.
    (3)铺贴卷材
    将卷材铺好位置,留出10cm宽的接缝搭茬,前面滚铺,后面滚压,要求铺贴密实平整,注意不要卷入空气或异物,无皱折,无鼓起、结合部涂满粘合剂.干燥20分钟后用力滚压,使其粘合密实、牢固.
    (4)根据工程需要,可分为单层做法和双层做法
    双层做法施工工艺和单层做法的施工工艺基本一样,粘接第二层施工时要和第一层的卷材缝错开、涂刷一道粘合剂后粘贴第二层卷材,然后把缝接好.
    4、热熔铺贴法
    (1)基层处理和涂刷基层处理剂和冷粘法相同.
    (2)施工时,把卷材按位摆正,点燃喷灯,用喷灯加热卷材和基层,喷灯距卷材0.5米左右,加热要均匀,待卷材表面熔化并呈黑色光亮状态时,随即向前滚铺,注意在滚压时,不要卷入空气及异物,必须压时、压平,在卷材还未冷却前,用抹子把边缝好,再用喷灯均匀细致地把接缝封好,然后再将边缘和基础复杂部位封好,以防翘边.
    (3)进行热熔施工,卷材搭接缝口粘合剂压的力度掌握,应以热熔胶挤出为准.
    5、搭接处理
    长边搭接时单层防水纵横向搭接宽度应≥100mm,双层防水应≥80mm,短边搭接时单层应≥150mm,双层应≥100mm,搭边粘贴应由少量多余热熔沥青或冷粘剂,基础并形成条状.
    6、检查验收
    防水层施工完毕后,要进行检查,不得有鼓泡、皱折、脱落现象,做到面层平整、美观,保证卷材的防水年限.

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-02 12:47

    一、施工前的准备工作   (一)技术准备工作(   二)人员和作业计划准备
    二、屋面防水施工要点
    (一)施工的环境要求
    高聚物改性沥青防水卷材一般采用热熔法铺贴卷材,宜在+50℃~+350℃温度下施工。雨、雪、霜、雾或大气湿度过大,以及大风天气均不宜露天作业,否则应采取相应的技术措施。
    (二)对屋面排水坡度的要求,平屋面的排水坡度为2%-3%,当坡度小于等于2%时,宜选用材料找坡;当坡度大于3%时,宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%
    (三)对屋面基层空隙、裂缝的处理   
    本工程屋面基层为现浇钢筋混凝土,当板内存在有裂缝,应先用凿子把裂缝凿成15~20mm
    宽,深倒八字形的槽沟,然后把石渣清走,把沟槽吹干净,用填缝膏分二至三次填满裂缝,每次间隔时间必须有15分钟之久,填满裂缝后用滚筒压平即可。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 屋顶防水卷材施工工艺是什么
    • prettygirl 回答:基层处理; (1)防水层铺贴之前,所有其它工程必须施工完毕,然后清理基层。(2)基层必须平整、坚固、无松动、起砂、起鼓、 凹凸和裂缝,如发生上述现象,须用加107胶的水泥砂浆修(3)基层应比较干燥,含水率不小于8%。(4)女儿墙、阴阳角、穿墙管、伸缩缝及排水坡度应符合设计要求。 SBS防水卷材施工方法 sbs防水卷材铺贴; (1)冷粘施工法 a、在基层先均匀涂刷石油系列基层处理剂(冷底子油)一层。 b、待基层处理剂干燥后,可涂刷胶粘剂(氯丁胶粘剂或SBS粘合剂),应一次涂刷均匀。 c、将改性卷材按预定位置放好后,开始铺贴,纵横向均应留出10cm的搭接缝,用胶粘剂粘平,干燥数分钟后用压辊压实。 d、如工程需双层防水,则第二层的纵缝必须与第一层至少错开三分之一,横缝错开1米 以上。 SBS防水卷材施工方法 sbs防水卷材热熔施工法; a、涂刷基层处理剂(同冷施工法) b、卷材按预定位置放好,用液化气或气油喷灯加热基层和卷材底面,待表面沥青熔化一薄层后,边烘烤边向前滚动卷材,并用压辊压实,注意调节火焰大小,熔化卷材表面沥青,不能过多地流淌,更不能烤透。 c、卷材搭接纵横向均为10cm,用喷灯烘烤封口。 d、双层防水,卷材接缝必须按规定错开。 e、卷材的厚度小于3mm或覆面材料为铝膜时不宜采用热熔施工法。
    • 自粘性防水卷材 改性沥青防水卷材施工工艺 高分子防水卷材施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 聚乙烯丙纶防水卷材施工工艺是怎样的?
    • -丶- 回答:聚乙烯丙纶防水卷材施工工艺: 1、找平层施工质量应符合《层面工程技术规范》(GB50345-2004)规定。 2、找平层应有利于卷材的敷展和粘贴;找平层应抹平压光、表面光滑、洁净、无开裂、接茬平整。不允许有明显的尖凸、凹陷、起皮、起砂现象;找平层平整度应在允许的范围内平缓变化、坡度均匀、坡向一致,并符合图纸设计要求。 3、平屋面檐口、檐沟、天沟等找平层坡度必须符合设计要求。 4、找平层与立面结构的结合处(女儿墙、烟囱、通气孔、变形缝、天窗壁等)均应做成圆角。 5、天沟的纵向坡度不宜小于5%,内排水的水落口周围应做成略底的凹坑。 6、胶粘剂选用专用胶水(先用专用胶粉与水配制)与水泥混合的水泥素浆〈注意已制胶容器及工具必须干净,制成胶内不允许有硬性颗粒和杂质〉。
    • 聚乙烯丙纶复合防水卷材 聚乙烯丙纶防水卷材 聚乙烯防水卷材 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面sbs防水卷材施工工艺是怎样的?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:SBSB防水材料是用聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基,以SBS热塑性弹性体作为石油沥青改性剂,两面覆以隔离材料制成的防水卷材。SBS防水材料价格一般在200-300元之间达到国家标准的SBS价格在30元左右,口碑好的厂家价格更高,因为用的原材料是不一样的,施工工艺如下; (1)涂刷胶粘剂:胶粘剂涂刷应均匀、不露底、不堆积。空铺法、条铺法、 点铺法应按规定的位置与面积涂刷胶粘剂。 (2)铺贴卷材:将卷材摆好位置,留出搭接边纵向≥10cm、横向≥15cm的接 缝,要求铺贴平整密实,结合部位涂满粘合剂,干燥后20min后用力滚压,使其粘接密实牢固。 (3)收头处理:收头处卷材端头应裁齐后压入凹槽内,并用金属压条钉压固 定,凹槽内用封堵材料封严。 热熔法施工: 热熔法施工: (1)施工时把卷材摆正,点燃喷灯或喷枪,用喷灯或喷枪加热卷材和基层, 加热需均匀,将卷材表面发黑发亮出现熔融层,迅速粘接卷材,并压实压平。在卷材还未完全冷却前,用抹子把边封好,表面搭接边及特殊复杂部位用SBS溶剂型防水涂料,再次涂刷处理
    • 改性沥青防水卷材施工工艺 高分子防水卷材施工工艺 屋面防水施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • dtm聚酯复合高分子防水卷材施工工艺是怎样的?
    • 奋斗_9500 回答:1 施工操作程序 验收基层(找平层)→清扫基层(找平层)→制备胶粘剂(随用随配制)→处理复杂部位(落水口、通气孔等部位处理,附加层施工)→卷材(防水层或隔汽层)施工→防水层(或隔汽层)检验→保护层施工→验收。 2验收水泥砂浆找平层,清理找平层。 (1)水泥:砂(体积比=1:2.5~1:3),水泥强度等级不低于32.5级,厚度20mm。 (2) 为防止基层面积过大产生裂缝,应预留分格缝,并嵌填密封材料。分格缝其纵横缝的最大间距不宜大于6m,缝宽宜为20mm,分格缝兼作排汽道时,缝宽可适当加宽,并与保温层连通。 (3) 找平层应有利于卷材的铺设与粘贴,找平层应压实平整,表面光滑,洁净,无开裂,接茬平整。不允许有明显的酥松、尖凸、凹陷、起皮、起沙现象。 (4) 基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、烟筒、天窗壁、变形缝等)的交接处和基层的转角处,找平层应抹成圆弧半径R=20mm的小圆角过渡。 3 胶粘剂的配制 3.1 TS防水卷材施工采用冷粘法施工。卷材与基层、卷材与卷材的搭接粘接采用水泥素浆粘结剂。水落口、排气管道等复杂部位应先采用双组分聚氨酯密封膏或单组分丙烯酸密封膏做嵌缝密封处理。 3.2水泥素浆的配制 用含水泥重量10~15%的聚乙烯醇胶液加水配制,水泥与水的比例控制在10:3.5~4左右,气温高时取偏高值,气温低时取偏低值。配制时先用水将水泥浸透好,然后加入聚乙烯醇胶液,用工具搅拌均匀,无沉淀,无凝块,无离析现象即可使用。制胶容器及工具必须清理干净,制成的胶内不允许有硬性颗粒和杂质,制成的胶粘剂应在四小时内用完。 3.3 密封胶的使用与配制 (1) 聚氨酯密封膏使用时要求基层干燥,施工现场严禁明火。配制时聚氨酯甲、乙组份按规定比例配制,搅拌均匀,使甲、乙组份充分混合后使用(配制好的胶粘剂应在40分钟内用完,随用随配)。 (2) 丙烯酸密封膏可在潮湿基层上涂刷,但基层不应有明水,施工完毕后6小时内禁止雨淋。 4防水层的施工与操作 4.1施工条件 (1)TS防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 4.2 TS防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作 (1).卷材粘贴方向确定。 当屋面坡度3%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴。 要求:上下层卷材不得相互垂直铺贴。 (2).屋面主体防水层施工前,应先做好节点、附加层(可选用天盾TS-C卷材)和屋面排水比较集中部位(屋面与水落口连接处、檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺设天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向减少搭结。 (3)TS防水卷材粘贴前,在铺设部位将卷材预放约3至12米,找正方向后,中间固定。将卷材一端卷至固定处,涂胶粘铺,这端贴完后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置,连续粘贴直至整幅。 (4)涂胶铺设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶要连续适量均匀,不露底不堆积,厚度应保持在1mm,然后铺卷材用刮板排气压实,排出多余的胶剂。 (5)卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边与短边均为100mm,上下层、相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。 (6)卷材搭结缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。 (7)立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上向下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,卷材满粘。 4.3屋面特殊部位的处理 (1)卷材收头处理。 卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用水泥素浆或密封材料嵌填封严。 (2)天沟、檐沟及水落口处理 在铺贴天沟、檐沟卷材前,应先对水落口进行处理。水落口杯的上口高度,应在沟底最低处,水落口杯与基层接触处应先用密封材料涂抹严密,然后铺贴水落口处的卷材。 天沟或檐沟铺贴卷材应从沟底开始,顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴,边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶走气泡,使粘贴密实。铺至水落口的各层卷材和附加层,均应粘贴入杯口内。 (3)伸出屋面管道的卷材处理 在伸出屋面管道根部与找平层之间应先用密封材料涂抹严密,然后加铺附加层,最后作防水层,由于管道为圆形,所以应在附加层上剪出切口,上下层切缝粘贴时错开,严密压盖。 (4) 阴阳角处理 在屋面的阴阳角处,先铺贴增强附加层。 (5)泛水处理 泛水是指屋面与立墙的转角部位,此处结构变形较大,容易造成防水层破坏。为了增强泛水部位的耐久性,应在此处加铺一层卷材附加层。附加层在立面和平面上各为250mm。泛水部位卷材铺贴前应先进行试铺,将立面卷材留足。先铺增强附加层,再铺平面卷材至转角处。然后从下向上铺贴立面卷材。 (6)最高封脊处理 中间起脊的双面坡屋面在卷材从两边屋檐最低标高处铺至最高屋脊处时,应根据卷材的不同的铺贴方向(垂直于屋脊或平行于屋脊铺贴),采取不同的封脊处理方法。 卷材垂直于屋脊铺贴的处理方法 当垂直于屋脊铺贴时,在卷材从檐口铺过屋脊200mm时应断开,不允许一幅卷材从一个檐口越过屋脊一直铺到另一个檐,在屋脊进行收头搭结封脊处理。 卷材平行于屋脊铺贴的处理方法 当平行于屋脊铺贴时,在最高屋脊处留下的封脊 间距宽度一般应不大于卷材幅宽的2/3,封脊卷材与两侧坡面卷材进行搭结。 4.4涂胶与铺设卷材注意事项 (1) 水泥粘结剂涂刮后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水份散失影响粘接质量。 (2)用刮板排气刮实卷材的同时应注意检查卷材下面有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应将其取出重新粘贴。已铺设完的防水层在水泥素浆具备一定强度前应避免人员在上部来回踩踏以免卷材起鼓。防水层验收合格后,尽快进行下道工序的施工。 (3)卷材必须平整粘贴于找平层上,不得打皱、翘边,粘贴面积应达85%以上。 (4)卷材施工温度高于25℃时,应立即向施工后的卷材表面喷水降温和遮盖养护,防止卷材变形起鼓。 5隔离层的施工与操作 5.1如果在TS卷材防水层上作细石混凝土刚性防水层(保护层),宜先做一层隔离层;如果在TS卷材防水层上作块体防护层,宜先做一层隔离层。 隔离层施工前,施工材料运输通道应用软物质垫在卷材上以避免损坏卷材,在施工过程中不能有尖硬物接触卷材,如推车角、铁锨、沙砾等,同时施工人员应穿软底鞋操作,防止卷材损坏。 5.2隔离层施工 (1)隔离层材料可就地取材,如果在TS卷材防水层上作细石混凝土刚性防水层(保护层),隔离层可选用低强度等级砂浆20mm厚或涂刷含10%聚乙烯醇胶液的水泥素浆1mm厚。 (2)如果在TS卷材防水层上作块体保护层,隔离层可选用纸筋灰、细砂或干铺玻璃纤维布或无纺布。 6保护层的施工 保护层施工前必须有主防水层验收合格证明,刚性防水层须等隔离层施工完毕,并基本干燥后方可施工。 (1)非上人屋面。保护层采用含10%聚乙烯醇胶液的水泥素浆。水泥素浆涂刷厚度为1mm,分两次相互垂直方向刷成,待水泥胶干燥后再对烟道、通汽孔、水落口等复杂部位用聚氨酯胶补强。 (2)上人屋面。保护层采用1:2.5水泥砂浆(体积比),抹制厚度20mm,表面抹平压光,并设1m×1m表面分格缝,分格缝用密缝材料嵌缝填实。 (3)上人屋面。保护层采用块体材料,应留设分格缝,分格面积不宜大于100,分格缝宽度不宜小于20mm。 (4)上人屋面。保护层采用厚度40mm细石混凝土,表面抹平压光,并留设分格缝,分格面积不大于36,分格缝宽度20~40mm,分格缝用密缝材料嵌缝填实。 保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密, 保护层应采取养护措施,以保证保护层能达到一定设计强度。
    • 高分子防水卷材价格 高分子防水卷材施工工艺 高分子自粘胶膜防水卷材 1年以前